Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 冷却塔降噪施工方案,冷却塔施工方案

冷却塔降噪施工方案,冷却塔施工方案

收藏

本作品内容为冷却塔降噪施工方案,格式为 doc ,大小 25128 KB ,页数为 11页

冷却塔降噪施工方案


('一、冷却塔降噪技术1、什么是冷却塔?冷却塔是用水作为循环冷却剂,从系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。·冷却塔降噪的必要性、冷却塔噪音来源、冷却塔降噪技术概论、冷却塔噪声的评价指标目前,对冷却塔噪声有两种不同的评价指标,其一为针对冷却塔设计和生产厂家的国家产品标准GB/T7190。1—1997、GB/T7190.2—1997《玻璃纤维增强塑料冷却塔》,标准对不同循环水量与型号的产品规定用户的国家标准GB3096—2008《声环境质量标准》,标准对不同环境区域规定了最高声级。冷却塔噪声治理现状如果企业按照GB/T7190。1—1997、GB/T7190.2—1997的最高限值生产冷却塔,所有产品都不能满足国标GB3096—2008对于二类以下地区夜间噪声≤45~50dB(A)的要求,只有少数几种低吨位超低噪声型号的冷却塔可以满足少部分区域夜间噪声标准的要求。目前冷却塔的降噪措施并非行之有效,如声屏障对于低频波的绕射无能为力,隔声罩会阻碍气流流动导致热湿交换不良,对宽频噪声吸声效果差等,这使得冷却塔的噪声控制日益受到人们的重视。因此,冷却塔周围的居民和政府的环保部门依据国家环境噪声标准GB3096—2008要求冷却塔用户对冷却塔产生的噪声污染治理。冷却塔噪声声源冷却塔噪声源主要由以下4个部分组成:1)风机进排气噪声;2)淋水噪声;3)风机减速器和电动机噪声;4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声。声源属性:噪声源为落水区下的巨大圆形水面,为塔内冷却落水对池水的大面积连续的液体间撞击产生的稳态水噪声;是机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声之外的一种特殊噪声。声源特征声源声级:80db(a)左右。频谱:音频分布呈高频(1000-16000hz)及中频(500-1000hz)成分为主的峰形曲线;峰值位于4000hz左右。声速:c=340m/s。波长:λ=c/f;1.36m(250hz)~o。02m(1000hz),以0.085m(4000hz)为主。两个最主要噪声源风机噪音:声波长,穿透能力强,声音衰减不明显,治理困难。空气在冷却塔顶导流管内产生湍流和摩擦激发的压力扰动,产生噪声,同时桨叶与空气作用产生振动向外辐射噪声,风机的空气动力噪声是主要声源.两个最主要噪声源落水噪音:主要为高频,治理较为容易。冷却塔的循环水经填料层自由下落到落水槽,所产生冲击噪声.的强度与落水速度的平方成正比。测量的结果表明落水的A声级噪声达到70db,这属于冷却塔需治理的噪声源之一。声波的距离衰减规律落水噪声随距离的衰减特性符合半球面波在传播过程中随着能量分布的扩大而衰减的规律,其“点声源"的距离衰减规律为距离每增加一倍声能衰减6db.用公式表达即为[3]:L1-L2=20lg(r2/r1)式中:L1,L2——离声源边缘由近及远二个测点的声级值,db;r2/r1——远、近二个测点分别到声源边缘的距离之比。当r2/r1=2时,lg(r2/r1)=0。3010,于是L1-L2=20lg(r2/r1)=6db。冷却塔为“点声源"的起始位置根据已有距离衰减实测资料,分析各起始位置d(视进风口为声源边缘)的规律可知,视冷却塔为“点声源”的起始位置d可用下式估算:d=a1/2/4式中:a—-冷却塔面积,m2.以目前我国常见范围的2000m2的冷却塔为例,其“点声源”起始位置d点(以进风口底缘为起点)为11.18m。由此可见,设在离塔(以进风口底缘为起点)12m以外的噪声测点基本上都可将所有的冷却塔视为“点声源”如按“点声源”的距离衰减规律即距离每增加一倍声能衰减6db计,则50m处的声级应分别为65。7及71。ldb(a):100m处的声级应分别为59。7及65。ldb(a);200m处的声级应分别为53。7及59。