Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 外壳防护等级,外壳防护等级标准

外壳防护等级,外壳防护等级标准

收藏

本作品内容为外壳防护等级,格式为 doc ,大小 581632 KB ,页数为 5页

外壳防护等级


('外壳防护等级一、定义1、外壳能防止设备受到某些外部影响并在各个方向防止直接接触的设备部件。2、防护等级按标准规定的检验方法,外壳对接近危险部件、防止固体异物进入或水进入所提供的保护程度。3、危险部件接近或接触时有危险的部件,包括危险带电部件和危险机械部件。二、检测目的、适用范围及IP代码1、目的1)防止人体接近壳内危险部件2)防止固体异物进入壳内设备3)防止由于水进入壳内对设备造成的有害影响。2、适用范围适用于额定电压不超过72.5kV,借助外壳防护的电气设备。3、IP代码3.1IP代码配置3.2IP代码各要素及含义第一位特征数字意指:——外壳通过防止人体的一部分或人手持物体接近危险部件对人提供防护,同时——外壳通过防止固体异物进入设备对设备提供防护。三、技术要求和判定准则第一位特征数字防护试验防止接近危险部件固体异物试验用力0不要求试验不要求试验/1直径50mm的球不得完全进入外壳,并与带电部分保持足够的间隙50N±5N2铰接试指可进入80mm长,但必须与带电部件保持足够的间隙直径12.5mm的球不得完全进入外壳30N±3N3直径2.5mm的试棒不得完全进入外壳,并与带电部件保持足够的间隙3N±0.3N4直径1.0mm的试验金属线不得完全进入外壳,并与带电部件保持足够的间隙1N±0.1N5直径1.0mm的试验金属线不得完全进入外壳,并与带电部件保持足够的间隙不能完全防止尘埃进入,但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行,不得影响安全6直径1.0mm的试验金属线不得完全进入外壳,并与带电部件保持足够的间隙无灰尘进入注:第一位特征数字中的1和2中“不得完全进入”即球的直径部分不得通过外壳开口“足够的间隙”指:(对于低压设备)试具不能触及带电部件;(对于高压设备)当试具放在最不利的位置时,设备应能承受有关产品规定的适用于该设备的耐电压试验。四、检测方法:“足够的间隙”检测方法:1、在进行低压设备的试验时,在试具与壳内危险部件之间串接一个指示灯,并供以40~50V的安全特地电压。如果危险带电部件表面有一层漆膜或氧化层或有其他类似方法的保护,则试验时包覆一层金属箔,并与正常工作时带电的部件做电连接。2、对于高压设备当试具放在最不利的位置时,设备应能承受有关产品规定的适用于该设备的耐电压试验。对有危险的机械部件的设备检测方法:试具不得触及危险的机械部件。如果足够的间隙是通过试具与危险部件之间的指示灯电路来检验,试验时指示灯应不亮。其它检测方法见技术要求和判定准则。五、检测设备第一位特征数字使用设备第二位特征数字使用设备0/0/1试球DYZ181滴水试验箱2试指DYZ19、试球2滴水试验箱3试棒03040143淋水喷头25914试棒03040124淋水喷头25915防尘箱5软管喷嘴6防尘箱6/7/8六、注意事项1、GB7251.1中防护等级注意事项1)、按产品使用场合分:户内和户外2)、封闭式成套设备在按照制造商的说明书安装好后,其防护等级至少为IP2X.例如:最常见的GGD柜的安装条件是多面柜并排落地安装,安装后其左右两面的进出线、侧板及底面是触及不到得部位,此种情况在进行试验时不需对两侧面及底面进行防护等级试验。3)、对于无附加防护设施的户外成套设备,第二位特征数字应至少为34)、如果成套设备的某个部分(例如:工作面)的防护等级与主体部分的防护等级不同,制造商应单独标出该部分的防护等级。例如IP00—工作面IP20,典型样品型号为PGL。5)、注意实际检测过程中防护等级不容易通过的点:a、开启门与安装梁之间b、门两侧与柜架之间的缝隙c、通风口',)


  • 编号:1700832128
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:5页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:581632 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>