Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 最新建设项目安全预评价报告(完整版)

最新建设项目安全预评价报告(完整版)

收藏

本作品内容为最新建设项目安全预评价报告(完整版),格式为 doc ,大小 438312 KB ,页数为 57页

最新建设项目安全预评价报告(完整版)


('湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价目录目录.......................................................1编制说明.......................................................5第一章评价依据及范围..........................................71.1评价依据................................................71.1.1评价依据的法律、法规、规程、标准或标准.............71.1.2评价依据的相关设计文件............................111.1.3评价依据的其他文件................................11评价范围...................................................11第二章建设项目简介...........................................122.1项目概况...............................................122.1.1建设单位概况......................................122.2.2项目背景........................................13122.2.3项目建设地点......................................132.2项目建设方案.........................................14132.2.1建筑物及构筑物设计..............................14132.2.2公共服务设施及附属工程设计........................152.3项目工程自然条件.......................................222.3.1地形地貌条件......................................222.3.2工程地质条件....................................23222.3.3水文、气象条件....................................23第三章主要危险有害因素识别与分析...........................25243.1工程选址及总平面布置危险有害因素识别与分析...........25243.1.1自然条件危险有害因素识别与分析..................25243.1.2周边环境状况危险有害因素识别与分析..............26253.2项目施工过程中危险有害因素识别与分析.................27263.2.1施工现场安全管理................................27263.2.2高处坠落........................................28273.2.3物体打击........................................29283.2.4机械伤害........................................29283.2.5触电............................................30293.2.6坍塌............................................31303.2.7火灾............................................32313.2.8车辆伤害........................................32313.2.9职业危害........................................32313.3生物示范中心功能运行过程危险有害因素识别与分析.......33323.3.1生物示范中心安全管理危险有害因素识别与分析......33323.3.2建筑防火及消防设施、器材危险有害因素识别与分析..33323.3.3公共安全卫生设施及设备危险有害因素识别与分析....36353.3.4实验室危险物品使用与保管危险有害因素识别与分析..3837恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-1-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价3.3.5污染物排放......................................38373.3.6公共突发安全事故................................3937第四章评价单元划分与评价方法选择...........................42414.1评价单元的划分.......................................4241评价单元划分的原则....................................4241评价单元的划分........................................42414.2评价方法的选择.......................................42414.3评价方法的介绍.......................................4342第五章定性定量评价.........................................45445.1工程选址及总平面布置单元.............................4544运用安全检查表法对工程选址及总平面布置单元进行评价....45445.1.2工程选址及总平面布置单元评价结论................46455.2建筑施工单元.........................................4645运用预先危险分析对建筑施工单元进行评价................4645建筑施工单元评价结论..................................49485.3防火及消防设施单元...................................4948运用安全检查表对防火及消防设施单元进行评价............49485.3.2防火及消防设施单元评价结论......................55545.4实验室危险物品使用与保管单元.........................5655运用预先危险分析对实验室危险物品使用与保管单元进行评价5655实验室危险物品使用与保管单元评价结论..................5857第六章安全对策措施及建议...................................5958工程选址与总平面布置安全对策措施.........................59586.2建筑施工作业安全防范对策措施.........................59586.2.1建筑施工安全管理措施............................59586.2.1建筑施工作业伤害安全防范措施....................60596.3生物示范中心功能运行过程安全防范对策措施.............66656.3.1生物示范中心安全管理对策措施....................66656.3.2建筑防火及消防设施、器材方面的安全对策措施......66656.3.3公共安全卫生设施、设备方面的安全对策措施........67666.3.4实验室危险物品使用与保管安全对策措施............68676.3.5实验室污染物排放对策措施........................69686.3.6公共突发事安全防范与应急对策措施................7069第七章评价结论.............................................7473恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-2-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价编制说明一、安全预评价的目的根据《中华人民共和国安全生产法》〔中华人民共和国主席令第70号〕、《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》〔国家发改委、国家安监局发改投资[2003]1346号〕等规定,建设项目在可行性研究阶段,应当进行安全预评价,其目的是识别分析建设项目建设、运行后可能存在的主要危险、有害因素。对项目可能存在的主要危险、有害因素进行预测并明确危害程度,提出相应的对策措施。为建设单位安全卫生管理的系统化、标准化和科学化提供依据和条件。为安全生产综合管理部门实施监督、管理提供依据,为审批建设项目初步设计文件提供依据。因此,湖北民族学院特委托恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司对其生物示范中心进行安全预评价。二、项目评价报告编制过程及程序恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司与湖北民族学院签订安全评价合同后,成立了安全预评价项目组,安全评价项目组首先收集了与此项目相关的法律、法规和标准标准,并依据这些法律、法规和标准标准的要求,制定了《湖北民族学院生物示范中心安全预评价方案》,在完成前述准备工作后,于2007年8月27日开展现场调查、收集评价所需资料,并对其建设项目进行了安全预评价。评价组根据检查发现的问题,提出了该项目的安全对策措施。评价组在对被评价单位提供的所有资料进行分析和对评价项目实地考察的基础上,依据相关法律、法规和标准标准的具体要求,编制完成了本安全预评价报告。项目组预评价工作程序如以下图所示:恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-3-辨识与分析危险有、害因素前期准备划分评价单元编制安全预评价报告做出评价结论提出安全对策措施建议定性、定量评价选择评价方法湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价图:安全预评价的基本程序恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-4-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价第一章评价依据及范围1.1评价依据评价依据的法律、法规、规程、标准或标准1、法律依据《中华人民共和国安全生产法》〔主席令第70号〕;《中华人民共和国建筑法》〔主席令第91号〕;《中华人民共和国消防法》〔主席令第4号〕;《中华人民共和国劳动法》〔主席令第28号〕;《中华人民共和国防震减灾法》〔主席令第94号〕;《中华人民共和国职业病防治法》〔主席令第60号〕;《中华人民共和国气象法》〔主席令第23号〕;《中华人民共和国环境保护法》〔主席令第22号〕;2、行政法规《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》〔国发[2004]2号〕;《建设工程安全生产管理条例》〔国务院令第393号〕;《建设工程质量管理条例》〔国务院令第279号〕;《地质灾害防治条例》〔国务院令第394号〕;《建设工程勘察设计管理条例》〔国务院令第293号〕;《危险化学品安全管理条例》〔国务院令第344号〕;《工伤保险条例》〔国务院令第375号〕;《建设项目环境保护管理条例》〔国务院令第253号〕;《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》(国发[2006]24号);《国家突发公共总体应急预案》〔国发[2005]11号〕;《生产安全事故报告和调查处理条例》〔国务院令第493号〕;《湖北省安全生产条例》〔湖北省人大常委会公告第56号〕;恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-5-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价《湖北省雷电灾害防御条例》〔湖北省人大常委会公告第49号〕;《湖北省实施〈中华人民共和国防震减灾法〉方法》〔湖北省人大常委会公告第10号〕;《湖北省实施〈中华人民共和国消防法〉方法》〔2000年3月31日湖北省第九届人大会常委会第17次会议通过〕。