Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 泛光照明工程监理细则,装饰装修工程监理细则

泛光照明工程监理细则,装饰装修工程监理细则

收藏

本作品内容为泛光照明工程监理细则,格式为 doc ,大小 120581 KB ,页数为 15页

泛光照明工程监理细则


('泛光照明监理细则GD22026工程泛光照明工程监理实施细则编写:(总监等编写人员签名)审批:(企业技术负责人签名)XXX建设监理有限公司项目监理部2012年9月XXX设监理有限公司泛光照明监理细则一、工程概况和专业特点.......................................................................................................1二、泛光照明工程监理细则编制依据...................................................................................1三、泛光照明工程监理工作内容和目标...............................................................................1四、泛光照明工程监理工作流程...........................................................................................2五、泛光照明工程监理工作方法及措施...............................................................................4(一)、质量控制方法、措施和手段...................................................................................41.1、电缆、管路施工的控制要点和目标值.........................................................................41.2、灯具安装的控制要点和目标值:...................................................................................51.3、配电箱安装的控制要点和目标值:...............................................................................61.4、接地保护、等电位连接、漏电保护的控制要点和目标值:.......................................61.5、联动调试的控制要点和目标值:...................................................................................7(二)、投资控制方法、措施和手段...................................................................................8(三)、进度控制方法、措施和手段...................................................................................9(四)、安全控制方法、措施和手段.................................................................................12六、过程控制的相关记录表.................................................................................................13XXX设监理有限公司泛光照明工程监理细则一、工程概况和专业特点工程名称:工程泛光照明工程工程地点:工程建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:XXX建设监理有限公司(一)工程概况::(二)工程特点系统工程施工涉及与机电施工、与幕墙施工、智能化施工穿插进行,工期较短,工程的电缆、钢管敷设有一定的困难,同时灯具安装要保证幕墙的气密性、水密性、抗风压等性能不受影响,在保证灯具的安装美观,保证设备的使用安全下,达到设计意图。