('灭火器年检及报废规范引用规范标准、GA95-2007灭火器维修与报废规程GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》GB50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范GB4351-1997手提式灭火器通用技术条件灭火器年检标准依据GA95-2007规定无论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达到规定期限时,必须送维修单位进行年检1:水基灭火器:出厂期满3年,维修以后每满1年必须进行水压试验(重新充灌),并标明试验日期。2:二氧化碳灭火器:出厂期满5年,维修以后每满2年必须进行水压试验(重新充灌),并标明试验日期。3:ABC干粉灭火器:出厂期满2年,维修以后每满1年必须进行水压试验(重新充灌),并标明试验日期。按规定灭火器应定期进行外观检查,主要检查压力表.当压力表出现以下异常时须送维修单位进行年检灭火器压力表有红色、黄色、绿色三种区域颜色。红色表示:灭火器瓶内压力小,无法正常喷出使用;黄色表示:灭火器瓶内压力太大,易发生爆破、爆炸等危险;(黄色指针未超过压力值2.5属可观察范围)绿色表示:灭火器压力正常,可以正常使用灭火器的报废年限依据GA95-2007规定,灭火器使用到一定时间和有损坏锈蚀等情况的必须报废1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a)水基型灭火器——6年;b)干粉灭火器——10年;c)洁净气体灭火器——10年;d)二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年;2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a)筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b)二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c)筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;d)筒体严重变形的;e)筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f)筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g)筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h)器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i)水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j)没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k)筒体为平底等结构不合理的灭火器;l)没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m)被火烧过的灭火器;n)按GA402的规定应予报废的1211灭火器;o)不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p)按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。',)