yw133主下山上平台挡水墙(基础)设计说明书
本作品内容为yw133主下山上平台挡水墙(基础)设计说明书,格式为 doc ,大小 174592 KB ,页数为 68页
('yw133主下山上平台挡水墙(基础)设计说明书六矿中许斜井133主下山挡水墙(基础)设计说明书编写:钟少南审核:批准:200年月日一、概述根据中许斜井13采区设计方案,133主下山上平台设计宽度为3.80米,高度为2.20米,属双轨道运输。133主下山上平台布置在三煤下层顶板,长约25米。由于中许斜井水文地质条件十分复杂,且于2006年10月24日位于本采区南面的上布井1332北回风巷三煤下层底板发生突水,涌水量为1500米3/小时,造成该矿井北翼被淹至今。根据分区防水的原则,必须建立采区分区防水系统。为此,按设计要求在134主下山上平台构筑一道挡水墙基础。二、挡水墙基础的位置概况该挡水墙基础位于133主下山上平台,该巷道宽为3.80米,高2.20米,属全岩巷道,布置在三煤下层顶板,岩层完整,坚硬,巷道底板标高为―120.97米,红水河历史最高水位为+97米,挡水墙理论最大承压为2.18Mpa。三、设计依据1.设计原始资料(1)挡水墙基础所处位置为燧石灰岩,属普坚岩石,其普氏系数为f=5~6º;(2)设计压力,P=[+97―(―120.97)]÷100=2.18Mpa;(3)挡水墙基础迎水端巷道净宽3.80米,净高2.20米;(4)混凝土标号为250#,水泥砂浆标号为100#;2、挡水墙的厚度计算根据《采矿工程设计手册》的计算方法按楔形公式计算:δ=)δ——挡水墙体长度,cma——墙体前、后巷道净高,cm;b——墙体前、后巷道净宽,cm;k——安全系数,取3.4;λ——超载系数,取1.2~1.3;m——工作条件系数,取0.5~0.6;Rδ——混凝土计算抗压强度,公斤/厘米2;将数据代入公式计算δ=×=216cmδn=nδ=2×216=432cmn——段数,取2;3、挡水墙厚度验算:根据《矿井地质工作手册》下册中,关于防水峒室密闭厚度验算公式为依据:s===506cm1剪根据上述计算,并结合施工条件及各种因素,挡水墙厚度取L=600cm。4、挡水墙基础与1252三煤上层绞车房回风平巷的岩柱抗剪强度验算:挡水墙基础距1252三煤上层绞车房回风平巷的水平距离为9.0米,三煤下层底板为燧石灰岩,查表得其抗压强度为300kg/cm2,根据公式:S×2×(a+b)×J剪=P×a+b得:P===486kg/cm2
提供yw133主下山上平台挡水墙(基础)设计说明书会员下载,编号:1700828419,格式为 docx,文件大小为68页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。