《铁路路基工程施工质量验收标准》TB-10414-2018全部表格
本作品内容为《铁路路基工程施工质量验收标准》TB-10414-2018全部表格,格式为 doc ,大小 5700136 KB ,页数为 382页
('注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改原地面处理检验批质量验收记录02010101单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1原地面地基碾压质量应符合相应部位的压实质量要求。第条一般项目1原地面坡度陡于1:5时,所设置纵、横向台阶的高度、宽度应符合设计要求。第条2原地面处理后,排水横坡应符合设计要求,其允许偏差±1%施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日1注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日2注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改换填检验批质量验收记录02010102单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1换填所用的填料应符合设计要求。第条2换填的范围、深度和基底地质条件应满足设计要求,坑底应整平。第条3换填基底有承载力要求时,其承载力应符合设计要求。第条4换填分层压实质量应符合设计要求。第条一般项目1换填施工顶面高程横坡的允许偏差顶面高程±50mm横坡±1%施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人年年月月日日3注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改分项工程负责人年月日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日4注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改砂垫层检验批质量验收记录02010103单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1砂垫层所用砂料品种、规格应符合设计要求。第条2砂(碎石)垫层、灰土(水泥土)垫层的厚度及压实质量应符合设计要求。第条一般项目1砂(碎石)垫层、灰土(水泥土)垫层施工各项允许偏差铺设范围不小于设计值厚度不小于设计值顶面高程-20,+50mm横坡±1%施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日5注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日6注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改碎石垫层检验批质量验收记录02010104单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1碎石垫层所用碎(卵)石或砾石的品种、规格应符合设计要求。第条一般项目1砂(碎石)垫层、灰土(水泥土)垫层施工各项允许偏差铺设范围不小于设计值厚度不小于设计值顶面高程-20,+50mm横坡±1%施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位7注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日8注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改灰土(水泥土)垫层检验批质量验收记录02010105单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录一般项目1灰土(水泥土)的品种、规格应符合设计要求。第条2砂(碎石)垫层、灰土(水泥土)垫层的厚度及压实质量应符合设计要求。第条一般项目1砂(碎石)垫层、灰土(水泥土)垫层施工各项允许偏差铺设范围不小于设计值厚度不小于设计值顶面高程-20,+50mm横坡±1%施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日9注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日10注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改土工合成材料加筋垫层检验批质量验收记录02010106单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1土工合成材料的品种、规格应符合设计要求。第条2土工合成材料的铺设层数、铺设方向和连接方法应满足设计要求。第条一般项目1土工合成材料铺设各项允许偏差铺设范围不小于设计值搭接长度0,+50mm竖向间距±50mm上下层接缝错开距离±50mm回折长度±50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日11注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日12注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改强夯(重锤夯实)检验批质量验收记录02010107单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1强夯(重锤夯实)夯击点位布置应符合设计要求。第条2夯击遍数、最后两击平均夯沉量应符合工艺性试验确定的工艺参数,低能量满夯的搭接面积不得小于加固面积的1/4。第条3强夯(重锤夯实)加固地基的承载力应符合设计要求。加固深度不小于设计处理深度,检验时间应符合设计规定。必要时,设计单位、监理单位、施工单位共同确认加固效果。第条4强夯(重锤夯实)处理范围应符合设计要求,其允许偏差±150mm一般项目1强夯(重锤夯实)夯坑中心允许偏差为(D为夯锤直径)第条2强夯(重锤夯实)地基的顶面高程、顶面高程±50mm横坡±1%13注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改横坡的允许偏差施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日14注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改强夯置换检验批质量验收记录02010108单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1强夯置换所用置换料的品种、规格应符合设计要求。第条2强夯置换处理,其夯击点位布置应符合设计要求。第条3最后两击平均夯沉量应满足设计要求或工艺性试验确定的参数。第条4强夯置换墩的深度、密度应满足设计要求。第条5强夯置换地基墩间土的强度应符合设计要求。第条6强夯置换后复合地基承载力应符合设计要求。第条一般项目1强夯置换处理范围应符合设计要求,其允许偏差±150mm2强夯置换夯坑中心允许偏差第条3强夯置换地基的整平高程、横坡的允顶面高程±50mm横坡±1%15注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改许偏差施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日16注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改袋装砂井检验批质量验收记录02010109单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1砂袋的品种、规格应符合设计要求。第条2砂袋用砂的品种、规格应符合设计要求。第条3袋装砂井的布设形式、数量、直径、插设深度应符合设计要求。第条4砂袋灌砂应饱满、密实。第条一般项目1袋装砂井施工各项允许偏差(mm)布置范围±100砂袋埋入砂垫层长度+1000砂井间距100井径+10施工单位检查评定结果专职质量检查员年年月月日日17注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改分项工程技术负责人分项工程负责人年月日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日18注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改塑料排水板检验批质量验收记录02010110单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1塑料排水板的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2塑料排水板的布设形式、数量插设深度应符合设计要求。第条一般项目1塑料排水板施工各项允许偏差(mm)伸入砂垫层的长度+1000布置范围±100板间距100施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日19注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日20注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改真空预压检验批质量验收记录02010111单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1密封膜、排水滤管的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2排水滤管的布设位置、形式、数量及滤水管之间的连接应符合设计要求。第条3密封膜应粘接牢固,热合加工的搭接缝宽度应符合设计要求第条4密封膜的铺设层数应符合设计要求。第条5抽气阶段膜下真空度应符合设计要求。第条6真空预压后的总沉降量应符合设计要求。第条一般项目1真空预压处理范围、周围排水沟位置应符合设计要求,其允许偏差±150mm21注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日22注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改堆载预压检验批质量验收记录02010112单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1堆载填筑的速率应符合设计要求。第条2堆载预压填料的密度和填筑高度应符合设计给定的预压荷载要求。第条一般项目1堆载预压施工各项允许偏差范围±100mm边坡坡率±1%设计值施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况23注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日24注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改砂桩检验批质量验收记录02010113单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1砂(碎石)桩所用砂料、碎石的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2砂(碎石)桩的数量、布置形式应符合设计要求。第条3砂(碎石)桩长度应满足设计要求。第条4砂(碎石)桩灌砂(碎石)量应满足设计要求。第条5砂(碎石)桩的桩身密度应符合设计要求。第条6砂(碎石)桩桩间土处理效果应符合设计要求。第条7砂(碎石)桩地基承载力应符合设计要求。第条一般项目1砂(碎石)桩施工各项允许偏差(mm)间距±100mm桩径振动法-20mm锤击法+100-50mm25注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日26注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改碎石桩检验批质量验收记录02010114单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1砂(碎石)桩所用砂料、碎石的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2砂(碎石)桩的数量、布置形式应符合设计要求。第条3砂(碎石)桩长度应满足设计要求。第条4砂(碎石)桩灌砂(碎石)量应满足设计要求。第条5砂(碎石)桩的桩身密度应符合设计要求。第条6砂(碎石)桩桩间土处理效果应符合设计要求。第条7砂(碎石)桩地基承载力应符合设计要求。第条一般项目1砂(碎石)桩施工各项允许偏差(mm)间距±100mm桩径振动法-20mm锤击法+100-50mm27注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日28注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改挤密桩检验批质量验收记录02010115单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1灰土挤密桩(柱锤冲扩桩)所用石灰品种、规格、质量应符合设计要求。第条2水泥土挤密桩(柱锤冲扩桩)所用水泥品种、规格、质量应符合设计要求。第条3柱锤冲扩桩采用砂石作为桩体材料时,其品种、规格、质量应符合设计要求。第条4挤密桩所用土的质量应符合设计要求。第条5挤密桩的数量、布置形式应符合设计要求。第条6挤密桩填充料的配比应符合工艺性试验确定的参数。第条7挤密桩桩孔的直径和深度应符合设计要求。第条8挤密桩桩孔填夯密实度应符合设计要求。第条9挤密桩桩间土处理效果应符合设计要求。第条29注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改10挤密桩成桩28d后的承载力应满足设计要求。第条一般项目1挤密桩施工各项允许偏差桩位(纵、横向)±100mm直径不小于设计值施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日30注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改粉体喷射搅拌桩检验批质量验收记录02010116单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1粉体喷射搅拌桩所用水泥的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2搅拌桩的数量、布置形式应符合设计要求。第条3搅拌桩单桩加固料用量应符合设计要求。第条4搅拌桩成桩长度及复搅长度应符合设计要求。第条5搅拌桩桩身完整性、均匀性、无侧限抗压强度应符合设计要求。第条6设计有要求时,搅拌桩处理后的单桩或复合地基承载力应符合设计要求。第条一般项目1搅拌桩施工各项允许偏差间距±100mm直径不小于设计值31注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日32注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改浆体喷射搅拌桩检验批质量验收记录02010117单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1浆体喷射搅拌桩所用加固料和外加剂的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2浆液应按试验确定的配合比拌制,制备好的浆液应均匀、不离析。第条3搅拌桩的数量、布置形式应符合设计要求。第条4搅拌桩单桩加固料用量应符合设计要求。第条5搅拌桩成桩长度及复搅长度应符合设计要求。第条6搅拌桩桩身完整性、均匀性、无侧限抗压强度应符合设计要求。第条7设计有要求时,搅拌桩处理后的单桩或复合地基承载力应符合设计要求。第条一般项1搅拌桩施工各项允许偏差间距±100mm直径不小于设计值33注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改目施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日34注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改旋喷桩检验批质量验收记录02010118单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1旋喷桩所用水泥和外加剂的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2浆液拌制的质量验收。第条3旋喷桩的数量、布置形式应符合设计要求。第条4旋喷桩的长度应符合设计要求第条5旋喷桩无侧限抗压强度应满足设计要求。第条6旋喷桩处理后的复合地基承载力应满足设计要求。第条一般项目1旋喷桩施工各项允许偏差间距±100mm直径不小于设计值施工单位检查评定结果专职质量检查员年月日35注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改分项工程技术负责人分项工程负责人年年月月日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日36注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改素混凝土桩检验批质量验收记录02010119单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1成桩所用水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂、水等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2素混凝土桩混合料的强度应符合设计要求。第条3素混凝土桩的数量、布置形式成桩深度应符合设计要求第条4桩底应置于设计要求的地层第条5每根桩的混合料用量不应少于设计灌注量。第条6素混凝土桩的桩身完整性应满足设计要求。第条7素混凝土桩处理后的复合地基承载力应满足设计要求。第条一般项目1素混凝土桩施工各项允许偏差桩位(纵、横向)±100mm直径不小于设计值桩顶高程±50mm37注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日38v1.0可编辑可修改混凝土预制桩检验批质量验收记录02010120单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1混凝土预制桩的规格、质量应符合设计要求。第条2混凝土预制桩的数量、布桩形式应符合设计要求。第条3电焊结束后停歇时间焊缝的允许偏差电焊接桩焊缝上下节端部缝隙≤2mm焊缝咬边深度≤焊缝加强层高度2mm焊缝加强层宽度2mm焊缝外观质量无气孔、无焊瘤、无裂缝、无漏焊焊缝探伤检验二级焊缝(设计有要求时按设计执行)电焊结束后停歇时间>上下节平面偏差10mm节点弯曲矢高l/10004混凝土预制桩(管桩、方桩)的沉桩深度、最终地层、最终贯入度应符合设计要求和工艺性试桩确定的终桩条件。第条5混凝土预制桩(管桩、方桩)沉桩后,单桩的承载力应满足设计要求。第条v1.0可编辑可修改一般项目1混凝土预制桩(管桩方桩)施工各项允许偏差桩位(纵、横向)±50mm垂直度%桩顶高程±50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。l为2节桩长。注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改钢筋混凝土灌注桩检验批质量验收记录02010121单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1钢筋混凝土灌注桩所用钢筋、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂、水等材料的品种规格、质量、加工和安装应符合设计要求。第条2桩孔达到设计深度后,应核对地质情况,地质情况应与设计文件相符。第条3钢筋混凝土灌注桩的孔径、孔深应符合设计要求。第条4桩身混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条5桩身混凝土应均质、完整。第条一般项目1钢筋混凝土灌注桩施工各项允许偏差桩位(纵、横向)±100mm桩底高程±100mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改托梁(承载板)、筏板结构检验批质量验收记录02010122单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1桩板、筏板结构所用钢筋的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2钢筋加工、连接和安装质量应符合设计要求。第条3桩板、筏板混凝土的强度应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条4桩头与托梁(承载板)、托梁与承载板的连接钢筋及套管长度、连接方式应符合设计要求第条一1混凝土外观质量的检验应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条2托梁、承载板施工顶面高程±10mm顶面平整度3mm/1mm平面尺寸±15mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改般项目各项允许偏差梁、板厚度-10,+15mm中心位置15mm3筏板基底高程、横坡允许偏差基底高程0,+30mm横坡±%4筏板施工各项允许偏差纵向长度±30mm厚度0,+30mm横向宽度0,+30mm边缘距设计中心线尺寸0,+70mm±50mm5沉降缝(伸缩缝)填塞前,缝内应清扫干净,保持干燥,不应有杂物和积水。第条6沉降缝(伸缩缝)应缝宽均匀缝身竖直,环向贯通,外表光洁,沉降缝(伸缩缝)断面应与筏板纵轴线保持垂直。