而且灯具安装大部分都是高空作业,存在安全风险。二、泛光照明工程监理细则编制依据1、高层民用建筑设计防火规范(GB50045-2005)2、建筑照明设计标准(GB50034-2004)3、民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)4、低压配电设计规范(GB50054-95)5、民用建筑照明设计标准(GBJ133-90)6、建筑照明术语标准(JGJ/T119—98)7、智能建筑设计标准(GBT50314-2006)8、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)9、电气装置安装工程接地装置施工及验收标准(GB50169-2006)10、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)11、建筑电气工程通用图籍92DQ1、92DQ3、92DQ4、92DQ6本工程的地方性技术标准、规范及标准图集本工程的合同、设计、施工图纸及有关技术文件、设计变更。三、泛光照明工程监理工作内容和目标(一)、工作内容1、督促泛光照明施工图纸的深化2、协调与幕墙施工单位的配合:幕墙的开孔、灯具固定件的安装、管线的铺设、灯具的安装、防雷接地施工等3、协调与机电总包的配合:泛光照明电源管线的敷设4、协调与智能化分包的配合:楼宇控制与泛光照明的配合,控制箱、配电箱的XXX建设监理有限公司1泛光照明工程监理细则安装等,具体控制方式可以分为平时、一般节日和重大节日三级照明方式。5、进行泛光照明的调试、验收等工作(二)、预期工程目标:国家优质工程“鲁班奖”。四、泛光照明工程监理工作流程XXX建设监理有限公司泛光照明安装工程质量监理工作流程合格审核结果不合格按开工要求填写各栏目并附上:电气施工组织设计方案;电气上岗人员及证件;施工、检测仪表、设备、工具、数量品种;资质证件。审核开工申请报告监理工程师承包商修改完善参加图纸会审,核查泛光照明图纸及与机电、幕墙、智能化、消防等图纸有无矛盾。现场监理工程师填写开工申请报告承包商审核内容承包商、分包商的电气安装资质证件;电气安装上岗人员及证件;施工组织设计方案等。制作零部件、预埋件及隐蔽工程承包商按设计要求进行产品验收检查电气器材,必要时作电气性能测试监理工程师或试验工程师合格审核结果不合格返修、退换现场验收制作的零部件预埋件及隐蔽工程监理工程师或试验工程师电气器材检查验收内容电缆、电线、灯具、接地极、避雷针(带)型号、规格、外观质量;电气性能;产品质保书、试验技术报告、合格证。合格不合格验收结果返工隐蔽验收单签证、零部件制作认可监理工程师部件、设备准备安装设备开箱验收业主、承包商监理工程师安装现场验收(土建与安装中间交接验收)电气承包商监理工程师合格验收结果不合格通知整改合格验收结果不合格通知整改设备开箱检查内容大型灯具、电气控制台、消防控制台等型号、规格;合格证、生产许可证、出厂试验报告、产品说明书等;零部件、电气元器件、备件是否完备;外观质量。安装现场验收内容土建施工是否竣工、地坪门窗、墙面等是否符合安装要求;电气箱、柜基础是否符合要求;预埋件、预留孔是否符合要求。2泛光照明工程监理细则XXX建设监理有限公司合格验收结果不合格配电箱等设备安装质量验收监理工程师返工设备安装质量中间验收签证监理工程师合格审核结果不合格返修或退货电缆、电线等耐压试验;控制器调试、灯具试验。合格试验结果不合格整改配电箱、柜等设备安装承包商(续)电气调整试验、耐压试验承包商按规定进行复测(或现场监测)抽测或审查试验报告监理工程师设备内部缺陷由供货方找生产厂解决电气联调试验业主、承包商、监理工程师、设计院填写分项、分部工程质检表承包商审核质检资料,评定分部工程质量等级业主、设计、监理工程师、施工单位审核所有竣工资料,竣工图监理工程师竣工验收,竣工交付使用业主、承包商、监理工程师、设计院及有关单位送配电调试,灯具试亮与设备联调3泛光照明工程监理细则五、泛光照明工程监理工作方法及措施(一)、质量控制方法、措施和手段1、质量控制的控制要点和目标值1.1、电缆、管路施工的控制要点和目标值1.1.1、明配的电管、钢管应壁厚均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。