《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB-10752-2018更改
本作品内容为《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB-10752-2018更改,格式为 docx ,大小 36048 KB ,页数为 13页
('3基本规定3.1一般规定1.新增3.1.2高速铁路桥涵工程施工应加强现场标准化管理和过程控制。3.1.5工程施工质量保证资料应齐全、真实、系统、完整,并应包括:1.所用原材料、构配件、半成品和成品质量检验结果。2.材料配合比、拌合过程检验和实验数据。3.隐蔽工程检查记录。4.各项质量控制指标的实验记录和质量检验汇总资料。5.施工过程中遇到的非正常情况记录以及对工程质量影响分析。6.施工过程中发生质量缺陷,经处理和,满足质量要求的技术资料。3.1.6工程施工质量验收合格应符合工程设计文件要求、本标准和相关验收标准的规定。3.1.7符合下列条件之一的,可调整抽样检验、实验数量、调整后的抽样检验、实验方案应由施工单位编制、并报监理单位、建设单位审核确认。1.同一项目中由相同的施工单位施工的多个单位工程,使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、构配件、半成品、设备。2.同一施工单位在现场加工的产品、半成品、构配件用于同一项目的多个单位工程。3.在同一项目中,针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用。4.获得产品认证的产品来源稳定且连续三批次均一次检验合格的产品。3.1.8对于梁拱等组合结构可按相关章节内容进行验收。3.1.9本标准对高速铁路桥涵工程中的验收项目未做出相应规定的,应有建设单位组织设计、监理、施工等单位制定专项验收方案。涉及安全、环境保护等项目的专项方案应由建设单位组织专家论证。3.2验收单元划分新增3.2.4分项工程应按工种、工序、材料、施工工艺等划分。3.2.5检验批可根据施工及质量控制和验收需要,按施工段、施工部位或工程量的划分。检验批的划分以同一分项工程内部便于一次验收的工程内容为一个检验批。3.2.6桥梁、涵洞工程的分布工程、分项工程、检验批划分可按本标准附录B采用。3.2.7原材料、构配件、半成品、设备等应按进场批次进行检验。属于同一工程项目且同期施工的多个单位工程,对同一厂家生产的同批次的原材料、构配件、半成品、设备等可同一进行验收。3.2.8施工前,应由施工单位结合工程特点制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审批,建设单位备案。3.29本标准未涵盖的分布、分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工单位协商确定。3.3验收内容和要求3.3.2检验批合格质量应符合下列规定新增5外观质量验收应符合要求6施工作业责任人员登记情况真实、全面。3.36当工程施工质量不符合规定时,因按下列规定进行处理新增了原3.3.7经返修或加固处理的分项工程,满足安全和使用功能时,可按技术处理方案的要求验收。新增3.3.7工程质量控制资料应齐全完整,当部分资料缺失时,应委托由资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样实验。新增3.38通过返修或加固处理仍不能满足结构安全和使用功能要求的分布工程和单位工程,严禁验收。4明挖基础减少了4.2地基处理。减少了4.32基坑开挖方法及支护形式应符合设计和施工技术方案的要求。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检测方法:观察。减少了模板及支架的部分。5桩基础5.1一般规定减少了5.1.1水下混凝土应连续浇筑,浇筑过程中必须保证导管埋置深度。