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改筏板检验批质量验收记录02010123单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1桩板、筏板结构所用钢筋的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2钢筋加工、连接和安装质量应符合设计要求。第条3桩板、筏板混凝土的强度应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条一般项目1混凝土外观质量的检验应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条2托梁、承载板施工各项允许偏差顶面高程±10mm顶面平整度3mm/1mm平面尺寸±15mm梁、板厚度-10,+15mm中心位置15mm筏板基底基底高程0,+30mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改3高程、横坡允许偏差横坡±%4筏板施工各项允许偏差纵向长度±30mm厚度0,+30mm横向宽度0,+30mm边缘距设计中心线尺寸0,+70mm±50mm5沉降缝(伸缩缝)填塞前,缝内应清扫干净,保持干燥,不应有杂物和积水。第条6沉降缝(伸缩缝)应缝宽均匀缝身竖直,环向贯通,外表光洁,沉降缝(伸缩缝)断面应与筏板纵轴线保持垂直。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改桩帽检验批质量验收记录02010124单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1桩帽所用水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂、钢筋等原材料的品种、规格、质量、加工和安装应符合设计要求。第条2桩帽预制构件的规格、质量应符合设计要求。第条3桩帽基坑底应平整,无积水、浮土、杂物等。桩顶嵌入桩帽的长度应符合设计要求第条4桩帽的混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条一般项目1桩帽施工各项允许偏差(mm)中心位置(相对于桩中心)15平面尺寸+50-20厚度+30-20注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改毛细水隔断层检验批质量验收记录02010125单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1毛细水隔断层填料的品种、质量应符合设计要求。第条2毛细水隔断层填筑厚度及压实工艺。第条3毛细水隔断层中各结构层应分层碾压。第条一般项目1毛细水隔断层设置范围应符合设计要求,其允许偏差±150mm2隔断层中各结构层厚度应符合设计要求,其允许偏差±50mm3毛细水隔断层施工各项允许偏差高程±50mm中线至边缘距离0,+100mm宽度不小于设计值横坡±%平整度不大于20mm施工单位专职质量检查员年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改检查评定结果分项工程技术负责人分项工程负责人年年月月日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改复合土工膜隔断层检验批质量验收记录02010126单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1复合土工膜的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2复合土工膜上、下砂垫层所用砂料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3符合土工膜的连接方法、连接质量应符合设计要求。第条4复合土工膜上、下砂垫层的厚度应符合设计要求。第条5复合土工膜上、下砂垫层的压实质量应符合设计要求。第条一般项目1隔断层中各结构层厚度应符合设计要求,其允许偏差±50mm2复合土工膜铺设时,应铺平,松紧适度,表面不得褶皱或损坏。第条3复合土工膜施工各项允许偏差(mm)设置范围±150搭接长度+500顶面平整度填土50,填石100注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改岩溶洞穴、陷穴处理检验批质量验收记录02010127单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1洞穴处理所用钢筋材料的品种规格、质量应符合设计要求。第条2注浆所用水泥、掺和料、外加剂的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3采用回填法处理岩溶或洞穴时洞内充填物的清除深度应符合设计要求。第条4注浆钻孔的布设形式、数量、范围、深度应符合设计要求。第条5注浆开始前、结束后,应按设计给定的物探测线,在相同的位置采用相同的物探方法进行对比检测。第条6采用灌砂处理洞穴时,其钻孔的布设形式、灌充数量和范围应符合设计要求。第条7采取回填法处理洞穴时,其回填范围及其端部处理应符合设计要求。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改8采用砌体封闭洞穴时,砂浆强度等级应符合设计要求,砌筑应与洞壁密贴,外露面应与路基面或基底、边坡面平齐。第条9洞穴内修筑的支顶构筑物应符合设计要求,应砌筑密实第条10路堑干小溶洞的处理应符合设计要求。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改普通填料、物理改良土路堤填筑检验批质量验收记录02010201单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1路堤填料的种类、质量应符合设计要求。第条2基床以下路堤填筑。第条3基床以下路堤的压实质量应符合设计要求。第条4按过渡段设计的短路基基床以下路堤填料种类、质量应符合设计要求。第条5按过渡段设计的短路基基床以下路堤压实标准。第条一般项目1浸水路堤浸水与非浸水分界防护高程的允许偏差(mm)分界防护高程+10002基床以下路堤顶面施工各项允许偏差顶面宽度不小于设计宽度顶面横坡±1%中线至边缘距离±50mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改3反压护道施工各项允许偏差顶面高程±50mm顶面宽度不小于设计宽度顶面横坡±1%施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改化学改良土路堤填筑检验批质量验收记录02010202单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1化学改良土填料的种类、质量应符合设计要求。第条2正线、站线路基基床以下路堤下化学改良土填筑应内在密实板结良好。第条一般项目1基床以下路堤化学改良土浸水路堤浸水与非浸水分界防护高程的允许偏差(mm)分界防护高程+1000基床以下路堤顶面施工各项允许偏差顶面宽度不小于设计宽度顶面横坡±1%中线至边缘距离±50mm顶面高程±50mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改反压护道施工各项允许偏差顶面宽度不小于设计宽度顶面横坡±1%施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改加筋土路堤填筑检验批质量验收记录02010203单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1加筋材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2加筋材料的铺设位置、层数、方向及连接方法应符合设计要求第条3加筋土路堤填料类别、质量应符合设计要求。第条4加筋土路堤的填筑。第条5加筋土路堤的压实质量。第条一般项目1加筋材料铺设施工各项允许偏差(mm)加筋材料搭接宽度+1000加筋材料层间距±50加筋材料搭接缝错开距离±50加筋材料回折长度±50基床以下浸水路堤浸水与非浸水分界防护高程的允许偏分界防护高程+1000注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改2加筋土路堤填筑的允许偏差差(mm)基床以下路堤顶面施工各项允许偏差顶面宽度不小于设计宽度顶面横坡±1%中线至边缘距离±50mm反压护道施工各项允许偏差顶面高程±50mm顶面宽度不小于设计宽度顶面横坡±1%施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改软土地基上路堤填筑检验批质量验收记录02010204单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1软土地基上填筑路堤时,填筑速率应符合设计要求。地面中心竖向位移和边桩横向位移的昼夜变形限值应符合设计要求第条2软土路堤反压护道宜与路堤本体同步填筑,反压护道与路堤本体分开填筑时,必须在路堤填至临界高度前将护道填筑完成,其填筑高度应符合设计要求。第条3软土路基反压护道、冻土路基保温护道的设置范围应符合设计要求。第条4特殊土地基上的路堤填筑压实质量。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改分项工程技术负责人分项工程负责人年年月月日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改多年冻土地基上路堤填筑检验批质量验收记录02010205单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1软土路基反压护道、冻土路基保温护道的设置范围应符合设计要求。第条2多年冻土路基采用片(块)石填筑时,片(块)石间应留有通风空隙,严禁用小石块填塞第条3多年冻土路基保温护道的压实质量应符合设计要求。第条4特殊土地基上的路堤填筑压实质量。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改盐渍土地基上路堤填筑检验批质量验收记录02010206单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1盐渍土地基上填筑路堤前,应按设计要求做好隔断层。第条2特殊土地基上的路堤填筑压实质量。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改膨胀土地基上路堤填筑检验批质量验收记录02010207单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1膨胀土地基上填筑路堤前,应按设计要求做好基底的隔水层和排水工程。第条2特殊土地基上的路堤填筑压实质量。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改湿陷性黄土地基上路堤填筑检验批质量验收记录02010208单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1湿陷性黄土地基上填筑路堤前应按设计要求做好基底的隔水层和排水工程。第条2特殊土地基上的路堤填筑压实质量。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改监理单位验收结论监理工程师年月日v1.0可编辑可修改路堤边坡成型检验批质量验收记录02010209单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1路堤边坡超填部分应按路基的设计宽度、边坡坡率完全刷坡坡率应符合设计要求,偏陡量不应大于设计值的3%。第条2路堤边坡应平顺、密实、稳固第条一般项目1路堤边坡尺寸的允许偏差(mm)变坡点位置±200平台位置±100平台宽度+100-50施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日v1.0可编辑可修改监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。变坡点、平台位置以位于路肩下的高度计。注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改基坑回填检验批质量验收记录02010301单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1基坑回填所用填料的种类、质量应符合设计要求。第条2基坑采用混凝土回填时,混凝土强度等级应符合设计要求。第条3基坑采用级配碎石或灰土回填时,应分层回填,并采用小型振动机械压实,其压实质量应满足Evd≥30MPa。第条一般项目1基坑回填顶面高程的允许偏差±50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人年年月月日日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改分项工程负责人年月日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改过渡段填层及锥体填土检验批质量验收记录02010302单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1基床表层以下过渡段填料种类质量应符合设计要求。第条2基床表层以下过渡段两侧及锥体填料种类、质量应符合设计要求。第条3在填筑压实过程中,应保证桥台、横向结构物稳定,无损伤第条4采用掺水泥级配碎石混合料填筑的过渡段应内在密实、板结良好。第条5基床表层以下过渡段两侧及锥体填筑压实质量。第条一般项目1基础表层以下过渡段填层及锥体各部施工各项允许偏差基础表层以下过渡段填层纵向填筑长度不小于设计值基础表层以下过渡段填层填筑宽度不小于设计值路基顶面宽度不小于设计值边坡坡率(偏陡量)3%设计值基床表层浸水路堤防护高程0,+100mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改2以下过渡段两侧及锥体施工各项允许偏差路堤顶面宽度不小于设计值边坡坡率3%设计值施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改过渡段混凝土填层检验批质量验收记录02010303单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1混凝土施工前,应按设计要求进行基底处理,基底应平整、密实、无积水,处理后的基底压实质量应符合设计要求。第条2混凝土强度等级应符合设计要求。第条3过渡段混凝土填层应密实、平整,不应有蜂窝麻面等缺陷。第条一般项目1过渡段混凝土填层各部的允许偏差过渡段混凝土填层中线高程±10mm过渡段混凝土填层中线位置±20mm过渡段混凝土填层纵向长度不小于设计值过渡段混凝土填层横向宽度不小于设计值过渡段混凝土填层厚度±10mm过渡段混凝土填层平整度不大于15mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日v1.0可编辑可修改单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1路堤与路堑过渡段基床表层以下填层的填料种类、质量应符合设计要求。第条2路堤与路堑连接处应按设计要求顺原地面纵向开挖台阶,开挖坡面的纵向坡度、每级台阶开挖的宽度应符合设计要求第条3路堤与软质岩石或土质路堑过渡段基床表层以下路堤。第条4路堤与软质岩石或土质路堑过渡段基床底层路堤填筑及压实质量。第条5路堤与路堑连接处为硬质岩石路堑过渡段基床表层以下填筑及压实质量。第条一般路堤与软质岩石或土质浸水路堤浸水与非浸水分界防护高程的允许偏差(mm)分界防护高程+1000v1.0可编辑可修改项目1路堑过渡段基床表层以下路堤填筑各项允许偏差基床以下路堤顶面施工各项允许偏差顶面宽度不小于设计宽度顶面横坡±1%中线至边缘距离±50mm反压护道施工各项允许偏差顶面高程±50mm顶面宽度不小于设计宽度顶面横坡±1%注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录一般项目2路堤与软质岩石或土质路堑过渡段基床底层路堤填筑各项允许偏差基床底层施工各项允许偏差顶面高程-20mm顶面宽度不小于设计值顶面横坡±%3路堤与硬质岩石路堑过渡段基床表层以下基础表层以下过渡段填层及锥体各部施工各项允许偏差基础表层以下过渡段填层纵向填筑长度不小于设计值基础表层以下过渡段填层填筑宽度不小于设计值路基顶面宽度不小于设计值边坡坡率(偏陡量)3%设计值基床表层以下浸水路堤防护高程0,+100mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改填筑各项允许偏差过渡段两侧及锥体施工各项允许偏差路堤顶面宽度不小于设计值边坡坡率3%设计值施工单位检查评定结果专职质量检查员年月日分项工程技术负责人年月日分项工程负责人年月日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改路堑开挖检验批质量验收记录02010401单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1采用机械开挖或光面、预裂爆破应保证开挖后大面平整、无危石和坑穴。边坡坡面稳定、无隐患,局部凹凸差不大于15cm。硬质岩石边坡炮孔痕迹率不宜小于50%。第条2路堑开挖边坡坡率不应陡于设计值。第条3半挖半填路基的开挖范围,台阶的宽度、高度及坡度应符合设计要求。第条4路堑开挖至设计标高后,基底承载力应符合设计要求。第条一般项目1路堑边坡施工各项允许偏差变坡点位置±200mm平台高程±200mm平台宽度±100mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改路堑基床底层检验批质量验收记录02010402单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1路堤与硬质岩石路堑基床底层连接处,填料的种类、质量应符合设计要求。第条2路堤与硬质岩石路堑基床底层连接处,其填筑及压实质量的检验。第条3路堤与软质岩石或土质路堑基床底层连接处,填料的种类、质量应符合设计要求。第条4路堤与软质岩石或土质路堑基床底层连接处,其填筑及压实质量。第条5路堑基床底层换填的填料种类质量应符合设计要求。第条6路堑基床底层按设计换填时,换填深度及宽度应符合设计要求。第条7路堑基床底层换填的分层填筑第条8路堑基床底层按设计要求采取开挖回填、碾压夯实、换填、地基改良或加固措施时的分层第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改压实质量。一般项目1路堑基床底层施工各项允许偏差顶面高程-20mm顶面宽度不小于设计值顶面横坡±%施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改路堑基床表层检验批质量验收记录02010403单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1路堑基床表层换填的填料种类质量应符合设计要求。第条2路堑基床表层按设计换填时,换填深度及宽度应符合设计要求。第条3路堑基床表层换填的分层填筑第条4路堑基床表层按设计要求换填时的分层压实质量及检验。第条一般项目1路堑基床表层顶面施工各项允许偏差顶面中线高程-20mm路肩高程-20mm中线至路肩边缘距离0,+100mm宽度不小于设计值横坡±%平整度不大于20mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改基床底层检验批质量验收记录02010501单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1基床底层填料的种类、质量应符合设计要求。第条2基床底层普通填料及物理改良土填料分层填筑。第条3化学改良土填筑应内在密实、板结良好。第条4按过渡段设计的短路基,基床底层填料种类、质量应符合设计要求。第条5按过渡段设计的短路基,基床底层压实度标准。第条一般项目1基床底层施工各项允许偏差顶面高程-20mm顶面宽度不小于设计值顶面横坡±%施工单位检查评定结果专职质量检查员年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改分项工程技术负责人分项工程负责人年年月月日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改基床表层检验批质量验收记录02010502单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1基床表层填料的种类、质量应符合设计要求。第条2基床表层填筑分层填筑。第条3过渡段基床表层采用级配碎石掺水泥填筑。第条4基床表层压实质量。第条一般项目1基床表层顶面施工各项允许偏差顶面中线高程-20mm路肩高程-20mm中线至路肩边缘距离0,+100mm宽度不小于设计值横坡±%平整度不大于20mm施工单位检查评定结果专职质量检查员年分项工程技术负责人年月月月日日日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改分项工程负责人年勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改明挖基坑检验批质量验收记录02010701单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1明挖基坑开挖底面应完整,无伤痕,无浮渣。台阶的平、立面应平顺,斜面地基应平整,无贴补。基坑地基承载力应符合设计要求。