3、省、部规章或标准性文件《省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》〔鄂政发[2004]53号〕;《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》〔发改投资[2003]1346号〕;关于印发《建设领域安全生产行政责任规定》的通知〔建法[2002]223号〕;《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和从业人员安全技术培训考核工作的意见》〔安监管人字[2002]123号〕;《关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》〔安监管人字[2002]124号〕;关于印发《建筑工程预防高处坠落事故假设干规定》和《建筑工程预防坍塌事故假设干规定》的通知〔建质[2003]82号〕;《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行方法》〔建设部令第78号〕;《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》〔公安部今第61号〕;《劳动防护用品配备标准〔试行〕》〔原国家经贸委国经贸安全[2002]189号〕;《建设项目〔工程〕劳动安全卫生监察规定》〔原劳动部令第3号〕;《建设工程质量检测管理方法》〔建设部令第141号〕;《房屋建筑工程抗震设防管理规定》〔建设部令第148号〕;《建设工程抗御地震灾害管理规定》〔建设部令第38号〕;《重大事故隐患管理规定》〔原劳动部劳部发[1995]332号〕;4、标准标准恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-6-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价《安全评价通则》〔AQ8001-2007〕;《安全预评价导则》〔AQ8002-2007〕;《办公建筑设计标准》〔JGJ67-2006〕;《民用建筑设计通则》〔GB50352-2005〕;《建筑设计防火标准》〔GB50016-2006〕;《建筑内部装修设计防火标准》〔GB50222-95〕;《建筑灭火器配置设计标准》〔GB50140-2005〕;《建筑地面设计标准》〔GB50037-96〕;《建筑地基基础设计标准》〔GB50007-2002〕;《混凝土结构设计标准》〔GB50010-2002〕;《民用建筑电气设计标准》〔JGJ/T16-92〕;《供配电系统设计标准》〔GB50052-92〕;《采暖通风与空气调节设计标准》〔GB50019-2003〕;《建筑给水排水设计标准》〔GB50015-2003〕;《建筑物防雷设计标准》〔GB50057-94〕;《建筑抗震设计标准》〔GB50011-2001〕;《建筑结构负载标准》〔GB50009-2001〕;《中国地震动参数区划图》〔GB18306-2001〕;《建筑施工安全检查标准》〔JGJ59-1999〕;《建筑施工高处作业安全技术标准》〔JGJ80-1991〕;《高处作业分级》〔GBT3608-1993〕;《建筑拆除工程安全技术标准》〔JGJ147-2004〕;《施工现场临时用电安全技术标准》〔JGJ46-2005〕;《职业安全卫生术语》〔GB/T15236-94〕;《企业职工伤亡事故分类》〔GB/T6441-1986〕;《实验室生物安全通用要求》〔GB19489-2004〕;《生物安全实验室建筑技术标准》〔GB50346-2004〕;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》〔GB18599-2001〕;《作业场所空气中粉尘测定方法》〔GB5748-85〕;恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-7-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价《建筑施工场地环境噪音排放标准》〔GB12523-90〕;《噪声作业分级》〔LD80-1995〕。1.评价依据的相关设计文件1、《湖北民族学院生物示范中心项目申请报告》〔湖北省恩施土家族苗族自治州工程咨询公司,2007年9月〕;2、《湖北民族学院公共教学综合搂岩土工程勘察报告》〔恩施自治州城市规划建筑设计院,2004年9月〕;3、湖北民院综合教学楼扩建红线图〔恩施州城市规划管理局,2004年10月〕;4、湖北民族学院生物示范中心建筑施工设计〔湖北华疆城市建筑设计院,2005年6月〕。评价依据的其他文件1、《关于下达湖北民族学院教学综合楼建设基建计划的通知》〔恩施州计投资[2004]70号文件,2004年10月20日〕;2、湖北民族学院与恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司签订的安全预评价合同、安全预评价委托书。本评价项目评价对象为湖北民族学院生物示范中心,本评价主要对该生物示范中心在建设、使用过程中存在的主要危险有害因素进行分析评价,并针对不同的危险、有害因素提出相应的防范措施。凡涉及该项目的环保问题,应执行国家、地方或行业相应的法律、法规、标准或标准,不包括在本次评价范围之内。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-8-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价第二章建设项目简介2.1项目概况项目名称:湖北民族学院生物示范中心建设地点:恩施市三孔桥路29号,即湖北民院桂花园校区内建设单位:湖北民族学院机构类型:事业法人法人代表:胡茂成建筑面积:14378平方米项目总投资:万元,其中静态投资为万元,动态投资万元,投资构成:建筑装饰工程投资为万元;设备及安装工程投资为万元;室外工程投资为万元;工程建设其它费用为万元;基本预备费为万元;贷款利息为万元。建设单位概况湖北民族学院位于湖北省恩施市三孔桥路29号,是一所省属民族高等本科院校,现有全日制在校普通本专科学生15000余人,各类成人教育学生6000余人,教职工1361人。学校现占地面积100万平方米〔1500亩〕,校舍建筑总面积36万平方米。学校设有13个二级学院,以及三级甲等附属医院和二级甲等附属医院各1所。项目背景湖北民族学院成立以来,校园发展整体规划重点建设放在桂花园校区内。现有生物科学与技术学院等教学楼,面积狭小,功能不全,难以满足教学与科研的需求,与教育事业发展极不相适应。为了合理配置和充分利用现有教育教学资源,全面改善生物科学技术示范教学等基础设施条件,提升教育服务功能,提高办学质量,增强学院综合实力,为湖北民族学院高等教育发展提供良好环境,拟在桂花园校区内建设生物示范中心。生物示范中心项目建设旨在加强教学基础设施,为教学提供良好的实验示范的平台。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-9-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价项目建设地点生物示范中心拟建在新校区以北,南边为信息工程学院和文学院教学楼,东边为学生公寓群,北边为科技中心,西边为学校主干道。场址位于校区中心,地势平坦,南北座向,通风向阳。南、北、西设有出口,西面出口接市政主干道学院路,交通便利。拟建生物示范中心占地3000平方米,分为A、B段,A段建筑面积8200平方米,B段建筑面积6178平方米,建筑面积合计为14378平方米。土地使用权属湖北民族学院所有,无需另外征地。拟建场地内无其他建筑物、构筑物、附着物。项目建设方案建筑物及构筑物设计生物实验示范大楼设计为五层钢筋混凝土结构,层高米,建筑总高度一层设门厅、控制室、微机室,二、三、四、五层设有教学、实验、会务、办公等功能性用房,并设有采光中庭。本工程建筑类别为Ⅰ类民用建筑,耐火等级二段,抗震设防等级为六级,框架抗震等级为四级,结构安全等级为二级,结构正常使用年限为50年。本建筑各部分材料设计为:1、屋面平屋面采用刚性防水和高聚物改性沥青卷材防水屋面,Ⅱ级防水;坡屋面采用蓝灰色琉璃瓦屋面。2、地面门厅及走廊采用花岗石地面;卫生间及洗手间采用防滑地砖地面;电脑教室及控制室采用防静电地板地面;其余房间采用地砖地面。3、楼面走廊、楼梯采用花岗石楼面;卫生间及洗手间采用防滑地砖楼面;电脑教室及控制室采用防静电地板楼面;其余房间采用地砖楼面。4、内墙卫生间采用釉面砖墙面;其余内墙面采用乳胶漆墙面,150或300高黑色花岗石贴脚线用于一层。5、外墙外墙采用外墙涂料;一层墙角采用仿真石面砖墙面;圆柱面采用花岗石外墙面。6、顶棚门厅及走廊采用轻钢龙骨石膏大板吊顶;卫生间采用轻钢龙骨方铝板吊顶;楼梯踏步板及休息平台采用乳胶漆顶棚;其余房间采用轻钢龙骨石膏装饰板吊顶。7、油漆恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-10-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价木门、木装饰采用清漆;所有铁构件采用银粉漆。8、门窗窗为80系列塑钢白玻璃带纱窗,一层外窗采用不锈钢管网封闭。9、台阶采用花岗石台阶。2.公共服务设施及附属工程设计该建设项目公共服务设施及附属工程包括给排水、变配电、消防、暖通、道路、绿化等。1、给排水设计1〕室内外给排水设计室外水源取自城市给水管网,引入一条φ300给水管,在区域内形成环状管网,室外配置水表井、消火栓、室外消防水泵接合器等给水构筑物;室内生活用水由校区室外蓄水池供水管直接供水,室内生活给水管网布置方式均为下行上给式。建筑物内生活污水及其他生活污水通过专用排水管排室外,通过化粪池到达二级排放标准后与其他废水合并排入市政排水管道。生活废水经除油池再汇入污水管系;雨水通过有组织聚集后最终排入市政雨水管道。建筑屋面雨水经天沟集中,采用雨水收集通过管道排至室外雨水管网。2〕消防给水系统室外消防系统:市政给水引入管为φ300,室外管道形成环路,沿环状管网按不小于120m间距布置消火栓。室内消火栓:用水25L/S,密实水柱≥13m,火灾延续时间3h,一次灭火总用水量270m3。自动喷水灭火系统:采用串联加压的方式供水,湿式系统,水源取自市政消防供水管。2、供配电设计〔1〕强电设计〔包括变配电所、电力、照明、防雷接地〕1〕电源电力供给来自市政高压电网110KV供电系统。电力主要有三相380V、单相220V和单相110V三种,主要电源按100%负荷考虑,备供电源只保证本项目的照明和电力负荷。本工程与消防有关的用电负荷为二级负荷,其余为三级负荷,10KV电源由学校高压配电室两路独立电源母线,各引一路YIV22—6/10KV电缆分别引至楼房地下层变电所内两组高压环网柜,每组环网柜均分为二路,其中一路引至生物示范中心所在建筑群的一台变压器,另一路引学校其他建筑。变电所内共设置二台变压器。2〕总负荷计算计算电流Ijs=3127.48A恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-11-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价功率因素:COSA=0.953〕高压配电系统应急照明、消防设备、水泵及主要公共活动场所照明等重要用电为二级负荷,其余为三级负荷。因此高压要求由城市供电网引入两回10KV电源,其中一路工作,另一路备用,高压电缆沿电缆沟引入配电房高压进线柜。4〕低压配电系统消防设备供电等一级负荷采用双电源供电,自动切换;三级负荷采用单电源供电。本项目低压配电系统采用地缆敷设电缆的供电方式。5〕应急电源楼梯间、疏散走道、变配电室、消防控制室及其他重要场所设置应急照明,采用蓄电池的应急灯具。6〕照明设计办公、教学楼、实验室、微机室等照明照度不小于300LX。走道、厕所等照度不小于50LX。各层配电间、机房等照度不小于100LX。照明光源以节能光源萤光灯为主。变电所、消防中心、各层配电间等采用应急照明电源,并保证工作照度。门厅、公共场所、楼梯间、走廊等除了安装应急照明灯具外,还增加一些带电池的疏散诱导灯和出口指示灯。应急时间大于45分钟。办公、教学楼、实验室、电脑房除安装普通照明灯具外,还增加一些带电池的灯具,供停电时作为疏散照之用。应急时间大于45分钟。7〕防雷接地本工程按二类防雷建筑设计。接闪装置:在屋面女儿墙安装40×4扁钢避雷带,其网格不大于10×10m,屋面上任何一点距避雷带不大于5米。引流装置:借用建筑物内的剪力墙及柱内主钢筋作为引流线,其间距不大于18米。接地装置:在建筑物四周敷设一条40×4环形接地扁钢,与基础主钢筋多点焊接,组成综合接地体。在最不利季节,其接地电阻不大于1欧姆。本工程接地保护方式采用TN—S制,所有PE线与变压器中性线只在变电所内作电气联通。8〕安全保护室内以下的所有电气设备的金属外壳、上下水管道、金属支架等,均与接地端子箱相连接。接地引线采用独立回路穿绝缘管引至室外接地,接地电阻小于或等于1欧。〔2〕弱电设计本项目弱电部分包括有线电视、公共广播、防盗报警、闭路监控等各系统。除消防系统外,均采用综合布线系统,将各弱电系统连成一完整的智能化电脑网络系统。1〕有线电视系统从校园有线电视网采用光缆直埋式引入弱电机房放大分配箱,通过本系统输送到各用户点。2〕通讯系统恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-12-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价设置程控交换机及总交换箱,采用全自动直拨中继方式,并通过该系统提供相关服务。3〕电脑网络系统设置电脑校园网,提供高速、安全的与外部交换信息的通道。4〕综合布线系统为满足本建筑楼房与外界高效、可靠进行信息交流,促进传递和资源共享,本系统支持校园网络中心机房、、电脑等通讯要求。系统构成:数据信号由城市网采用光缆引至校园中心机房光纤主配线架;语音信号由电信局采用HYA23电缆直埋式引主校园中心机房主配线架。5〕自动化系统由传感与执行器、直接数字控制器、通讯网络、中央管理电脑等四部分构成。完成对电力、照明、空调、水泵等设备的集中监视、控制和管理,保证上述设备运行的经济性、可靠性及管理的智能化。3、消防设计火灾自动报警系统原则上不纳入弱电系统,而形成独立系统。本项目为二级保护对象,须设置先进的智能型火灾自动报警系统,设置消防控制中心,统一指挥和管理监控,实现火灾自动报警和消防设备的联动,为增强系统管理的灵活性,必须要时可与电脑网络弱电系统预留供相互联系的接口。4、暖通设计〔1〕空调系统设计1〕空调负荷及冷热源本工程夏季空调逐时冷负荷综合最大值为2100kw,冬季空调热负荷1600kw。确定采用空气源热泵式冷热水机组,夏季供给7-12℃的冷水,冬季供给45-40℃的热水。2〕空调水系统本工程空调系统采用一级泵变流量水系统。冷水机组和水泵按一对一配置,循环水泵均置在机组内。由机组出来的冷冻水管通过集分水器分成四个环路,为各空调设备提供冷、热水。3〕空调风系统办公教室、实验室、微机室等大开间房间均采用空调机组低速单风道顶送风或上侧送风空调方式,集中回风。其他采风机盘管加风的空调方式。4〕特殊空调系统消防控制中心采用分体空调方式。中心机房采用空调。实验室、器材室、资料室采用可调节气温、湿度的热泵型空调机。5〕空调系统的自动控制①空调系统的自动控制热泵机组自带微电脑控制,机组的运行按预定的程序进行。即先开循环水泵,再开主机,停机时按相反顺序进行。②空调器控制由空调器回风口处的温度传感器,控制其回收管上电动二通阀的开度以保证室内的设定温度。电动阀与空调器风机连锁。新风管上设有保温电动风阀,与空调器风机连锁。