Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 外墙涂料施工方案,外墙涂料施工方案范本

外墙涂料施工方案,外墙涂料施工方案范本

收藏

本作品内容为外墙涂料施工方案,格式为 doc ,大小 44584 KB ,页数为 4页

外墙涂料施工方案


('星泰园四标段工程外墙涂料施工方案一、图纸设计及建设单位工作联系单083号要求:采用“嘉利来”牌,W9917亚光型丙烯酸精品外墙乳胶面漆、D9930外墙抗碱封闭底漆、J9951耐水性外墙乳胶漆专用腻子粉。二、施工准备1材料要求:根据建设单位认定的材料厂家签订购货合同,积极采购,进场材料经自检合格后报监理单位检验,申报材料必须附合格证、检验报告、自检记录以及相关材料复试报告。材料进场后必须注意防水和防潮。2主要机具:江苏神驰ZLD630电动吊兰6米四台、空中滑板10套、电动喷浆机、大浆桶、小浆桶、刷子、排笔、开刀、胶皮刮板、塑料刮板、0号及l号木砂纸、浆罐、大小水桶、胶皮管、钳子、铅丝、腻子槽、腻子托板、笤帚、擦布、棉丝等。3作业条件:1)施工要求基层含水率不得大于10%,PH值小于9,表面干燥相对湿度不高于85%(24H计),干燥、无油腻和疏松。2)大面积施工前应事先做好样板间,经有关质量部门检查鉴定合格后,方可组织班组进行大面积施工。三、工艺流程:基层聚合物砂浆找平、修整→满刮腻子→打磨涂刷底漆→复找腻子→打磨→刷、喷第一遍浆→刷、喷第二遍浆四、施工要求1、基层处理:本工程为外墙外保温墙面涂料施工,涂料刮腻子前必须先用同保温施工的面层聚合物砂浆进行基层找平、棱角修整等。2、满刮腻子:本工程为厂家直供成品专用腻子,腻子粉直接加适量水调至适合粘度即可使用,一般刮涂1-2遍,参考用量1.2-1.5Kg/㎡,腻子加水配好须当天用完。每遍腻子干后应磨砂纸,将腻子磨平磨完后将浮尘清理干净。面层涂刷带颜色的浆料时,则腻子亦要掺入适量与面层带颜色相协调的颜料。3、涂刷抗碱封闭底漆底漆为配套油漆,涂刷一遍,参考用量7-8㎡/㎏(一遍),使用前需将底漆充分搅拌均匀。刷、喷第一遍浆:刷、喷浆前应先将门窗口圈用排笔刷好,如墙面为两种颜色时应在分色线处用排笔齐线并刷20cm宽以利接槎,然后再大面积制喷浆。刷、喷顺序应先上后下顺序进行。如喷浆时喷头距墙面宜为20~30cm,移动速度要平稳,使涂层厚度均匀。14、刷、喷乳乳胶面层漆使用的W9917丙烯酸精品外墙乳胶漆可刷涂、滚涂、喷涂、粘稠时可加10—15%自来水,参考用量5-6㎡/㎏(两遍)。两次重涂间隔时间4小时。5、飘窗上下底板、分户板、阳台窗台板、东西墙窗户套线及楼层腰线等部位的涂料涂刷颜色按建设单位出具的效果图为准。五、质量标准1保证项目:1)选用刷(喷)浆的品种、质量等级、图案与颜色,必须符合设计和选定样品的要求及有关标准的规定。2)刷(喷)工程严禁起皮、掉粉、漏刷和透底。2基本项目,见表9-43。室内、外刷(喷)浆工程基本项目表9-43项次项目中级标准检验方法1颜色均匀一致观察2光泽、光滑光泽基本均匀,光滑无手感观察、手摸3刷纹刷纹通顺观察4流坠、裹棱、皱皮明显处不允许观察5装饰线、分色线平直误差2㎜偏差不大于2mm(拉5m小线检查,不足5m拉通线检查)六成品保护1、已完成的刷(喷)浆成品应做好成品保护工作,防止其它工序对产品的污染和损坏。2、为减少污染,应事先将门窗口圈用排笔刷好后,再进行大面积浆活的施涂工作。3、刷(喷)浆前应对已完成的地面面层进行保护,严防落浆造成污染。4、吊兰喷浆机等施工工具时严禁在地面上拖拉,防止损坏地面的面层。七应注意的质量问通1刷(喷)浆工程整体或基层的含水率:混凝土和抹灰表面施涂水性和乳液浆时,含水率不得大于10%,以防止脱皮。2刷(喷)装工程使用的腻子,应坚实牢固,不得粉化、起皮和裂纹。