中央变电所管理制度


('中央变电所无人值守管理制度为规范中央变电所无人值守期间设备巡查、检修维护、保护试验以及停送电操作等工作开展,确保中央变电所安全、可靠运行,特制定本制度.一、基础管理部分1、无人值守变电所必须实行上锁管理,巡查维护人员应妥善保管好钥匙,不得将钥匙交予本单位以外人员.2、坚持《要害场所管理制度》、《干部上岗管理制度》。3、上岗人员必须经过培训、持证上岗,并熟知变电所内供电现状、设备性能结构原理、设备操作要领以及停送电管理制度。二、设备巡查1、设备巡查主要由设备检修维护人员负责,每天巡查一次.2、设备的巡查必须严格按照巡查路线进行,对设备的运行状况、运行温度、声响、完好状况、接地情况进行检查,并记录巡查结果。3、在巡回检查检修中发现的问题应立即解决,有重大安全隐患的应及时汇报给项目部值班人员,直到问题解决,方可离开现场。三、设备检修维护1、设备检修维护工作应按照设备检修周期开展,并严格对照《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》进行检修、维护,检修完毕后记录检修内容.2、检修维护人员每季度应对接地装置进行接地电阻检测,确保接地阻值不大于2Ω。3、严禁带电检修、搬迁、挪移电气设备.4、设备保护功能选择、保护定值调整应由专业技术人员进行。四、停送电操作1、严格执行停送电管理制度,严禁无计划、无申请停送电。2、操作高压电气设备时必须严格执行高压停送电制度及两票制度。3、停送电操作时应由变电所检修维护人员进行分、合隔离或电源开关以及解、闭锁和摘、挂停电牌。4、停电前、送电后必须电话汇报调度室及项目部值班人员。岗位责任制1、变电所检修维护人员必须经过培训合格后持证上岗,严格遵守劳动纪律和各项规章制度。2、坚持参加安全活动,牢固树立安全第一的思想,杜绝误操作等责任事故。3、严格执行要害岗位管理制度,加强要害岗位的安全防范,禁止无证、无关人员进入。4、努力学习技术,不断提高业务水平,熟悉一、二次系统的原理和变电所的供电运行方式及变化,熟悉设备运行及事故处理规程,增强事故应变能力。5、工作中严格执行国家电网《电力安全工作规程》、《新矿集团电力调度规程》、《现场操作规程》及有关工作的施工措施等。6、一切倒闸操作,必须按正规程序进行,要求高压操作填写操作票(事故处理时例外),低压操作进行登记(一般情况由工作负责人亲自登记,特殊情况可由调度命令操作)。7、上班期间,应负责正常的设备检修,正确处理各种事故隐患,积极完成领导交办的任务,变电所发生事故应随叫随到.8、严格正确使用一切绝缘用具和接地线,做到使用前认真检查,不合格禁止使用.9、检修维护人员认真按巡回检查制度进行巡视,发现问题及时汇报,并采取必要措施,保证安全供电。10、要保证设备的清洁,并监督设备的缺陷及处理,经常保持室内外环境卫生。11、变电所检修维护人员应熟记以下电话:地面降压站38345、38271,项目部值班:38178、38183,项目部经理:38283,矿调度室:38113、38451,机电副总:38230,机电经理:38348.巡回检查制度为了掌握电气设备的运行情况,及时发现缺陷,避免发生和扩大事故,检修维护人员必须对变电所所属设备定期巡查,发现问题及时处理并作好记录.一、根据负荷情况,各路仪表指示读数,了解各设备的运行情况。二、检查设备有无异常声音。三、检查防护用具及防灭火器材是否齐全、完好。四、检查各设备的标志是否整洁明显,开关位置分、合指示是否正确。五、检查各设备的接地装置是否连接良好。六、检查进出线电缆是否破损.七、特殊天气要进行特殊巡视:巡视高压设备时,要离开一定距离,雨雪天检查室外设备要穿绝缘靴.八、巡视时精力要集中,要注意安全,对巡视工作中发现的问题要及时处理,如遇到处理不了的问题应立即汇报项目部值班人员及时处理。