由空调器回风口处的湿度传感器,控制其加恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-13-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价湿水管上电动二通阀的开度,以保证室内的设定湿度。③风机盘管控制由室内温度控制器控制风机盘管回水管上二通电动阀进行双位调节,以保证室内的设定温度。电动阀与风机盘管连锁。冬夏工作状况自动转换。④新风机控制由新风机送风管上的温度传感器,控制其回收管上电动二通阀的开度以保证送风温度的稳定。电动阀与新风机连锁。新风机进风管上设有保温电动风阀,与新风机连锁。由设在典型房间的湿度传感器,控制新风机加湿水管上电动二通阀的开度,以保证房间的湿度在要求的范围之内。⑤供回水总管间压差控制空调供回水总管间安装有压差控制的电动平衡阀,以稳定系统压力,保证空调主机水流量恒定。⑥系统防冻保护空调水系统冬季通过控制回水最低温度限制等措施,到达防冻功能的作用。2〕通风设计各用房均设置机械通风系统。换气次数1-2次/h计算。3〕管材及保温空调水管管径DN≤80mm,采用焊接钢管,地板辐射采暖水管采用PB管,其余采用无缝钢管。水管保温采用难燃闭孔橡塑,厚度30mm。室外管道保护层采用镀锌铁皮。风管均采用GM复合夹心风管。5、道路铺装工程清除道路原填充物料层,素土夯实后,采用300mm厚干铺毛石,50mm厚碎石垫层,铺筑200mm厚C20混凝土。铺装道路宽6m,全长350m,占地面积2100平方米。沿道路边缘等高线开挖沟基槽,沟底宽500mm,素土夯实后,采用50mm厚碎石垫层,500mmM5水泥砂浆浇筑海底,排水沟墙体宽400m,采用M5水泥砂浆砌毛石,墙体内壁采用20mm厚M5水泥砂浆结合层及M5水泥砂浆粉面。排水沟盖板采用200mm厚预制混凝土盖板,混凝土强度等级为C25;有渗水孔的盖板安装间隔为5m。给水水源引自建筑物一楼卫生间,给水主管采用φ25PVC管,水龙头为φ20;给水主管沿排水沟敷设,支管就近敷设,水龙头处设井。6、绿化工程方案植物树种设计:根据“适地适树,适地适草”的原则,结合拟建项目实际,选择适宜恩施城区气候、土壤环境的苗木树种。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-14-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价项目工程自然条件.1地形地貌条件该项目场地地形比较平坦,只需进行场地平整后即可进行基础施工建设。2.3.2工程地质条件参照恩施自治州城市规划设计院对湖北民院公共教学综合楼〔本项目南侧〕岩土工程勘察报告,本项目场地地貌为侵蚀、剥蚀低山丘陵垄岗顶部,现在山顶已被人工切除,场地大部分地段平坦、开阔,场地东侧部分地段为斜坡地段,成自然土坎形状,场地北侧的东端为人工形成的自然土坎,高度约2米左右。场区构造位置位于恩施断陷盆地中部东侧,西距恩施大断裂水平距离6千米,场内及周边未见断裂构造,下伏基岩为白垩纪正阳组砂岩。总的来说,场地地形及构造条件简单,不存在有与场地稳定性有关的断裂构造及与建筑物安全有关的不良地质现象。场地稳定性好,适宜该项目建设。2.3.3水文、气象条件1、水文地质建设场地附近无自然地表水分布,由于场地处于低山丘陵垄岗顶部,有利于降水向四周排泄,少量降水下渗,而受地形及下伏隔水层的控制,降水由高处向四周排泄出场区外。勘探时各钻孔均为干孔,因此场地地下水对项目施工及建筑材料影响因素不大。2、气象恩施市处于我国季风区域中亚热带的贵州高原-鄂西南山地气候区的东北隅,具有季风性的山地湿润气候特征,除少数河谷盆地和中山岭脊地区外,总特点是冬少严寒,夏无酷热,雾多湿重,雨量丰沛。清江流域雨量主要集中在5-9月份,约占年雨量的70%,其中以7月雨量最大,占年雨量的16%左右。由于地形影响,在流域上游,7、8月份常有强度较大的暴雨发生。1月雨量最少,仅占年雨量的2%。在地区上,带水河、车坝河是上游特大暴雨发生的中心地区。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-15-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价第三章主要危险有害因素识别与分析确定系统内存在主要危险、有害因素的种类、分布及其可能产生的危险、危害方式是安全预评价的重要环节,也是安全预评价的基础。危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素,其强调突发性和瞬间作用;有害因素是指影响人的身体健康,导致疾病或对物造成慢性损害的因素。工程选址及总平面布置危险有害因素识别与分析本生物示范中心拟建于湖北民族学院桂花园校区内,外部环境条件较好。在工程选址和总平面布置上重点考虑建筑基地与周边的自然条件、建筑间距、安全卫生条件等是否满足要求。自然条件危险有害因素识别与分析一、地质条件根据建设单位提供的湖北民院公共教学综合楼〔本项目南侧〕岩土工程勘察报告,总的来说,建设项目场地地形及构造条件简单,不存在有与场地稳定性有关的断裂构造及与建筑物安全有关的不良地质现象,场地稳定性好,适宜该项目建设。但场地东侧部分地段为斜坡地段,成自然土坎形状,随着工程建设的开工,土方开挖将改变地基应力分布状态,建筑物修建将大大增加地面荷载,这样有可能引起建筑地基东侧成自然土坎形状的斜坡地段产生滑坡,从而引发地基塌陷,因此,在建筑设计和施工中要对东侧斜坡地段采取稳固及其他防范措施。二、雷电根据恩施州专业气象服务台提供的恩施市2004年-2006年工程建设区域气象资料统计,2004年雷暴日数为37天,2005年雷暴日数为38天,2006年雷暴日数为42天,可见雷电灾害是一个不容无视的危险有害因素。尤其是拟建生物示范中心大楼在湖北民族学院校内地势位置相对较高,又为人员积聚场所,更要加强雷电的防护工作,防止雷击事故的发生。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-16-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价三、地震根据《中国地震动参数区划图》〔GB18306-2001〕,鄂西南属于弱地震区,第四代地震动峰值加速度为0.05g,,相当于原Ⅵ度地震区。即建设区处于地壳微弱活动带,地震对建设项目安全的影响不大。本工程按6度地震进行设防合理安全。周边环境状况危险有害因素识别与分析生物示范中心拟建于湖北民族学院桂花园校区内,周边环境卫生条件较好。其南边为信息工程学院和文学院教学楼,东边为学生公寓群,北边为科技中心,西边为学校主干道。场址位于校区中心,地势平坦,南北座向,通风向阳。南、北、西设有出口,西面出口接市政主干道学院路,交通便利。其总平面布置重点考虑与周边建筑物的间距,与周边建筑物间距设计要符合防火标准要求,并满足天然采光、自然通风、日照的要求。3.2项目施工过程中危险有害因素识别与分析3.2.1施工现场安全管理1、未建立建筑施工安全生产责任制,或安全生产责任制不完善、不落实,将导致安全管理松懈。2、未制定建筑施工各工种安全技术操作规程,或各工种安全技术操作规程不完善、不落实,将导致岗位事故多发。3、未建立专职安全管理机构,未按规定配备专(兼)职安全员,或专职安全管理机构或专职安全管理人员职责不到位,将使安全生产管理不能落到实处,不能深入。4、未制定施工安全管理目标(伤亡控制指标、施工现场安全达标和文明施工目标),将导致安全管理松懈。5、安全教育培训制度不完善、不落实,新入场工人未进行三级安全教育,作业人员未经培训或变换工种时未经培训,特种作业人员未持证上岗,将导致作业人员安全意识淡薄,安全生产技能差。6、安全检查制度不完善、不落实,将导致事故隐患不能及时发现和排除,违章不能及时纠正。7、安全奖惩与事故处理制度不落实,将不能起到惩戒安全事故的作用。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-17-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价8、建筑施工现场未设置安全标志,或安全标志的设置不符合要求,将导致各种安全事故。9、其他安全生产管理制度不完善、不落实,将可能导致各种安全事故。3.2.2高处坠落高处坠落主要发生为人员从临边、洞口,包括屋面边、楼板边、阳台边,预留洞口、电梯井口、楼梯口等坠落;从脚手架上坠落;龙门架物料提升机和塔吊在安装、拆除过程坠落;安装、拆除模板时坠落;结构和设备吊装坠落等。其发生的主要原因为:1、对广阔职工进行预防高处坠落事故发生的教育不够。职工不熟悉高处作业的操作方法,不了解高处作业时必须使用的工具和防护用具。2、职工素质低。未选择有资质的专业化施工队伍,工人未经专业培训,专业技术素质低,安全意识差,违章冒险蛮干现象相当普遍。3、没有坚持对从事高处作业的职工进行健康检查,使部分患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、严重贫血病的人员从事高处作业。4、防护措施不落实,未按要求设置护栏、安全网,铺满架板,盖好洞口,未按规程规定架设安全网。如深基础临边、楼梯口边、屋面周边、采光井周边、转料平台周边、阳台边、人行通道两侧边、卸料平台两侧边、井字架提升机和人货电梯卸料平台等未加防护。5、设备、设施等安装、搭设不符合要求及设备未检修带病运行造成的坠落事故。常见的有脚手架搭设不符合标准要求、龙门架和塔吊安装不标准造成的坠落事故。6、没有正确使用个人防护用品。有的施工企业未按规定给作业人员发放合格的安全带、安全帽,有的职工未按规定正确使用或根本不使用安全带、安全帽等必备的防护用品。7、在六级强风或大雨、雪、雾天气从事露天高处作业。3.2.3物体打击物体打击主要是人员受到同一垂直作业面的交叉作业中和通道口处坠落物体的打击。其发生的主要原因有:1、进入施工现场人员未戴好安全帽,物体打击伤人。2、人员在吊物下穿行或停留。3、清理作业层的建筑垃圾坠落伤人。4、爬架上过多堆放工具、设备和材料,超重或滑落伤人。5、钢管脚手架首层未满铺,未用木板或用竹笆封严,随着施工架子上升,在架下未设安全兜网或竹笆满铺,物体坠落伤人。6、爬模架各层的脚手架未满铺,作业中下层离墙的孔隙,未用密目安全网封盖,作业中物体坠落。7、挑架底部未用脚手板或其它木板铺满封严,外侧未用密目网兜底封严,物体滑落伤人。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-18-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价8、邻街施工高层建筑或高度大于2m的临空〔街〕作业面,因无安全防护设施或不符合,造成外脚手架、滑模失稳等坠落物体〔件〕打击人员等意外。3.2.4机械伤害建筑施工中需采用多种机械如挖掘机械、起重机械、垂直运输机械、铲土运输机械、压实机械、钢筋加工机械、混凝土机械、木工机械等。其设备数量多,分布广,经常由于机械设备危险部位无安全防护装置或防护装置不健全、失效、工人违章作业和机器带病运行等原因而发生机械伤害事故。建筑施工中最常见的引发机械伤害事故的现象有:1、机械设备的危险部位无安全防护装置,人员不小心触及到高速运转机械设备的危险部位,被夹击、碰撞、剪切、卷入、绞伤、碾伤、割伤或刺伤。2、使用砂轮机、切割机、焊机时,操作人员未戴防护眼镜。3、加工机械周围的废料未随时清理,被废料拌倒,发生事故。4、操作起重机械、物料提升机械、砼搅拌机、砂浆机等未经专业安全技术培训。5、机械运转中操作人员擅离岗位或把机械交给别人操作,无关人员进入作业区和操作室。3.2.5触电建筑施工离不开电力,这不仅指施工中的电气照明,更主要的是电动机械和电开工具。施工中的所有人员都接触电,触电事故是多发事故。建筑施工中最常见的引发触电事故的现象有:1、未编制建筑施工用电组织设计,施工现场临时用电不标准,乱拉乱接现象严重。2、支线架设在钢管脚手架上和其他导电体上。3、现场照明使用花线。4、现场电源接头未用绝缘胶布包扎好,接头放在潮湿地上和水中。5、电源线在钢筋网上拖拉,钢筋丝穿进电源线,造成传电在钢筋上,发生重大触电事故。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-19-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价6、现场上固定的加工机械的电源线未加塑料套管埋地保护,被加工件压破发生触电。7、现场电源接头未用绝缘胶布包扎好,接头放在潮湿地上和水中。8、在施工工程外侧与边缘有外高压电线,安全距离小于最小规定要求的,未加屏障遮护,塔吊、脚手架以及长钢筋等触及高压线发生事故。3.2.6坍塌建筑施工中发生的坍塌事故主要有:土石方坍塌、现浇混凝土梁、板的模板倒塌、拆除工程中的坍塌、施工现场的围墙及在建工程屋面板坍落等。其发生的主要原因为:1、基坑开挖方式不正确,挖掘土方未从上而下施工,采用挖空底脚的操作方法发生事故。2、坑、沟、槽土方开挖,未按规定放坡或支护;挖出的泥土未按规定放置或外运,随意沿围墙或临时建筑堆放。3、基坑、井坑的边坡和支护系统未随时检查,边坡发生坍塌。4、基坑开挖、人工挖孔桩等施工降水,造成周围建筑物因地基不均匀沉降而倾斜、开裂,倒塌等意外。5、模板支撑不符合要求,模板砼施工时坍塌。6、安装和拆除大模板,模板大幅度摆动,碰撞其他物体,造成倒塌。7、施工中建筑材料、模板、施工机械、机具或其他物料在楼层或屋面的堆放数量和重量过大,产生过大的集中荷载,造成楼板或屋面断裂坍塌。8、架子上集中堆放模板或其他材料,架子坍塌。9、拆除建筑物,未按自上而下顺序进行,数层同时拆除发生坍塌。3.2.7火灾1、施工现场的设施不符合消防安全的要求。2、电、气焊引起火灾的主要原因是在焊接、切割的操作过中,由于思想麻痹、操作不当,制度不严,防火措施不落实造成的。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-20-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价3、建筑工程从施工准备到工程竣工,要使用大量的木材,如建筑模板制作、建筑装修等。木材属可燃物,燃点较低,尤其是在木材的加工过程中会产生大量锯末、刨花、木屑和木粉,这些物质比起木材来更易被点燃。4、建筑工地用电量大,临时电气线路多,假设是无视建筑电工的防火安全工作,则必然会引发电气火灾。3.2.8车辆伤害建筑施工现场造成交通事故的原因主要有:施工现场内道路转弯处视野不开阔、车辆机械故障、超载超重运输、违章驾驶等均会导致车辆伤害事故的发生。