第条一般项目1明挖基坑施工各项允许偏差台阶尺寸±100mm斜面基底坡率±1%基底高程-50,0mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日v1.0可编辑可修改单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙所用钢筋、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂水、石料(砌块)等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2换填基础所用材料的类别、规格、质量应符合设计要求第条3换填基础的底面高程应符合设计要求。第条4换填填料的压实质量应符合设计要求。第条5基础混凝土(砌筑砂浆)的强度等级应符合设计要求。第条6桩基础桩孔尺寸应符合设计要求。第条7挡土墙桩基础桩孔底部的岩土层性质应符合设计要求。第条8桩基础桩身钢筋的加工、连接安装应符合设计要求。第条9桩基础桩身混凝土强度等级应符合设计要求。第条10桩基础桩身混凝土应连续、完整。第条11桩基础承台(托梁)钢筋的规格数量及钢筋的加工、连接、第条v1.0可编辑可修改安装应符合设计要求。12桩基础承台(托梁)混凝土强度等级应符合设计要求。第条一般项目1项目\ue28b浆砌片石(mm)\ue28b浆砌块石(mm)\ue28b浆砌料石(混凝土砌块)(mm)施工单位检查评定记录监理单位验收记录表面砌缝宽度≤40≤3015~20每找平一次的砌筑高度≤1200≤1200-两层间竖向错缝≥80≥80≥100,困难时丁石上下只能一面有竖缝三块石料间的内切圆直径≤70--砌筑方式-一丁一顺或二顺一丁一丁一顺v1.0可编辑可修改施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录一般项目2明挖基础施工各项允许偏差(mm)基础顶面高程±20前边缘距路基中线距离+500基础宽度±50基础襟边宽度、高度±20起讫里程(长度)±100沉降缝(伸缩缝)位置±50沉降缝(伸缩缝)宽度±43换填基础施工各项允许偏差(mm)顶面高程±20换填深度±50边缘距路基中线距离+500起讫里程±1004墙前基坑回填应分层夯填密实其质量应符合设计要求。第条5桩基础的桩顶平面位置、桩顶(底)高程等项目。第条6桩身钢筋骨架施工各项允许偏差钢筋骨架伸入承台长度±100mm钢筋骨架直径±20mm主钢筋间距±加强筋间距±20mm箍筋间距或螺旋筋间距±20mm钢筋骨架垂直度骨架长度的1%钢筋保护层厚度0,+10mm7承台(托梁)顶面高程、边缘距路基中线距离、宽度、起讫第条v1.0可编辑可修改里程、沉降缝(伸缩缝)位置及宽度的允许偏差。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。非水平基础底面高程应检测墙趾、墙踵处高程。d为钢筋直径。v1.0可编辑可修改墙身钢筋检验批质量验收记录02010703单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙所用钢筋、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂水、石料(砌块)等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2钢筋混凝土挡土墙墙身钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求。第条3钢筋混凝土挡土墙的钢筋保护层垫块材质、规格、位置和数量应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝士工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条一般项目1挡土墙钢筋的加工、安装及保护层的允许偏差应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条v1.0可编辑可修改施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改墙身混凝土检验批质量验收记录02010704单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙墙身混凝土(砌筑砂浆)隔水层混凝土和墙后泄水孔无砂透水混凝土板混凝土强度等级应符合设计要求。第条2挡墙片石混凝土墙身混凝土强度的质量验收。第条3挡墙片石混凝土中的片石掺入量应符合设计要求,片石间的净距不得小于10cm。第条一般项目1挡土墙墙身施工各项允许偏差(mm)前边缘距线路中线距离+200墙身厚度(前缘至后缘)+200顶面高程±20泄水孔间距±20起讫里程±100沉降缝(伸缩缝)位置±50沉降缝(伸缩缝)宽度±42挡土墙墙面施工各项允许偏垂直度h≤6m10mmh>6m15mm斜度±3%设计值v1.0可编辑可修改差平整度20mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。非垂直墙面应检测斜度。注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改墙背填筑及反滤层检验批质量验收记录02010705单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙所用土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2墙后反滤层、黏土隔水层所用填料、土工材料的品种、规格质量应符合设计要求。第条3墙后反滤层袋装砂卵砾石层、透水土工布、隔水层的设置位置、构造尺寸应符合设计要求第条4墙背回填填料的性质应符合设计要求。第条5墙背填筑的分层压实质量应符合设计要求。第条一般项目1墙后反滤层透水土工布搭接方式应符合设计要求,搭接宽度允许偏差0,+50mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改沉降缝(伸缩缝)、泄水孔检验批质量验收记录02010706单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙墙身及基础沉降缝(伸缩缝)的预留与塞封应符合设计要求,接缝平直、塞缝严密沉降缝(伸缩缝)应为贯通缝,严禁切割墙体设置假缝。第条2泄水孔孔径、位置、排水坡度应符合设计要求,保持排水通畅。第条一般项目1挡土墙墙身施工各项允许偏差(mm)前边缘距线路中线距离+200墙身厚度(前缘至后缘)+200顶面高程±20泄水孔间距±20起讫里程±100沉降缝(伸缩缝)位置±50沉降缝(伸缩缝)宽度±4注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改明挖基坑检验批质量验收记录02010801单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1明挖基坑施工质量应符合设计要求。第条一般项目1挡土墙基坑施工各项允许偏差台阶尺寸±100mm斜面基底坡率±1%基底高程-50,0mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改挡土墙基础检验批质量验收记录02010802单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡上墙所用钢筋、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料,外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2基础混凝土的强度等级应符合设计要求,其质量验应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条一般项目1挡土墙基础施工各项允许偏差(mm)基础顶面高程±20前边缘距路基中线距离+500基础宽度±50基础襟边宽度、高度±20起讫里程(长度)±100沉降缝(伸缩缝)位置±50沉降缝(伸缩缝)宽度±4注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改2挡土墙墙前基坑回填施工质量应符合设计要求。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改钢筋检验批质量验收记录02010803单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙所用钢筋、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料,外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2钢筋混凝土挡土墙墙身钢筋的加工、连接、安装应符合计要求。第条3钢筋混凝土挡土墙的钢筋保护层垫块材质、规格、位置和数量应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土程工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条一般项目1挡土墙钢筋原材料、加工、安装及保护层的允许偏差应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改墙身混凝土检验批质量验收记录02010804单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1墙身混凝土和墙后泄水孔无砂透水混凝土板混凝土强度度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条2短卸荷板、垫板的混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条3短卸荷板采用预制吊装时,在短卸荷板与上墙体接触面间应按设计要求插入短钢筋,短卸荷板嵌入墙体部分应按设计要求放置混凝土垫板第条1挡土墙墙身施工各项允许偏差前边缘距线路中线距离+200墙身厚度(前缘至后缘)+200顶面高程±20泄水孔间距±20注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。v1.0可编辑可修改一般项目(mm)起讫里程±100沉降缝(伸缩缝)位置±50沉降缝(伸缩缝)宽度±42挡土墙墙面施工各项允许偏差垂直度h≤6m10mmh>6m15mm斜度±3%设计值平整度20mm3短卸荷板安装的允许偏差(mm)高程±20长度+10-5宽度+3-5厚度+4-2施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。墙背填筑及反滤层检验批质量验收记录02010805单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙所用土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2墙后泄水孔及反滤层的施工质量应符合设计要求。第条3墙背填筑施工质量应符合设计要求。第条一般项目1墙后反滤层透水土工布搭接方式应符合设计要求,搭接宽度允许偏差0,+50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。沉降缝(伸缩缝)、泄水孔检验批质量验收记录02010806单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1墙身及基础沉降缝(伸缩缝)的施工质量应符合设计要求。第条2墙后泄水孔及反滤层的施工质量应符合设计要求。第条3短卸荷板面上墙体内应按设计要求设置泄水孔。第条一般项目1挡土墙墙身施工各项允许偏差(mm)前边缘距线路中线距离+200墙身厚度(前缘至后缘)+200顶面高程±20泄水孔间距±20起讫里程±100沉降缝(伸缩缝)位置±50沉降缝(伸缩缝)宽度±4注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。明挖基坑检验批质量验收记录02010901单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1明挖基坑施工质量应符合设计要求。第条一般项目1明挖基坑施工各项允许偏差台阶尺寸±100mm斜面基底坡率±1%基底高程-50,0mm2趾板、踵板后基坑的回填施工质量应符合设计要求。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。挡土墙基础检验批质量验收记录02010902单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1趾板、踵板的混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条一般项目1趾板、踵板施工各项允许偏差(mm)顶面高程±20前边缘距路基中线距离+500宽度±50起讫里程±100沉降缝(伸缩缝)位置±50沉降缝(伸缩缝)宽度±4施工单位检查评定结果专职质量检查员年年月月日日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。分项工程技术负责人分项工程负责人年月日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。钢筋检验批质量验收记录02010903单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙所用钢筋、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2趾板、踵板钢筋的加工、连接安装应符合设计要求。第条3立臂板、扶壁钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求。第条4挡土墙的钢筋保护层垫块材质规格、位置和数量应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条一般项目1挡土墙钢筋原材料、加工、安装及保护层的允许偏差应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。墙身混凝土检验批质量验收记录02010904单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1立臂板、扶壁的混凝土强度应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条一般项目1扶壁施工各项允许偏差垂直度h≤6m10mmh>6m15mm斜度±3%设计值平整度20mm2墙身施工各项允许偏差(mm)前边缘距线路中线距离+200墙身厚度(前缘至后缘)+200顶面高程±20泄水孔间距±20起讫里程±100h≤610mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。3墙身施工各项允许偏差垂直度mh>6m15mm斜度±3%设计值平整度20mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。墙背填筑及反滤层检验批质量验收记录02010905单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙所用土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求第条2墙后泄水孔及反滤层的施工质量应符合设计要求。第条3墙背填料及填筑压实的施工质量应符合设计要求。第条一般项目1墙后反滤层透水土工布搭接方式应符合设计要求,搭接宽度允许偏差0,+50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。沉降缝(伸缩缝)、泄水孔检验批质量验收记录02010906单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1墙身沉降缝(伸缩缝)的施工质量应符合设计要求。第条2墙后泄水及反滤层的施工质量应符合设计要求。第条一般项目1趾板、踵板施工各项允许偏差(mm)顶面高程±20前边缘距路基中线距离+500宽度±50起讫里程±100沉降缝(伸缩缝)位置±50沉降缝(伸缩缝)宽度±42墙身施工各项允许偏差前边缘距线路中线距离+200墙身厚度(前缘至后缘)+200顶面高程±20注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。(mm)泄水孔间距±20起讫里程±100施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。明挖基坑检验批质量验收记录02011001单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1明挖基坑施工质量应符合设计要求。第条一般项目1明挖基坑施工各项允许偏差台阶尺寸±100mm斜面基底坡率±1%基底高程-50,0mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。挡土墙基础检验批质量验收记录02011002单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙、肋柱、挡土板所用钢筋(锚杆)、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格质量应符合设计要求。第条2基础混凝土强度应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条一般项目1基础施工各项允许偏差(mm)基础顶面高程±20前边缘距路基中线距离+500基础宽度±50基础襟边宽度、高度±20起讫里程(长度)±100沉降缝(伸缩缝)位置±50注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。沉降缝(伸缩缝)宽度±42墙前基坑回填施工质量应符合设计要求。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。锚杆检验批质量验收记录02011003单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙、肋柱、挡土板所用钢筋(锚杆)、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格质量应符合设计要求。第条2注浆体强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条3锚杆布置形式、锚杆长度应符合设计要求。第条4锚头及锚杆未锚入土层部分,应做好防锈蚀处理。第条5锚杆(索)锚固力应满足设计要求,并进行验收试验。第条一般项1锚孔施工各项允许偏差锚孔位置±50mm直径-5,+10mm倾角±3%设计值深度±50mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。目施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日肋柱、墙面板检验批质量验收记录02011004单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙、肋柱、挡土板所用钢筋(锚杆)、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2肋柱、墙面板的混凝土强度等级应符合设计要求,外观无破损,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条一般项目1锚杆挡土墙肋柱、墙面板等结构物的允许偏差肋柱长度-10,+5mm板、块件长度±5mm板、柱体的宽度、厚度±5mm板宽、高度±5mm柱弯曲L/750两对角线差10mm外立面平整度5mm预埋件中心3mm2锚杆挡土墙肋柱高度、间距及与线路中线距离肋柱高度-10,+20mm肋柱间距±50mm与线路中心线距离-10,+50mm的允许偏差3挡土墙钢筋原材料、加工、安装及保护层的允许偏差应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。L为构件长度。注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。墙背反滤层检验批质量验收记录02011005单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙所用土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2墙面板后反滤层的施工质量应符合设计要求。第条一般项目1墙后反滤层透水土工布搭接方式应符合设计要求,搭接宽度允许偏差0,+50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。沉降缝(伸缩缝)、泄水孔检验批质量验收记录02011006单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙基础沉降缝(伸缩缝)的预留与塞封施工质量应符合设计要求。第条一般项目1基础施工各项允许偏差(mm)基础顶面高程±20前边缘距路基中线距离+500基础宽度±50基础襟边宽度、高度±20起讫里程(长度)±100沉降缝(伸缩缝)位置±50沉降缝(伸缩缝)宽度±4施工单位专职质量检查员年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。检查评定结果分项工程技术负责人分项工程负责人年年月月日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。分级平台检验批质量验收记录02011007单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1分级平台高程应符合设计要求第条2分级平台宽度、封闭质量应符合设计要求。第条一般项目1分级平台排水坡应符合设计要求,外观平顺,并保持纵、横向排水通畅。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。明挖基坑检验批质量验收记录02011101单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1明挖基坑施工质量应符合设计要求。第条一般项目1明挖基坑施工各项允许偏差台阶尺寸±100mm斜面基底坡率±1%基底高程-50,0mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。