变电所停送电制度需从事高压电气设备停送电检修工作时,必须严格遵守以下制度.一、停电申请制度从事高压电气设备检修工作时,必须提前1天办理《高压电气设备停电申请表》,由机电副总、机电科科长或机电科分管高压供电的副科长批准签字后,方可生效.二、工作票、操作票制度1、凡从事设备检修、下级负荷用户检修、线路检修必须办理工作票.2、工作票由具有高压电气施工经验的施工负责人根据检修工作内容、时间填写。3、工作票由熟悉现场供电系统且具有工作票签发资格的人员签发,并制定安全技术措施,保证安全施工。4、配电工应根据工作票内容,调度或值班负责人的命令,填写出相应的倒闸操作票,操作票包括下列内容:(1)、应分合的断路器和隔离手车。(2)、应验电、放电部位。(3)、应装设、拆除的接地线或接地开关。(4)、工作票、操作票应编号,按顺序使用,必须用钢笔或圆珠笔填写,且字迹要工整。(5)、已操作的操作票盖”已执行”印章,作废的操作票盖"作废”印章。工作票与操作票现场保存不少于3个月。三、工作监护制度1、倒闸操作必须做到一人操作、一人监护,监护人持操作票按操作顺序唱票,操作人复诵无误后,方可进行操作。每操作完一项要在相应的栏内做一个"√"记号,全部操作完后进行复查.2、从事高压电气设备检修必须执行监护制度,监护人员认真监护检修人员工作全过程,防止检修工作人员越过施工禁区、违反作业规程等造成事故。四、工作许可制度只有将工作票上制定的安全技术措施全部操作完毕后,由工作许可人(操作人员)、工作负责人共同签字后,工作负责人持工作票红联及对号牌,方可许可检修工作开始.五、工作终结制度全部检修工作完成,由工作负责人清点人员、工具、材料无误后,持工作票、对号牌到变电所,与工作许可人共同核实无误后,双方签字,方可按规定程序送电.以上制度,所有从事操作、检修施工、签字人员等必须严格执行,否则按严重违章考核处理.变电所操作规程一、变电所检修维护人员必须经过培训,持证上岗操作。二、操作准备:1、倒闸操作前必须根据工作票内容、调度或值班负责人的命令填写操作票。2、高压电气设备操作,必须穿绝缘靴、戴绝缘手套.3、停电操作前必须检查被停开关负荷是否允许停电。三、操作:(一)、操作顺序:1、高压开关停电操作顺序依次为:停断路器、拉出隔离手车。2、高压开关送电操作顺序依次为:即推入隔离手车、合断路器.(二)、验电1、必须将停电设备的隔离手车拉出(电源、负荷侧全部断开),方可进行验电工作。2、验电必须使用符合电压等级的验电笔,先在有电的设备上检验灵敏可靠后,再对检修设备两侧分相分别验电。(三)、放电:1、确认设备无电后,方可进行放电。2、使用接地棒放电:先接接地端,后用接地棒对停电设备的三相分别放电.严禁将接地棒直接挂于放电侧,应点接触式放电几次后,方可挂上,放电时间不少于1分钟。(四)、装设接地线:必须使用符合规定的接地棒,先接接地端,后挂设三相短路封闭挂钩,除接地棒时,与此顺序相反,接地线接触必须良好,接地线严禁在三相上缠绕。要害场所管理制度一、非本岗位人员未经许可严禁入内。二、外来人员参观检查或工作时,须经保卫部门或主管业务部门同意并执信件或有专人陪同。三、进入场所的外来人员需按规定在<<要害场所登记薄>>上登记.四、外来人员对设备各部位不得擅自动手,值班人员和陪同人员应主动介绍安全知识,并注意他们的安全.五、工作人员在操作时,任何人不得与其交谈或询问。六、凡需要试验检查设备时,需与值班人员联系并取得同意,凡需拆卸检查检修设备时需经主管部门批准,方可进行.七、无人值守变电所必须实行上锁管理,巡查维护人员应妥善保管好钥匙,不得将钥匙交予本单位以外人员。领导干部上岗制度依照机电专业技术管理规定要求,特制定机电干部上岗制度如下:一、上岗人员、周期:1、机电经理、机电副总每月至少一次;2、机电科长(项目部经理)每月至少二次;3、项目部分管副经理、经理助理每月至少二次。