防雷接地技术标准及规范,防雷接地工程施工及验收规范
本作品内容为防雷接地技术标准及规范,格式为 doc ,大小 74792 KB ,页数为 8页
('通信、计算机、监测监控网络机房设置防雷接地技术规范指导意见第一部分:总则第一条:本技术指导意见适用于集团公司所有通信、计算机、监测监控设备及机房。第二条:通信、计算机、监测监控设备和机房的接地及防雷应做到确保人身和通信设备的安全以及通信设备的正常工作。第二部分:机房及设备防雷接地的技术标准和条例第三条:机房及设备防雷接地应执行下列技术标准和条例:YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规范》(综合楼部分);YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》;YD5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》;YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》;YD过5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护设计规范》;GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》;GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》;GB50174-93《电子计算机房设计规范》;GBJ57-83《建筑防雷设计规范》;YD5003-94《电信专用房屋设计规范》;《煤矿安全规程》;《通讯机房静电防护通则》;以上标准是为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网站、IP网站、移动通信基站、卫星地球站、微波站、监测监控机房及设备等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常运行而编制的。第四条:所有通信、计算机、监测监控网络机房安装的防雷产品应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求;所有通信、计算机、监测监控场(站)、机房所建防雷设施应符合相关技术标准、规范。第五条:从事通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程的企业,应当持有国务院气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资质证》和《防雷工程专业施工资质证》;工程设计、施工人员应当持有气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资格证》和《防雷工程专业施工资格证》。工程完工后,应将设计施工单位及个人的资质资格证复印件及竣工验收资料等存档备查。第六条:通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程实行设计审核和竣工验收制度。防雷工程的设计、施工单位,必须将防雷工程设计方案报送当地气象主管机构审核,经审核合格后,方可交付施工。工程竣工后,须经法定防雷检测机构检测合格并报当地气象主管机构验证备案后,方可投入使用。第三部分:机房及设备防雷接地的安全技术要求第七条:(1)计算机机房应采用四组接地,即:交流工作接地,接地电阻值≤4欧姆;安全保护接地PE,接地电阻值≤4欧姆;计算机直流接地TE,接地电阻值≤1欧姆;防雷接地,接地电阻值≤4欧姆;(2)计算机机房宜采用四种接地共用一组接地装置,其接地电阻值≤1欧姆。第八条:机房使用低压电力电缆的三根相线及零线在进交流屏之前,应分别就近对地加装避雷器;电力变压器低压侧的每根相线应分别就近对地加装避雷器。交流屏输入端、自动稳压稳流的控制电路,均应有雷电浪涌过电压防护装置。第九条:防雷接地应符合下列安全技术要求:(1)无线通信天线塔上应设避雷针,塔上的天馈线和其他设施都应在其保护范围内。(2)避雷针的雷电流引下线应专设,引下线应与避雷针及塔基接地网相互焊接连通。