ldb(a),220m处的声级用公式推算则应分别为52.9及58。3db(a)。这就是噪声影响范围(力度)的大致评估,它包含了目前常见的各类大小塔型范围。借助此法,我们便可根据10-25m处(各塔与其塔型大小相应的“点声源”起始位置)以远测点实测所得声级,评估各种塔型(单塔)的噪声影响范围(力度)。但这只是一种理想条件下的简便、粗略的评估方法。所以声源的声级一开始就按“点声源"的衰减速率迅速下降,如图上图第一条粗虚线所示。·冷却塔降噪的必要性·冷却塔噪音来源·冷却塔降噪技术概论降噪原理声波在传播过程中遇到障碍时,就会发生反射、透射和绕射三种现象。声屏障就是在声源与受声点之间插入一个设施,用以隔断并吸收声源到达受声点的直达声波,使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后通过屏体透射(极小)和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。风机低频噪音治理:消声器选择非常重要,一般消声器对中低频噪音效果不明显,抗性消声器治理效果好,但频率选择性十分强,所以一般选择阻抗复合式消声器。阻抗复合消声器是指将声吸收和声反射恰当地组合起来的消声器.它同时既有阻性消声器消除中、高频噪声和抗性消声器消除低、中频噪声的特性,具有宽频带的消声效果。阻抗复合式消声器型号选择落水高频噪声治理治理相对容易,但要注意隔音治理同时避免影响散热性能的发挥,虽然消声器和消声百叶可以大幅降噪,但要合理设计,及设计时要综合考虑散热性能和动力性能。结构不合理就达不到降噪目的,流阻太大会影响冷却塔工作,降低制冷能力:动力性能设计不好也会增加阻力,甚至会产生混响噪声,所以治理过程中要综合考虑.消声百叶几种常见的冷却塔降噪方法消声导流片法(消声弯头)消声导流片法及特点在冷却塔进风口安装消声导流片,通过消声导流片的消声作用,来减少冷却塔噪声对外界的影响,也称为消声器法.理论及试验表明其降噪量可以达到35dB(A),甚至更高;在降噪量15—2OdB(A)时,与声屏障造价相当,在20dB(A)以上降噪量时是唯一可选方案;结构紧凑,不占建筑物额外场地,基本无须维护。消声导流片法(消声弯头)隔声屏障一般设计为距冷却塔进风口的距离大于冷却塔进风口高度,屏障高度等于屏障到进风口的距离。降噪效果一般在10—15dBA,理论上降噪量可2OdB(A)左右,但存在着声波绕射问题,在声影区范围内降噪量较好,绕射区和声亮区降噪效果较差,因此实际工程上很难将其影响区内噪声降低20dB(A);对通风影响不大,维护比较简单;建设声屏障的技术要求不高,但对结构要求相当高,并且投资成本随着高度的增加成倍增加;隔声屏障法及特点:隔声屏障声屏障的结构可分为地上和地下二部分,地上部分为厚约20cm的屏蔽声波的巨型、连续板式立面(包括斜撑),其顶部为扇形吸声体或内倾式遮檐;地下部分则为承重、抗倾覆(风荷载)的基础.声屏障的降噪效果声波遇到屏障发生的绕射现象会减弱声屏障的隔声作用,而绕射能力与声波的频率有关,所以声屏障的降噪效果与声波的频率即波长的关系很大。声屏障对于波长短、不易绕射的高频波的屏蔽作用十分显著,可以在屏障后面形成很长的声影区;而对于波长、具有很强绕射能力的低频波的屏蔽作用则十分有限。当然,也可以通过加高屏障的办法来削弱绕射声波对受声点的影响。由于声屏障对高频声波产生明显有效的屏蔽作用,而冷却塔落水噪声的频谱以中高频成分为主,所以采用声屏障可以取得一定的降噪效果。声屏障的降噪效果以声影区中紧挨屏障的局部区域为最好,最高可达25db声影区以外的降噪声级则由于中频绕射声波的到达而有所反弹,但对于高频波而言,衰减量一般还可达到10-15db然而由于冷却塔落水噪声中尚含有中频成分,所以其降噪效果会有折扣。对于建筑外受声点来说,为取得满意的降噪效果,在不影响进风的前提下,尚应通过加大屏障高度调节之。安装隔声屏障时主要注意的是隔声屏障离冷却塔百叶进风口的距离在1m左右以保冷却塔换气进风口不受阻,从而使冷却塔冷却效果更好.为防止噪声绕射而影响消声导流片的声学效果,可以在消声导流片附近安装一定长度的声屏障,起到辅助降噪作用。落水消声法及特点:即在冷却塔底部水面以上安装落水消能降噪材料,从源头着手降低噪声源。