挡土墙基础检验批质量验收记录02011102单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙基础、墙面板、帽石所用钢筋、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2挡土墙基础混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条一般项目1基础施工各项允许偏差(mm)基础顶面高程±20前边缘距路基中线距离+500基础宽度±50基础襟边宽度、高度±20起讫里程(长度)±100沉降缝(伸缩缝)位置±50注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。沉降缝(伸缩缝)宽度±4施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。墙面板预制检验批质量验收记录02011103单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙基础、墙面板、帽石所用钢筋、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2墙面板钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求。第条3墙面板钢筋保护层垫块的材质规格、位置和数量应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条4墙面板的混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条5墙面板上预埋连接件的材质、规格、位置、尺寸应符合设计要求第条墙面板施前边缘距线路中线距离+200墙身厚度(前缘至后缘)+200注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。一般项目1工各项允许偏差(mm)顶面高程±20泄水孔间距±20起讫里程±100沉降缝(伸缩缝)位置±50沉降缝(伸缩缝)宽度±42墙面板钢筋原材料、加工、安装及保护层的允许偏差应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。拉筋、墙面板安装检验批质量验收记录02011104单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙所用拉筋、墙面板内侧包裹体及土工合成材料的品种规格、质量应符合设计要求。第条2挡土墙构件及连接件上所有外露金属件的防腐处理应符合设计要求。第条3预制构件预留孔的插筋长度、方式、位置及拉筋与墙面板连接方式应符合设计要求第条4包裹压载体后拉筋回折长度及拉筋的铺设长度、位置、方向应符合设计要求。第条5对拉式加筋土挡墙条带式拉筋尾部不应重叠,错开距离应符合设计要求。包裹压载体后拉筋回折宽度应符合设计要求。第条6包裹式加筋土挡墙预埋拉杆位置、长度应符合设计要求。第条一墙面板应拼装整齐、平顺,墙面和填料应构成稳固整体。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。般项目1墙面施工各项允许偏差垂直度h≤6m10mmh>6m15mm斜度±3%设计值平整度20mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。墙背填筑及反滤层检验批质量验收记录02011105单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙所用拉筋、墙面板内侧包裹体及土工合成材料的品种规格、质量应符合设计要求。第条2包裹压载体后拉筋回折长度及拉筋的铺设长度、位置、方向应符合设计要求。第条3对拉式加筋土挡墙条带式拉筋尾部不应重叠,错开距离应符合设计要求。包裹压载体后拉筋回折宽度应符合设计要求。第条4包裹式加筋土挡墙预埋拉杆位置、长度应符合设计要求第条5墙后反滤层、包裹压载体材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条6墙后反滤层、包裹压载体、透水土工布的设置位置、构造尺寸应符合设计要求。第条7加筋土挡土墙墙后及墙顶封闭层的填料、填筑应符合设计要第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。求。一般项目1墙后反滤层透水土工布搭接方式应符合设计要求,搭接宽度允许偏差0,+50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。沉降缝(伸缩缝)、泄水孔检验批质量验收记录02011106单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1加筋土体内的泄水管管径、埋设位置、管身小孔孔径及型式应符合设计要求,其向外排水坡坡度不应小于4%,管身和进水口应用透水土工布包裹,并应与墙面板泄水孔连通,保持排水通畅。第条2挡土墙基础、墙身及帽石沉降缝(伸缩缝)的预留与塞封施工质量应符合设计要求第条一般项目1墙面板施工各项允许偏差(mm)前边缘距线路中线距离+200墙身厚度(前缘至后缘)+200顶面高程±20泄水孔间距±20起讫里程±100沉降缝(伸缩缝)位置±50沉降缝(伸缩缝)宽度±4注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。帽石检验批质量验收记录02011107单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙基础、墙面板、帽石所用钢筋、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2帽石的混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条3帽石内预埋螺栓的材质、规格位置、尺寸应符合设计要求。第条一般项目1帽石施工各项允许偏差(mm)距路基中线距离+20帽石厚度+10帽石宽度±20顶面高程±20起讫里程±100注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。明挖基坑检验批质量验收记录02011201单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1坡脚墙基坑开挖施工质量应符合设计要求。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。坡脚墙检验批质量验收记录02011202单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1土钉墙所用钢筋和钢筋网片、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2坡脚墙墙身混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条3坡脚墙沉降缝(伸缩缝)预留与塞封施工质量应符合设计要求。第条一般项目1坡脚墙墙身施工各项允许偏差(mm)前边缘距线路中线距离+200墙身厚度(前缘至后缘)+200顶面高程±20泄水孔间距±20起讫里程±100沉降缝(伸缩缝)±50注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。位置沉降缝(伸缩缝)宽度±42坡脚墙墙面施工各项允许偏差垂直度h≤6m10mmh>6m15mm斜度±3%设计值平整度20mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。坡脚墙墙背反滤层检验批质量验收记录02011203单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1土钉墙所用土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2坡脚墙后反滤层材料、构造及厚度。第条一般项目1坡脚墙后反滤层透水土工布搭接方式应符合设计要求,搭接宽度允许偏差0,+50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。土钉检验批质量验收记录02011204单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1土钉墙所用钢筋和钢筋网片、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2土钉孔的布置形式应符合设计要求。第条3土钉的长度应符合设计要求,长度允许偏差±50mm4土钉孔锚固砂浆强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条5钉孔注浆应采用孔底注浆法,注浆应饱满密实。第条一般项目1土钉孔施工各项允许偏差(mm)孔位100孔深+500间距±50注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。钢筋网(土工网)检验批质量验收记录02011205单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1土钉墙所用钢筋和钢筋网片、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2土钉墙所用土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3挂网与土钉的连接应符合设计要求。第条一般项目1挂网钢筋间距允许偏差±20mm2土工合成材料挂网铺设的允许偏差(mm)铺设范围+1000搭接宽度+5003土钉钢筋网(土工网)和喷射混凝土面层应与坡脚墙混凝土(砌体)结合紧密。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。喷射混凝土面层检验批质量验收记录02011206单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1喷射混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条2喷射混凝土表面应平顺,无裂缝、无脱落、无漏喷。喷射混凝土厚度的检查点数90%及以上应不小于设计厚度。第条3泄水孔的施工质量应符合设计要求。第条一般项目1喷射混凝土应与坡面、钢筋网(土工网)结合紧密,其表面应平顺,无空鼓、无裂隙、无漏喷、无脱落、无露筋、无渗水。第条2土钉钢筋网(土工网)和喷射混凝土面层应与坡脚墙混凝土(砌体)结合紧密。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。成孔检验批质量验收记录02011301单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1抗滑桩桩身尺寸应符合设计要求。第条2桩孔护壁钢筋骨架的加工、连接、安装应符合设计要求°第条3抗滑桩桩孔底部应置于设计要求的地层中,其岩(土)层性质应符合设计要求。第条一般项目1桩孔开挖中应记录地质剖面、滑动面位置,填绘地质柱状图并核査地质资料。第条2抗滑桩桩孔施工各项允许偏差中心位置纵向100mm,横向100mm孔底高程±50mm桩孔垂直度1%注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。钢筋检验批质量验收记录02011302单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1抗滑桩所用钢筋、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2桩孔护壁钢筋骨架的加工、连接、安装应符合设计要求第条3抗滑桩钢筋骨架的加工、连接安装应符合设计要求。第条4桩身钢筋保护层垫块材质、规格、位置和数量应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条5竖向主钢筋或其他钢材的接头应避开土石分界和滑动面位置接头分布应符合设计要求第条1抗滑桩和桩孔护壁钢筋骨架长度±100mm钢筋骨架直径±20mm钢筋骨架垂直度2%注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。一般项目钢筋骨架安装尺寸的允许偏差主筋间距±5mm箍筋间距±20mm钢筋保护层厚度0,+10mm2桩身钢筋原材料、加工、安装及保护层的允许偏差符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量鲨收标准》TB10424的有关规定第条施工单位检查评定结果专职质量检查员年分项工程技术负责人年分项工程负责人年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。混凝土检验批质量验收记录02011303单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1抗滑桩所用钢筋、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2抗滑桩桩身混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条3抗滑桩桩身混凝土应连续、完整。第条一般项目1抗滑桩顶面高程允许偏差±50mm施工单位专职质量检查员年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。检查评定结果分项工程技术负责人分项工程负责人年年月月日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。锚索孔检验批质量验收记录02011401单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1锚索孔的布置形式及间距应符合设计要求。第条2锚索孔的孔径、深度应满足设计要求。第条一般项目1锚索孔位置、倾角的允许偏差位置±100mm倾角1%施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。钢索制作检验批质量验收记录02011402单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1预应力锚索、锚具、锚塞(夹片)、垫板的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2钢绞线应按设计要求编成锚索锚索的规格、组合形式应符合设计要求。第条3锚索安装前应清除油污,不得使用有死弯、机械损伤的钢绞线。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。注浆锚固检验批质量验收记录02011403单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1预应力锚索锚固所用水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2注浆体强度等级应符合设计要求。第条3锚孔注浆应采用孔底法注浆,注浆应饱满密实,注浆压力应符合设计或工艺性试验的参数第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。锚索张拉检验批质量验收记录02011404单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1预应力锚索、锚具、锚塞(夹片)、垫板的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2锚具、锚塞(夹片)、垫板安装位置应符合设计要求。第条3锚索预应力张拉应分级加力,终张拉力应满足设计要求。第条4锚索张拉实际伸长值与计算伸长值之差,不应大于计算伸长值的±6%。第条5锚索张拉时,滑(断)丝总数不应超过钢丝总数的5‰,且1束内滑(断)丝不超过1根。第条6锚索张拉端锁定后,其锚塞(夹片)外露量应符合设计要求。第条7预应力锚索施工完成后应按规定进行验收试验。第条一般1锚头部分应涂刷防腐剂。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。项目施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。垫块及混凝土封闭检验批质量验收记录02011405单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1垫块及封闭混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条一般项目1垫块尺寸的允许偏差(mm)长度±5宽度±5高度±5施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。成孔检验批质量验收记录02011501单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1抗滑桩桩身尺寸应符合设计要求。第条2桩孔护壁钢筋骨架的加工、连接、安装应符合设计要求°第条3抗滑桩桩孔底部应置于设计要求的地层中,其岩(土)层性质应符合设计要求。第条一般项目1桩孔开挖中应记录地质剖面、滑动面位置,填绘地质柱状图并核査地质资料。第条2抗滑桩桩孔施工各项允许偏差中心位置纵向100mm,横向100mm孔底高程±50mm桩孔垂直度1%注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。钢筋检验批质量验收记录02011502单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1桩板式挡土墙所用钢筋、水泥粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求第条2抗滑桩钢筋骨架的加工、连接安装应符合设计要求。第条3桩身钢筋保护层垫块材质、规格、位置和数量应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条4竖向主钢筋或其他钢材的接头应避开土石分界和滑动面位置接头分布应符合设计要求第条一般1锚固桩钢筋骨架加工、安装钢筋骨架长度±100mm钢筋骨架直径±20mm钢筋骨架垂直度2%主筋间距±5mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。项目尺寸的允许偏差箍筋间距±20mm钢筋保护层厚度0,+10mm2挡土板钢筋加工、安装及保护层的允许偏差应应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条施工单位检查评定结果专职质量检查员年分项工程技术负责人年分项工程负责人年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。混凝土检验批质量验收记录02011503单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1桩板式挡土墙所用钢筋、水泥粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求第条2挡土板混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条3抗滑桩桩身混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条4抗滑桩桩身混凝土应连续、完整。第条一般1桩身露出部分应规则、平整,无蜂窝、麻面现象。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。项目2桩身顶面高程的允许偏差±50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。挡土板安装检验批质量验收记录02011504单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土板与锚固桩的连接处理应符合设计要求。第一般项目1挡土板长度、宽度厚度的允许偏差(mm)长度+10-5宽度±5厚度±5施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。墙后填筑检验批质量验收记录02011505单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1路堤挡土墙挡土板背后路基填料及填筑质量。第条2路堑挡土墙挡土板背后填料及填筑质量。第条3反滤层施工应随墙背回填同时进行。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。路堑挡土墙顶面及周围封闭检验批质量验收记录02011506单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录一般项目1路堑挡土墙顶面及周围封闭层表面排水坡度应符合设计要求第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。明挖基坑检验批质量验收记录02011601单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1明挖基坑施工质量应符合设计要求。第条一般项目1明挖基坑开挖底面应完整,无伤痕,无浮渣。台阶的平、立面应平顺,斜面地基应平整,无贴补。基坑地基承载力应符合设计要求。第条明挖基坑施工各项允许偏差台阶尺寸±100mm斜面基底坡率±1%基底高程-50,0mm2墙后基坑的回填施工质量应符合设计要求。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。分项工程技术负责人分项工程负责人年年月月日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。挡土墙基础检验批质量验收记录02011602单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙所用钢筋、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2桩基础、托梁施工质量应符合设计要求。