(3)天线塔上的天线支架、框架、航空标志灯架、馈线走线架都应良好接地;天线馈线及塔灯控制线的金属外护层应在塔顶及进机房入口处的外侧就近接地;走线架上塔的天线馈线,应在其转弯上方0.5~1m范围内作良好接地;在进机房入口处,天线的馈线应对地加装馈线避雷器,塔灯控制线的每根相线均应分别对地加装氧化锌无间隙避雷器,零线直接接地。(4)天线塔位于机房建筑物旁边时,天线塔的接地网与机房地网之间,至少应有两处(间隔3~5m)相互焊接连通;当天线塔位于机房建筑物屋顶时,金属支承杆和雷电流引下线应至少在两个不同方向与屋顶的避雷带可靠连接。(5)机房屋顶应设避雷带和避雷网。避雷网的网格尺寸宜满足要求,并应与避雷带一一焊接连通。(6)建筑物的雷电流引下线不应少于两根,其间距不应大于18m;该引下线可利用机房四角柱内两根以上主钢筋,上端与避雷带、下端与地网可靠焊接连通。机房屋顶上的其它金属设施亦应就近与避雷带焊接连通。(7)避雷网的网格、城区内的基站、控制中心或山顶上的基站、控制中心屋顶装有天线、天线塔、烟囱、风管或其他突出物时,应在其上部安装避雷针或架空防雷线,使屋顶上所有物体都在其保护范围内。(8)由屋顶进入机房的馈线,应采用具有金属外护层的电缆,其金属外护层在进机房入口处,应就近与屋顶避雷带焊接连通,电缆内的芯线应在入口处一一就近对地加装保安器。(9)机房内所有通信设备及供电设备正常不带电的金属部分、通信设备所设防雷保安器的接地端以及其他金属构件均应作保护接地,严禁作接零保护。第四部分:机房防雷装备配置和具体要求第十条:所有进机房的交流总电源需安装交流稳压器。第十一条:机房内所有设备(包括配电系统、通讯设施)应安装相应防雷设施。防雷设施一般包括机房避雷网、办公楼接地体和地阻、通信电源三级避雷等方面。通信、计算机、监测监控网络系统雷击防护范围包括:设立该系统的建(构)筑物直击雷防护系统;雷击电磁脉冲防护系统(天馈系统、信号系统、电源系统、接地系统、等电位连接系统、屏蔽系统等)。(1)直击雷的防护主要通过安装避雷针、避雷带、避雷网来实现,它可以有效地防止雷击损害建筑物,并大大降低了雷电直接击中网络传输线和网络设备及电源线的可能性,一定程度上起到了网络防雷的作用。(2)电源系统属于与外界有直接联系的通路,也是计算机网络设备易遭受雷电损害的重要途径之一,电源防雷的主要作用是防止雷击过电压,从电源供入端进入设备,保障设备以及数据传输的畅通无阻。(3)机房内具有大量的数据线,控制电路等,它们传输的电平低,速度高。在雷击发生时,网络线路感应到过电压也会影响网络的正常运行,甚至导致整个网络瘫痪。因此,对它们进行有效的保护又显得尤为重要。局域网和广域网为了保护网上的计算机等设备,在局域网和广域网的专线电路上必须安装计算机数据线避雷器。第十二条:机房防雷的基本设计和要求:1、综合楼中心机房:机房采用共用接地方式,即机房所有接地:如电源PE线、独立地线(信息系统接地)、SPD(电涌保护器)接地、防静电接地、光缆金属加固线及金属防护层、金属管(槽)、门窗、防静电地板及金属吊顶等就近与汇集排连接,接地线采用6~10mm2多芯软铜线,接线均应作到短、平、直。通信、计算机、监测监控机房配电箱内,安装三相电源SPD(电涌保护器),就近与汇集排连接。安装于配电机房内,其前端应加装空气开关保护,让非雷电脉冲事故发生时自动隔离主电路和防雷器。2、网络中心总配电房:安装三相电源SPD(电涌保护器),SPD就近与PE线连接。3、等电位处理:对于计算机系统的保护除了做好防雷设施和处理好接地问题外,要求进入机房内的电源线、信号线、设备外壳、金属门、窗、管道、静电地板等进行等电位处理。第十三条:机房雷电过电压保护工程所选用的电涌保护器应符合国家标准及通信行业标准或参照IEC、ITU-T-K系统等国际相关建议,经信息产业部认可的检测部门测试合格的产品。第十四条:电源线路的雷电过电压防护,应采取多级保护、层层设防。第一级电源防雷器可选用最大通流量为60KA(8/20μs)的限压型产品,安装在交流电源入线端;第二级电源防雷器可选用最大通流量为40KA(8/20μs)的限压型产品,安装在开关电源入线端。第十五条:通信线路的雷电过电压防护,防雷器的选型应综合考虑电压等级、速率匹配和接口类型,不仅保证防雷器起到保护作用,而且还要考虑防雷器与通信线的匹配问题。第十六条:为解决地电位反击问题,应将不同的地网进行共地处理,且保证共用接地电阻值达到规定要求,消除因不同的地网而产生的高电位差,避免反击放电发生。