5.1.2混凝土桩的起吊、堆放和运输和运输应符合施工设计要求。5.1.5桩基检测单位应具备规定资质。新增:5.1.1钢筋混凝土的施工应符合相关要求。5.1.2基坑回填施工质量的验收应符合相关规定5.1.5沉入桩停锤标准应根据地质情况、设计承载力、桩形、桩长等综合考虑,并符合相关规定。5.1.6沉入桩的接桩方式,钻(挖)孔桩桩底地质条件、钢筋笼长度。钢筋笼接长方式、桩头凿完后主筋伸入承台长度,承台混凝土浇筑前的钢筋等的验收应留存影像资料。5.1.7监理单位应对沉入桩的沉入过程、钻(挖)孔灌注过程进行旁站。5.4承台减少了对钢围堰、模板及支架的规定。6沉井基础6.1一般规定增加了6.1.4浇筑沉井混凝土前的钢筋检查、沉井底节水压试验、沉井基底地质条件应留存影像资料。6.2就地制作沉井减少了模板及支架的相关内容6.2.7混凝土沉井制作允许偏差和检验方法中长和宽的检验方法由原来的测量不少于4处改为测量每边不少于2处6.2.8沉井下沉至设计高程允许偏差和检验方法中顶面中心位置的检验方法由测量改为底、顶面至少测量4处。6.3增加了浮式沉井板块的相关内容。7.墩台7.2墩台取消了模板及支架这一小板块和支承垫石这一板块。7.4锥体及排水设施增加了7.4.5砌体反滤层所用材料质量和规格应符合设计要求。7.4.7砌体的允许偏差和检验方法。取消了护坡和基础这一板块。排水设施增加了7.4.20混凝土表面质量的验收应符合相关要求。8预应力混凝土简单支箱梁8.2后张法预应力混凝土简单支箱梁预制取消了模板及支架这一板块。混凝土板块的主控项目增加了8.2.7梁体混凝土养护时应符合的规定。8.2.8拆模时的梁体混凝体强度应符合设计要求。设计无要求时应达到设计强度的60%以上。8.2.10梁体外形尺寸允许偏差和检验方法增加了预埋件的相关要求,对梁全长、梁跨度的允许偏差进行具体分类由原来的20改为L≥16m为±20,L≤16m为±10.梁上拱允许偏差也由L/3000具体分为L>16m为L/3000,L≤16m,为L/2000。取消了防水板这一板块。8.3先张法预应力简支箱梁预制取消模板及支架、防水层相关要求的解说混凝土方面增加了8.3.7梁体混凝土的养护应符合相关要求。8.4架桥机架设预应力混凝土简支箱梁减少了模板和支架,防水层板块。9.预应力简支T梁9.1一般规定增加了9.1.13梁存放和运输支点位置、吊梁时的梁体强度和起吊点应满足设计要求。9.1.16混凝土浇筑前得钢筋检查、预应力张拉值和伸长值、管道压浆压力值应留存影像资料。9.1.17监理单位应对混凝土浇筑、管道摩阻试验、预应力张拉、管道压浆进行旁站。9.2后张法预应力混凝土简支T梁预制减少了模板及支架、防水层的板块。混凝土板块T梁外形尺寸允许偏差梁上拱允许偏差由L/3000改为L/2000(L≤16),L/3000(L>16)隔板厚度允许偏差由+10,-5改为+10,0表面平整度允许偏差由5mm改为3mm螺栓孔中心位置改为支座中心线偏离设计位置,允许偏差由2mm改到3mm增加了先张法预应力混凝土简支T梁预制相关规定要求。9.3预应力混凝土简支T梁架设减少了防水层的相关内容架梁主控项目增加了墩台里程、支座中心线、支承垫石标高应符合设计要求和有关要求标准规定。减少了架梁程序和作业应符合其实施性施工组织设计的要求。10预应力混凝土连续梁、连续钢构10.1悬臂浇筑预应力混凝土连续梁、连续钢构一般规定增加了10.1.3预应力张拉设备及仪表应配套标定,配套使用并按规定校验。应按设计要求对管道摩阻和锚口(包括喇叭口)摩阻进行实际测定,设计单位应根据实测结果对张拉控制力进行确认或调整。10.1.10混凝土浇筑前的钢筋检查、预应力张拉值和伸长值、管道压浆压力值应留存影像资料。10.1.11监理单位应对梁体混凝土的浇筑、预应力张拉、预应力管道压浆进行旁站。10.3支架法现浇预应力混凝土连续梁、连续钢构相关规定与要求。一般规定增加了10.3.4预应力张拉设备及仪表应配套标定,配套使用并按规定校验。