3.2.9职业危害1、噪声施工的机械噪声如吊车、挖掘机、装载机、升降机等,有频繁突发的噪声、切割作业的敲打声、物件倒塌落地声等,影响周围很大范围的居民的生活,假设夜间作业,对居民的夜间休息影响更大。2、粉尘建筑扬尘物质如水泥、石灰的装卸及使用、混凝土搅拌、瓷砖切割等均会产生大量的粉尘,如果不采取任何防尘措施,工人长期接触粉尘,将会导致尘肺病的发生。3、高低温危害夏日建筑露天作业,高温危害工人健康;冬天建筑露天作业,低温寒冷危害工人健康。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-21-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价3.3生物示范中心功能运行过程危险有害因素识别与分析3.3.1生物示范中心安全管理危险有害因素识别与分析生物示范中心作为学院教学的一个实验示范平台,其使用功能决定了其安全管理的重要性。生物示范中心内聚集了大量的教学、科研、实验仪器设备,同时可能存在各种实验用危险物品,包括爆炸品、压缩气体、易燃气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品、放射源等,如果平时管理不严格,将存在很大的安全隐患,可能导致各种事故的发生。生物示范中心实验室假设从事与病原微生物菌〔毒〕种、样本有关的研究、教学、检测、诊断等活动,可能因操作失误或管理漏洞,使人或者动物致病,甚至发生公共卫生事件或动物疫情。建筑防火及消防设施、器材危险有害因素识别与分析一、建筑防火设施构造危险因素识别与分析对于建筑防火设施构造,其主要危险因素有:1、建筑物本身防火缺陷。主要为建筑物本身的防火设计如耐火等级、防火防烟分区、疏散设置、建筑构造、装修等不符合《建筑设计防火标准》、《建筑内部装修设计防火标准》等相关标准、标准的要求。2、建筑施工、装修质量低劣,不按相关部门审批合格的设计图纸施工,施工中擅自更改。二、消防及安全疏散设施、器材对于学校教学楼等人员积聚场所,火灾是发生频率最高的公共突发事故之一,因此建筑物消防及安全疏散设施、器材的合理设置和完好有效是非常重要的。建筑消防及安全疏散设施、器材的合理布置和完好有效,可以保证火灾事故发生时,火源及时被熄灭,火情及时被控制,被困人员迅速安全疏散转移,从而减少人员伤亡和财产损失。根据全国各地建筑火灾隐患的发案情况,重点对火灾自动报警系统、消防供电系统、消防给水系恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-22-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价统、安全疏散设施、消防器材等可能出现的危险有害因素进行识别与分析:1、火灾自动报警系统除了火灾自动报警系统设计安装缺陷的原因外,问题主要在火灾自动报警系统的日常维护管理上,比方不全天开通自动报警系统;擅自关闭系统;系统出现问题不维修;火灾探测器不清洗、更换;不实施年度法定测试;管理系统人员没有持证上岗,都将严重影响火灾自动报警系统的使用功能,大大降低建筑消防设施的安全作用。2、消防供电系统消防供配电系统直接为建筑中所有消防设施设备运行提供动力,是建筑发生火灾时,消防设施正常发挥作用的保证。无消防电源,火场的灭火和安全疏散工作无法进行,将导致严重的灾难性后果。根据各地建筑火灾隐患的立案情况看,消防供电系统存在的普遍问题有:〔1〕供电的负荷等级与建筑消防所要求的负荷等极不相适应,低于所要求的负荷等级。〔2〕在低压配电室,消防配电线路未分别接在两个低压母线上。〔3〕在消防配电线路上接入非消防负荷。〔4〕消防供配电线路缺少耐火保护。〔5〕自备消防电源发电机不能自行启动,无法及时向消防配电线路送电,为消防设备供电。〔6〕消防配电室在防火设计上存在隐患。如:配电室与其他部位缺少防火隔断,配电室未安装防火门,通风管道穿过配电室隔断处未安装防火阀,配电室与消防控制室无直通,配电室照明照度不够等。3、消防给水系统消防给水系统主要是由消火栓给水系统和自动喷淋消防给水系统两部分组成。根据各地建筑火灾隐患的立案情况看,除了消防给水系统设计安装不符合要求如室内消防管网未形成环状或管径过小、室内消火栓的规格过小、地下消防水泵接合器安装过深、过浅或未设单向阀等外,消防给水系统存在的普遍问题为平时维护保养不周,疏于管理,使得消防给水系统不能保持良好的工作状态,到了关键时刻发挥不了应有的作用。4、安全疏散设施恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-23-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价公共建筑的安全疏散设施主要有疏散楼道、疏散走道、安全出口、应急照明系统〔包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯〕和疏散指示标志、应急广播等组成。安全疏散设施存在的安全隐患主要有:〔1〕杂物占据消防疏散通道。〔2〕疏散指示标志安装不符合标准要求、种类不符合场所要求、数量不足、重一次性投入而疏于日常维护等。〔3〕应急照明系统不完善,事故发生时不能起到应急照明作用。如应急照明系统供电控制方式、接线方式不合理,应急照明设备选型、安装不符合要求,都会直接影响到应急照明系统作用的发挥,加大事故后果的严重性。5、消防器材〔1〕未按规定配备消防器材。〔2〕消防器材质量不符合国家相关标准。〔3〕对消防器材未按规定进行定期检查检验。3.3.3公共安全卫生设施及设备危险有害因素识别与分析一、电气设施设备生物示范中心内分布有众多电气设施设备,电气设计不合理、安装使用不当、质量低劣、超负荷等都可能引发电击、火灾等事故的发生,所有暴露在电力设施当中的学生及老师都可能受到直接或间接的伤害。二、通风、采暖及空气调节系统教室内尤其实验室、微机室保持良好合理的通风、采暖,是改善室内微小气候,保持室内空气新鲜,保障学生、教职工身体健康的重要条件之一。室内空气污浊,气温过高、高低或长期在寒冷潮湿的环境,不仅影响学习效果,也影响体力、脑力的恢复,甚至还会引起冻伤、感冒等。生物示范中心中内布置的实验室、微机房较多,实验室常常由于实验时间长,人员多和存放实验所使用的器材、化学药品、生物制品等,造成实验室空气污浊。有的实验过程及其产物常常产生一些有害气体,对人体不利。如果没有良好的通风环境,势必影响师生和实验工作人员的身心健康,也可能使生物细菌毒素扩散传播,带来污染;微机房内电气设备多,散热量大,如果没有合理有效的通风换气措施,人员及设备就会常常处在恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-24-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价高温闷热、空气污浊的环境里,这样既影响人员的健康,又会缩短设备的使用寿命。生物示范中心内设计的空气调节系统主要为中央空调,如果中央空调不定时清洗,将会带来各种危害:1、空气置换效果较差:在使用中央空调环境下,大多数均为封闭、半封闭空间,室内空气属循环利用,空气的清洁度依靠空调本身的过滤和定时输送活量新风来维持,因此相对来讲空气新鲜度较为浑浊,对健康不利。2、细菌滋生,传染疾病:由于中央空调是依靠风道及出风口将处理后的空气送入房间,风道属密闭空间,而室外空气中各类悬浮颗粒物不能完全被空调过滤装置所阻隔,因此微细灰尘便进入风道黏附在风道内壁上,加之大多数风道狭小,日积月累便形成大量积尘,积尘极易滋生各类有害微生物。如果空调不及时清洗,在运行过程中风道内的灰尘及病菌就会随着空调风吹到房间各个角落,逐渐变成室内空气的污染源;同时某一个房间的病菌也容易随着空调循环风吹到其它房间形成交叉感染,传播疾病。3、风道积尘不及时处理,会使风阻加大、损耗能源。三、其他防滑措施不完善,人员滑倒。3.3.4实验室危险物品使用与保管危险有害因素识别与分析生物示范中心为学院实验室集中区。高校实验室是高校教学、科研工作中使用、保管危险品的要害部位之一。高校实验室危险品的种类主要有:爆炸品、压缩气体、易燃气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品、放射源等。各类具有易燃、易爆、氧化、剧毒、放射性的物质或病原微生物等,在操作使用与管理过程中,稍有不慎,就能引起人身伤亡事故和对社会造成危害。3.3.5污染物排放生物示范中心功能运行过程中产生的污染物主要为生活污水和生活垃圾,再就是实验室污染物。其中生活污水通过化粪池处理后,经学院内污恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-25-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价水处理设施处理后达标排放;生活垃圾分类收集,袋装化,每天定时由环卫部门垃圾车运走。本安全评价报告重点对实验室污染物的安全排放进行分析。大学实验室污染物种类较多,总的来说可以分为化学类废物、生物类废物及放射性废弃物,其中化学类废物中的有害化学类废物通常可分为可燃性、腐蚀性、活性和毒性废物。这些废物不同于一般的生活废物,它们的任意排放可能会带来公共安全隐患及疾病的传播,甚至引发公共卫生事件或动物疫情。3.3.6突发公共安全事故一、火灾生物示范中心共五层,内部设微机室、实验、会务、办公等多种功能性用房,是人员相对集中的场所,一旦发生火灾,如果疏散不及时,极易造成群死群伤的严重后果,社会影响极大,另外示范中心内一般教学、科研、实验仪器设备多,一旦发生火灾,将损失惨重。生物示范中心可能发生火灾事故的主要原因有:1、生物示范中心内实验室较为集中,各种易燃易爆物品繁多,一旦管理不善,即可能发生实验室火灾。2、实验课实验中用火、用电、用危险物品时,违反规程规定,引起火灾。如实验室用火时,周围的可燃物未清理完,火星飞到可燃物上引起燃烧;有电感的实验设备在使用时用物品覆盖在散热孔上,使设备聚热,导致设备燃烧;化学实验时,将相互抵触的化学试剂混在一起,试验温度过高或操作不当,也能引起火灾事故。3、微机房火灾。生物示范中心内布置了多间微机房,有数百台电脑,电脑长时间连续工作,如果时间过长,设备质量不过关或元器件发生故障等,可能导致绝缘被击穿,稳压电源短路或高阻抗元件接触不良,接触点过热而起火;机房内电气设备繁多,易燃材料分布广泛,如果平时对机房电气设备缺乏检查维修,对上机人员使用明火等管理不严,未能及时排除事故隐患,都可能引起大的火灾。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-26-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价4、建筑物在使用过程中内部可燃物增多,如木制课桌、实验台、电脑桌、储藏柜增多,使其耐火性能相应降低,遇明火极易引燃成灾。5、使用明火不慎,引起火灾。如违章点蜡烛,违章吸烟等。6、电气线路和用电设备不符合国家有关电气设计安装的标准和规定,或电气设备老化、电源短路、电线负荷过重造成火灾。7、建筑物或设备接地不良,雷击引起火灾。8、未按照国家规定标准配置消防设施和器材,未实行定期维修保养,消防设施被损坏、挪用、拆除或者停用。二、爆炸除了人为携带爆炸物品进入引起的爆炸外,大学生物示范中心内可能发生的爆炸主要为实验室易燃易爆物质管理不善导致的爆炸和实验中发生的爆炸,爆炸是最危险、最严重的事故,爆炸发生突然、涉及范围广,对仪器设备、建筑物等具有摧毁性破坏。爆炸瞬间,即可造成人员的伤亡、仪器设备的破坏,以及建筑物的火灾和倒塌。分析实验室发生爆炸事故发生的原因,纯属意外性质的较多,主要是爆炸物质管理不善、实验人员对爆炸物质缺乏了解、实验安全技术不甚明了、安全调空仪器失灵,以及其他不可预见的干扰因素所致,极少的也有实验室管理员及实验人员玩忽职守所致。三、中毒除食品卫生及人为携带有毒、剧毒物品等进入引起的人员中毒外,生物示范中心内可能发生的中毒主要为实验室有毒物品管理不善导致的中毒事故和实验中操作不当引发的中毒事件。四、生物危害生物示范中心内可能发生的生物危害事故其源头主要为生物实验室。生物实验室微生物实验中生物危害的根源为病原微生物,危害程度取决于病原微生物的种属、形态、抗原等特性以及接触范围、数量及人体的免疫防御功能;动物实验中的生物危害主要包括人畜共患病的传染、动物感染实验中的不慎造成病原体的播散、实验过程中的创伤,以及由于动物饲养设施或管理不善造成外界病原体的侵入而引起的实验感染;生物实验室生物废弃物的任意丢弃、外排,也可能导致生物危害。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-27-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价第四章评价单元划分与评价方法选择4.1评价单元的划分评价单元划分的原则评价单元就是在危险、有害因素识别和分析的基础上,根据评价的需要,将建设项目分成假设干个评价单元。划分评价单元是为了便于评价工作的进行,既全面、又系统、有重点的分析问题。针对安全预评价的特点,安全评价单元的划分一般以自然条件、基本工艺条件、危险、有害因素分布及状况、便于实施评价为原则。评价单元的划分根据本建设项目的特点和现场调查情况,结合上述评价单元划分原则将整个评价范围划分为4个评价单元:1、工程选址及总平面布置2、建筑施工3、防火及消防设施4、实验室危险物品使用与管理4.2评价方法的选择根据企业提供的技术改造方案和现场调查情况,我们根据各个评价单元的特点选择了与其适应的评价方法,主要选择了安全检查表法、预先危险分析法分析。评价方法选择具体见表。表恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-28-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价评价单元名称工程选择及总平面布置建筑施工防火及消防设施实验室危险物品使用与保管安全检查表法☆☆预先危险分析法☆☆4.3评价方法的介绍1、安全检查表法〔SCL〕安全检查表是一种定性的评价方法。安全检查表是由熟悉工程工艺、设备及操作,并且具备安全知识和经验的工程技术人员,经过事先对评价对象详尽分析,列出检查单元、检查项目、检查要求及检查结果等内容的表格。运用安全检查表进行安全检查,可做到全面周到,防止漏项,到达风险控制的目的。