二、上岗检查内容:1、检查设备运转状态是否良好,各种安全装置是否齐全,动作是否灵敏可靠,各种防护用具是否齐全、完好.2、检查各种制度执行情况,各种记录是否认真填写。3、检查设备、机房是否整齐、清洁.4、检查检修维护人员的责任心、精神状态,对精神不好或不负责任者要停止操作并采取措施.5、对上岗检查发现的问题,要提出整改措施,并在下次上岗时对整改完成情况写出处理意见。6、机电经理、机电副总除检查以上问题外,还必须监督其他人员上岗情况。三、干部上岗记录必须做到谁上岗,谁签字,不得由他人代签.上岗人员由于工作不负责任,检查不认真,发现问题不及时安排处理而发生事故,分别追究相关人员责任,严肃处理。变电所事故处理制度一、处理事故的主要任务是:1、尽快限制事故发展,消除事故的根源并解除对人身和设备的危险;2、用一切可能的方法保持设备继续运行;3、尽快对已停电的设备(用户)恢复供电;二、系统发生事故或异常时,现场检修维护人员必须迅速准确地向矿调度室及项目部值班人员汇报有关事故或异常的情况,主要内容应包括:1、事故发生的时间、现象、设备的名称和编号、开关动作情况等;2、继电保护和自动装置的动作情况;3、频率、电压、负荷变化情况;4、事故波及的范围及其它现象和情况。三、处理事故时的操作,可以不填写操作票.但必须严格执行监护、复诵制度,做好记录,并及时向领导和有关人员汇报。事故处理完毕应立即填写事故记录簿.四、各部门的值班人员在处理事故时应留在自己的工作岗位上,其任务是设法使运行保持正常,争取不使事故向本部门发展。当已发生事故时,应向调度室报告事故发展到本部门的情况、事故发展的经过及所作的操作和处理等。五、在处理事故时,各设备的值班人员必须留在自己的工作岗位上,尽力设法保持所负责的设备继续运行。六、凡不是参加处理事故的人员,禁止进入发生事故的地点.七、在检修维护人员负责的设备上,或在其管辖范围内发生事故时,检修维护人员必须遵照下列顺序消除事故:1、根据表计的批示和设备的外部象征,判断事故的全面情况;2、如果对人身和设备有威胁时,应立即设法解除这种威胁,并在必要时停止设备的运行。如果对人身和设备没有威胁,则应尽力设法保持或恢复设备的正常运行.3、迅速进行检查和试验,判明故障的性质、地点及其范围;4、对所有未受到损害的设备,保持其运行。对于有故障的设备,在判明故障部分和故障性质后,进行必要的修理.如果现场人员自己的力量不能处理损环的设备时,应即通知检修人员前来修理。在检修人员到达以前,值班人员应把工作现场的准备工作做好(例如切断电源、安装接地线、悬挂警告牌等等);5、为了防止事故扩大,必须主动将事故处理的每一阶段迅速而正确地报告直接的上级领导。八、处理事故时,必须迅速正确,不应慌乱。九、在绝大多数的情况下处理事故的快慢,决定于判明事故原因或设备是否完整的迅速程度。十一、事故预防措施:1、严格正确地进行倒闸操作;2、必须掌握安全用具、消防用具和其它一般的安全用具的使用方法;3、加强对缺陷设备的及时处理和巡查工作;4、异常情况下加强对保护信号仪表的监视;5、坚决杜绝“三违”现象,严格执行“两票"制度;6、高低压设备停电后,必须悬挂停电牌任何人不准借他人停电时间对所属电气设备进行检修;7、在电气设备上停电工作时,停电后必须验电、放电、挂接地线;十二、反事故措施:1、迅速限制事故发展,消除事故根源,首先解除对人身和设备的威胁;2、如遇大面积停电,应采取一切办法,保证重要负荷的供电;3、合理调整供电的运行方式,使其恢复正常;4、处理事故时,应将事故情况、停电范围、时间、现场负责人,向上级部门汇报清楚并认真填写记录;5、加强事故分析,坚持“三不放过”原则,当班负责人将事故原因,处理经过,设备损坏等情况,详细填写在事故记录上,并由分管领导向有关部门做出书面报告。