应按设计要求对管道摩阻和锚口(包括喇叭口)摩阻进行实际测定,设计单位应根据实测结果对张拉控制力进行确认或调整。10.3.8混凝土浇筑前得钢筋检查、预应力张拉值和伸长值、管道压浆压力值应留存影像资料。10.3.9监理单位应对混凝土浇筑、管道摩阻试验、预应力张拉、管道压浆进行旁站。混凝土板块增加了10.3.23合龙段施工及体系转换应符合设计要求。10.3.24梁体混凝土养护应符合本标准第8.27条的规定。10.4转体法施工预应力混凝土连续梁、连续钢构相关规定与要求。一般规定增加了10.4.2梁体采用悬臂浇筑应采取临时固定措施,保证施工期间梁体稳定。主梁梁体施工完成后拆除转盘上各临时支撑点,完成从主梁施工到梁体待转的体系转换。10.4.4接近止动距离时应约束固定,按设计要求形成稳定的结构体系。10.4.6球铰安装应留下影像资料。10.4.7监理单位应对球铰安装、梁体转换进行旁站。新增了转体系统主控项目10.4.8球铰或支座品种、规格、性能、结构及涂装质量应符合设计要求和相关标准的规定。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检查方法:观察和检查出厂合格证.10.4.9转体系统承载力、上下转盘及滑道表面摩擦系数、动力设施和锚固体系应符合施工工艺要求。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检查方法:检查测试资料、施工记录,尺量和观察.10.4.10球铰或支座上下座板应水平安装。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检查方法:观察、尺量。10.4.11球铰或支座与梁底及垫石之间应密贴,垫层材料质量和强度应符合设计要求。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检查方法:观察。10.4.12球铰或支座锚栓质量及预埋深度和螺栓外露长度应符合设计要求。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检查方法:观察、尺量。10.4.13上、下转盘和转轴的制作安装精度应满足设计要求。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检查方法:仪器测量。10.4.14浇固于上转盘周边的撑脚应对称均匀布置。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检查方法:仪器测量。10.4.15预埋于上转盘的转体牵引索固定端应与上转盘外圆相切,预埋时应清除钢绞线表面锈迹、油污后,逐根顺次沿着既定索道排列缠绕后,穿过千斤顶。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检查方法:仪器观察、测量。10.4.16千斤顶应分别水平、对称地布置于转盘两侧的同一平面内,千斤顶的中心校应与上转盘外圆相切,中心线高度与上转盘预埋钢绞线的中心线水平。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检查方法:仪器观察、测量。一般项目10.4.17转体系统安装的允许偏差和检验方法应符合表10.4.17的规定表10.4.17序号项目允许偏差检验方法1球铰中心线相对位置设计偏差5测量检查竖向垂直度1/10002球铰或支座顶面各角相对高差≤13撑脚高度±24滑道平整度3m长度内平整度≤1径向对称高点差不大于滑道直径的1/5000检验数量:施工单位全部检查。转体施工主控项目10.4.18转体纵横向稳定系数应大于1.5。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检查方法:检查工艺设计资料。10.4.19转体施工前,转体各部结构混凝土强度、预应力筋张拉值及外形尺寸应符合设计要求。