Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 2芯皮线光缆的技术参数要求,2芯皮线光缆

2芯皮线光缆的技术参数要求,2芯皮线光缆

收藏

本作品内容为2芯皮线光缆的技术参数要求,格式为 docx ,大小 93666 KB ,页数为 15页

2芯皮线光缆的技术参数要求


('2芯皮线光缆技术要求:主要技术要求和指标参数主要技术要求和指标以现行国家标准或行业标准为准。光缆中的光纤符合ITU-TG.657A及YD/T1954-2009标准规定的B6类光纤。成缆后光纤的衰减系数:(1)在1310nm波长上的最大衰减系数为:0.35dB/km。在1383nm±3nm波长上的最大衰减系数小于:0.35dB/km。在1550nm波长上的最大衰减系数不大于0.25(特殊地区0.21)dB/km。在1285~1330nm波长范围内,任一波长上光纤的衰减系数与1310nm波长上的衰减系数相比,其差值不超过0.07dB/km。在1525~1575nm波长范围内,任一波长上光纤的衰减系数与1550nm波长上的衰减系数相比,其差值不超过0.05dB/km。在1575~1625nm波长范围内的最大衰减系数不大于为:0.25dB/km。(2)光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。用OTDR检测任意一根光纤时,在1310nm和1550nm处500m光纤的衰减值不大于(amean+0.10dB)/2,amean是光纤的平均衰减系数。截止波长应满足下述λcc的要求:λcc(在20米光缆+2米光纤上测试):≤1260nm。偏振模色散在1550nm波长光缆单盘偏振模色散系数:≤0.125ps/;光纤成缆后必须满足在1550nm波长光缆链路(≥20盘光缆)偏振模色散系数≤0.10ps/;Q(概率)=0.01%。光纤在1550nm、1625nm波长上的弯曲衰减特性以15mm的弯曲半径松绕10圈后,1550nm衰减增加值应小于0.03dB,1625nm衰减增加值应小于0.1dB;以10mm的弯曲半径松绕1圈后,1550nm衰减增加值应小于0.1dB,1625nm衰减增加值应小于0.2dB。以7.5mm的弯曲半径松绕1圈后,1550nm衰减增加值应小于0.5dB,1625nm衰减增加值应小于1dB。2.1.1.6测试方法:2.1.1.2~2.1.1.5项,按照国家标准和ITU-TG.650建议规定的方法测试。光缆的外形结构图1普通蝶形引入光缆结构示意图图2自承式蝶形引入光缆结构示意图图3管道蝶形引入光缆(600N)结构示意图表1光缆的典型结构尺寸单位:mm光缆类别外形尺寸标称值(H×L)容差2芯2芯蝶形引入光缆2.0×3.0±0.1注1:H表示光缆的短轴长,L表示光缆的长轴长。注2:对于自承式的光缆,除开吊线部分的尺寸应满足该表的规定。注3:对于管道式的光缆,剥除护套及外加强件后的尺寸应满足该表的规定。每条光缆中的光纤应为同批次的光纤,且应平行位于光缆的正中心。光纤识别光纤涂覆层应着色,着色层颜色应是符合GB6995.2规定的蓝、橙、绿棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红或青绿色。2芯皮线光缆的光纤为蓝和橙色。加强构件光缆中的加强构件应为高强度不锈钢钢丝的金属加强构件。加强构件应嵌入在护套内,不得外露。在光缆制造长度内,加强构件不允许有接头。2.4.2光缆的加强构件应平行对称放置于光缆中,且应相同。增强构件自承式蝶形引入光缆中除了应放置加强构件外,还应放置增强构件(即自承件)。光缆的增强构件即为吊线,用以架空敷设时承载大部分的张力。吊线为单根钢丝。在光缆制造长度内,增强构件不允许有接头。阻水层管道式蝶形引入光缆应有良好的抗拉性能、抗侧压能力和抗渗水能力,光缆护套以内的所有间隙应有有效的阻水措施,在铝带和普通蝶形引入光缆之间设有阻水层。阻水层材料为吸水膨胀带。吸水膨胀带性能应符合YD/T1115.1的规定。护套缆芯(和吊线)外应挤包一层具有保护功能的护套,护套材料采用低烟无卤阻燃聚烯烃护套,且符合YD/T1113的规定。