配电箱技术标准,配电箱技术标准及要求
本作品内容为配电箱技术标准,格式为 doc ,大小 29736 KB ,页数为 7页
('配电箱(柜)设备技术规范及要求主要元器件技术要求(断路器、接触器、隔离开关、控制与保护开关电器、电涌保护器、自动转换开关、多功能仪表、电气火灾报警系统等)投标人采用的元器件必须注明产地、品牌和厂家,所有元器件、辅件及辅助材料必须是通过ISO9001质量体系认证的生产厂家制造的全新产品,严禁使用经济性产品。若为进口元器件,投标人应分别列出并提供进口件清单,原产地证明书及入关证明。箱、柜内的主要元器件技术要求如下:1、断路器(1)框架断路器额定工作电压:690V;Icu的选择:分断能力不小于65kA;框架断路器要求带液晶显示的控制单元,控制单元具有历史记录功能(含脱扣时间、脱扣类型、故障时各相脱扣电流的电流值等)和触头磨损记录功能;抽架具有三位置限位器;框架断路器具有LSI三段保护功能。为保证对设备保护动作的准确,过载保护的精度要求步距至少是0。01。为配合开关柜的整洁统一、美观、方便安装和维护,要求框架断路器有相同的高度和深度以及统一的柜门开孔。所有额定值相同的断路器和同一额定值的所有附件应能互换。每台框架断路器的脱扣器应有现场扩展升级功能,包括测量、信号、有线通信等。框架断路器具有测量、显示电流、电压、有功、无功、功率等电气参数;断路器要求为零飞弧产品.框架断路器品牌选取:施耐德、ABB.(2)塑壳断路器额定工作电压:690V;Icu的选择:分断能力不小于50kA;壳架电流不小于图纸要求;塑壳开关具有手动操作能力;普通馈出塑壳开关采用热磁脱扣保护;电动机保护采用单磁或者单短路保护;100~630A全系列要求限流型。塑壳断路器品牌选取:施耐德、ABB.(3)微型断路器符合IEC60947—3工业用隔离开关的要求,安装类别III,污染等级3,应有明确的隔离安全指示;符合IEC60898-1标准,要求提供微型断路器分断时的限流等级为III级限流能力,上下端均可作为电源端,且电气性能不受影响,上下端均采用可同时安装导线与汇流排的两用端子、金属操作机构,保证免受温度影响脱扣功能的高可靠性。额定分断能力大于等于6KA,用于照明跳闸曲线为C特性,用于马达跳闸曲线为D特性;断路器应采用具有快速分断特性的自动脱扣机构,断路器应具有隔离功能,三相电路中任何一相出现过负荷故障时,必须同时切断三相电源,微断漏电开关采用电磁式的回路动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.04秒。微型断路器品牌选取:施耐德、ABB。2、接触器额定绝缘电压:1000V;额定脉冲电压:8KV;保护等级:本体应达到IP20;保护处理:符合IEC68“TH"国标。设备允许环境温度:-25℃~+70℃。产品认证:具有CCC、CE、UL认证;安装方式:允许与正常垂直安装平面成±22.5度角无滑落,145A(AC3)及以上接触器可与短路保护器件无间隙插装以节省安装空间(如与塑壳开关和开关熔断器)。连接方式:要求145A(AC3)及以上接触器主端子可接双根电缆,110A(AC3)及以下接触器具有控制线圈上下方任意连接的备用接线端子。阻燃:符合UL4.V1级,IEC695—2-1,960℃。额定运行电压:>690V.机械寿命:50HZ线圈,达到1000万次;机械闭合断开动作频率达到3600次/小时。电气闭合断开动作频率达到1200次/小时;接触器应至少能够达到独立四开、四闭的辅助触点.对于145A(AC3)及以上接触器采用倒装电磁操作系统,以保证能在不拆除主电缆的情况下,可以更换接触器电磁线圈、触点.维护更容易、更安全。接触器应采用模块化结构,使之方便加入辅助触点。品牌选取:施耐德、ABB。3、隔离开关带负荷分断和接通线路功能,有明显隔离指示,以保证使用安全。外壳材质:为减小环境对开关工作影响,采用阻燃环保材料。接线要求:上下进线均可,要求两用端子,可接铜线和汇流排,具有可靠的接触指示.执行标准:IEC60947—3/IEC60669-1/BS5419/VDE0660/GB14048.3;额定电压:250/415V;机械寿命:50000次;电气寿命:-32A为30000次、—63A为20000次、-100A为10000次。额定短时耐受电流:20×In:1秒。品牌选取:施耐德、ABB。4、控制与保护开关电器控制与保护开关极数:3极.电气容量及其它需提供的信号接点要求等技术参数详见图纸要求.需具有以下性能特点:智能化:“自配合"控制与保护功能。能够替代断路器(熔断路)、接触器、过载(或过压、断相等)保护继电器、隔离器等多种分立电器的功能,器件之间的控制与保护特性匹配。具有机械联锁和电气联锁,参数采用LED菜单显示,参数设置简单直观、易掌握;工作或故障状态有相应的显示功能,能使用户在第一时间内知道设备或线路工作状态,或在有故障时以便及时准确排除故障.具备本地或远程控制方式操作控制功能,远距离报警.具有过载、短路、过欠压、欠流、三相不平衡、断缺相、启动自动延时、隔离和消防联动等保护功能。在消防状态下,所有消防负荷过载时,只报警不跳闸。控制与保护开关需向消防系统提供设备启、停状态接点.品牌选取:高森电气ECPS系列,北京索泰电气STKB系列,北京美港联盟ULCPS系列。5、电涌保护器(SPD)技术要求各型号要求产品技术参数如下:第一级电涌保护器:最大放电电流不小于100KA;额定放电电流不小于50KA;最大持续工作电压不小于385V;电压保护水平不大于2。