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检查方法:检查试验报告、试验记录,尺量和测试。一般项目10.4.20转体就位后梁体允许偏差和检验方法应符合表10.4.20的规定表10.4.20序号项目允许偏差检验方法1梁体轴线偏差不大于10测量检查2合龙前两悬臂端相对高差合龙段长的1/1000,且不大于153顶面高程±20检验数量:施工单位全部检查。10.3顶推法制架预应力混凝土连续梁一般项目10.5.12顶推法施工预应力混凝土连续梁允许偏差和检验方法序号项目允许偏差检验方法1桥梁全长±20测量2桥梁跨度±203桥梁预制中线24桥梁成桥中线205导梁中线26相邻两跨支承点同侧滑移装置纵向顶面高程±17同一支承点滑移装置横向顶面高程±18制梁台座或拼装线(包括滑移装置)的底模高程±19导梁底面纵向高程±210导梁底面横向高程±111顶推梁端面垂直度1/1000梁高12桥梁底面平整度22m靠尺检查不少于5次13桥梁底面高程±2测量检验数量:施工单位全部检查13结合梁一般规定增加:13.1.2钢梁存放及预拼场地应坚实平整、排水良好,支撑点因设在不因自重而产生永久变形的地方、防止部件积水锈蚀和栓接版面磨损、污染。带有剪力联结器的部件存放和运送时,不应损伤剪力联结器的质量。13.1.3连续梁现浇桥面板时,混凝土分段长度及浇筑顺序、预应力筋张拉顺序、连续梁落梁顺序应符合设计要求。11.2钢梁一般项目11.2.8钢桁梁架设允许偏差和检验方法改为应符合表11.2.8的规定。表11.2.8序号项目允许偏差检验方法1墩台处横梁中心与设计线路中线偏移10测量检查2两孔(联)间相邻横梁中线相对偏差53墩台处横梁顶与设计高程偏差±104两孔(联)间相邻横梁相对高差55每孔梁对角线支的相对高差56固定支座处钢梁节点中心连与设计里程纵向偏差连续梁梁跨≥60m简支梁±20梁跨≥60m简支梁±107钢梁平面弦杆节点对梁跨段节点中心线的偏移跨度的1/5000弦杆节点对相邻两个奇数或偶数节点中心连线的偏移58竖杆在钢梁的横断面内垂直偏移理论长度1/7009钢梁立面拱度偏差设计拱度≤60mm60mm<设计拱度小于等于120mm±4设计拱度>120mm设计拱度的8%10两主桁相对节点位置支点处相对高差梁宽的1/1000梁跨中心节点处相对高差梁宽1/500跨中其他节点处相对高差根据支点及跨中节点高差按比例增减检验数量:施工单位全部检查。涂装增加了11.2.13涂装工艺应符合《铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件》TB/T1527的有关规定。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:观察和检查施工记录具体规范了11.2.12对杆件结合点可能积水的缝隙应在涂装前进行封填,缝宽不大于0.3mm用底层涂料封填,缝宽大于0.3mm用腻子封填。混凝土一般规定改动了混凝土桥面板允许偏差和检验方法改动为表11.3.7.表11.3.7序号项目允许偏差检验方法1板长±10mm尺量不少于5处2板宽+10,0mm3板厚+10,0mm4板纵向中线相对旁弯最大偏离值10mm拉线尺量5表面垂直度4‰1m靠尺测量不少于5处6表面平整度5mm1m靠尺测量不少于5处12钢桁梁主控项目增加了:11.1.2采用整节段或桁片式架设时应在工厂内进行连续匹配试拼,合格后方可出厂。12.1.4高强度螺栓连接副施拧使用的扳手,在每天班前和班后应按照本标准第11.1.3条的规定进行标定。12.1.5钢梁杆件结合点可能积水的缝隙封填等验收应留有影像资料。一般项目改动了12.2.9钢桁梁杆件预拼允许偏差和检验方法应符合表12.2.9的规定。表12.2.9序号项目允许偏差(mm)检验方法1两片纵梁间距±1尺量不少于5处2两片纵梁平面对角线±2检验数量:施工单位全部检查。