2、预先危险性分析法〔PHA〕预先危险性分析〔PreliminaryHazardAnalysis简称PHA〕是在进行某项工程活动〔包括设计、施工、生产、维修等〕之前,对系统存在的各种危险因素〔类别、分布〕、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素,确定系统的危险性等级,提出相应的防范措施,防止这些危险因素发展成为事故,防止考虑不周所造成的损失。按危险、危害因素导致的事故、危害的危险(危害)程度,将危险、危害因素划分为四个危险等级,见表4.2.2表4.2.2危险性等级划分表级别危险程度可能导致的后果I安全的不会造成人员伤亡及系统损坏Ⅱ临界的处于事故的边缘状态。暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能,但应予以排除或采取控制措施恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-29-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价Ⅲ危险的会造成人员伤亡和系统损坏,要立即采取防范对策措施Ⅳ灾难性的造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故,必须予以果断排除并进行重点防范恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-30-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价第五章定性定量评价工程选址及总平面布置单元运用安全检查表法对工程选址及总平面布置单元进行评价表.1工程选址及总平面布置单元安全检查表项目项目检查内容依据检查结果检查实际情况工程选址及总平面布置1、办公建筑基地的选择,应符合当地总体规划的要求。《办公建筑设计标准》〔JGJ67-2006〕第条符合要求符合恩施市总体规划的要求2、办公建筑基地宜选在工程地质和水文地质有利、市政设施完善且交通和通信方便的地段。《办公建筑设计标准》〔JGJ67-2006〕第条符合要求项目所在地工程、水文地质条件较好,市政设施完善且交通和通信方便3、办公建筑基地与易燃易爆物品场所和产生噪声、尘烟、散发有害气体等污染源的距离,应符合安全、卫生和环境保护有关标准的规定。《办公建筑设计标准》〔JGJ67-2006〕第条符合要求本生物示范拟建于湖北民族学院校内,基地周围环境较好,无易燃易爆物品场所4、总平面布置应合理布局、功能分区明确、节约用地、交通组织顺畅,并应满足当地城市规划行政主管部门的有关规定和指标。《办公建筑设计标准》〔JGJ67-2006〕第条符合要求设计中满足5、总平面布置应进行环境和绿化设计。绿化与建筑物、构筑物、道路和管线之间的距离,应符合有关标准的规定。《办公建筑设计标准》〔JGJ67-2006〕第条符合要求项目申请报告中有绿化设计6、总平面设计应符合现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计标准》JGJ50的有关规定。《办公建筑设计标准》〔JGJ67-2006〕第条符合要求项目申请报告内有建筑无障碍设计7、民用建筑之间的防火间距不应小于表的规定,与其它建筑物之间的防火间距应按本标准第3章和第4章的有关规定执行。《建筑设计防火标准》〔GB50016-2006〕第条符合要求防火间距符合要求恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-31-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价续表.1工程选址及总平面布置单元安全检查表项目项目检查内容依据检查结果检查实际情况工程选址及总平面布置8、民用建筑与单独建造的终端变电所、单台蒸汽锅炉的蒸发量小于等于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2.8MW的燃煤锅炉房,其防火间距可按本标准第条的规定执行。民用建筑与单独建造的其它变电所、燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于上述规定的燃煤锅炉房,其防火间距应按本标准第条有关室外变、配电站和丁类厂房的规定执行。10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于。《建筑设计防火标准》〔GB50016-2006〕第条符合要求防火间距符合要求9、数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500㎡时,可成组布置,但组内建筑物之间的间距不宜小于。组与组或组与相邻建筑物之间的防火间距不应小于本标准第条的规定。《建筑设计防火标准》〔GB50016-2006〕第条符合要求防火间距符合要求工程选址及总平面布置单元评价结论采用安全检查表法对工程选址及总平面布置单元进行了评价,共列出了9个检查项目,检查的依据主要是《办公建筑设计标准》和《建筑设计防火标准》,检查的结果为9项均符合要求,说明该项目工程选址及总平面布置符合国家对该类建筑工程选址及总平面布置的相关要求、规定。5.2建筑施工单元运用预先危险分析对建筑施工单元进行评价运用预先危险分析对建筑施工单元进行分析评价。具体见表。表.1建筑施工单元预先危险分析评价表单元潜在事故触发事件〔1〕触发事件〔2〕后果危险等级防范措施建筑施工一、高处坠落人员高处作业摔落:〔1〕人员身体原因;〔2〕粗心大1、未系安全带:〔1〕施工单位未配置;〔2〕取用不方便;人员伤亡Ⅲ〔1〕施工单位提供完好的个人防护装备,职工按要求使用防护装备;〔2〕加强恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-32-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价意,不小心;〔3〕设施设备故障〔3〕个人因故不使用2、安全带失效:〔1〕质量问题;〔2〕磨损失效;〔3〕使用不当3、未设置安全网4、安全网失效5、建筑临边、洞口无防护设施和安全警示标志安全教育培训,提高职工防止伤害的能力,杜绝违章作业;〔3〕登高作业人员要经过体检合格才能进行登高作业;〔4〕建筑临边、洞口等危险部位应设有安全警示标志,并按规定设置围栏或搭设安全网等安全防护装置二、物体打击落物击中人体:〔1〕人员在吊物下穿行或停留;〔2〕高处物体失稳坠落;〔3〕违章向下扔物1、未戴安全帽:〔1〕施工单位未配置;〔2〕取用不方便;〔3〕个人因故不使用2、未设置安全网人员伤亡Ⅲ〔1〕施工单位提供完好的个人防护装备,职工按要求使用防护装备;〔2〕加强对职工的安全教育培训,提高职工防止伤害的能力,杜绝违章作业;〔3〕加强设备日常维护保养;〔4〕设施设备的安装、搭设要符合要求三、机械伤害1、机械设备危险部位无防护措施2、违章违规操作3、机械设备故障人员接触到机械危险部位人员伤害Ⅲ〔1〕保障设备质量,加强设备日常维护保养,定期检测;〔2〕在机械设备危险部位加设有效的安全防护装置;〔3〕减少或消除人员接触机器的危险部位的次数;〔4〕通过培训,提高职工防止伤害的能力;〔5〕提供完好的个人防护装备四、触电1、施工现场临时用电不标准;2、与外电线路安全距离达不到要求;3、电线绝缘破损;4、设备漏电人员触及带电部位人员伤亡Ⅲ〔1〕编制临时用电的施工组织设计,并按设计实施;〔2〕建立完善必要的电气检修管理制度,做好电气设备的检修和维护工作;〔3〕加强对职工的安全教育培训,提高职工防止伤害的能力。续表.1建筑施工单元预先危险分析评价表单元潜在事故触发事件〔1〕触发事件〔2〕后果危险等级防范措施建筑施工五、塌陷1、土石方坍塌:〔1〕开挖方式不正确;〔2〕未按规定放坡或支护;〔3〕挖人员及设备在危险区内人员伤亡,Ⅳ〔1〕工程土方施工,必须单独编制专项的施工方案。按土质的类别放坡或护坡。基坑边恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-33-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价出的泥土随意沿围墙或临时建筑堆放2、现浇混凝土梁、板的模板倒塌:〔1〕质量不合格;〔2〕支撑不符合要求3、架子或在建工程楼板或屋面断裂坍塌:〔1〕质量不合格;〔2〕负荷过重4、拆除工程中的坍塌财产损失堆土要有安全距离;〔2〕保证施工质量,按规定实施支撑;〔3〕严格控制施工荷载,荷载不要超过设计要求;〔4〕加强职工的安全教育培训,提高职工防止伤害的能力,杜绝违章作业。六、火灾1、易燃、可燃材料存放不当2、施工现场的设施不符合消防安全的要求3、消防、疏散设施、器材欠缺或设置不当4、电气引发的火灾现场用火管理不严:〔1〕明火;〔2〕电火花;〔3〕电焊、气焊和气割的焊渣人员伤亡,财产损失Ⅳ〔1〕建立和完善施工现场防火安全制度;〔2〕施工现场要明确划分出禁火作业区(易燃、可燃材料的堆放场地)、仓库区(易燃废料的堆放区)和现场生活区。各区域间要按规定保持防火安全距离;〔3〕按规定配备消防设施器材;〔4〕禁止违章用火现象;〔5〕禁止随意乱拉乱扯电线,乱用电器。七、车辆伤害1、路况不佳2、车辆故障3、违章驾驶4、恶劣天气人与车辆碰撞人员伤亡Ⅲ〔1〕养护好施工道路;〔2〕对车辆进行定期维护保养,确保车辆处于安全状态;〔3〕驾驶人员持证上岗,严禁违章作业;〔4〕遇大雾、雪、大雨等恶劣天气时要采取措施八、噪声建筑施工产生大量噪声:〔1〕机械噪声;〔2〕敲打声;〔3〕物件倒塌落地声;〔4〕车辆噪声等人员长时间暴露耳聋Ⅱ〔1〕选用低噪声设备;〔2〕采取吸声、消声等措施;〔3〕做好个人防护工作;〔4〕尽量减少在噪声处不必要的停留时间〔5〕合理安排作业时间九、粉尘建筑施工作业产生大量粉尘人员长时间暴露在粉尘区尘肺病Ⅱ〔1〕采取洒水降尘等防尘措施;〔2〕做好个人防护工作;〔3〕尽量减少在粉尘区不必要的停留时间建筑施工单元评价结论经分析,建筑施工单元存在的主要危险有害因素为高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、火灾、车辆伤害、噪声和粉尘等,它们产生的主要原因为施工现场管理不严、人员违章作业、未配置安全防护装备或安全防护装备失效、设备带病运行等。建议施工单位加强施工现场安全管恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-34-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价理,加强人员安全教育培训和设备管理,并配备好个人防护用品,杜绝违章作业,减少和防止建筑施工安全事故的发生。防火及消防设施单元运用安全检查表对防火及消防设施单元进行评价运用安全检查表法对防火及消防设施单元进行评价分析。具体见表。表.1防火及消防设施单元安全检查表项目项目检查内容依据检查结果检查实际情况防火及消防设施1、民用建筑的耐火等级应分为一、二、三、四级。除本标准另有规定者外,不同耐火等级建筑物相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表的规定。符合要求本建筑的耐火等级设计为二级2、民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表的规定。不符合要求防火分区的建筑面积超过了规定的最大允许建筑面积〔2500m2〕3、防火分区之间应采用防火墙分隔。当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘时应符合本标准第条的规定。符合要求设计中采用的是防火墙分隔4、民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于。符合要求设计中将安全出口分散布置,相临两个安全出口的距离大于5米。5、公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。《建筑设计防火标准》第5.3.2条符合要求设计有3个安全出口恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-35-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价6、以下公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间〔包括首层扩大封闭楼梯间〕或室外疏散楼梯:1医院、疗养院的病房楼;2旅馆;3超过2层的商店等人员密集的公共建筑;4设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2层的建筑;5超过5层的其它公共建筑。符合要求设计采用的是封闭楼梯间7、自动扶梯和电梯不应作为安全疏散设施。《建筑设计防火标准》第5.3.6条符合要求设计中电梯不作为安全疏散设施。8、公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个,该房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于。当符合以下条件之一时,可设置1个:1房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于120㎡,疏散门的净宽度不小于;2除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于、其疏散门的净宽度不小于《建筑设计防火标准》第5.3.8条符合要求设计中各个房间的疏散门在2个及2个以上,1个房间相邻2个疏散门的水平距离不小于5米。续表.1防火及消防设施单元安全检查表项目项目检查内容依据检查结果检查实际情况防火及消防设施9、民用建筑的安全疏散距离应符合以下规定:1直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离应符合表的规定;2直接通向疏散走道的房间疏散门至最近非封闭楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按表的规定减少;3楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于处;4房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离,不应大于表中规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离。