应具有产品材质单。1.1.2、明配管应横平竖直,其允许偏差值为:管路在2mm以内时偏差为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。1.1.3、明配管固定点间距、保护管弯曲半径及弯曲处的弯扁度应符合规范要求。1.1.4、钢管采用丝扣连接,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,两卡间连线为铜软线,截面积不小于4mm2;电管采用套接紧定式连接,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,两卡间连线为铜软线,截面积不小于4mm2。1.1.5、防爆导管采用镀锌钢管,螺纹连接,连接处紧密牢固,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂电力复合酯或导电性防锈酯。1.1.6、根据现场设计加工支架、吊架。根据测定管路的垂直平走向弹出线来,按照安装标准规定的测定点间距的尺寸要求,计算确定支架的具体位置。1.1.7、固定点的距离应均匀,管卡与终端,转弯中点,电气器具或接线盒边间距为150-500MM。1.1.8、电缆的型号、规格、电压等级符合设计要求,且绝缘良好;1.1.9、电缆敷设时严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆在进出配电箱、跨越建筑物变形缝处,应作预留。1.1.10、电缆头制作XXX建设监理有限公司4泛光照明工程监理细则低压塑料电缆头一般采用普通干包加塑料护套工艺制作,电缆线芯连接时,线鼻子的规格应与线芯相符,采用机械压接,压模的尺寸应与导线的规格相符,确保线鼻子压接牢固。电缆终端头的制作,应由经过培训的熟练工艺人员进行,应严格遵守制作工艺规程。制作过程中,切割电缆要小心,不能损坏绝缘,保证叉口绝缘包扎良好。包缠绝缘时,绝缘带的搭盖应均匀,层间应无空隙及折皱,注意清洁,防止污秽与潮气侵入绝缘层。1.2、灯具安装的控制要点和目标值:1.2.1、灯具运到现场首先检查外形及绝缘有否损伤、数量、型号、附件是否与设计相符,灯具配线必须符合施工图要求。1.2.2、需组装的灯具,应按说明书及示意图,确定出线和走线的位置,并预留足够的出线头或接线端子。组装时注意不要刮伤、碰损灯具外表,灯具和各元件应安装平整、牢固。安装灯具前,必需先确定安装基准点,以合理光照强度及美观、整齐为原则。灯具金属外壳必需与PE线可靠连接。1.2.3、灯具配线灯具配线时,首先核对线径相数、回路数、起止位置及回路标号,根据照明回路的导线类型,制作导线分歧头,导线穿管后引到接线盒内,与灯具对应,并用金属软管作线头保护套。1.2.4、按照技术说明为灯具安装配套光源和其他必要附件,如五金部件、电气附件、支撑构件、电缆、电缆管、安装支架等,达到安全、完整,保证灯具正常工作。在安装过程中保证灯具的正确使用,防止光线溢漏、灯具变形凹陷或其他不符合标准的现象。实施高空作业安装时,安装人员经过专业培训,正确使用吊篮及相关设备,在确保安全的情况下根据图纸或设计要求进行安装。为悬挂安装或表面安装的灯具,采用固定基准线的方式,以保证灯具保持整齐的序列。并提供其灯具的固定设备和附件,包括接口、预埋螺栓、校准仪、装饰盒和悬挂杆件。灯具固定位置的允许误差为不超过6.5mm,上下不超过12.5mm1.3、配电箱安装的控制要点和目标值:1.3.1、低压配电箱安装用膨胀螺丝固定,箱体接地端子通过接地线与接地角XXX建设监理有限公司5泛光照明工程监理细则钢可靠焊接。配电箱安装前进行检查,规格型号与设计相符,内部元件完好,配线美观整齐,箱体外观检查完好,安装后可靠接地,采用螺栓连接,明敷处采用抱箍及膨胀螺丝固定,暗敷处必要时凿添混凝土固定。1.3.2、检查箱内配电装置容量是否满足要求,同时复核控制缆位置编号、芯线是否符合设计。确认无误后,剥切电缆制作电缆头并进行绑扎固定。1.3.3、把同一束电缆头绑扎后,将各电缆的芯线按自然顺序理顺,核对芯线编号,然后把所有芯线在距电缆头上30-50mm处绑扎成束。1.3.4、把理顺的芯线全部整齐地装入线槽中,在芯线全长的中部和上部用绝缘绑线作几圈临时绑扎,防止芯线从线槽中脱落。