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。底板、侧墙钢筋检验批质量验收记录02011603单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙所用钢筋、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2底板、侧墙钢筋的加工、连接安装应符合设计要求。第条3挡土墙的钢筋保护层垫块材质规格、位置和数量应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条4侧墙与底板、相邻底板、相邻侧墙的连接钢筋预留长度应符合设计要求,每节的底板(侧墙)混凝土应连续浇筑一次成型。第条一般项1挡土墙钢筋加工、安装及保护层的允许偏差及质量验收应执行现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。目有关规定。施工单位检查评定结果专职质量检查员年分项工程技术负责人年分项工程负责人年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。底板、侧墙混凝土检验批质量验收记录02011604单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙所用钢筋、水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2底板、侧墙的混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条一般项目1底板、侧墙施工各项允许偏差(mm)前边缘距线路中线距离+200墙身厚度(前缘至后缘)+200顶面高程±20泄水孔间距±20起讫里程±100沉降缝(伸缩缝)位置±50沉降缝(伸缩缝)宽度±4注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。2侧墙施工各项允许偏差垂直度h≤6m10mmh>6m15mm斜度±3%设计值平整度20mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。墙背填筑及反滤层检验批质量验收记录02011605单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挡土墙所用土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2墙后泄水孔及反滤层的施工质量应符合设计要求。第条3墙背填料及填筑施工质量应符合设计要求。第条一般项目1墙后反滤层透水土工布搭接方式应符合设计要求,搭接宽度允许偏差0,+50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。墙背防水层检验批质量验收记录02011606单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1墙背防水层、止水带所用土工合成材料的设置位置、铺设层数、方向和连接方法应符合设计要求。第条一般项目1土工合成材料铺设的允许偏差铺设范围不小于设计值搭接宽度0,+50mm竖向间距±30mm上下层接缝错开距离±50mm回折长度施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1墙背防水层、止水带所用土工合成材料的设置位置、铺设层数、方向和连接方法应符合设计要求。第条2挡土墙侧墙及底板沉降缝(伸缩缝)的施工质量应符合设计要求。第条3墙后泄水孔及反滤层的施工质量应符合设计要求。第条一般项目1底板、侧墙施工各项允许偏差前边缘距线路中线距离+200墙身厚度(前缘至后缘)+200顶面高程±20泄水孔间距±20起讫里程±100(mm)沉降缝(伸缩缝)位置±50沉降缝(伸缩缝)宽度±4施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录一般项目2侧墙施工各项允许偏差垂直度h≤6m10mmh>6m15mm斜度±3%设计值平整度20mm3土工合成材料铺设的允许偏差铺设范围不小于设计值搭接宽度0,+50mm竖向间距±30mm上下层接缝错开距离±50mm回折长度施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。一条带指边坡上从顶至底带宽为3m的护坡。植物护坡检验批质量验收记录02011701单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1边坡绿色防护的防护范围应符合设计要求,并应沿坡面连续覆盖。第条2边坡植物的品种、规格应符合设计要求。第条3植株的品质应符合设计要求第条4边坡植物种植的密度、数量、株距、行距、树穴的直径和深度应符合设计要求。第条一般项目1项目覆盖率(%)成活率(%)施工单位检查评定记录监理单位验收记录一般地区植草防护土质路基边坡85-石质路基边坡70-种植藤本植物、灌木防护土质路基边坡-80石质路基边坡-70植草防护土质路基65-注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。一条带指边坡上从顶至底带宽为3m的护坡。旱地地区边坡种植藤本植物、灌木防护土质路基边坡-70寒冷地区植草防护土质路基边坡80-石质路基边坡70-种植藤本植物、灌木防护土质路基边坡-75石质路基边坡-70施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。一条带指边坡上从顶至底带宽为3m的护坡。客土植生护坡检验批质量验收记录02011702单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1边坡客土厚度应符合设计要求第条一般项目1项目覆盖率(%)成活率(%)施工单位检查评定记录监理单位验收记录一般地区植草防护土质路基边坡85-石质路基边坡70-种植藤本植物、灌木防护土质路基边坡-80石质路基边坡-70旱地地区植草防护土质路基边坡65-种植藤本植物、灌木防护土质路基边坡-70植草防护土质路基边坡80-注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。一条带指边坡上从顶至底带宽为3m的护坡。寒冷地区石质路基边坡70-种植藤本植物、灌木防护土质路基边坡-75石质路基边坡-70施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日喷混植生护坡检验批质量验收记录02011703单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1喷混植生制作基材所用种植土养生材料、水泥等材料的规格品种应符合设计要求。第条2喷混植生所用挂网材料、锚杆的品种、规格应符合设计要求第条3喷混植生锚杆的布置形式及间距应符合设计要求。第条4喷混植生锚杆注浆体强度等级锚杆锚固、锚头及锚杆未锚入土层部分的处理应符合设计要求。第条5喷混植生喷射基材厚度应符合设计要求。第条一般项目1喷混植生防护施工各部的允许偏差平面位置±50mm底面高程±50mm坡顶高程-20mm坡度1%挂网搭接宽度+50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人年年年月月月日日日分项工程负责人勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m按500m计。土工合成材料植被护坡检验批质量验收记录02011704单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1固土网垫、立体植被护坡网、土工格室、植生带(袋)等土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2固土网垫、立体植被护坡网、土工格室、植生带(袋)等土工合成材料的铺设范围、连接和固定方式应符合设计要求。第条3固土网垫、立体植被护坡网、土工格室、植生带(袋)等充填的种植土土质应符合设计要求。第条一般项目1固土网垫立体植被护坡网、土工格室植生带(袋)等土工合成材料铺设的允许偏差搭接宽度0,+30mm上、下边埋入土深度不小于设计值回转长度不小于设计值固定钉长度不小于设计值固定钉间距+50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按500m浆(干)砌片石骨架护坡检验批质量验收记录02011801单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1浆(干)砌砌筑所用石料、砌块的规格、质量应符合设计要求。第条2施工用砂浆的强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条3护坡骨架应与边坡密贴,无空洞。第条4骨架护坡镶边、截水缘与骨架连接应符合设计要求。第条5沉降缝(伸缩缝)的设置、缝宽与缝的塞封应符合设计要求第条一般1骨架护坡施工各部平面位置+50mm基底高程+50mm坡顶高程-20mm骨架净距+50mm骨架宽度及边槽高不小于设计值注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按500m项目允许偏差度骨架厚度及嵌置深度不小于设计值护肩、镶边及基础厚度、宽度不小于设计值踏步宽度、厚度不小于设计值坡面平整度不大于40mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按500m预制件骨架护坡检验批质量验收记录02011802单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1预制件的品种、规格、强度等质量指标应符合设计要求第条2施工用砂浆的强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条3护坡骨架应与边坡密贴,无空洞。第条4骨架护坡镶边、截水缘与骨架连接应符合设计要求。第条5沉降缝(伸缩缝)的设置、缝宽与缝的塞封应符合设计要求第条一般项1混凝土预制件结构尺寸的允许偏差边长+5mm对角线长+5mm厚度-2,+4mm平面位置+50mm基底高程+50mm坡顶高程-20mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按500m目2骨架护坡施工各部允许偏差骨架净距+50mm骨架宽度及边槽高度不小于设计值骨架厚度及嵌置深度不小于设计值护肩、镶边及基础厚度、宽度不小于设计值踏步宽度、厚度不小于设计值坡面平整度不大于40mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按500m现浇混凝土骨架护坡检验批质量验收记录02011803单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1现浇混凝土所用原材料品种、规格、质量应符合设计要求。第条2现浇混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条3护坡骨架应与边坡密贴,无空洞。第条4骨架护坡镶边、截水缘与骨架连接应符合设计要求。第条5沉降缝(伸缩缝)的设置、缝宽与缝的塞封应符合设计要求第条一般项1骨架护坡施工各部允许偏差平面位置+50mm基底高程+50mm坡顶高程-20mm骨架净距+50mm骨架宽度及边槽高度不小于设计值注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按500m目骨架厚度及嵌置深度不小于设计值护肩、镶边及基础厚度、宽度不小于设计值踏步宽度、厚度不小于设计值坡面平整度不大于40mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日植草检验批质量验收记录02011804单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1骨架间植草防护的种类应符合设计要求。第条2骨架间植物防护范围应符合设计要求。第条一般项目1项目覆盖率(%)成活率(%)施工单位检查评定记录监理单位验收记录一般地区植草防护土质路基边坡85-石质路基边坡70-种植藤本植物、灌木防护土质路基边坡-80石质路基边坡-70旱地地区植草防护土质路基边坡65-种植藤本植物、灌木防护土质路基边坡-70寒冷地区植草防护土质路基边坡80-石质路基边坡70-种植藤本土质路基边坡-75植物、灌木防护石质路基边坡-70施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m按500m现浇混凝土护坡检验批质量验收记录02011901单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1现浇混凝土(砂浆)所用原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2现浇混凝土的强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条3实体护坡厚度应符合设计要求第条4实体护坡基础埋置深度应符合设计要求。第条5沉降缝(伸缩缝)的设置、缝宽与缝的塞封应符合设计要求第条6泄水孔的位置、孔径应符合设计要求。第条7反滤层材料的种类、质量应符合设计要求。第条8反滤层材料的敷设、回填应符合设计要求。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m按500m一般项目1实体护坡施工各部允许偏差平面位置+50mm基底高程+50mm坡顶高程-20mm踏步宽度、厚度不小于设计值坡面平整度不大于40mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m按500m浆(干)砌石料护坡检验批质量验收记录02011902单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1现浇混凝土(砂浆)所用原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2浆(干)砌砌筑所用石料、砌块的规格、质量应符合设计要求。第条3施工所用砂浆的强度等级应符合设计要求。第条4实体护坡厚度应符合设计要求第条5实体护坡基础埋置深度应符合设计要求。第条6沉降缝(伸缩缝)的设詈、缝宽与缝的塞封应符合设计要求第条7泄水孔的位置、孔径应符合设计要求。第条8反滤层材料的种类、质量应符合设计要求。第条9反滤层材料的敷设、回填应符合设计要求。第条平面位置+50mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m按500m一般项目1实体护坡施工各部允许偏差基底高程+50mm坡顶高程-20mm踏步宽度、厚度不小于设计值坡面平整度不大于40mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m按500m浆砌预制块(件)护坡检验批质量验收记录02011903单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1现浇混凝土(砂浆)所用原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2浆(干)砌砌筑所用石料、砌块的规格、质量应符合设计要求。第条3施工所用砂浆的强度等级应符合设计要求。第条4实体护坡厚度应符合设计要求第条5实体护坡基础埋置深度应符合设计要求。第条6沉降缝(伸缩缝)的设詈、缝宽与缝的塞封应符合设计要求第条7泄水孔的位置、孔径应符合设计要求。第条8反滤层材料的种类、质量应符合设计要求。第条9反滤层材料的敷设、回填应符合设计要求。第条混凝土预边长+5mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m按500m一般项目1制件结构尺寸的允许偏差对角线长+5mm厚度-2,+4mm2实体护坡施工各部允许偏差平面位置+50mm基底高程+50mm坡顶高程-20mm踏步宽度、厚度不小于设计值坡面平整度不大于40mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。锚杆检验批质量验收记录02012001单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挂网锚喷防护所用的挂网及锚杆的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2挂网锚喷防护锚杆的布置形式及间距应符合设计要求。第条3挂网锚喷防护锚杆的注浆体强度等级、锚杆锚固、锚头及锚杆出露部分的处理应符合设计要求。第条一般项目1锚杆与坡体应锚接牢固,网与锚杆应连接牢固,形成完整的支护体系。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人年年年月月月日日日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。分项工程负责人勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。挂网检验批质量验收记录02012002单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1挂网锚喷防护所用的挂网及锚杆的品种、规格、质量应符合设计要求。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。喷射混凝土(砂浆)检验批质量验收记录02012003单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1喷射混凝土(砂浆)所用原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2喷射混凝土的强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条3挂网锚喷防护所用的挂网及锚杆的品种、规格、质量应符合设计要求。第条4喷射混凝土(砂浆)的厚度应符合设计要求。第条一般项目1喷射混凝土前,坡面应整平,且密实、稳固,轮廓线顺直。第条2喷射混凝土层应与基面结合牢固,不得漏喷、脱层、网材出露、锚杆露头。第条3喷射混凝土层应喷射均匀、表面平顺,不得有较大凹凸第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日框架梁检验批质量验收记录02012101单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1混凝土原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2混凝土强度等级应符合设计要求。第条3框架梁应与坡面密贴顺接。第条4沉降缝(伸缩缝)的位置、缝宽与缝的塞封应符合设计要求第条一般项目1框架梁施工各部允许偏差平面位置+50mm基底高程+50mm坡顶高程-20mm框架净距+50mm框架宽度及边槽高度不小于设计值框架梁厚度及嵌置深度不小于设计值护肩、镶边及基础厚度、宽度不小于设计值踏步宽度、厚度不小于设计值坡面平整度不大于40mm施工单位专职质量检查员年月日检查评定结果分项工程技术负责人分项工程负责人年年月月日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按500m计。注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。锚杆(锚索)检验批质量验收记录02012102单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1锚杆所用原材料的品种、规格质量应符合设计要求。第条2锚杆(索)孔的布置形式、间距、孔径、孔深及倾角应符合设计要求。第条3锚杆注浆体强度等级、锚杆锚固、锚杆长度、锚头及锚杆出露部分的处理应符合设计要求第条4锚索、锚具等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条5锚索的张拉顺序、张拉工艺、张拉力及锁定应符合设计要求第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人年年年月月月日日日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。分项工程负责人勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。植草检验批质量验收记录02012103单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1框架间植草防护的种类和数量应符合设计要求。第条一般项目1项目覆盖率(%)成活率(%)施工单位检查评定记录监理单位验收记录一般地区植草防护土质路基边坡85-石质路基边坡70-种植藤本植物、灌木防护土质路基边坡-80石质路基边坡-70旱地地区植草防护土质路基边坡65-种植藤本植物、灌木防护土质路基边坡-70植草防护土质路基边坡80-注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。寒冷地区石质路基边坡70-种植藤本植物、灌木防护土质路基边坡-75石质路基边坡-70施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日主动防护网防护检验批质量验收记录02012201单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1柔性防护网的类型、防护范围应符合设计要求。第条2主动防护网的锚杆、钢丝绳网支撐绳、缝合绳、钢丝格栅等部件的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3主动防护网锚杆孔的布置形式孔径、孔深、倾角及间距应符合设计要求。第条4主动防护网锚杆注浆体强度等级、锚杆锚固、锚杆长度、锚头及锚杆出露部分的处理应符合设计要求。