《建筑设计防火标准》第5.3.13条符合要求设计图纸中各个距离符合要求恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-36-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价10、学校、商店、办公楼、候车〔船〕室、民航候机厅、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度,应按以下规定经计算确定:1每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的每100人净宽度不应小于表-1的规定;当每层人数不等时,疏散楼梯总宽度可分层计算,地上建筑中下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算;地下建筑中上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算;3首层外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算确定,不供楼上人员疏散的外门,可按本层人数计算确定;《建筑设计防火标准》第5.3.17条符合要求设计图纸中建筑内的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自宽度符合要求11、人员密集的公共建筑不宜在窗口、阳台等部位设置金属栅栏,当必须设置时,应有从内部易于开启的装置。窗口、阳台等部位宜设置辅助疏散逃生设施。《建筑设计防火标准》第5.3.18条符合要求设计中未设置金属栅栏续表.1防火及消防设施单元安全检查表项目项目检查内容依据检查结果检查实际情况防火及消防设施12、防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,轻质防火墙体可不受此限。防火墙应从楼地面基层隔断至顶板底面基层。当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h,高层厂房〔仓库〕屋面板的耐火极限低于1.00h时,防火墙应高出不燃烧体屋面以上,高出燃烧体或难燃烧体屋面以上。其它情况时,防火墙可不高出屋面,但应砌至屋面结构层的底面《建筑设计防火标准》第7.1.1条符合要求设计中防火墙设置符合要求13、建筑物内的防火墙不宜设置在转角处。如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于。《建筑设计防火标准》第7.1.4条符合要求设计图纸中防火墙位置未设置在转角处恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-37-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价14、防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。防火墙内不应设置排气道。《建筑设计防火标准》第7.1.5条符合要求设计了防火窗无管道穿越防火墙15、防火墙的构造应使防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。《建筑设计防火标准》第7.1.6条符合要求设计满足《建筑设计防火标准》第7.1.6条要求16、封闭楼梯间除应符合本标准第条的规定外,尚应符合以下规定:1当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;2楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;3除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;4高层厂房〔仓库〕、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;5其它建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。《建筑设计防火标准》第7.4.2条符合要求设计满足《建筑设计防火标准》第7.4.2条要求续表.1防火及消防设施单元安全检查表项目项目检查内容依据检查结果检查实际情况恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-38-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价防火及消防设施17、防烟楼梯间除应符合本标准第条的有关规定外,尚应符合以下规定:1当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本标准第9章的规定设置防烟或排烟设施,应按本标准第11章的规定设置消防应急照明设施;2在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用;3前室的使用面积:公共建筑不应小于2,居住建筑不应小于2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于2,居住建筑不应小于2;4疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;5除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口〔住宅除外〕;6楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开。《建筑设计防火标准》第7.4.3条符合要求设计满足《建筑设计防火标准》第7.4.3条要求18、建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。符合要求设计图纸中疏散楼梯间在各层的平面位置未改变19、建筑中的封闭楼梯间、防烟楼梯间、消防电梯间前室及合用前室,不应设置卷帘门。疏散走道在防火分区处应设置甲级常开防火门。《建筑设计防火标准》第7.4.11条符合要求疏散走道在防火分区处设置了甲级防火门20、建筑中的疏散用门应符合以下规定:1民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外,人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限;2民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门;4人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门,或设有门禁系统的居住建筑外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置标识和使用提示。《建筑设计防火标准》第7.4.12条符合要求设计中疏散用门向疏散方向开启续表.1防火及消防设施单元安全检查表恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-39-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价项目项目检查内容依据检查结果检查实际情况防火及消防设施21、在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房〔仓库〕、储罐〔区〕、堆场应设室外消火栓。民用建筑、厂房〔仓库〕应设室内消火栓,并应符合本标准第条的规定;消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施;耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水。《建筑设计防火标准》第8.1.2条符合要求设计了消防给水系统,消防用水由城市给水管网供给22、除住宅外的民用建筑应设置灭火器。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计标准》的有关规定。《建筑设计防火标准》第8.1.16条符合要求设计采用干式灭火系统23、民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定:1民用建筑在同一时间内的火灾次数不应小于表-1的规定;2民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量不应小于表-2的规定;3一个单位内有泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统以及其它室外消防用水设备时,其室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加上表-2规定的室外消火栓用水量的50%计算确定,且不应小于表8.2.2-2的规定。《建筑设计防火标准》第8.2.2条符合要求设计中消防用水量确定为30L/S24、室外消防给水管道的布置应符合以下规定:1室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状;2向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;3环状管道应采用阀门分成假设干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;4室外消防给水管道的直径不应小于DN100;5室外消防给水管道设置的其它要求应符合现行国家标准《室外给水设计标准》GBJ13的有关规定。《建筑设计防火标准》第8.2.7条符合要求设计市政给水引入管为DN300,室外消防给水管网道形成环路恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-40-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价续表.1防火及消防设施单元安全检查表项目项目检查内容依据检查结果检查实际情况防火及消防设施25、室外消火栓的布置应符合以下规定:1室外消火栓应沿道路设置。3室外消火栓的间距不应大于;4室外消火栓的保护半径不应大于;在市政消火栓保护半径以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓;5室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;6室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100和DN65的栓口各1个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施;7消火栓距路边不应大于,距房屋外墙不宜小于;《建筑设计防火标准》第8.2.8条符合要求设计在建筑物四周设置室外地上式消火栓,间距不大于120m。26、除符合本标准第条规定外,以下建筑应设置DN65的室内消火栓:2体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车〔船、机〕楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;4超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑。《建筑设计防火标准》第8.3.1条符合要求项目申请报告中消火栓的设置符合要求27、符合以下规定之一的,应设置消防水池:1当生产、生活用水量到达最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。《建筑设计防火标准》第8.6.1条符合要求设计设置消防水池,由室外给水管供水防火及消防设施单元评价结论采用安全检查表法对建筑物防火及消防设施单元进行了检查,共列出了27个检查项目,检查的依据是《建筑设计防火标准》〔GB50016-2006〕,安全检查表检查的结果为其中26项符合要求,有1项不符合要求,不符合要求项为《建筑设计防火标准》第条“民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表的规定”,即耐火恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-41-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价等级为二级的民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为2500m2。本建筑耐火等级为二级,但防火分区的建筑面积超过了2500m2,因此不符合要求,要进行改正。5.4实验室危险物品使用与保管单元5.4.1运用预先危险分析对实验室危险物品使用与保管单元进行评价运用预先危险分析对实验室危险物品使用储存单元进行分析评价。具体见表5.4.1。表5.4.1实验室危险物品使用与保管单元预先危险分析评价表评价单元实验室危险物品使用与保管潜在事故一、火灾爆炸二、中毒危险位置实验室及所在教学楼随机实验室及所在教学楼随机事故原因1、对危险化学品性质不了解,实验过程中操作不当引发火灾。2、易燃易爆物质遇明火、火花等发生的火灾爆炸。3、易燃品与强氧化剂接触,由于剧烈氧化并释放出热量导致燃烧;易爆品与强氧化剂混和,剧烈氧化放热或受撞击发生爆炸。4、某些危险物质包装破裂、受潮或遇水生成可燃性气体并放出热量,引起1、易燃易爆物质被盗出。2、易燃易爆物质被使用人从实验室带出。3、利用职权随意转送和非法交易。1、毒气泄漏2、实验过程中产生的有毒气体扩散3、实验操作不当产生的有毒物质扩散1、有毒或剧毒物质被盗出。2有毒或剧毒物质被使用人从实验室带出。3、利用职权随意转送和非法交易。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-42-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价燃烧。5、易爆物搬运、取用中受热源、光源、杂质〔如水、氧化剂等〕影响,或受到猛烈撞击、磨擦,引起爆炸。后果人员伤亡,财产损失人员伤亡,财产损失中毒、死亡中毒、死亡危险等级ⅣⅣⅣⅣ防范措施1、严格执行危险品安全管理的各项规定,严格按照操作程序和要求进行实验,做到安全使用、安全操作。