第十七条:通信铁塔应有完善的防直击雷及二次感应雷的防雷装置(简称“优化避雷针”,它能够在保持传统避雷针“引雷入室”的同时,通过阻抗限流和钳位分流装置,将雷电流的幅度大大减小,使雷电波波形增宽缓慢入地)。第五部分:机房接地装备配置和具体要求第十八条:大楼防雷接地引下线的保护管固定牢靠,断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等紧固件齐全,防腐均匀,不准污染建筑物。第十九条:机房内通信设备、计算机设备及其供电设备正常不带电的金属部分、进局电缆的保安装置接地端,电缆的金属护套均应做保护接地。第二十条:机房内的所有交直流用电及配电设备均应采取接地保护。交流保护接地线应从接地汇集线上专引,严禁利用其它设备作为接地线。第二十一条:严禁采用中性线作为交流保护接地。第二十二条:由接地总汇集线引出的接地线应设明显标志和安全保护。接地线两端的连接点应确保电气接触良好,并应做防腐处理。第二十三条:每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常,必要时应挖开地面抽查地下隐蔽部分锈蚀情况,如果发现问题应及时处理。第二十四条:当周围环境的干扰信号场强或综合布线系统的噪声电平超过规定时,应分别选用FIP、SKTP、STP等不同的屏蔽缆线系统和屏蔽配线设备。当采用屏蔽电缆也无法满足各项标准规定时,应采用光缆。第二十五条:综合布线系统的所有屏蔽层应保持连续性,并应注意保证导线相对位置不变。屏蔽层的配线设备端应接地,用户端视具体情况宜接地,两端的接地应尽量连接同一接地体。第二十六条:信息插座的接地可利用电缆屏蔽层连至每层的配线柜上,工作站的外壳接地应单独布线连接到接地体。一个办公室的几个工作站可合用同一条接地导线,导线截面不应小于2.5m㎡。第二十七条:线缆敷设采用线槽或钢管敷设时,线槽和钢管应保持连续的电气连接,并在两端应有良好的接地。电源线不应与网络线同槽架设,数据插座与电源插座保持一定距离;广域网线缆不应与局域网线缆同槽架设。第二十八条:控制信号传输线和报警信号传输线一般选用有加强芯屏蔽软线,架设(或敷设)在前端与终端之间,其中的加强芯与屏蔽层两端均应做良好的接地。传输线埋地敷设采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设,利用金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应,提高电缆抗干扰和抗感应能力。如电缆全程穿金属管有困难,可在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,但埋地长度不得小于15米,在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地装置相连。布置电子信息系统信号线缆的路由走向时,应尽量减小由线缆自身形成的感应环路面积。第二十九条:入井的通信和监测监控电缆接地保护装置应执行《煤矿安全规程》和《煤矿安全质量标准化标准》及有关规程的要求。第六部分:机房抗静电配置和要求第三十条:(1)接地与屏蔽装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘。首先确保对计算机设备进行检测与维修的仪器、设备、工具应有良好的安全保护接地,尽量使它们的外壳不带有静电电荷。计算机设备、零部件的维修台应有接地的金属板做台面。(2)尽量减少静电电荷的产生采用防静电地板,抗静电的装修材料,良好接地,屏蔽;工作人员服装宜选用不易产生静电的衣料。(3)房间要综合考虑照明灯具、空调和湿度设备的配置:温度:22±2℃相对湿度:40%-60%尘埃:国际B级粒径≥0.5m粒数≤3500粒/公升。第七部分:附则第三十一条:本规定中所提到的各种接地、防雷、抗震除符合本规定外,还应符合国家现行的相关标准。第三十二条:技术人员要了解和掌握有关的专业知识,熟练掌握国家标准规范,行业规范,国际规范(如IEC的有关规定)以及有关的安全程序,操作规程。定期对防雷和接地的设备进行检查和测试。第三十三条:本技术指导意见的解释权归机电处、通信公司。',)
提供防雷接地技术标准及规范,防雷接地工程施工及验收规范会员下载,编号:1700828181,格式为 docx,文件大小为8页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。