变电所设备缺陷管理制度一、缺陷的划分1、危险性缺陷:设备发生了直接威胁安全的问题,随时可能发生设备事故,需要进行紧急处理的缺陷。2、严重性缺陷:设备发生问题,对人身或设备威胁很大,但短时期内仍可暂时运行的缺陷。3、一般性缺陷:设备问题较轻,不处理时对安全运行威胁不大的缺陷.二、在检查或检测中若发现供电设备存有缺陷应遵守下列规定:1、设备的缺陷程度不得影响设备的性能,不得影响设备自身及整个供电系统的安全运行。2、对存有缺陷的设备要有专门的记录和标记,并注明缺陷的部位、大小、程度及要求.3、存有缺陷的设备要建立专门的维修记录,加强对其进行检查检修,根据设备存在缺陷的程度制定相应的检查管理制度,并对检查情况做好认真的记录。4、当在检查中发现设备的缺陷部位大小、程度发生变化或程度加深时,应立即采取措施,将设备退出运行进行处理,确保设备安全运转。电气预防性试验制度为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,按照《煤矿电气设备试验规程》和《煤矿安全规程》的规定,特制定本制度,望有关人员认真执行。1、本变电所电气设备的试验由检测机构进行,机电科试验组及机电项目部配合进行。2、试验前试验负责人必须向全体试验人员详细交代试验任务和安全措施。3、试验工作必须有明确分工,所有试验人员必须听从试验负责人的指挥,不许擅自操作和试验.4、试验开始前的全部接线工作应由专人负责,接线时应先接仪表各部接线,最后接电源。5、接电源时,应先查明电压,合闸时要大声通告在场的工作人员,调压器及开关应置于”停止"或”零位”.6、试验前,应由专人详细记录试品的铭牌、数据和试验工作条件,并查明有关换算必要的数据和有关规程的规定。7、试验前必须严格校验和检查试验仪表是否灵敏正常,各接线是否正确。8、试验人员必须严格执行有关的送电制度,对操作高压电气设备必须按"操作票”制度执行。9、电气试验时,遵守下列规定:(1)、带电电流互感器二次线圈应严防开路,电压互感器二次侧应严防短路.(2)、高压试验设备外壳必须有可靠的接地,未接地前不得进行试验。(3)、在现场进行高压试验时,工作区域应装时临时遮栏,挂设警告牌,并有专人警戒,禁止接近被试物.(4)、当用交流高压或高压整流电源试验电气设备后,被试设备应进行放电。(5)、对变压器进行工频耐压试验时,必须加装保护放电间隙及电压监视用电压互感器。(6)、在进行试验时,应由一人负责电源开关的拉闸与合闸。拉好闸应使用”拉开”,"合上”,”不许合闸"等明显口令,并许做到一呼一应,不得用手势联系.(7)、拆卸二次回路小线时,应注意原来位置,防止导线拆断或碰及其它导体等造成事故,对没有标志牌的线端须扎上临时标志,以便识别。(8)、用兆欧表测定绝缘电阻,被试物一定要确实与电源断开,试验中应防止与人接触.试验后,被试物必须充分放电。(9)、试验人员必须站在绝缘台上,带绝缘手套进行操作,手套及绝缘台在使用前必须详细检查,如有破损不合格者禁止使用.(10)、试验一起接线后必须由试验人员仔细检查核对无误,才能送电.(11)、做电缆及二次回路耐压试验时,有关回路及设备都应有专人监视,防止串电伤人,做高压开关远方操作试验时开关附近应有专人监视。(12)、做耐压试验时必须在绝缘电阻测量,泄漏试验(或介质损试验)合格后才能进行。(13)、高压试验时应有监护人监视操作,无监护人员时不得进行操作。(14)、试验时如果发现异常情况应立即断开电源,放电接地线后再进行检查.(15)、试验结束后需拆除试验接地时,应先拆除电源线.(16)、当操作人员发现触电和危及人身和设备安全时,应立即切断电源,停止试验,并进行急救.