2、学生在使用危险品前,实验教师应详细指导,讲授安全操作方法及有关防护知识。3、性质相抵触或灭火方法不同的危险品不得混放。4、杜绝任何违规用火现象。5、实验室内准备适用于各种情况的消防材料,如消火砂、石棉布、湿抹布及各类灭火器,并定期检查、换药。6、实验室内不要保存大量易燃易爆物质,少量的也要按规定存放,远离火源、电源、热源,置阴凉处1、建立和完善实验用危险品管理制度,制定岗位责任制度。2、切实做好防盗工作,发现失盗、短缺及其它意外情况,要立即上报。3、严格危险品的发放制度和出入库手续,对危险品领用人、领用、剩余、消耗的数量及领用后的使用情况须严格登记备案,做到帐、物相符。4、用剩的危险品要及时退还到库,任何人不得以任何理由截留或带出实验室。1、严格执行危险品安全管理的各项规定,严格按照操作程序和要求进行实验,做到安全使用、安全操作。2、学生在使用危险品前,实验教师应详细指导,讲授安全操作方法及有关防护知识。3、实验前做好防护措施。1、建立和完善实验用危险品管理制度,制定岗位责任制度。2、切实做好防盗工作,发现失盗、短缺及其它意外情况,要立即上报。3、严格发放制度和出入库手续,对危险品领用人、领用、剩余、消耗的数量及领用后的使用情况须严格登记备案,做到帐、物相符。4、用剩的危险品要及时退还到库,任何人不得以任何理由截留或带出实验室。续表5.4.1实验室危险物品使用与保管单元预先危险分析评价表评价单元实验室危险物品使用与保管潜在事故三、化学灼伤危险位置实验室随机事故原因1、对化学腐蚀物品性质不了解,实验过程中操作不当引起的化学灼伤。2、不小心触及到化学腐蚀物品如浓硫酸等。1、化学腐蚀物品被盗出。2、实验用化学腐蚀物品被使用人从实验室带出。3、利用职权随意转送和非法交易。后果人员伤亡人员伤亡危险等级ⅣⅣ恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-43-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价防范措施1、严格按照操作程序和要求进行实验,做到安全使用、安全操作。2、学生在使用危险品前,实验教师应详细指导,讲授安全操作方法及有关防护知识。3、实验前做好防护措施。1、建立和完善实验用危险品管理制度,制定岗位责任制度。2、切实做好防盗工作,发现失盗、短缺及其它意外情况,要立即上报。3、严格危险品的发放制度和出入库手续,对危险品领用人、领用、剩余、消耗的数量及领用后的使用情况须严格登记备案,做到帐、物相符。4、用剩的危险品要及时退还到库,任何人不得以任何理由截留或带出实验室。5.4.2实验室危险物品使用与保管单元评价结论运用预先危险分析对实验室危险物品使用与保管进行了分析评价,其潜在事故主要为火灾、爆炸、中毒及化学灼伤。事故发生的原因主要为:〔1〕实验人员不小心或对实验用危险物品性质不了解,使用操作不当引发事故;〔2〕危险物品管理不严格,被人盗出或被使用人从实验室携带出,以及危险品管理人员利用职权非法交易引发的事故。因此,为防止实验室危险品使用与保管过程中导致的安全事故的发生,一要制定严格的实验操作规程,保证危险品实验的安全进行;二要加强实验室危险品的管理,严格危险品的发放制度和出入库手续并切实做好防盗工作,杜绝危险品丧失现象。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-44-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价第六章安全对策措施及建议工程选址与总平面布置安全对策措施1、生物示范中心建筑基地东侧的斜坡地段应采取加固措施,以防止塌陷事故的发生。2、生物示范中心总平面布置要满足其防火、自然采光、通风、日照等的需要。3、建筑和环境应综合采取防火、防雷、抗震等防灾安全措施。建筑施工作业安全防范对策措施建筑施工安全管理措施1、建立、健全各级、各岗位安全生产责任制,制定健全的安全生产规章制度,层层签订安全生产责任状。2、制定完备的安全生产规章制度和安全操作规程,使安全生产工作制度化、标准化、标准化,以保证生产的正常运行和职工的人身安全与健康。3、设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员。4、加强教育培训,建立健全完善的安全管理考核制度和考核体系,实施多样性的职工安全教育。主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员要经建设主管部门或者其他有关部门考核合格,特种作业人员要经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书,做到持证上岗。从业人员〔含临时用工〕应当每年至少进行一次安全教育和培训并考核合格,并有记录备查。5、建立设备、设施维修保养制度。设备的不安全状态是诱发事故的物质基础。保持设备、设施的完好状态,是实现安全生产的前提。施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件要符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求。6、有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备。有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案。7、建立现场安全检查制度,实施经常性的安全检查。8、施工现场所有危险、有害场所均应当设立安全警示标志,指示危恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-45-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价险点、危险事项、安全措施和事故应急程序和方法。9、依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费。10、制定职业危害防治措施,并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。11、保证建设项目安全设施的资金投入。6.建筑施工作业伤害安全防范措施一、高处坠落防护措施1、建筑施工中高处作业要符合《建筑施工高处作业安全技术标准》〔JGJ80-1991〕的规定。严禁违章作业。2、建筑施工现场须配备符合国家标准的“三宝”〔即安全帽、安全带、安全网〕,并正确使用“三宝”。3、高处作业人员应经过体检,合格后方可上岗。4、工人悬空作业,必须系好合格的安全带,悬空作业点没有挂安全带的条件时,施工负责人应为工人设置挂安全带的安全拉绳、安全栏杆等,并确保高挂低用。高处作业点的下方须设安全网。5、凡楼梯口、电梯口和预留洞口,必须设围栏或盖板和架网。正在施工的建筑物所有出入口,须搭设板棚或网棚。6、在施工过程中,尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、跑道两侧边和卸料台的外侧边等,须按规定设置围栏或搭设安全网。7、对各种脚手架、垂直运输设备、登高和攀登设施的质量必须认真把关。8、遇强风或大雨、雪、雾等恶劣天气,不得进行露天攀登与悬空高处作业。二、物体打击防护措施1、正确使用“三宝”,进入施工现场必须正确戴好安全帽,以防止物体打击头部。2、合理组织交叉作业。进行交叉作业时,不得在同一垂直方向上同时操作下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠落防半径之外,恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-46-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价不符合此条件,中间应设置安全防护层。3、起重吊装作业制定专项安全技术措施,对起重吊装工进行安全交底,落实“十不吊”措施。4、高处作业应进行交底,工具入袋,严禁向下抛掷物体。5、严禁在吊物下穿行或停留。6、拆除作业要有监护措施,有施工方案,有交底。7、安全通道口、安全防护棚搭设双层防护,符合安全标准要求。8、模板作业有专项安全技术措施,有交底,有检查,严禁大面积撬落。9.合理控制材料堆放高度。三、机械伤害防护措施1、购买质量好、安全性能高的优质机械设备。2、确保各类机械设备安全防护装置齐全有效、灵敏可靠。尤其是大型设备的防护装置更要重点关注,如塔式起重机的高度、力矩、重量限制器等。对机械的运动部件如旋转件等必须设置防护网,无法用罩网防护的部位应设置警示标志,防止人体触及。3、机械设备操作人员必须了解机械设备的结构特点及工作原理,严格按相应的安全规程操作。操作工实行先培训后上岗,不培训不上岗,特殊工种须持证上岗。4、加强对设备的安全管理、日常保养和维护,按规定对设备进行定期检测检验,严禁设备带病运行。5、加强安全检查,消除安全隐患。四、触电防护措施1、施工现场临时用电设计应符合《施工现场临时用电安全技术标准》〔JGJ46-2005〕的规定。2、编制施工现场临时用电的施工组织设计。3、建立由责任心强、经验丰富的电工、技术人员、安全管理人员组成的用电管理机构,负责建筑施工供电、用电安全验收、运行监督检查。4、建立完善必要的电气检修管理制度,认真做好电气设备的检修和维护工作。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-47-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价5、做好全体职工的日常用电教育和电工技术技能培训、考核、审验工作,禁止乱拉乱接电源线路和非电工从事电气作业、线路安装。6、安装好防雷、过流、接地、漏电保护系统。安装电器必须符合绝缘和隔离要求,拆除电器设备要彻底干净。五、坍塌防护措施1、工程土方施工,必须单独编制专项的施工方案,编制安全技术措施,防止土方坍塌,尤其是制定防止毗邻建筑物坍塌的安全技术措施。在施工中,应按土质的类别放坡或护坡。较浅的基坑,要采取放坡的措施,对较深的基坑,要考虑采取护壁桩、锚杆等技术措施。2、基坑〔槽〕、边坡设置坑〔槽〕壁支撑时,施工单位应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建〔构〕筑物等情况设计支撑。拆除支撑时应按基坑〔槽〕回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建〔构〕筑物产生破坏,必要时应采取加固措施。3、施工单位应防止地面水流入基坑〔槽〕内造成边坡塌方或土体破坏。基坑〔槽〕开挖后,应及时进行地下结构和安装工程施工,基坑〔槽〕开挖或回填应连续进行。在施工过程中,应随时检查坑〔槽〕壁的稳定情况。4、基坑边堆土要有安全距离,严禁在坑边堆放建筑材料,防止动荷载对土体的震动造成原土层内部颗粒结构发生变化。5、模板作业时,对模板支撑宜采用钢支撑材料作支撑立柱,不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料和竹材作立柱。支撑立柱基础应牢固,并按设计计算严格控制模板支撑系统的沉降量。支撑立柱基础为泥土地面时,应采取排水措施,对地面平整、夯实,并加设满足支撑承载力要求的垫板后,方可用以支撑立柱。斜支撑和立柱应牢固拉接,行成整体。6、严格控制施工荷载,尤其是楼板上集中荷载不要超过设计要求。六、火灾防护措施1、施工现场要明确划分出禁火作业区(易燃、可燃材料的堆放场地)、仓库区(易燃废料的堆放区)和现场的生活区。各区域之间要按规定保持防火安全距离。2、在一、二级动火区域施工,施工单位必须认真遵守消防法律法规,建立防火安全规章制度。3、严格按照《建筑施工现场临时用电安全技术标准》的要求,编制临时用电专项施工方案和设置临时用电系统,不得随意乱拉乱扯电线、乱用电器,以防止引起电气火灾。4、焊接、切割中采取防火措施。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-48-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价5、建筑施工场地的禁火区要有醒目的“禁止烟火”等安全警示标志,并严禁人员吸烟、携带火种入内。6、施工现场内严禁燃烧建筑垃圾和用明火取暖。7、施工现场应按规定配备消防设施及器材。七、车辆伤害防护措施1、按规定对车辆进行安全检查,确保车辆处于安全状态,禁止车辆带病运行。2、养护好施工道路,临时道路应满足车辆通行安全条件;在环境条件不利的情况下,应提高警惕,谨慎行车。3、驾驶人员持证上岗,合理安排作息时间,严禁疲劳及酒后驾驶。4、严禁超载超重运输。5、暴雨、大雪、大雾等恶劣天气制订相应的安全防范措施。八、职业危害防护措施1、粉尘防治〔1〕加强对可能产生扬尘的物资管理,袋装水泥、粉煤灰、石灰等在装卸及使用过程中,应防止从高处摔落,应轻拿轻放,不应用力摔打。〔2〕对施工现场的道路、砂石等建筑材料堆场及其他作业区,在连续高湿地面干燥时,要经常洒水湿润,保持尘土不上扬。〔3〕在切割瓷砖等材料时采用湿作法。〔4〕散体物料、建筑垃圾必须按照规定实行车辆密闭化运输,装卸时严禁凌空抛散。要严格控制搅拌机械的扬尘。脚手架等设施要先除尘后拆除,并做到拆除时有人监控安全和环保。〔5〕有粉尘的作业场所,操作人员佩戴防尘口罩、防尘帽等防护用品作业。2、噪声防治〔1〕严格控制施工噪音,噪音排放应符合国家规定的《建筑施工场地环境噪音排放标准》。〔2〕科学合理安排作业时间,必须夜间施工的,要按规定办理施工许可证,降低施工噪音。〔3〕选用低噪声的设备。对产生噪音的重点设施、设备采取加强润滑和维护保养等有效措施,以减少噪音对周围环境的影响。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-49-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价〔4〕防止人为产生噪音,做到施工不扰民。〔5〕经常出入高噪声区的人员应佩带耳罩或耳塞等劳动防护用具。6.3生物示范中心功能运行过程安全防范对策措施生物示范中心安全管理对策措施1、制定生物示范中心安全管理制度,并确定管理责任人。2、出入人员应服从生物示范中心的管理。3、制定详细的防火、防爆、防盗、防破坏等安全措施。建筑防火及消防设施、器材方面的安全对策措施1、建筑物的构造及内部装修必须严格遵守《建筑设计防火标准》、《建筑内部装修设计防火标准》等的规定。