4浆皮开裂:主要原因是基层粉尘没清理干净,墙面凸凹不平,腻子超厚或前道腻子未干透紧接着刮二道腻子,这是腻子干后收缩形成裂缝结果把浆皮拉裂。5脱皮:刷(喷)浆层过厚,面层浆内胶量过大,基层胶量少强度低,干后,面层浆形成硬壳使之开裂脱皮。因此,应掌握浆内胶的用量,为增加浆与基层的粘结强度,可在刷(喷)浆前先刷(喷)一道胶水。6掉粉:主要原因是面层浆液中胶的用量少,为解决掉粉的问题,可在原配好的浆液内2多加一些乳液使其胶量增大,用新配之浆液在掉粉的面层上重新刷(喷)一道,此道胶俗语叫“来一道扫胶”即可。7反碱、咬色:主要原因是墙面潮湿,或墙面干湿不一致;因赶工期浆活每遍跟的太紧,前道浆没干就喷刷下道浆;或因冬施室内生火炉后墙面泛黄;还有的由于室内跑水、漏水后形成的水痕。解决办法是,冬施取暖采用暖气或电炉,将墙面烘干,浆活遍数不能跟的太紧,应遵循合理的施工顺序。8流坠:主要原因是路面潮湿,浆内胶多不易干燥,喷刷浆过厚等。应待墙面干后再刷(喷)浆,刷(喷)浆时最好设专人负责,喷头要均匀移动。配浆要设专人掌握,保证配合比正确。9透底:主要原因是基层表面太光滑或表面有油污没清洗干净,浆刷(喷)上去固化不住,或由于配浆时稠度掌握不好,浆过稀,喷几遍也不盖底。要求喷浆前将混凝土表面油污清刷干净,浆料稠度要合适,刷(喷)浆时设专人负责,喷头距墙20~30cm,移动速度均匀,不漏喷等。10室外刷(喷)浆与油漆或涂料接槎处分色线不清晰:主要原因是技术素质差,施工时不认真。11皱折、开裂:主要原因是浆刷后未干遇雨造成浆皮皱折,应加强成品保护,并密切注意天气变化,尤其是雨施期间更要引起重视。12表面划痕或腻子斑痕明显:主要原因是刮腻子后没认真磨砂纸找平,又不二次复找腻子所致。八、施工安全1)本工程涂料施工为高空作业,所以必须遵行有关高空作业的规范要求。2)施工中使用的吊兰、滑板必须符合安全要求。3)吊篮在使用过程中,严禁上下人员及物料,以防坠人坠物。严禁交叉作业。4)上篮人员必须系好安全带,当吊篮上下运行及停在空中作业时,作业人员必须将安全带扣在自锁器上,自锁器扣在保险绳上。(自锁器由吊篮租赁公司提供)5)吊篮操作人员应严格按照《电动吊篮技术交底兼安全操作规程》进行施工。6)在雨季,将吊篮的提升机、电箱用防水布遮盖,并在电缆和电控箱的各个承插接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入。使用前,必须打开各承插接口,通风凉干。以免发生电器事故。7)雷雨天绝对禁止施工,并在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接地情况。8)六级以上大风天气里,必须将吊篮下降到地面或施工面的最低点并固定好。9)安装悬臂机构同时做好成品保护工作,对安装好的门窗及做好的防水层不得损坏,搬运配重及悬臂机构应轻拿轻放,前、后支架下垫木板,不得损坏防水层。对安装人员要做到技术安全交底。10)吊篮要距墙面200mm左右,操作人员面向墙遇到突起物用力推开,以避免对墙体的3碰撞。11)电缆线及安全绳在女儿墙上转角处应当由使用方采取软材料(如塑料布、麻袋片等)包裹,防止电缆线和安全绳的磨损及女儿墙角的损坏。陕西省第八建筑工程公司星泰园项目部二零一零年八月十九日4',)


  • 编号:1700824490
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:4页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:44584 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>