变电所供用电技术规程一、供电方式:本变电所采用单母线不分段式高压双回路电源进线,馈出线单回路辐射式供电方式进行供电。二、供电电压等级:高压为6KV电压,低压为220V。三、供电频率:按国家标准,供电部门供给变电所及本变电所对外均采用50Hz交流供电。四、凡从本变电所进行供电的所有用户都必须按规定办理有关供电手续后方可接线供电,否则不予供电。五、所有用户的供电线路、设备、设施等都必须符合安全供电要求,满足安全供电条件方可接线供电,否则将不予供电或停止供电。六、外转供电的用户必须向机电科提出用电申请,经主管领导批准并办理供电手续,签定供电用电协议后方可进行供电。七、从本变电所供电的所有用户需增容时,必须提前向机电科主管领导提出申请,科领导根据情况确定是否准予增容,经批准后方可实施,同时将做好有关设备保护装置定值调整工作,确保线路正常供电.八、凡从本所供电的所有用户应提供计、安装、实验和接电的文件、资料.经审查同意后方可实施,保证其所有负荷的功率因数达到规定的功率因数值,否则不给予供电.九、所有用户都必须做好电度计量工作,凡能从本电抽进行计量的都必须从本变电所计量,凡能从高压计量的必须实行高压计量.十、收费必须按供用电双方签定的供用电协议执行,否则将停止送电。十一、凡从本变电所供用电的用户,违章用电和窃电,必须做好计划用电和节约用电工作.变电所防火责任制为提高广大职工的消防意识,杜绝火灾事故的发生,特制定制度如下:一、岗位人员必须认真学习消防知识,依照《防火工作的十条标准》,搞好本岗位的防火工作。二、严格出入制度,做好外来人员的登记.三、严禁超负荷用电,随时清理垃圾和易燃物品.四、对本岗位的仪器、设备要经常检查,发现不安全因素要立即处理.五、对本岗位的灭火设施,每天由巡查维护人员检查一次,保证灵敏可靠。六、做到三懂、三会,即:一懂的本岗位生产过程中的火灾危险性;二懂的预防火灾的措施;三懂的扑救火灾的方法。一会报火警;二会使用消防器材;三会扑灭初起火灾。注:本局火警电话号码”119”.设备包机制度为确保变电所及泵房设备安全运转,防止事故发生,保持设备完好状态,特制定包机制度,具体内容如下:1、包机人员必须经过培训合格,持证上岗.2、必须熟悉一、二次系统的原理和变电所的供电运行方式及变化,熟悉设备运行及事故处理规程,增强事故应变能力;掌握排水系统的结构、性能、技术特征、工作原理,保证设备正常运转。3、负责设备日常检查、维护、保养,以及备品备件管理、设备台账记录。4、应针对设备及系统的实际情况做好”三化”工作,即维护检查周期制度化、维护内容规律化、维护保养程序工艺化。5、对各种保护装置、传感器和安全设施定期进行检查试验、校核,达到灵敏可靠。6、工作中严格执行国家电网《电力安全工作规程》、《新矿集团电力调度规程》、《现场操作规程》及有关工作的施工措施等。机电设备定期检查、检修制度1、当机电设备进行检修时,应严格执行电气作业安全操作规程和停电操作规程。2、高压绝缘手套,绝缘台或绝缘靴,每年做一次试验。3、无压释放装置动作可靠,每年校对一次。4、过流保护整定必须符合实际要求,动作电流值每年校对一次.5、接地系统接地装置的材质断面连接及接电阻每年度检修一次.6、高压开关,每半年至少检修一次。7、凡检修时设备必须达到完好标准,并做好记录.8、根据巡视检查巡视的问题,当时处理不了的,可以安排计划检修。',)


  • 编号:1700848249
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:14页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:35368 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>