在建筑施工过程要严格按照相关部门审核合格的设计图纸进行施工,严禁擅自更改。2、搞好消防设施建设,建筑物内消防、疏散设施设备的设计、配置、安装要符合《建筑设计防火标准》、《建筑灭火器配置设计标准》等相关标准的要求。3、保证建筑施工质量。竣工后严格按国家相关规定进行验收。4、消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计标准》的有关规定。充分保证消防供电、配电系统的自主性。5、购置消防产品要执行行业准入标准,实行强制认证,要经质量检测部门认可,方可使用。6、消防设施器材平时要注意维护,并按规定进行检查检验。6.3.3公共安全卫生设施、设备方面的安全对策措施一、通风、采暖及空气调节设施设备安全对策措施1、生物示范中心内通风、采暖及空气调节设施设备的设置应符合《采暖通风与空气调节设计标准》的规定。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-50-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价2、设备平时要注意维护保养。空调设备等应定时清洗。二、电气设施设备安全对策措施1、学校供配电及电气的设计、配置要严格按照《供配电系统设计标准》、《民用建筑电气设计标准》的相关规定执行。2、学校电气设施线路的安装、改造、维修必须由正式电工按规程作业,严禁无证人员上岗操作。3、加强安全管理,严禁任何单位、个人在校内输电线路上私自乱拉、乱接电线。严禁乱用电器。4、定期对电气线路、设备进行全面检修。发现隐患,及时处理。5、发现绝缘层损坏的电线、开头、插座等要及时报告,切勿乱动,防止触电事故的发生。三、其它安全防护设施对策措施1、楼内外易滑区域安装防滑砖,并设置醒目的安全警示标志。2、楼梯踏步宽度,高度0.16m。疏散楼梯宽度。平台深度2m。门宽度与疏散楼梯宽度相匹配,门的开启不影响疏散。公共走道高度。3、外廊栏杆(或栏板)的高度,不应低于1200mm。栏杆不应采用易于攀登的花格。6.3.4实验室危险物品使用与保管安全对策措施1、建立和完善实验室安全管理制度,制定安全条例和岗位责任制度,确定责任人。切实做好防火、防盗、防爆、防事故等有关安全措施。对所保管和使用的危险品,严禁随意转送和非法交易。发现失盗、短缺及其它意外情况,应立即上报。2、实验用危险物品的存放必须符合国家关于危险品储存管理的要求,使用爆炸品、放射性物品的实验室,必须符合公安部、卫生部,核安全局的有关规定。性质相抵触或灭火方法不同的危险品不得混放,储存量不得超过相关规定。3、实验用危险品保管人员必须具有强烈的责任感和高度的警惕性,工作认真负责;具有危险品安全管理知识,熟悉消防器材的使用方法,一恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-51-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价旦发生意外,能做到及时扑救。4、应根据实验室危险物品的种类和性质,设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防潮、防热、泄压、防雷、报警、灭火、防晒、消除静电等安全设施,并设专人管理。5、严格危险品的发放制度和出入库手续。危险物品的领用必须审批手续完备才能予以限量发放,并精确计量和记载,领用手续应当留存备查。保管员应对领用人、领用、剩余、消耗的数量及领用后的使用情况严格登记备案,做到帐、物相符。用剩的危险品要及时退还到库,任何人不得以任何理由截留或带出实验室。6、实验用危险品使用时必须严格执行危险品安全管理的各项规定,严格按照操作程序和要求进行实验,做到安全使用、安全操作。学生在使用危险品前,实验教师应详细指导,讲授安全操作方法及有关防护知识。使用剧毒物品、爆炸性物品时,应在良好通风条件下进行,并详细记录使用数量等情况。7、对在危险品使用中生成的废气、废水、废渣等废弃物品及过期失效的危险品,各使用部门须指定专人负责收集、存放,不得随意丢弃、掩埋或直接排放,处理要严格遵守环保相关规定。实验室污染物排放对策措施为防止实验室污染扩散,污染物的一般处理原则为:分类收集、存放,分别集中处理。尽可能采用废物回收以及固化、燃烧处理,在实际工作中选择合适的方法进行检测,尽可能减少废物量、减少污染。废弃物的排放应符合国家有关环境排放标准。一般来说,对于化学废物,一般的有毒气体可通过通风橱或通风管道,经空气稀释排出。大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧或吸收处理后才能排放。废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,容器标签必须标明废物种类、贮存时间,定期处理。一般废液可通过酸碱中和、混凝沉淀、次氯酸钠氧化处理后排放,有机溶剂废液应根据性质进行回收;对于生物类废物,应根据其病源特性、恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-52-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价物理特性选择合适的容器和地点,专人分类收集进行消毒、烧毁处理,日产日清;对于放射性废弃物,一般实验室的放射性废弃物为中低水平放射性废弃物,将实验过程中产生的放射性废物收集在专门的污物桶内,桶的外部标明醒目的标志,根据放射性同位素的半衰期长短,分别采用贮存一定时间使其衰变和化学沉淀浓缩或燃烧后掩埋处理。6.3.6突发公共事件安全防范与应急对策措施一、公共突发事故安全防范对策措施根据生物示范中心的使用功能,分析其内部可能发生的主要公共事故为火灾、爆炸、中毒及生物危害事故。1、火灾、爆炸事故防范对策措施〔1〕微机房、实验室是生物示范中心内最容易导致火灾、爆炸的地点,要对其进行重点管理,防止火灾、爆炸事故的发生:①微机室、实验室钥匙要由管理人员专人保管,不得交予他人。实验、操作期间指导教师不得离开现场,无关人员不经允许不得进入。操作实验过程中出现异常现象,必须立即切断电源,待查明原因,排除故障后再恢复正常操作。②微机室或实验室管理人员必须定期对微机室或实验室进行防火安全检查,及时消除各种火险隐患,并做好安全检查记录。③微机室、实验室内不得有乱拉乱接电线现象。微机室、实验室内不准使用电炉子、电热杯等电热器具。实验中必须使用的电烙铁、电熨斗等大功率电热器具,在使用时必须严格遵守操作规程,操作人员不得远离实验现场。④微机室、实验室管理人员必须做到“三懂三会”:即懂所在场所的火灾危险性,会拨打火警“119”;懂预防火灾的措施,会使用灭火器材;懂灭火的基本方法,会扑灭初起火险。⑤微机操作完毕要及时切断电源,通电运行时,要有监护使用。检修微机时,必须先关闭电源,再进行作业。⑥做好防静电的措施。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-53-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价〔2〕电气设备的安装及检查维修必须符合安全要求,不得有乱拉乱接电线现象。防止电气引发的火灾事故的发生。〔3〕加强生物示范中心的安全管理,严禁任何人携带易燃易爆物品进入楼内。严禁任何人违章用火用电。〔4〕按《建筑物防雷设计标准》的要求设置避雷设施。〔5〕消防设施、器材的配置要符合国家相关要求。〔6〕保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施,保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。〔7〕加强对师生的消防安全教育和培训,使之掌握必要的防火常识和灭火技能,提高他们的自防自救能力。单位对存在的火灾隐患,应当及时予以消除。2、中毒事故防范对策措施〔1〕加强生物示范中心的安全管理,严禁任何人携带有毒物品进入楼内。〔2〕加强实验室有毒物质的管理,防止有毒气体的泄漏和扩散,防止有毒物质的丧失。〔3〕实验时要严格执行实验安全操作规程,防止实验操作不当导致的有毒物质的产生和扩散。〔4〕加强管理,严格执行操作规程。3、生物危害事故防范对策措施〔1〕生物实验室软、硬件设施要到达国家相关的规定。〔2〕生物实验前要做好个人防护措施,防止实验中的疾病感染。〔3〕杜绝生物实验室生物废弃物任意丢弃、外排的现象。〔4〕加强管理,严格执行操作规程。三、突发公共事故应急对策措施1、编制公共突发事故应急救援预案,应急预案要明确应急系统中各机构及人员的权利和职责。2、突发事件发生时,各有关人员应根据各自的分工,并根据事态的严重程度,在第一时间内分别向有关部门报告或报警,同时组织紧急恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-54-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价救援工作。3、对于突发性火灾事故,如果火势较小,应迅速组织扑灭;如果火势较大,或现场有易爆物品存在,有可能发生爆炸危险的,应迅速组织人员撤离现场,同时向有关部门报告或报警。有条件切断电源的,应迅速切断电源,防止事态扩展。4、对于爆炸性突发事件,应迅速疏散现场人员并保护好现场,同时向有关部门报告或报警。如造成人员伤害的,应迅速抢救伤员。5、对于毒气泄漏、扩散事件,应迅速组织人员撤离现场,同时切断电源,防止泄漏气体中有可燃性气体而发生火灾事故。有条件的,应利用个体防护装备〔防化服、防毒面具等〕将泄漏源封闭,然后向有关部门报告,以便及时处理。事态较严重的,或泄漏源不能有效控制的,应迅速报告有关部门或报警,同时将现场附近人员疏散至安全地点。6、对于药品中毒或药品伤害事件,有关人员应根据本单位情况制定针对药品伤害的处置方法预案,及时做出妥善处理,并将受害人员及时送至医疗机构接受治疗。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-55-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价第七章评价结论本次对湖北民族学院生物示范中心的安全预评价,我们根据该项目的项目申请报告及楼层平面图和现场调查情况,分析和预测了该建设项目在建设施工和建成后功能运行过程中可能存在的主要危险、有害因素,并提出了相应的安全对策措施及建议。评价过程中,我们将评价范围划分成工程选址及总平面布置、建筑施工、建筑物防火及消防设施和实验室危险物品使用与保管4个评价单元,并运用预先危险分析法、安全检查表法等安全评价方法对其进行了定性、定量评价。一、根据该建设项目的特点,分别对项目的工程选址和总平面布置、建设施工过程中和项目建成后功能运行过程中可能出现的主要危险、有害因素进行了识别与分析:1、工程选址和总平面布置存在的主要危险有害因素为塌陷、雷击及地震。2、建设施工过程中存在的主要危险有害因素为高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、塌陷、火灾、车辆伤害、粉尘、噪声。3、项目建成后功能运行过程中可能发生的公共突发安全事故主要为火灾、爆炸、中毒及生物危害。二、定性、定量评价结果:1、采用安全检查表法对工程选址及总平面布置单元进行了评价,共列出了9个检查项目,检查的依据主要是《办公建筑设计标准》和《建筑设计防火标准》,检查的结果为9项均符合要求,说明该项目工程选址及总平面布置符合国家对该类建筑工程选址及总平面布置的相关要求、规定。2、运用预先危险分析对建筑施工单元进行了评价。建筑施工单元存在的主要危险有害因素为高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、火灾、噪声和粉尘等,它们产生的主要原因为施工现场管理不严、人员违章作业、未配置安全防护装备或安全防护装备失效、设备带病运行等。建议施工单位加强施工现场安全管理,加强人员安全教育培训和设备管理,并配备好个人防护用品,杜绝违章作业,减少和防止建筑施工安全事故的恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-56-湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价发生。3、采用安全检查表法对建筑物防火及消防设施单元进行了检查,共列出了27个检查项目,检查的依据是《建筑设计防火标准》〔GB50016-2006〕,安全检查表检查的结果为其中26项符合要求,有1项不符合要求,不符合要求项为《建筑设计防火标准》第条“民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表的规定”,即耐火等级为二级的民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为2500m2。本建筑耐火等级为二级,但防火分区的建筑面积超过了2500m2,因此不符合要求,要进行改正。4、运用预先危险分析法对实验室危险物品使用与保管进行了分析评价,其潜在事故主要为火灾、爆炸、中毒及化学灼伤。引发事故发生的原因主要为:〔1〕实验人员不小心或对实验用危险物品性质不了解,使用操作不当引发事故;〔2〕实验室危险物品管理不严格,被人盗出或被使用人从实验室携带出,以及危险物品管理人员利用职权非法交易引发的事故。因此,为防止实验室危险物品使用与保管过程中导致的安全事故的发生,一要制定严格的实验操作规程,保证危险品实验的安全进行;二要加强实验室危险物品的管理,严格危险品的发放制度和出入库手续并切实做好防盗工作,杜绝危险品丧失现象。三、针对识别和分析出来的各种危险有害因素,提出了相应的安全防范技术对策措施。总体来说,在采取各项安全管理和技术对策措施后,本项目存在的危险有害因素可基本到达消除或控制在标准或标准规定的范围内。项目评价组认为:湖北民族学院生物示范中心在设计、施工建设和建成后功能运行中采纳本报告的建议后,从劳动安全卫生的角度评价,该项目在建设中和建成后都能够到达国家相关法律、法规、标准和标准的要求。恩施州恩康安全技术咨询评价有限责任公司-57-',)


  • 编号:1700832533
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:57页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:438312 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>