12.3拼装架设主控项目增加了12.3.4杆件拼装时栓接版面及栓孔应洁净、干燥、平整,当拼装出现摩擦面间隙时,板面处理应符合相关标准的规定。检验数量:施工单位、监理单位单位全部检查。检验方法:观察、尺量。13拱桥13.1一般规定增加了13.1.7钢筋混凝土拱浇筑拱上结构时,拱圈混凝土强度应满足设计要求。13.1.8拱脚预埋段,钢管混凝土压注,吊杆及系杆的密封、防腐等验收应留存影像资料。13.1.9监理单位应对吊杆及系杆张拉、钢管内混凝土压注进行旁站。钢管内混凝土具体规范了13.2.15压注完成后钢管混凝土应饱满密实,钢管混凝土脱空率或脱空高度应符合设计要求,设计无要求时脱空率应不大于0.6%或脱空高度小于5mm。检验数量:施工单位选取拱脚、拱顶、1/4和3/4跨等主要断面,每个断面对称测8点,每个点不少于3次。检验方法:施工单位在浇筑7d后28d前进行超声波检测,监理单位见证检验。增加了拱上立柱的板块13.2.22拱上立柱应按照本标准墩身相关规定进行验收。增加了13.3劲性骨架拱这板块13.3.4骨架节段加工允许偏差及检验方法应符合表13.3.4的规定。表13.3.4序号项目允许偏差检验方法1长度±5尺量2弯曲度阶段长的1/1000增加了13.5钢筋混凝土拱13.5.2拱圈(肋)放样允许偏差和检验方法应符合表13.5.2的规定表13.5.2序号项目允许偏差检验方法1跨度大于20m时1/5000计算跨度检查测量2跨度等于或小于20m时4检验数量:施工单位全部检查。13.5.3拱圈(肋)及拱架安装允许偏差和检验方法还应符合表13.5.3的规定。表13.5.3序号项目允许偏差(mm)检验方法1拱架顶的高程+30,-10测量检查2平面内拱架纵线与设计位置30检验数量:施工单位全部检查。混凝土重点有13.5.9拱圈封顶合龙时温度和混凝土强度应符合设计要求,设计无要求时应符合下列规定:1.封顶合龙宜安排在昼夜平均温度接近年平均温度时进行。2.分段浇筑拱圈时,填塞空缝的混凝土强度应达到设计强度的50%。3.全宽浇筑拱圈时,浇筑拱圈的混凝土强度应达到设计强度的70%。4.封顶合龙采用千斤顶调整应力时,浇筑拱圈的混凝土应达到设计强度。检验数量:施工单位、监理单位每次合龙全部检查。检验方法:施工单位进行一组同条件养护混凝土强度试验和温度测量,监理单位检查强度试验报告。13.5.10现浇混凝土拱部及拱上结构允许偏差和检验方法应符合表13.5.10的规定。表13.5.10序号项目允许偏差(mm)检验方法1拱圈(肋)拱圈(肋)平面中心位置1/1000计算跨度,并不大于30测量不少于5处拱圈(肋)侧面位置+20,-10拱圈(肋)厚度3%设计厚度尺量不少于3处公子性、箱型、T形现浇拱圈(肋)的翼缘、腹板、顶板、底板的厚度+10,-5拱圈(肋)底面高程±20测量2拱上结构侧面位置+20,-10测量不少于3处道砟槽中心线处顶面高程±20测量检验数量:施工单位全部检查。14斜拉桥14.1一般规定增加了14.1.5混凝土浇筑前的钢筋检查、斜拉索锚具安装、锚头防腐的验收应留有影像资料。14.2索塔的允许偏差和检验方法改动的有塔段模板的表面平整度允许偏差由3mmm改到5mm,检验方法由2m靠尺检查改到1m靠尺检查。其他无变化。14.2.10索塔的允许偏差和检验方法应符合表14.2.10的规定。表14.2.10序号项目允许偏差(mm)检验方法1顶、底平面尺寸+10,-5尺量检查2顶、底面高程±20测量检查3塔身中心位置54横梁顶面高程±105横梁轴线106倾斜度塔高的1/3000且不大于30和设计要求检验数量:施工单位全部检查。增加了14.2.19钢锚箱、钢锚梁、钢牛腿和索鞍的加工制作应符合设计要求。检验数量:施工单位监理单位全部检查。检验方法:观察、尺量。增加了15钢筋混凝土刚刚(架)和框架桥重点有:一般规定15.1.2框架桥的施工质量验收应符合本标准第18.2节的相关规定。15.1.3现浇支架应具有足够的强度、刚度和稳定性,当采用预压消除非弹性变形时,预压重量为最大施工荷载的1.1倍。