护套的表面应平整光滑、颜色均匀,没有裂痕、气泡和污渍。护套应连续地挤包在光纤、加强构件上。加强构件外和增强构件外的护套最小厚度均应不小于0.4mm,管道蝶形引入光缆外护套厚度不小于1.0mm。用于室内的蝶形引入光缆,护套颜色应采用白色;用于室外的光缆,其护套颜色应为黑色。光缆护套的机械物理特性应符合表2、表3的规定,若有性能更优的其他材料,投标人应向招标人进行建议,在取得招标人同意后才能采用。表2护套的机械物理性能序号项目单位指标聚氯乙烯阻燃聚烯烃1抗拉强度热老化处理前(最小值)MPa12.510.0热老化处理后变化率∣TS∣(最大值)%20热老化处理温度ºC100±2热老化处理时间h24×102断裂伸长率热老化处理前(最小值)%150125热老化处理后(最小值)%125100热老化前后变化率∣EB∣(最大值)%20热老化处理温度ºC100±2热老化处理时间h24×103耐热冲击表面无裂纹-热处理温度ºC150±2-热处理时间h14耐环境应力开裂(50ºC,96h)个-0/10表3外护套的机械物理性能序号项目单位指标LLDPEMDPEHDPEZRPO1抗拉强度热老化处理前(最小值)Mpa10.012.016.010.0热老化前后变化率│TS│(最大值)%20202520热老化处理温度℃100±2热老化处理时间h24×102断裂伸率热老化处理前(最小值)%350125热老化处理后(最小值)%300100热老化前后变化率│ES│(最大值)%2020热老化处理温度℃100±2热老化处理时间h24×103热收缩率(最大值)%5热处理温度℃100±2115±285±2热处理时间h4444耐环境应力开裂(50℃,96h)个失效数/试样数:0/10注:LLDPE、MDPE、HDPE和ZRPO分别为线性低密度、中密度、高密度聚乙烯和阻燃聚烯烃的简称。蝶形引入光缆机械特性指标(见表4)表4蝶形引入光缆机械特性指标受力时间拉伸力(N)压扁力(N/100mm)适用护层形式短期长期短期长期室内金属加强件20010022001000H自承蝶形引入光缆60030022001000H管道蝶形引入光缆(600N)6003001000300(H)03自承式蝶形引入光缆的其他机械性能应满足YD/T1770-2008。蝶形引入光缆温度特性(见表5)表5蝶形引入光缆温度特性分级代号适用温度范围(摄氏度)允许光纤附加衰耗(dB/km)级别底限高限1310nm1550nm室内A-10+50≤0.1≤0.1室外B-20+60≤0.2≤0.2室外C-40+70≤0.3≤0.3注:光缆温度附加衰减为适用温度下相对于20ºC的光纤衰减差。可分离性该条款指对蝶形引入光缆部分进行检验,而对自承式和管道蝶形引入光缆应将吊线和外层护套部分剥除后进行;应能从光缆分离口处较容易地将光缆分离200mm,其撕裂力的最小值应不低于3N,最大值应不大于10N;分离后,光纤应能完全裸露出来,且着色层无明显剥落,分离出来的光纤应不能从剩余的光缆中用手抽动出来;加强构件处的护套应保持完整,无裂纹。蝶形引入光缆的燃烧性能蝶形引入光缆的燃烧性能应满足下列要求:阻燃性:应能通过GB/T18380.11-2008规定的单根垂直燃烧试验。投标人要求时,垂直布放于竖井的光缆阻燃性应通过GB/T18380.11-2008规定的C类成束燃烧试验;烟密度:透光率不小于50%;腐蚀性:光缆燃烧时产生气体的PH值应不小于4.3,电导率应不大于10μS/mm。低温下卷绕性能光缆应具有耐-15℃低温下卷绕的能力,试验完成后,光纤应不断裂,护套应无目视可见开裂。渗水性能在常温下,将3m长一段管道式蝶形引入光缆1m水头加在光缆一端的全部截面上,保持24小时,试验的另一端(未密封端),应检测不到水。光缆弯曲半径光缆最小弯曲半径应满足表7的要求,弯曲应在光缆的扁平方向上进行。表7光缆最小弯曲半径静态(工作时)动态(安装时)1025环保性能光缆组成材料应根据SJ/T11363-2006中的规定进行分类。光缆用均匀材料(EIP-A类)中禁用的有毒有害物质限量应符合表8规定。