5KV;响应时间小于25ns;第二级电涌保护器:最大放电电流不小于80KA;额定放电电流不小于40KA;最大持续工作电压不小于385V;电压保护水平不大于2.2KV;响应时间小于25ns;第三级电涌保护器:最大放电电流不小于40KA;额定放电电流不小于20KA;最大持续工作电压不小于385V;电压保护水平不大于1.8KV;响应时间小于25ns;产品外壳必须采用阻燃材料。产品必须经北京市防雷中心检测合格并备案。需提供相应的型式检测报告.品牌选取:高森电气EC系列,北京索泰电气BST系列,北京美港联盟US系列。6、自动转换开关应符合IEC60947-6-1与GB/T14048。11-2008标准;所接负载使用类别为AC-33iA;选用专业PC级一体化产品,不得使用微型断路器或负荷隔离开关组成的产品替代;使用电磁驱动,能够电动和手动操作;控制器具有抗电磁、浪涌、突波等干扰能力,具有主备电源及运行状态指示,可以对两路电源的电压、延迟时间等参数现场可调,紧急侧与备用侧须具故障延时功能,控制器与开关主体应由同一生产厂家制造,以确保整套设备的安全可靠;机械寿命不少于10000万次,电气操作寿命不少于8000次,额定冲击耐受电压Uimp大于等于8000V;切换时间不大于50ms;ATS开关为3相4极,具有中性线重叠转换功能;ATS应具有相位侦察器以完成同相位转换;有国家确认的CCC认证,并且有相关标准PC级的型式试验报告.品牌选取:高森电气GNS系列,北京索泰电气BST1-N系列,北京美港联盟ULNA。7、多功能仪表采用三相网络电力仪表,采用LCD液晶显示屏。配电系统回路采用三相网络电力综合仪表,需具有电力参数采集及I/O接口采集双重功能,实现电力监控管理系统所要求的开关量和电气量的采集,并实现就地显示,并采用标准的MODBUS通讯规约和RS-485通讯接口,配套提供仪表所需的电流互感器或电压互感器。多功能仪表控制通讯线根据现场情况进行深化设计,经设计院确认后施工.品牌推荐:高森电气GM系列,北京索泰电气BS5M系列,江苏斯菲尔PD系列。8、谐波保护器产品符合以下技术标准:IEC61000-4-5,IEC60939—1—2。电路连接方式:单相,三相星形,三相三角形都可选。额定电压:额定相电压250V;保护频率:2KHZ~10MHZ;过载保护:有;温度范围:-40℃~85℃。品牌选取:北京索泰电气BS1000,江苏斯菲尔,北京北秦BQ2500。9、漏电火灾报警系统设置要求:本工程设计了电气火灾报警系统,采用分布式集中监控系统,由监控工作站、火灾监控主机设备、漏电火灾报警控制器、外置零序电流互感器组成,是集可编程设定功能、自动化测量、LCD显示、实时时钟、数字通信等功能为一体的智能监控系统.电气火灾监控工作站设置于安防消防控制室,漏电火灾报警控制器、外置零序电流互感器等设备设置在配电柜(箱)内。认证要求:火灾监控主机设备、漏电火灾报警控制器、电流互感器必须同时满足GB14287。1—2005;GB14287。2—2005技术功能要求。取得国家消防电子产品质量监督检验中心的型式检验认证。所有产品通过ISO9000质量体系认证。投标人应在投标文件中附有效的型式检验报告。监控主机的功能要求:①应能接收来自现场监控探测器的预警和报警信号,并在30S内发出监控报警声光信号,指示报警部位和时间,并予以保持,直至故障排除后手动复位(报警声信号可手动消除)。当有新的报警信号输入时,应能再次启动。②主机应有系统自动定时巡检功能,当监控系统发生总线断线等自身故障时,应能在60s内发出与监控报警信号有明显区别的系统故障声光报警信号.③主机系统应具有在线设定和修改现场监控探测器报警动作参数的功能。④主机系统的电源功能应符合《GB14287.1-2005》4。7条的要求.⑤电气火灾监控主机在接收到预警和报警信号时,应能及时记录有关信息并予以完整保存。系统实时信息的存储时间应不少于24个月。⑥电气火灾监控主机应有连接消防报警系统RS485通用端口,能实现火灾监控主机与火灾自动报警系统之间的信息共享和实时连接。报警控制器和互感器的功能要求:漏电火灾报警控制器具有显示单元,要求中文液晶显示,应能实时监控并显示电力系统内的剩余电流,具有预警、报警功能,报警控制输出功能(脱扣控制).当监控探测器或互感器自身故障或联线故障时声、光报警.具有开机自检、自动定时自检、手动自检功能,并把检查的结果记录在数据库中。报警控制器及互感器材质均需具备防火阻燃特性.剩余电流监控范围:监控剩余电流范围:0~1000mA(本工程设定为500mA);检测和控制精度:±1~3%,报警阈值可调。要求设备具备足够的调整范围,以备满足现场复杂的运行条件.系统联网要求:系统的电气火灾监控主机与现场监控节点间应采用总线传输方式,信号总线的传输距离应不小于1200米,有总线故障检测和隔离措施,以保证系统在运行时的完好状态和缩小系统故障范围,保证系统的可靠性和稳定性。若电气火灾监控系统无总线隔离器,则应采取有效措施,当某一终端部件发生故障时,不能影响系统内其它设备的正常工作,相关措施应在投标文件中详细说明。品牌选取:高森电气RAD系列,北京北秦BQ7M系列.软启动选取:施耐德、ABB.',)
提供配电箱技术标准,配电箱技术标准及要求会员下载,编号:1700833059,格式为 docx,文件大小为7页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。