1.3.5、自上而下分别将电缆芯线按编号镶入与端子排位置相对应的线槽孔中,其预留长度也暂时留在线槽的槽孔外。从线束绑扎位置向上,每隔400mm对芯线绑扎一道。1.3.6、确定预留长度及线端绝缘剥除长度,切断多余芯线长度,并按芯线需外露长度剥除其绝缘层。从切断的芯线上取下标号牌,套在刚剥除绝缘层的芯线上。弯曲预留长度段,自端子排最下端开始向上顺序按煨线环或压接线端子方式进行接线,把芯线接到端子排上,直至全部完成。1.4、接地保护、等电位连接、漏电保护的控制要点和目标值:1.4.1、本工程配电系统采用三相五线制,接线时应注意三相平衡。1.4.2、所有电气设备及电气线路在正常情况下不带电的金属外壳均应按规程接地。1.4.3、电源引入建筑物进线处设置接地装置,接地电阻满足图纸要求,如实际接地电阻不满足要求,必须增加接地极。1.4.4、保证灯具配管、接线盒、灯具支架的可靠接地。1.4.5、带有漏电装置的回路,要求漏电装置动作时间小于0.1秒,动作电流小于30mA1.5、联动调试的控制要点和目标值:1.5.1、照明器具试运行:1.5.1.1、电气照明器具应以系统进行试电运行,系统内的全部照明灯具均得开启,同时投入运行,运行时间为24小时。XXX建设监理有限公司6泛光照明工程监理细则1.5.1.2、全部照明灯具通电运行开始后,要及时用钳流表、万用表测量系统的电源电压及负荷电流,并做好记录。试运行过程中每隔8小时还需测量记录一次,直到24小时运行完为止。上述各项测量的数值要填入试运行记录表内。1.5.2、配电箱及和智能化的试运行:1.5.2.1、配电箱试运行前,检查配电柜内有无杂物,安装是否符合质量评定标准。相色、铭牌号是否齐全。1.5.2.2、将开关柜内各分开关处于断开位置。当主开关闭合后,逐个合上分开关。1.5.2.3、在空载情况下,检查各保护装置的手动、自动是否灵活可靠。1.5.2.4、在负载运行的情况下,切断智能化系统中的线路,测试相应端子中感应电流电压是否符合厂家要求。1.5.2.5、送电空载运行24小时,无异常现象.。2、监理工作的方法和措施2.1泛光照明安装工程监理工作的指导原则以巡视、旁站、检查验收(测量及试验)等主要手段对泛光照明安装工程施工全过程实施监督控制的监理工作必须坚持以贯彻执行强制性法规(条文)为中心;以旁站监理为重点;以平行检测(测量数据)为核心,做好电气工程关键安装部位及工序的监理工作。2.2过程控制的基本方法泛光照明安装工程从材料进场、施工过程、单机试验及系统调试等主要安装环节来看,质量检查控制的主要方法为:“目测法”、“实测法”、“试验检查法”以实施工程计量;判别、判断施工质量;确认工序质量做好隐蔽验收,直到竣工验收。同时,及时做好旁站监理等各项记录,通过工程例会、工程专题会、约见施工单位有关质量管理人员,以口头或书面形式及时反馈现场工程施工质量状况及有关重大问题,也是专业监理工程师及监理项目部可以采用的一个有效的质量监督管理措施。其中,对于工程施工过程中的重要节点及发生的重大问题及时留下影像见证资料;也是十分必要的。2.3、重点项目的检验方法2.3.1泛光照明安装工程的材料、设备规格型号、标志及接线,主要对照工程XXX建设监理有限公司7泛光照明工程监理细则设计图及其设计变更、技术核定、产品技术文件等检查。2.3.2设备及系统的绝缘电阻,接地电阻和接地(PE)导通状态及插座正确性的测试检查,应旁站监理方式或查阅测试记录或用适配仪表进行抽测。2.3.3泛光照明电气装置需做动作试验时,高压部分试验不应带电,低压部分不做带负荷试验。2.3.4泛光照明等漏电保护装置的动作测试值,可查阅测试记录或采用适配仪表进行抽测。2.3.5泛光照明设备、电缆和继电保护系统的调试结果,可旁站监理调试过程或查阅调试记录。2.3.6系统负荷试运行时,若干大电流节点的温升检测,采用红外线遥测温度仪抽测或查负荷试运行记录。2.3.7设备系统空载试运行和负荷试运行试验,采用旁站监理或查阅试运行记录。(二)、投资控制方法、措施和手段1、投资控制的原则:1.1、加强合同管理,在合同规定范围内进行造价控制;1.2、协助承包单位做好造价控制,提出建设性意见;1.3、协助建设单位做好合同内建设单位的工作,防止施工索赔的发生;1.4、尽力防止工程变更的发生;1.5、即时公正地处理承包单位与建设单位的关于造价争议;2、投资控制的任务:2.1掌握合同中有关工程造价规定,即时分析可能影响造价调整的因素,采取必要的措施,使这种影响减到最低。