15.1.6主梁混凝土施工前应对墩柱间距进行复测。15.1.7梁部混凝土应按照设计要求的方法和顺序施工。设计无要求时,宜一次、连续由每段的梁端向跨中完成一联的混凝土浇筑。15.1.8混凝土浇筑前钢筋的检测和预应力筋张拉值、伸长值管道压浆值得验收应留有影像资料。混凝土:15.2.7刚构(架)桥的允许偏差和检验方法应符合表15.2.7的规定。表15.27序号项目允许偏差检验方法1一联全长±20尺量2跨度±10尺量3轴线位置10测量4截面尺寸±10尺量5顶面高程±10测量6垂直度21m尺量7表面平整度51m靠尺检查8接触网支柱基础预埋螺栓距桥面中心线偏差+10,0观察、尺量16支座16.1一般规定增加了16.1.2桥梁支座砂浆应根据强度等级、耐久性要求、环境条件和施工工艺等进行配合比设计。16.1.3桥梁支座砂浆分自流平和干硬性两类,不同种类的的支座砂浆应采用相应的施工工艺和质量控制措施。16.1.4桥梁支座砂浆冬季施工时应进行专门的工艺试验。16.1.7支座锚栓的埋置深度应留存影像资料。增加16.2支座砂浆主控项目为:16.2.1自流平砂浆材料的流动度,泌水率、膨胀率、抗压强度、抗折强度、弹性模量等应符合设计要求及相关技术标准的规定。检验数量:同一厂家、同品种、同编号的干粉材料没50t为一批,不足50t时应按一批计。施工单位每批抽样实验一次,监理单位按施工单位抽检次数的10%进行平行检验,但不少于一次。检验方法:施工单位全部检查质量证明文件并进行实验检验;监理单位全部检查质量证明文件、实验报告并进行平行检验。16.2.2干硬性砂浆的水泥、砂、减水剂、拌和用水及膨胀剂的技术要求应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424第六章的相关规定。16.2.3干硬性砂浆配合比应根据原材料性能和设计要求的强度等级通过试配、试验确定。检验数量:施工单位对同类型的砂浆至少进行一次砂浆配合比设计;监理单位全部检查。检验方法:施工单位进行砂浆配合比选定试验。砂浆试件养护应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424附录G的规定,试件尺寸为40mm×40mm×160mm,每组3块,抗压和抗折强度取值采用水泥胶砂强度试验取值方法;监理单位检查确认配合比选定报告。16.2.4桥梁支座砂浆施工时,混凝土表面温度和环境温度不应低于5℃,当气温高于35℃时,应采取降温措施;砂浆入模温度不应低于5℃且不应大于30℃。检验数量:施工单位每工作班至少测温3次并填写测温记录;监理单位至少测温一次。检验方法:温度计测试。16.2.5桥梁支座砂浆施工完毕后,应及时采取有效的养护措施,养护时间不应低于3d。检验数量:施工单位、监理单位全部检查,。检验方法:观察。16.2.6桥梁支座砂浆的强度等级应符合设计要求。强度等级评定标准条件养护试件的龄期为28d(其他早期龄期强度根据工程需要确定),并应在砂浆浇筑地点随机抽样制作,其试件的取样与留置频率应为每工作班取样不少于一次,每次取样不少于一组试件。检验数量:施工单位按规定的取样与留置频率所需数量制作试件。检验方法:施工单位、监理单位检查试件留置情况,龄期满足要求后进行试验检验。16.2.7桥梁支座砂浆表面应密实平整,不应有蜂窝、孔洞、疏松、麻面和缺棱掉角等缺陷。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:观察。16.3支座安装增加了支座安装允许偏差和检验方法中钢支座的上下座板及摇、辊轴之间的偏转,允许偏差为1;检验方法为测量。17桥梁附属设施17.1一般规定增加了17.1.2遮板、盖板、人行步板、和栏杆等小型预制构件的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424等有关规定。17.1.3桥下防护栅栏的制作与安装质量验收应符合《高速铁路路基工程施工质量验收标准》TB10751的相关规定。