消防水泵房及水箱间系统安装施工方案
本作品内容为消防水泵房及水箱间系统安装施工方案,格式为 doc ,大小 26664 KB ,页数为 4页
('消防水泵房及水箱间系统安装施工方案1.1施工前的准备根据土建提供的技术资料和安装图纸,验收消防水泵基础,应符合以下要求:1.1.1基础的纵横中心线、标高、地脚螺栓孔的间距及对角线偏差、垂直度应符合设计要求,偏差在允许范围内(并核对设备实际尺寸),中心线及标高应标识明晰。1.1.2基础表面无蜂窝、麻面、油污、露筋、裂缝等,砼强度达设计强度的70%以上。1.1.3基础表面已清理干净,无模板、脚手架等杂物,且表面已凿毛。1.1.4地脚螺栓孔内清理干净所有杂物。1.1.5基础已经验收并办理移交手续。1.2技术准备施工前应由设备厂家提供一套完善的施工资料及图纸,由技术专工及技术员进行图纸会审,确认符合现场施工条件后由技术员编制作业指导书;施工前安装人员要熟悉图纸及作业指导书,并由技术员进行安全与技术交底。1.3设备到货要求施工前设备应全部交付现场,技术员在开工前应联系开箱进行检查,设备应无缺件、损伤及其它缺陷且转向标识明确,设备无脱漆及锈蚀现象,发现问题及时提出并向业主及监理发设备缺陷通知单。安装所需的垫铁及其它消耗性材料在开工前必须准备齐全,垫铁的数量及尺寸由设计和设计标高确定1.4水泵及水箱安装1.4.1将泵倒运至基础上后,利用撬棒调整纵横中心线,使其满足设计要求;调整垫铁,使其安装标高达到设计要求。1.4.2泵组就位找正后,联系验收完毕后,进行地脚螺栓灌浆。1.4.4混凝土强度达70%后,可紧固地脚螺栓。坚固时监视好泵组的水平。1.4.5复查泵组位置,并将垫铁点焊,进行设备的二次灌浆。1.4.6混凝土强度达70%后,再次复查泵组的水平、标高至规定范围内。1.4.7屋顶水箱由厂家生产,到现场组装。联轴器找中心允许偏差值(对面读数差最大值)转速n允许偏差值(mm)固定式非固定式(r/min)径向端面径向端面N≧30001500≤n<3000750≤n<1500500≤n<750N<5000.040.060.100.120.160.040.040.050.060.080.060.100.120.160.240.040.060.080.100.151.4.7屋顶水箱由厂家生产,到现场组装。1.5泵房内有关阀门、管道的安装1.5.1按照图纸要求先安装泵组进、出口阀门。1.5.2按照图纸及规范要求安装泵进、出口管道。1.5.3管道安装1.5.3.1下料:根据现场实际测量的尺寸依据施工图纸各条管线中管段尺寸进行下料。1.5.3.2坡口加工:按规定将管道的坡口加工成V形坡口。1.5.3.3管子对口连接;管子对口时一般应平直并将对口的管件垫置牢固,避免在卡箍过程中移动。法兰连接不允许加偏垫或多层垫,管道对口不应以填加圆钢等方式消除超大间隙。管子与设备的连接应在设备安装定位(已二次浇灌)紧好地脚螺栓后自然吻合连接。1.5.3.4管道的组合:充分利用现场空间根据具体情况合理的择取组合件和尽可能提高组合效率,组合件要保证尺寸的准确、足够的刚性,并利于移动和封闭。1.5.3.5管道坡度;按设计要求对水平管段的坡度要求控制管中心标高。1.5.3.6地下埋管:地下埋管属于隐蔽工程,直埋前应事先进行防腐并按隐蔽工程进行验收。1.5.3.7管道与设备连接时严禁强力对口,避免管道系统的应力及其它外力施加到设备上,紧固螺栓时要对称,且用力均匀。1.5.3.8阀门安装:安装止回阀时,应注意进出口介质流向符合设计要求。安装蝶阀时应根据蝶阀的实际尺寸确定图纸中前后管段的尺寸,此点应引起安装人员的注意。',)
提供消防水泵房及水箱间系统安装施工方案会员下载,编号:1700847803,格式为 docx,文件大小为4页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。