2.2对工程变更提出的合理性、必要性和经济性进行分析,提出监理意见。2.3按目标界面进行工程计量,审核并签署承包单位上报的工程量报表;2.4对工程量清单中暂定材料的使用和单价的确定,提出监理意见;2.5做好工程造价的动态管理,对施工方案、新工艺、新技术和新产品的使用对工程造价的影响进行审核,特别对工程量清单外的项目要严格按程序操作;2.6根据施工合同的规定即时做好阶段造价的结算审核工作;2.7按月向建设单位提出造价控制分析报告;3、投资控制的要点:3.1及时计算已验收通过的工程量,按合同规定的阶段目标进行造价审核。3.2重大设计变更实施前要事先确定造价调整额,一般设计变更要求在实施变XXX建设监理有限公司8泛光照明工程监理细则更的同时,要求施工单位在14天时间内提出造价调整报告,并按大学城指挥部有关规定执行。3.3暂定项目要事先确定结算价。3.4要求承包单位按月报送工程量完成报表,并要附工程验收证明、工程量计算式和施工依据资料。3.5任何造价调整要有依据,手续要全;施工变更要附涉及价款和工期变化的报告和计算书。(三)、进度控制方法、措施和手段1、为了做好施工进度的控制,监理工程技术人员必须在整个工程项目施工阶段期间,做好以下各项工作。1.1、事前控制:事前控制监理工作的主要内容包括:对工程施工单位确定总工程进度目标、总进度目标的分解和总进度目标的风险的分析等的监理。1.2、事中控制:事中控制是指对整个施工阶段进度的控制,其内容主要有:进行施工进度计划的审批检查(监控)施工进度计划的执行、施工进度计划的调整、施工进度计划报告和施工进度控制的措施等。1.3、事后控制:施工阶段事后进度控制工作主要包括以下两个方面:(1)及时组织工程竣工竣工验收。2、进度控制的原则:在工程项目的实施过程中,随时掌握工程进展情况,按已确定的日、周、月进度进行计划值与实际值比较分析,提出进度调整意见,及时纠偏,确保阶段进度目标的实现。3、进度控制的任务:3.1审核施工总进度计划能否满足本项目总工期要求,并提出合理改进意见;3.2审查承包单位施工管理组织机构、人员配备、资质、业务水平是否适应工程的需要,并提出意见;3.3根据承包单位施工进度计划的要求,督促建设单位所供应材料及时订货、进场;3.4审查批准施工单位阶段和日、周、月施工进度计划,并检查督促执行;3.5督促承包单位按日、周、月提交施工计划完成情况报表,并对计划值与实际值进行分析比较;3.6根据工程实施情况,要求施工单位即时调整工程进度计划,确保工程节点阶段目标的实现;XXX建设监理有限公司9泛光照明工程监理细则3.7承包单位如修改日、周、月度以上施工计划,应向总监理工程师申明原因,提出具体修改计划,经同意后方可变更;3.8在每周的工程例会上,听取施工各方对工程进度实施情况的汇报,协调处理有关问题,并提出监理意见;4、进度控制要点:4.1要求承包单位在编制施工总进度计划时,按总工期、周和月设置控制进度点,各进度控制点要适当留有余地,一般要求有5%的机动时间。4.2施工单位项目经理对工程总进度和各主要阶段进度控制点的完成情况负责,要有相应的责任制度。4.3监理人员要随时掌握工程进展情况,分析影响施工进度的主要原因,即时采取措施,确保分阶段进度控制点目标的实现。4.4协助总包单位做好各分包单位的进度协调工作,即时进行各种检查和验收,保证不影响施工的正常进行。4.5对施工进度要有预测性、前瞻性,施工过程中要督促施工单位和协助建设单位做好各项施工准备工作。5、进度的工作流程:XXX建设监理有限公司滞后符合可否申报可否申报工程确定的泛光照明工程工期目标承包单位提交工程进度计划专业监理工程师审核实施阶段分解进度计划,提交日、周、月施工进度计划专业监理工程师审核实施监理工程师对进度实际值与计划值进行比较按计划执行责成承包单位采取措施调整进度计划10泛光照明工程监理细则(四)、安全控制方法、措施和手段监督检查施工单位是否遵守国家及地方政府颁布的有关安全生产及文明施工规定、条例等;定期和不定期对施工现场进行检查,如发现有违例或不符安全文明施工的情况,及时要求施工单位整改。督促施工单位建立、健全一整套安全文明施工的组织机构和规章制度,并经常检查落实执行情况。