降噪效果一般在6—10dBA;初次投资较少,对通风散热没有影响;缺点是降噪量较少,部件易损坏,维护工作量大,需要持续投入,并还可能引起凝汽器管子堵塞的问题。“落水消能降噪器"以六角蜂窝斜管为主体形式,层高18cm,由竖向导入段、无声擦贴斜段、粘滞减速斜段、疏散洒落挑流段等四个功能段组成。消声垫弹簧式避震器弹簧减震器的选型方法、弹簧减震器器的类型关于弹簧减振器的选型弹簧减震器的选型方法:1.弹簧减震器荷重范围选择设备运转重量M130%/减震器安装数量N=弹簧减震器载重范围;例:风机运转重量为:5吨重;单台风机需要安装4个弹簧减震器;求单个弹簧减震器的载重是多少?依公式可得:5000公斤130%/4=1625公斤根据弹簧减震器的参数,弹簧减震器规格参数即可找到适合该台冷却塔使用的弹簧减震器规格。2,设备安装弹簧减震器数量的确定:具体办法如果设备厂家有提供此数据,则依厂方规定;一般情情况下减震器安装间隔不超过2M,依此可计算出弹簧减震器安装数量,考虑到设备的稳定性,每个冷却塔的减震设计为4个.3,弹簧减震器类型的选择:大部分情况下,弹簧减震器的功能和作用都是一样的,不同类型的减震器的差别在于外形结不同而已。限制型弹簧减震器简单介绍如下:限制型弹簧减震器的结构特点在于设有限制减震器高度的装置,这一特点有利于应用在机器运转重量变化较大的设备,避免减震器安装后,机器的高度发生较大变化,而引起设备某些结构受到破坏。例:冷却水塔、水冷机组等大型设备。弹簧减震器隔振效率的计算:1.计算设备干扰频率:f=n/60(其中n为设备每分钟转速);2。计算所选减振器固有频率:f0=(1/2π)*√(g/h).(其中h为弹簧静位移,或称压缩量)。引入z=f/f0;3。用弹簧减振器为设备减振,在声学上是主动隔振问题,根据隔振原理,力传递率η=√{[1+(z/Qm)2]/[(1—z2)2+(z/Qm)2]}.其中Qm为品质因数,Qm=wM/R,(w=√(K/M)为弹簧振子固有圆频率,M为振子质量,R为阻力系数),此处引入阻尼比D=R/2√(KM),可得Qm=1/2D,可得力传递率η=√{[1+4D2z2]/[(1-z2)2+4D2z2]}.根据隔振原理z=f/f0>√2,而D通常较小,上述传递率公式可近似为η=1/(z2—1)得到传递率,便可根据隔振率=1-传递率,得到隔振率.冷却塔降噪具体案例根据噪声来源声场分布和频带特性提出如下降噪方案:1、为保证冷却塔的散热,不能对其进行封闭式隔声处理,为此设置组合式声屏障来阻止下部噪声能量的传播.2、为有效减少噪声声波的绕射,在冷却塔底部设置吸声隔声组合式声屏障,吸收低频噪声3、在冷却塔中部设置阻尼隔声板和宽频带组合式吸声材料提高中低频吸声效果4、落水的高频噪声用超细玻璃棉材料吸收6、考虑到现场实际情况方案中的所有降噪设施都进行了防尘防潮处理同时不影响冷却塔的通风和散热功能.为保证所有噪声敏感点都在声屏障的声影区内,从而获得最佳的降噪效果,根据现场情况和声学计算确定声屏障有效高度为3m,声屏障采用宽频带组合吸声结构和阻尼隔声板的组合式结构其中宽频带组合式吸声结构的吸声特性曲线.消声器选择现有的阻性消声器包括直管式、复合式、片式、盘式和折板式等几种方式,其中片式消声器具有消声量大,阻力较小,导流效果和安装灵活的特点,因此选择在风机出口处安装片式消声器,同时考虑到噪声特点在设计时特别选用了宽频吸声材料消声片半厚度D的计算消声器长度计算治理结果根据上述方案施工后按,重新测量后冷却塔附近的平均A声级噪声下降为58.1dB,插入损失为19。4dB,住宅小区白天的平均A声级噪声下降到48.9dB,达到了城市噪声标准,居民普遍满意结论。冷却塔的噪声源主要是风机产生的噪声和落水的噪声,表现出明显的宽频带噪声特性,因此单一的隔声或吸声无法得到良好的降噪效果,只有在分析了噪声源和频带特性之后才能制订相应的降噪措施消声器,设计应综合考虑消声量阻力尽量不影响冷却塔的通风散热功能,并能够防尘防水.',)


  • 编号:1700811325
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:11页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:25128 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>