第条5主动防护网支撑绳和锚杆的张拉力及张拉工艺应符合设计要求。第条6主动防护网钢丝格栅间的搭叠宽度、缝合方式、钢丝格栅与支撑绳间的绑扎点间距应符合设计要求。第条7主动防护钢丝绳网与支撑绳或相邻钢丝绳网的连接方式、缝合绳两端搭叠长度应符合设计要求。第条一般项目1柔性防护网施工各部允许偏差主动柔性防护网菱形网、环形网孔尺寸±50mm格栅网、双绞六边形网孔尺寸±10mm锚杆高程+100mm锚杆锚固角度<°平面位置+100mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按500m计。单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1柔性防护网的类型、防护范围应符合设计要求。第条2被动防护网的钢丝绳网、钢丝格栅、钢柱、上下拉锚绳、消能环、底座及上下支撑绳等部件的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3被动防护网基座基础的位置及深度应符合设计要求。第条4被动防护网基座基础混凝上强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的规定。第条5被动防护网(拉锚式)锚孔的孔径、孔深、倾角应符合设计要求。第条6被动防护网(拉锚式)锚杆注浆体强度等级、锚杆锚固力、锚头及锚杆出露部分的处理应符合设计要求。第条7被动防护网上下支撑绳、消能环的固定方式、消能环的位置消能环间距应符合设计要求;被动防护网钢柱与基座、拉锚绳的固定方式、钢柱的方位、消能环与钢柱的距离应符合设计要求。第条8被动防护网钢丝绳锚杆注浆体强度等级、锚杆锚固力、布置形式、锚杆长度、锚头及锚杆出露部分的处理应符合设计要求第条9被动防护钢绳网与钢柱、上下支撑绳,格栅网的固定方式,格栅网之间的搭叠宽度应符合设计要求。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按500m施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录一般项目1柔性防护网施工各部允许偏差被动柔性防护网菱形网、环形网孔尺寸±50mm格栅网、双绞六边形网孔尺寸±10mm基座高程+100mm锚杆锚固角度<°平面位置+100mm基础断面尺寸±20mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按500m监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按500m引导式防护网防护检验批质量验收记录02012203单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1柔性防护网的类型、防护范围应符合设计要求。第条2引导式防护网网片、钢丝绳、扎丝、钢丝及其他配件的品种规格、质量应符合设计要求。第条3引导式防护网基座基础的位置尺寸应符合设计要求。第条4引导式防护网锚杆孔的布置形式、孔径、孔深、倾角及间距应符合设计要求。第条5引导式防护网锚杆注浆体强度等级、锚杆锚固、锚杆长度、锚头及锚杆出露部分的处理应符合设计要求。第条6引导式防护网网片安装、钢丝绑扎密度、钢丝穿孔间距应符合设计要求。第条一柔性防岩体中锚孔孔深±20mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按500m般项目1护网施工各部允许偏差引导式防护网钢筋锚杆±50mm钢丝绳锚杆±20mm锚杆锚固角度<°网孔尺寸±50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按一段浆(干)砌片石孔窗式护墙检验批质量验收记录02012301单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1浆砌砌筑所用片石、砌块的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2砂浆强度等级应符合设计要求第条3采用浆砌片石或预制砌块砌筑混凝土现浇的孔窗式护坡(墙)应与边坡密贴、无空洞第条4孔窗式护坡(墙)的布置方式及窗孔尺寸应符合设计要求第条5孔窗式护坡(墙)平台设置位置应符合设计要求。第条6孔窗式护坡(墙)基础的布置形式、埋置深度应符合设计要求。第条7沉降缝(伸缩缝)的位置、缝宽与缝的塞封应符合设计要求第条8窗孔内干砌片石、预制砌块应砌筑紧密,应纵横搭叠、压缝采用卵石干砌时,应栽砌(卵石长轴垂直坡面)并挤紧,同层卵石块径应大体一致,护坡平第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按一段顺整齐,符合设计要求。一般项目1孔窗式护坡(墙)施工各部允许偏差平面位置+50mm基底高程+50mm坡顶高程-20,0mm孔窗半径+50mm孔窗宽度及高度不小于设计值孔窗墙厚度及嵌置深度不小于设计值护肩、镶边及基础厚度、宽度不小于设计值踏步宽度、厚度不小于设计值坡面平整度不大于40mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按一段浆(干)砌预制块(件)孔窗式护墙检验批质量验收记录02012302单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1浆砌砌筑所用片石、砌块的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2砂浆强度等级应符合设计要求第条3采用浆砌片石或预制砌块砌筑混凝土现浇的孔窗式护坡(墙)应与边坡密贴、无空洞第条4孔窗式护坡(墙)的布置方式及窗孔尺寸应符合设计要求第条5孔窗式护坡(墙)平台设置位置应符合设计要求。第条6孔窗式护坡(墙)基础的布置形式、埋置深度应符合设计要求。第条7沉降缝(伸缩缝)的位置、缝宽与缝的塞封应符合设计要求第条8窗孔内干砌片石、预制砌块应砌筑紧密,应纵横搭叠、压缝采用卵石干砌时,应栽砌(卵石长轴垂直坡面)并挤紧,同层卵石块径应大体一致,护坡平第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按一段顺整齐,符合设计要求。一般项目1孔窗式护坡(墙)施工各部允许偏差平面位置+50mm基底高程+50mm坡顶高程-20,0mm孔窗半径+50mm孔窗宽度及高度不小于设计值孔窗墙厚度及嵌置深度不小于设计值护肩、镶边及基础厚度、宽度不小于设计值踏步宽度、厚度不小于设计值坡面平整度不大于40mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按一段现浇混凝土孔窗式护墙检验批质量验收记录02012303单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1现浇混凝土所用原材料的品种规格、质量应符合设计要求。第条2现浇混凝土强度等级应符合设计要求。第条3孔窗式护坡(墙)的布置方式及窗孔尺寸应符合设计要求。第条4孔窗式护坡(墙)平台设置位置应符合设计要求。第条5孔窗式护坡(墙)基础的布置形式、埋置深度应符合设计要求。第条6沉降缝(伸缩缝)的位置、缝宽与缝的塞封应符合设计要求第条一般项目1孔窗式护坡(墙)施工各部允许偏差平面位置+50mm基底高程+50mm坡顶高程-20,0mm孔窗半径+50mm孔窗宽度及高度不小于设计值孔窗墙厚度及嵌置深度不小于设计值注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按一段护肩、镶边及基础厚度、宽度不小于设计值踏步宽度、厚度不小于设计值坡面平整度不大于40mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按一段捶面护坡检验批质量验收记录02012304单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1捶面护坡所用混合料的品种及配合比应符合设计要求。第条2捶面护坡所用混合料的填筑厚度及质量应符合设计要求。第条一般项目1孔窗式护坡(墙)施工各部允许偏差平面位置+50mm基底高程+50mm坡顶高程-20,0mm孔窗半径+50mm孔窗宽度及高度不小于设计值孔窗墙厚度及嵌置深度不小于设计值护肩、镶边及基础厚度、宽度不小于设计值踏步宽度、厚度不小于设计值坡面平整度不大于40mm施工单位检查评定结果专职质量检查员年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,每段护坡长不足500m亦按一段分项工程技术负责人分项工程负责人年年月月日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日植物检验批质量验收记录02012305单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1窗孔内按设计要求种植植物时植物的种类和数量应符合设计要求。第条一般项目1项目覆盖率(%)成活率(%)施工单位检查评定记录监理单位验收记录一般地区植草防护土质路基边坡85-石质路基边坡70-种植藤本植物、灌木防护土质路基边坡-80石质路基边坡-70旱地地区植草防护土质路基边坡65-种植藤本植物、灌木防护土质路基边坡-70寒冷地区植草防护土质路基边坡80-石质路基边坡70-种植藤本土质路基边坡-75植物、灌木防护石质路基边坡-70施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,护坡长不足500m亦按一段计。黏土、卵(砾、碎)石包坡检验批质量验收记录02012401单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1包坡防护的卵(砾、碎)石、黏性土等填料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2包坡填筑应按工艺性试验确定的主要工艺参数进行控制。填料的含水率应控制在最优含水率的士2%范围内。第条3包坡填筑压实质量应符合设计要求。第条4包坡厚度应符合设计要求。第条一般项目1包坡施工各部允许偏差平面位置+100mm基底高程+50mm坡顶高程-20mm踏步宽度、厚度不小于设计值坡面平整度不大于40mm施工单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,护坡长不足500m亦按一段计。检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,护坡长不足500m亦按一段计。骨架沟槽检验批质量验收记录02012402单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1骨架沟槽基础的位置、规格应符合设计要求。第条2骨架沟槽所用混凝土、石材及砂浆强度等级、沉降(伸缩缝)的设置等应符合设计要求第条一般项目1包坡施工各部允许偏差平面位置+100mm基底高程+50mm坡顶高程-20mm踏步宽度、厚度不小于设计值坡面平整度不大于40mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,护坡长不足500m亦按一段计。现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,护坡长不足500m亦按一段计。土工合成材料石笼防护检验批质量验收记录02012501单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1土工合成材料石笼网材料的品种、规格、质量应符合设计要求,且无老化,外观无破损,无污染。第条2在土工合成材料石龙网内充填石料过程中,不得造成土工合成材料损伤。第条3用于充填石笼的石料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条4石笼网内的石料应分层充填,每层的充填高度、相邻两石笼充填高度差应符合设计要求。第条5石笼网(箱)的安装、连接、绑扎方式、绑扎点间距应符合役计要求。第条6石笼护坡基础混凝土强度等级应符合设计要求第条7石笼防护背后反滤层的材料、构造尺寸及设置位置应符合设计要求。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,护坡长不足500m亦按一段计。一般项目1石笼防护施工各部允许偏差平面位置+100mm基底高程+50mm坡顶高程-20mm石笼护坡厚度+10%设计厚度踏步宽度、厚度不小于设计值施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,护坡长不足500m亦按一段计。金属石笼防护检验批质量验收记录02012502单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1金属石笼网(箱)材料的品种规格、质量及编结方式应符合设计要求。第条2用于充填石笼的石料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3石笼网内的石料应分层充填,每层的充填高度、相邻两石笼充填高度差应符合设计要求。第条4石笼网(箱)的安装、连接、绑扎方式、绑扎点间距应符合设计要求。第条5石笼护坡基础混凝土强度等级应符合设计要求第条6石笼防护背后反滤层的材料、构造尺寸及设置位置应符合设计要求。第条一般1石笼防护施工各部平面位置+100mm基底高程+50mm坡顶高程-20mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m护坡作为一段,护坡长不足500m亦按一段计。项目允许偏差石笼护坡厚度+10%设计厚度踏步宽度、厚度不小于设计值施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。支顶结构物地基检验批质量验收记录02012601单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1支顶构筑物地基基面应平整,台阶型地基的台阶尺寸应符合设计要求。第条2支顶构筑物地基持力层应符合设计要求。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。支顶结构物检验批质量验收记录02012602单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1混凝土、砌体所用钢筋、水泥砂、石等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2混凝土强度等级、砌筑砂浆强度等级应符合设计熨求。第条3支顶构筑物的位置、结构形式应符合设计耍求。第条4钢筋的数量、钢筋骨架结构及连接方式应符合设计要求第条5支顶构筑物顶部与边坡岩体底部应抵紧、无空隙,支点位置应符合设计要求。第条6勾缝材料塞入缝中深度不应小于缝口宽度的2倍并应抹插密实无松散脱皮。第条7灌浆填缝应满至缝口并压实抹平。第条一般1项目允许偏差施工单位检查评定记录监理单位验收记录\ue28b浆砌片石\ue28b混凝土注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。项目支顶构筑物施工各部允许偏差横断面尺寸不小于设计值不小于设计值墙(柱)面平整度小于10mm小于10mm斜度5%设计值5%设计值施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年月日年月日年月日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。锚杆检验批质量验收记录02012603单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1锚杆孔的布置形式、直径、孔深及间距应符合设计要求。第条2锚杆注浆体强度等级、锚杆锚固、锚杆长度、锚头及锚杆出露部分的处理应符合设计要求第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。浆砌片石拦石墙、拦石堤检验批质量验收记录02012701单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1浆砌砌筑用片石、预制砌块的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2砌筑用砂浆的强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条3拦石墙、拦石堤、缓冲土堤的结构形式,墙背坡比及高度,缓冲土堤顶面及底层宽度,缓冲土堤高度及坡度应符合设计要求。第条4拦石墙、拦石堤基底开挖高程应符合设计要求。第条5沉降缝(伸缩缝)的位置、缝宽与缝的塞封质量应符合设计要求。第条一般1拦石墙、拦石堤、缓冲土堤层第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。项目断面尺寸的允许偏差为±10%设计值。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。现浇混凝土拦石墙、拦石堤检验批质量验收记录02012702单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1现浇混凝土所用材料的品种、规格、质量应符合设计要求第条2现浇混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条3拦石墙、拦石堤、缓冲土堤的结构形式,墙背坡比及高度,缓冲土堤顶面及底层宽度,缓冲土堤高度及坡度应符合设计要求。第条4拦石墙、拦石堤基底开挖高程应符合设计要求。第条5沉降缝(伸缩缝)的位置、缝宽与缝的塞封质量应符合设计要求。第条一般项1拦石墙、拦石堤、缓冲土堤层断面尺寸的允许偏差为±10%设计值。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。目施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。缓冲土堤检验批质量验收记录02012703单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1缓冲土堤所用填料种类、质量应符合设计要求。第条2缓冲土堤应分层填筑压实,压实质量应符合设计要求。第条一般项目1拦石墙、拦石堤、缓冲土堤层断面尺寸的允许偏差为±10%设计值。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日挡风墙检验批质量验收记录02012801单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1混凝土、砌体所用钢筋、水泥砂、石等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2现浇混凝土强度等级应符合设计要求。第条3预制件的品种、规格、强度等质量指标应符合设计要求第条4砂浆的强度等级应符合设计要求。第条5挡风墙的结构类型应符合设计要求。第条6土堤式挡风墙所用填料种类、质量应符合设计要求。第条7土堤式挡风墙应分层填筑压实其压实质量应符合设计要求。第条8土堤式挡风墙顶面宽度、边坡坡率及坡面防护形式应符合设计要求。第条9对拉式挡风墙的拉杆数量、型号、设置位置及防锈防腐处理应符合设计要求。第条10L形柱式挡风墙现浇立臂的钢筋数量、钢筋骨架结构形式、钢筋连接方式应符合设计要求第条11L形柱式挡风墙的高度、厚度第条、L形柱间距应符合设计要求12沉降缝(伸缩縫)的位置、缝宽与缝的塞封质量应符合设计要求。第条一般项目1挡风墙施工各部允许偏差墙边缘距线路中心线距离±20mm墙高程底面±50mm顶面±30mm对拉式或L形柱式挡风墙墙面垂直度(墙顶偏移)H/500,且小于20mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。H为挡风墙设计高度(mm)。注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。固沙、阻沙栅栏检验批质量验收记录02012802单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1固沙及阻沙设施的防护类型、结构形式及防护范围应符合设计要求。第条2固沙及阻沙设施所用材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3阻沙栅栏立柱的品种、规格、质量应符合设计要求。第条4阻沙栅栏立柱的高度、埋入深度、间距及阻沙网孔规格应符合设计要求。第条5截沙沟(堤)、弃土堆、取土坑的位置、形式应符合设计要求。第条6截沙沟(堤)的断面形式、规格应符合设计要求。第条一般项1固沙、阻沙设施施工各部允位置(中线至边缘线)±100mm防沙栅栏高度±50mm截沙沟堤沟底、堤顶高程±50mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。目许偏差格状沙障草格尺寸±50mm防护覆盖层厚度-5%设计值施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。平面防护检验批质量验收记录02012803单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1对拉式挡风墙的拉杆数量、型号、设置位置及防锈防腐处理应符合设计要求。第条2平面防护覆盖层的土工网垫、土工网、卵石土及黏性土等防护设施应铺设完整、稳固。第条一般项目1固沙、阻沙设施施工各部允许偏差位置(中线至边缘线)±100mm防沙栅栏高度±50mm截沙沟堤沟底、堤顶高程±50mm格状沙障草格尺寸±50mm防护覆盖层厚度-5%设计值施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人年年月月日日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。分项工程负责人年月日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。阻雪栅栏检验批质量验收记录02012901单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1防雪害设施所用材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2防雪害设施的结构类型应符合设计要求。