工作重点与要求:检查施工单位是否实行三级安全管理,是否建立了以项目经理为首的安全文明施工管理体系;督促施工单位严格执行《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》等规范;检查高处坠落、触电、物体打击、设备机具伤害等部位的防护措施;施工现场的照明安装、配电开关箱的漏电保护、临时用电线路的架设等是否有利于安全生产;高空作业的安全措施情况;各工种进行上下立体交叉作业时,要求不得在同一垂直方向上操作;脚手架的搭设是否符合安全技术规程的规定,使用前要求验收合格,拆除时,下方不得有人;要求雨季作业有可靠的防滑措施;提升设备严禁超载吊装;电动卷扬机安装视野是否宽阔,距起吊物是否有安全距离,固定是否牢固;施工人员应正确使用劳动保护用品,进入施工现场必须戴安全帽;禁止违章指挥和违章作业;要求施工单位建立防火责任制和义务消防组织,设置符合消防要求的消防措施,并保证其完备好用,重点部位必须建立有关防火制度,有专人管理,设置警告牌和配置相应的消防器材;XXX建设监理有限公司11泛光照明工程监理细则六、过程控制的相关记录表第三节建筑电气分部工程专用表一、建筑电气分部工程竣工验收质量(技术)管理/控制文件资料组卷目录(一)~(四)GD3030101二、分部工程质量(技术)管理文件资料用表建筑设备安装建筑电气分部工程质量(技术)管理文件资料核查记录GD3030201三、分部工程质量控制文件资料用表1.建筑电气分部(子分部、系统)工程观感质量检查评定记录GD30303012.建筑电气分部工程主要使用功能和安全性能第三方实体检测资料核查/实体质量抽查记录GD30303023.建筑设备安装建筑电气分部工程质量控制资料核查记录(一)~(三)GD30303034.供配电线路绝缘电阻测试记录GD30303045.漏电保护装置测试记录(表式一)GD30303056.漏电保护装置测试记录(表式二)GD30303067.漏电保护装置测试记录附表(表式一或二的附表)GD30303078.漏电保护装置测试记录(表式三)GD30303089.大型灯具悬吊(固定)装置牢固性试验记录GD303030910.不间断电源(UPS)/应急电源(EPS)机组(供电系统)空载/负载运行调试记录(一)~(三)GD303031311.不间断电源(UPS)/应急电源(EPS)供电系统自动投/切转换联锁控制调试记录GD3030314四、检验批工程质量验收记录用表1.电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程检验批质量验收记录GD30304112.电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设工程检验批质量验收记录GD3030412XXX建设监理有限公司12泛光照明工程监理细则3.电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录(Ⅰ)(室内踢敷或砌体内敷设专页)GD30304134.电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录(Ⅱ)(导管室外敷设、埋地或混凝土内敷设专页)GD30304145.电线、电缆穿管和线槽敷线工程检验批质量验收记录GD30304156.电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录GD30304187.普通灯具安装工程检验批质量验收记录GD30304198.专用灯具安装工程检验批质量验收记录GD30304209.建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装工程检验批质量验收记录GD303042110.开关、插座、风扇安装工程检验批质量验收记录GD303042211.建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录GD303042312.接地装置安装工程检验批质量验收记录GD303042413.建筑物等电位联结工程检验批质量验收记录GD3030428XXX建设监理有限公司13',)


  • 编号:1700847753
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:15页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:120581 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>