混凝土17.2.10接触网支柱基础(拉线基础)允许偏差和检验方法应符合表17.2.10的规定。表17.2.10序号项目允许偏差1螺栓外露长度及螺纹长度±5mm2螺栓相邻间距±1mm3螺栓对角线间距±1.5mm4螺栓应垂直于水平面,每根螺栓顶部的中心位置1mm5预埋钢板与基础面平行5mm6预埋钢板应水平,高低偏差<5mm7靠近线路侧螺栓连线的法线应垂直线路中心线,一组螺栓的整体扭转±1.5°8基础中心至线路中心距离50,0mm﹢9基础横断面尺寸±20mm10基础横线路方向的中心线与线路中心线应垂直≤2°11基础顺线路方向偏移±50mm12基础顶面高程+50,-0mm检验数量:施工单位全部检查。检验方法:测量检查。17.2.11混凝土结构表面质量的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424第6.4.19的规定。17.2.12遮板出厂报告应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424第6.4.18的规定。17.3声(风)屏障基础、栏杆(挡板)、电缆槽盖板、人行步板新增主控项目17.3.2声(风)屏障、栏杆(挡板)基础上预埋螺栓与预埋钢板、钢构件的品种、规格、质量、防腐处理及预埋位置应符合设计要求。检验数量:施工单位,监理单位全部检查。检验方法:检查质量证明文件、观察。13.3.6盖板、人行步板的抗裂性及承载力应满足设计要求。检验数量:每10000块为一个批次,每批检验3块。检验方法:施工单位按本标准附录D进行试验检验,监理单位见证检验并检查试验报告。增加了综合接地的一板块。18涵洞18.1一般规定增加了18.1.2涵洞地基及基础的施工应符合《高速铁路路基工程施工质量验收标准》TB10751和本标准第4章的有关规定。18.1.3栏杆预制的质量检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424的有关规定。18.1.4防水层及沉降缝的施工应符合本标准的第17.1节的有关规定。18.1.8涵洞、渡槽内不应遗留建筑垃圾等杂物。混凝土板块增加了18.2.10预制混凝土涵节的允许偏差应符合表18.2.10的规定。表18.2.10序号项目允许偏差(mm)检验方法1钢筋混凝土圆管涵节长度0,-10内外直径±10尺量检查不少于5处管壁厚度+10,-52钢筋混凝土矩形涵节长度±20宽度±20高度±15顶、底板厚度+15,-5检验数量:施工单位每10件检查不少于1件.。增加了涵节拼装一板块,主控项目增加了18.2.11成品涵节的质量、规格应符合设计要求。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:检查出厂合格证、验收记录和观察。18.2.12预制涵节的混凝土强度后方可吊装。检验方法:施工单位进行一组同条件养护试件强度试验。监理单位检查试验报告。18.2.13涵节接缝应顺流水坡度安装平顺。当壁厚不一致时,每一错台段内底面应调整平齐。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:观察、尺量。一般项目18.2.14涵节安装允许偏差和检验方法应符合表18.2.14的规定表18.2.14序号项目允许偏差(mm)检验方法1轴线20测量检查不少于2处2流水面高程±203涵身长度+100,-50尺量检查不少于5处4相邻管节底面错台管径≤1000mm3管径>1000mm5检验数量:施工单位每座涵全部检查。',)
提供《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB-10752-2018更改会员下载,编号:1700815704,格式为 docx,文件大小为13页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。