其它分类材料中禁用物质的限量应符合SJ/T11363-2006中的相关规定。表8光缆材料中禁用物质的含量限值种类物质含量限值(ppm)重金属铅及其化合物≤800镉及其化合物≤70汞及其化合物≤1006价镉的化合物≤800有机溴化物多溴联笨(PBB)≤800多溴二笨醚(PBDE)≤800交货长度光缆成卷交货长度一般应为标准制造长度(见表9);同时应能根据招标人的要求制定交货长度;光缆在交货长度上不能有光纤接头。表9光缆标准制造长度货物名称规格型号适用场景标称值(m)长度容差2芯皮线光缆GJXH/金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、蝶形引入光缆室内布线用50010002000GJYXCH/金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护室外架空布线用50010002000套、自承式蝶形引入光GJYXH03/金属加强件、低烟无卤内护套、PE外护套、管道式蝶形引入光缆室外(内)管道布线用50010002000光缆的试验方法光缆的各项性能应按YD/T1954-2009规定的试验方法检验,并达到(或正偏离)相关技术指标。标志、包装、运输标志1)光缆应在护套表面作永久标志,标志应不影响光缆的任何性能,相邻标志始点间的距离为1米。2)光缆外护层上应以1米间隔印出以下内容:(1)纵长米;(2)光缆规格型号;(3)阻燃性能分类代号;(4)“贵州广电网络”字样;(5)制造厂家;(6)制造年份;以上标志必须是永久和清晰的(在光缆的寿命期间内)。尺码的精确度应正偏离每100m±0.2m。3)产品结构型式:表6蝶形引入光缆常用结构型式及其名称结构型式名称适用范围GJXH金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、蝶形引入光缆室内布线GJYXCH金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、自承式蝶形引入光缆室(内)外架空引入GJYXH03金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃内护套、PE外护套、管道式蝶形引入光缆室外(内)管道引入蝶形引入光缆(俗称皮线光缆)按YD/T908的规定划分型式、规格和编制型号。其中,分类代号中增加了符号:GJX——蝶形引入光缆;GJYX——自承式蝶形引入光缆。4)标志应清晰,并与护套粘贴牢固,经擦拭后应仍可辨认。5)加工订货时应标明光缆产品标记,它由光缆的型号和标准编码组成。例如:金属加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、蝶形引入光缆,包含2根B6b类光纤,则产品的标记为:GJXH2B6b。包装和运输A、产品应包装出厂,具体要求如下,下列未包含的其他包装要求应符合YD/Y1997-2009及GB/T3873-1983中的规定。B、2.18.2.1每盘为一个制造长度。C、2.18.2.2盘筒要求D、盘筒体最小直径应小于200mm。盘绕光缆应整齐排列,不松散。光缆两端应固定,其盘具内端宜能存放2m以上的光缆,以供检测时用。E、2.18.2.3保护F、成盘或成圈光缆产品应加包装保护。G、2.18.2.4包装标识H、成盘或成圈光缆产品包装上应标明以下内容:I、制造厂名称;J、光缆型号、出厂编号;K、光缆长度,m;L、毛重,kg;M、制造年、月;N、表示缆盘正确滚动方向的箭头;O、执行标准号;P、保证储运安全的标志。Q、运输时应遮蓬,防止雨雪淋、日晒,装卸应小心,防止碰撞。',)


  • 编号:1700831612
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:15页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:93666 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>