第条3砂浆的强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条4混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条5阻雪栅栏的高度、空隙度(疏透率)、间距和配置方式应符合设计要求。第条一防雪害设平面位置±100mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。般项目1施施工各部允许偏差基础埋入深度+50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。阻雪墙检验批质量验收记录02012902单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1防雪害设施所用材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2防雪害设施的结构类型应符合设计要求。第条3砂浆的强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条4混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条5阻雪墙的厚度、高度、每段阻雪墙的长度、相邻两段墙之间横向错开的距离及延伸方向上相互搭接的长度应符合设计要求。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。一般项目1防雪害设施施工各部允许偏差平面位置±100mm基础埋入深度+50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。阻雪棚洞检验批质量验收记录02012903单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1防雪害设施所用材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2防雪害设施的结构类型应符合设计要求。第条3砂浆的强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条4混凝土强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定第条5阻雪棚洞的结构形式、框架跨度、高度、纵向间距及立柱间距应符合设计要求。第条一防雪害设平面位置±100mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。般项目1施施工各部允许偏差基础埋入深度+50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,每段长不足500m亦按500m通风路基检验批质量验收记录02013001单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1路基保温防护的结构类型应符合设计要求。第条2通风管路基所用管材的品种、规格、质量应符合设计要求第条3通风管埋设位置、高程及间距应符合设计要求。第条4通风管沟槽垫层的铺设厚度应符合设计要求。第条5通风管承接口应安装到位,两端露出路基的长度向满足设计要求。第条6通风路基所用石料的类型、规格、质量应符合设计要求第条7通风路基的布置形式、位置、厚度应符合设计要求。第条一般项1路基保温防护施工各部允许平面位置±100mm基底高程+50mm坡顶高程-20mm顶面排水横坡坡度±%通风管间距±100mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,每段长不足500m亦按500m目偏差热棒埋入深度、间距±100mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,每段长不足500m亦按500m热棒检验批质量验收记录02013002单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1路基保温防护的结构类型应符合设计要求。第条2路基采用热棒降温时,热棒的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3热棒安装孔的直径、深度、倾角及孔间距应符合设计要求。第条4热棒安装孔回填料的种类、回填质量应符合设计要求。第条一般项目1路基保温防护施工各部允许偏差平面位置±100mm基底高程+50mm坡顶高程-20mm顶面排水横坡坡度±%通风管间距±100mm热棒埋入深度、间距±100mm施工单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,每段长不足500m亦按500m检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,每段长不足500m亦按500m遮阳板检验批质量验收记录02013003单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1路基保温防护的结构类型应符合设计要求。第条2路基采用遮阳板防护时,遮阳板的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3遮阳板骨架应焊接牢固,基础埋设深度、焊缝长度应符合设计要求。第条4遮阳板设置的朝向、与路基边坡之间的距离应符合设计要求第条一般项目1路基保温防护施工各部允许偏差平面位置±100mm基底高程+50mm坡顶高程-20mm顶面排水横坡坡度±%通风管间距±100mm热棒埋入深度、间距±100mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,每段长不足500m亦按500m施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,每段长不足500m亦按500m保温护道检验批质量验收记录02013004单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1路基保温防护的结构类型应符合设计要求。第条2路基采用保温护道时,护道所用填料种类、质量应符合设计要求。第条3路基采用保温护道时,护道高度、宽度及边坡坡率应符合设计要求。第条4路基保温防护所用保温材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条一般项目1路基保温防护施工各部允许偏差平面位置±100mm基底高程+50mm坡顶高程-20mm顶面排水横坡坡度±%通风管间距±100mm热棒埋入深度、间距±100mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,每段长不足500m亦按500m施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,每段长不足500m亦按500m保温板检验批质量验收记录02013005单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1路基保温防护的结构类型应符合设计要求。第条2路基保温防护所用保温材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3路基保温防护所用保温板的布置形式、位置应符合设计要求第条一般项目1路基保温防护施工各部允许偏差平面位置±100mm基底高程+50mm坡顶高程-20mm顶面排水横坡坡度±%通风管间距±100mm热棒埋入深度、间距±100mm施工单位检查评定结果专职质量检查员年月月日日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,每段长不足500m亦按500m分项工程技术负责人年分项工程负责人年月日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日砌石护岸检验批质量验收记录02013101单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1护岸工程结构类型、布置位置及方式应符合设计要求。第条2混凝土、砂浆所用钢筋、水泥砂、骨料等材料的品种、规格质量应符合设计要求。第条3砌筑用砂浆的强度等级应符合设计要求。第条4浆砌砌筑所用片石、预制砌块的品种、规格、强度等质量指标应符合设计要求。第条5混凝土、砌体护岸的基坑回填所用填料种类、质量应符合设计要求。第条6混凝土、砌体护岸的基坑回填应分层填筑压实,其压实质量应符合设计要求。第条7沉降缝(伸缩缝)的位置、缝宽及缝的塞封质量应符合设计要求。第条8墙背填料的种类、质量及填筑压实质量应符合设计要求第条一1护岸边坡坡率、变坡点位置的允许偏差及检验方法。第条顶面高程-30mm般项目2混凝土及砌体护岸施工各部允许偏差护岸长度±100mm嵌入深度-5%设计深度断面尺寸0,+20mm基础底面高程土质±50mm,岩石-200,+50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,每段长不足500m亦按一段计。现浇混凝土护岸检验批质量验收记录02013102单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1护岸工程结构类型、布置位置及方式应符合设计要求。第条2混凝土、砂浆所用钢筋、水泥砂、骨料等材料的品种、规格质量应符合设计要求。第条3混凝土强度等级应符合设计要求。第条4混凝土、砌体护岸的基坑回填所用填料种类、质量应符合设计要求。第条5混凝土、砌体护岸的基坑回填应分层填筑压实,其压实质量应符合设计要求。第条6沉降缝(伸缩缝)的位置、缝宽及缝的塞封质量应符合设计要求。第条7墙背填料的种类、质量及填筑压实质量应符合设计要求第条一般项1护岸边坡坡率、变坡点位置的允许偏差及检验方法。第条2混凝土及砌体护岸顶面高程-30mm护岸长度±100mm嵌入深度-5%设计深度目施工各部允许偏差断面尺寸0,+20mm基础底面高程土质±50mm,岩石-200,+50mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,每段长不足500m亦按500m计。抛掷物、石笼护岸检验批质量验收记录02013103单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1护岸工程结构类型、布置位置及方式应符合设计要求。第条2抛掷物所用土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3抛掷护岸基脚处平面防冲刷措施的基础埋深应符合设计要求第条4抛掷物的种类、抛掷位置及数量应符合设计要求。第条一般项目1抛掷护岸施工各部允许偏差抛护体顶面宽度+100mm抛护体平均高度(按不同设计高程分段)+20%设计高度2石笼护岸护坡厚度、坡度、高程、护脚厚度、护脚宽度及护脚高程应符合设计要求。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人年年月月日日分项工程负责人年月日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,长度不足500m亦按一段计;表中所指高度按顶面与基底高程差计。注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。导流堤检验批质量验收记录02013201单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1导流堤平面位置、堤身和堤根的构造应符合设计要求。第条2导流堤所用钢筋、水泥、砂、骨料等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3昆凝土、砌筑用砂浆强度等级应符合设计要求。第条4沉降缝(伸缩缝)的位置、缝宽及缝的塞封质量应符合设计要求第条一般项目1导流堤施工各部允许偏差高程-30mm长度±100mm嵌入深度-5%设计深度断面尺寸0,+20mm基础底面高程土质±50mm,岩石-200,+50m注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。m施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。消能堤检验批质量验收记录02013301单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1消能堤的构造形式、结构尺寸及布置位置应符合设计要求。第条2消能堤所用钢筋、水泥、砂、骨料等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3混凝土、砌筑用砂浆强度等级应符合设计要求。第条4沉降缝(伸缩缝)的位置、缝宽及缝的塞封质量应符合设计要求。第条一般项目1消能堤施工各部允许偏差高程-30mm长度±100mm嵌入深度-5%设计深度断面尺寸0,+20mm基础底面高程土质±50mm,岩石-200,+50mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,长度不足500m亦按一段基坑检验批质量验收记录02013401单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1混凝土、砌体所用钢筋、水泥砂、骨料等材料的品种、规格质量应符合设计要求。第条2混凝土强度等级应符合设计要求第条3砌筑用砂浆的强度等级应符合设计要求第条4浆砌砌筑所用片石、预制砌块的品种、规格、质量应符合设计要求。第条5挡水埝所用砂、碎石垫层或土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条6挡水板坑槽底应平整,槽壁无尖锐石块及凸出物,坑槽深度及宽度应符合设计要求。第条7挡水板坑槽应采用小型压实机械分层回填压实,其压实质量应符合设计要求。第条一挡水埝施顶面高程±50mm顶面宽度不小于设计值注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,长度不足500m亦按一段般项目1工各部允许偏差边坡坡率5%设计值内侧至护道(路堤)坡脚距离不小于设计值施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,长度不足500m亦按一段埝身检验批质量验收记录02013402单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1混凝土、砌体所用钢筋、水泥砂、骨料等材料的品种、规格质量应符合设计要求。第条2混凝土强度等级应符合设计要求第条3砌筑用砂浆的强度等级应符合设计要求第条4浆砌砌筑所用片石、预制砌块的品种、规格、质量应符合设计要求。第条5挡水埝所用砂、碎石垫层或土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条6挡水板的品种、规格、质量应符合设计要求。第条7挡水板的插设范围、深度和连接方式应符合设计要求。第条8挡水埝填筑所用填料类別、质量应符合设计要求。第条9挡水埝应分层填筑压实,其压实质量应符合设计要求。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。每500m防护作为一段,长度不足500m亦按一段一般项目1挡水埝施工各部允许偏差顶面高程±50mm顶面宽度不小于设计值边坡坡率5%设计值内侧至护道(路堤)坡脚距离不小于设计值施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。河床开挖检验批质量验收记录02013501单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1河床开挖应先挖中段、再挖末段,经检查确认新河床已完全符合要求后,方可挖通上游河段。第条2河岸防护基坑地基承载力应符合设计要求。第条3河岸防护基底高程应符合设计要求。第条一般项目1河床开挖与防护施工各项允许偏差中心线位置±100mm底高程±50mm纵坡±5%设计值底宽±100mm边坡坡率±5%施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人年年年月月月日日日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。分项工程负责人勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。冲刷防护检验批质量验收记录02013502单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1混凝土及砌体所用水泥、粗骨料、细骨料、石材、掺和料、外加剂、水、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2预制构件品种、规格、质量应符合设计要求。第条3钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求。第条4钢筋保护层垫块的材质、规格位置和数量应符合设计要求。第条5混凝土和砂浆强度等级应符设计要求。第条6沉降缝(伸缩缝)的位置及塞封质量应符合设计要求。第条一般项1预制件结构尺寸的允许偏差边长+15mm对角线长+15mm厚度±10mm防护、加平面位置±100mm坡顶高程-30mm坡度%设计值注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。目2固构筑物施工各项允许偏差厚度砌体±30mm垫层±30mm底面高程±50mm表面平整度砌石30mm混凝土15mm预制件安装错台5mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。基坑检验批质量验收记录02013601单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1沟底垫层、反滤层的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2地表及站场排水设施开挖断面排水纵坡应符合设计要求,沟底地基应稳固、平整、密实,不应有杂物和积水。第条3沟底垫层、反滤层、封闭层的结构形式、设置位置、厚度应符合设计要求。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。现浇混凝土水沟(吊沟、挡水墙)检验批质量验收记录02013602单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1种排水设施的混凝土及砌体所用的水泥、粗骨料、细骨料、石材、掺和料、外加剂、水、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求。第条3钢筋保护层垫块的材质、规格位置和数量应符合设计要求第条4混凝土和砂浆强度等级应符合设计要求。第条5沉降缝(伸缩缝)的位置及塞封应符合设计要求。第条一般项1地面排水沟施工各项允许偏项目允许偏差施工单位检查评定记录监理单位验收记录\ue28b浆砌排水沟\ue28b现浇或预制排水沟设置范围±200mm±100mm沟底高程土质±20mm,石质±30mm,铺砌沟±20mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。目差沟底坡度5%设计值沟底平整度土质15mm,石质30mm铺砌沟15mm宽度-20,+50mm±20mm深度-30,+100mm±20mm铺砌厚度-10%设计值不小于设计值沟顶高程-30,0mm-20,0mm预制件安装错台-5mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年月日年月日年月日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日02013603单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1预制构件品种、规格、质量应符合设计要求,外观完整、无破损。第条2钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求。第条3钢筋保护层垫块的材质、规格位置和数量应符合设计要求第条4混凝土和砂浆强度等级应符合设计要求。第条5沉降缝(伸缩缝)的位置及塞封应符合设计要求。第条一般1预制件结构尺边长+5mm对角线长+5mm项目寸的允许偏差厚度-2,+4mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。02013603施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录一般项目2地面排水沟施工各项允许偏差项目允许偏差\ue28b浆砌排水沟\ue28b现浇或预制排水沟设置范围±200mm±100mm沟底高程土质±20mm,石质±30mm,铺砌沟±20mm沟底坡度5%设计值沟底平整度土质15mm,石质30mm铺砌沟15mm宽度-20,+50mm±20mm深度-30,+100mm±20mm铺砌厚度-10%设计值不小于设计值沟顶高程-30,0mm-20,0mm预制件安装错台-5mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年月日年月日年月日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。砌筑水沟检验批质量验收记录02013604单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1各种排水设施的混凝土及砌体所用的水泥、粗骨料、细骨料、石材、掺和料、外加剂、水、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求第条2预制构件品种、规格、质量应符合设计要求,外观完整、无破损。第条4混凝土和砂浆强度等级应符合设计要求。第条5沉降缝(伸缩缝)的位置及塞封应符合设计要求。第条一般项1地面排水沟施工各项允许偏项目允许偏差施工单位检查评定记录监理单位验收记录\ue28b浆砌排水沟\ue28b现浇或预制排水沟设置范围±200mm±100mm沟底高程土质±20mm,石质±30mm,铺砌沟±20mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。目差沟底坡度5%设计值沟底平整度土质15mm,石质30mm铺砌沟15mm宽度-20,+50mm±20mm深度-30,+100mm±20mm铺砌厚度-10%设计值不小于设计值沟顶高程-30,0mm-20,0mm预制件安装错台-5mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年月日年月日年月日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。站场排水检验批质量验收记录02013605单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2地表及站场排水设施平面位置应符合设计要求,其纵坡应和实际地形相协调,排水通畅,不得反坡。第条4地表及站场排水设施泄水孔设置的位置、布置形式、尺寸、数量应符合设计要求,且能有效排水。第条5站场内各种集水、检査井的位置、型号、规格应符合设计要求。第条6站场内各种排水沟、槽的沟底基础应密实稳固,沟(槽)身铺砌应完整,沉降缝设置应符合设计要求。第条7沉降缝(伸缩缝)的位置及塞封应符合设计要求。第条8地表及站场排水设施迎水侧沟壁不应高出地面,沟(槽)顶第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。应与地面顺接。一般项目1地表及站场排水设施铺砌背后及顶部与地面之间应填塞密实沟(槽)的底和边应平顺整齐第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。排水沟检验批质量验收记录02013701单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1地下排水设施的混凝土、砂浆和砌体所用的水泥、粗骨料、细骨料、石材、掺合料、外加剂、水、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2预制构件(管、板等)的品种规格、质量应符合设计要求,外观完整、无破损。第条3土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条4垫层、反滤层的品种、规格、质量应符合设计要求。第条5地下排水设施地基应稳固、密实,不应有杂物。第条6垫层、反滤层、封闭层的结构形式、设置位置、厚度等构造尺寸应符合设计要求。第条7土工合成材料铺设层数和连接方法应符合设计要求。第条8钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求。第条9钢筋保护层垫块的材质、规格第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。位置和数量应符合设计要求。10混凝土、砂浆和喷射混凝土强度等级应符合设计要求。第条11地下排水设施设渗水孔时,其最下排渗水孔底部位置应符合设计要求。第条12沉降缝(伸缩缝)的位置及塞封应符合设计要求。第条一般项目1地下排水设施中心位置、沟底高程、断面尺寸排水纵坡预制件安装错台的允许偏差中心位置±50mm沟底高程±20mm断面尺寸-20,+50mm排水纵坡±5%设计值预制件安装错台5mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。检查井检验批质量验收记录02013702单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1地下排水设施的混凝土、砂浆和砌体所用的水泥、粗骨料、细骨料、石材、掺合料、外加剂、水、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3检查井相关附属设备安装应符合设计要求,井盖应密贴。第条一般项目1检査井位置、井底高程、净空尺寸、井盖与相邻路基面高差的允许偏差检查井位置纵向±50mm横向-20,+50mm井底高程±30mm净空尺寸(内径、深度)±30mm井盖与相邻路基面高差0,+10mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。渗井检验批质量验收记录02013703单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1地下排水设施的混凝土、砂浆和砌体所用的水泥、粗骨料、细骨料、石材、掺合料、外加剂、水、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2预制构件(管、板等)的品种规格、质量应符合设计要求,外观完整、无破损。第条3土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条4渗井开挖断面应符合设计要求第条5渗井构造及深度应符合设计要求。第条6渗滤层材料铺设应符合设计要求。第条一般项1土工织物铺设应绷紧、抻平,不得褶皱损坏,且无老化,无污染。第条2渗井施工平面位置±50mm深度0,+100mm反滤层厚度±30mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。目各项允许偏差土工合成材料搭接长度0,+30mm断面尺寸-20,+50mm预制件安装错台±5mm3渗井、泄水隧洞施工各项允许偏差衬砌厚度-5%设计值净空宽、高度±100mm施工单位检查评定结果专职质量检查员年分项工程技术负责人年分项工程负责人年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。泄水隧洞检验批质量验收记录02013704单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1地下排水设施的混凝土、砂浆和砌体所用的水泥、粗骨料、细骨料、石材、掺合料、外加剂、水、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3地下排水设施地基应稳固、密实,不应有杂物。第条4垫层、反滤层、封闭层的结构形式、设置位置、厚度等构造尺寸应符合设计要求。第条5土工合成材料铺设层数和连接方法应符合设计要求。第条6泄水遂洞集水段位置、长度应符合设计要求。第条7泄水隧洞进水处位置及其底部纵坡应符合设计要求。第条8隧洞开挖断面中线、高程应符合设计要求。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。9隧洞开挖断面尺寸应符合设计要求。第条一般项目1渗井、泄水隧洞施工各项允许偏差衬砌厚度-5%设计值净空宽、高度±100mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。排水沟(支撑渗沟)检验批质量验收记录02013801单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1坡体排水系统所用水泥、粗骨料、细骨料、石材、掺和料、外加剂、水等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2排水系统垫层、反滤层的品种规格、质量应符合设计要求。第条3排水沟(支撑渗沟)沟底地基应稳固、密实,不应有杂物。第条4混凝土、砂浆的强度等级应符合设计要求。第条5排水沟(支撑渗沟)沟底垫层反滤层、封闭层的结构形式和设置应符合设计要求。第条6支撑渗沟充填用碎石、片石应符合设计要求。第条一般项1支撑渗沟的砌筑与充填应密实第条2支撑渗沟施工各项中心间距±100mm沟身长度±100mm断面尺寸-20,+50mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。目允许偏差反滤层厚度±30mm封闭层厚度-10%设计值施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。仰斜排水孔检验批质量验收记录02013802单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1仰斜排水孔的孔径、位置、长度、排水坡度、数量和连接应符合设计要求,且保持排水通畅。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员年分项工程技术负责人年分项工程负责人年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。无砂透水混凝土块(渗水板)检验批质量验收记录02013901单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1混凝土、无砂混凝土透水板所用水泥、粗骨料、细骨料、水等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2无砂混凝土透水板的品种、规格、质量应符合设计要求,外观完整、无破损。第条3混凝土、无砂透水混凝土的强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的规定。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。透水管检验批质量验收记录02013902单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1软式透水管的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2过渡段软式透水管、无砂混凝土透水板设置位置、范围、坡度应符合设计要求,排水通畅第条3过渡段软式透水管、横向排水盲沟出口应与路基排水设施衔接,组成完整的排水系统。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。透水盲沟检验批质量验收记录02013903单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1凝土、无砂混凝土透水板所用水泥、粗骨料、细骨料、水等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2过渡段渗水盲沟质量应符合设计要求。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。基底检验批质量验收记录02014001单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1电缆槽(井)开挖断面应符合设计要求,电缆槽(井)的地基应稳固、密实,不得有杂物和积水。第条2电缆槽(井)的垫层材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3垫层、找平层的结构形式、位置、厚度应符合设计要求。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。电缆槽检验批质量验收记录02014002单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1混凝土和砂浆所用水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂水、钢筋等材料的品种、规格质量应符合设计要求。第条2预制构件品种、规格、质量应符合设计要求。第条3混凝土和砂浆强度等级应符合设计要求。第条4预制电缆槽应拼装平顺,接缝咬合良好,接口处理及节间勾缝应符合设计要求。第条5电缆槽(井)泄水孔的布置形式、位置、孔径、数量应符合设计要求,并确保排水通畅。第条一般项目1电缆槽施工各项允许偏差距线路中线距离+20mm盖板顶面高程±10mm相邻槽节顶面高差±5mm相邻盖板顶面高差±2mm相邻槽节错台±5mm电缆槽预预埋件中心位置±3mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。2埋件施工各项允许偏差预留孔留置中心位置±5mm尺寸+10mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。电缆井检验批质量验收记录02014003单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1混凝土和砂浆所用水泥、粗骨料、细骨料、掺和料、外加剂水、钢筋等材料的品种、规格质量应符合设计要求第条2预制构件品种、规格、质量应符合设计要求。第条3混凝土和砂浆强度等级应符合设计要求。第条4电缆槽(井)泄水孔的布置形式、位置、孔径、数量应符合设计要求,并确保排水通畅。第条一般项目1电缆井施工各项允许偏差电缆井靠线路侧外壁距线路中线距离+20mm底面高程±10mm截面尺寸+10mm井壁及盖板顶面高程±10mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。接触网支柱基础检验批质量验收记录02014101单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1接触网支柱基础所用水泥、粗骨料、细骨料、石材、掺和料外加剂、水、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2接触网支柱基础预埋件和接地端子的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3接触网支柱基础平面位置应符合设计要求。第条4接触网支柱基础的基坑开挖断面应符合设计要求,地基应稳固、密实,不应有杂物和积水第条5接触网支柱基础混凝土强度等级应符合设计要求。第条6预埋件数量、位置、型号和接地端子应符合设计要求。第条一般项目1接触网支柱基础施工各项允许偏差距线路中线位置+20mm沿线路纵向位置±50mm截面尺寸+50mm埋置深度不小于设计值注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。预埋管检验批质量验收记录02014301单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1预埋管、综合接地的贯通地线及分支引接线等进场材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2预埋管、综合接地的贯通地线及分支引接线的设置位置、方式应符合设计要求。第条3预埋管基础的形式及材料应符合设计要求,当基础为混凝土时,则其强度应达到设计强度的70%以后方可进行后续施工第条4预埋管内部应光滑无毛刺,埋设前应将管口磨光。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。综合接地检验批质量验收记录02014302单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1预埋管、综合接地的贯通地线及分支引接线等进场材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2预埋管、综合接地的贯通地线及分支引接线的设置位置、方式应符合设计要求。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。检查井检验批质量验收记录02014401单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1检査设施所用水泥、粗骨料、细骨料、石材、掺和料、外加剂、水、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2混凝土、砂浆的强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条一般项目1检查井施工各项允许偏差检査井位置纵向±50mm横向-20,+50mm井底高程±30mm净空尺寸(内径、深度)±30mm井盖直径±10mm井盖厚度不小于设计值井盖与相邻路基面高差0,+10mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。检查栏杆检验批质量验收记录02014402单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1检査设施所用水泥、粗骨料、细骨料、石材、掺和料、外加剂、水、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2栏杆和涂料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3栏杆立柱的间距应符合设计要求,设置应稳固。杆件连接应牢靠。第条4金属栏杆杆件的涂料涂刷层数涂刷施工质暈应符合设计要求第条5混凝土、砂浆的强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条一般1栏杆、检査梯平面位置、构平面位置±100mm构件断面尺寸±5%设计值安装尺寸±20mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。项目件断面尺寸、安装尺寸、检查梯(台)尺寸、平台宽度允许偏差检查梯(台)尺寸±30mm平台宽度-5,+20mm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。检查台阶(检查梯)检验批质量验收记录02014403单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1检査设施所用水泥、粗骨料、细骨料、石材、掺和料、外加剂、水、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2混凝土、砂浆的强度等级应符合设计要求,其质量验收应符合现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。第条一般项目1栏杆、检査梯平面位置、构件断面尺寸、安装尺寸、检查梯(台)尺寸、平台宽度允许偏差平面位置±100mm构件断面尺寸±5%设计值安装尺寸±20mm检查梯(台)尺寸±30mm平台宽度-5,+20mm注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。防护栅栏检验批质量验收记录02014501单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1防护栅栏所用水泥、粗骨料、细骨料、石材、外加剂、水、钢筋、型钢等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条2防护栅栏用各类材料、构配件的品种、规格、质量应符合设计要求。第条3预制构件的品种、规格、质量应符合设计要求,外观完整、无破损。第条4涂料的品种、规格、质量应符合设计要求。第条5防护栅栏立柱基坑尺寸应符合设计要求,坑壁应垂直。第条6混凝土、砂浆的强度等级应符合设计要求。第条7陡坡地段防护栅栏下槛下部与地面间的封闭应符合设计要求第条8金属栏杆杆件的涂料涂刷层数涂刷质量应符合设计要求,不得漏涂。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。9防护栅栏有关标志、标识的设置位置、结构尺寸应符合设计要求。第条一般项目1防护栅栏设置应平顺,与地面密贴。第条施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。取土场检验批质量验收记录02014601单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1取、弃土场支挡结构应符合设计要求。第条2取、弃土场坡面防护工程应符合设计要求。第条3取、弃土场排水工程应符合设计要求。第条4取、弃土场支挡结构、坡面防护和排水工程的形式、位置和数量应符合设计要求。第条5取、弃土场的位置,取土场的取土深度以及弃土场的弃土高度应符含设计要求。第条一般项目1取、弃土场的边坡偏陡量允许偏差为3%设计值。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。弃土场检验批质量验收记录02014602单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1取、弃土场支挡结构应符合设计要求。第条2取、弃土场坡面防护工程应符合设计要求。第条3取、弃土场排水工程应符合设计要求第条4取、弃土场支挡结构、坡面防护和排水工程的形式、位置和数量应符合设计要求。第条5取、弃土场的位置,取土场的取土深度以及弃土场的弃土高度应符含设计要求。第条一般项目1取、弃土场的边坡偏陡量允许偏差为3%设计值。第条注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。变形观测检验批质量验收记录02014701单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及条文号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2018施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录主控项目1沉降观测装置和位移边桩的构造、结构尺寸和制作材料的规格、材质等应符合设计及相关规范要求,且无影响观测精度的缺陷。第条2观测断面数量及每一断面观测点布设数量应符合设计及相关规范要求。第条一般项目1观测断面的位置允许偏差不应大于50cm2观测断面上观测点埋设位置的允许偏差不应大于20cm施工单位检查评定结果专职质量检查员分项工程技术负责人分项工程负责人年年年月月月日日日注:本表若不够填写,可另加附表一并组成本检验批。勘察设计单位现场确认情况(需要时)现场负责人年月日监理单位验收结论监理工程师年月日',)
提供《铁路路基工程施工质量验收标准》TB-10414-2018全部表格会员下载,编号:1700831741,格式为 docx,文件大小为382页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。