Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 室外给水设计规范,室外给水设计规范最新版

室外给水设计规范,室外给水设计规范最新版

收藏

本作品内容为室外给水设计规范,格式为 doc ,大小 123944 KB ,页数为 3页

室外给水设计规范


('室外给水设计规范·设计水量点击次数:391.资料来源:《室外给水设计规范》GB50013—2006编制日期:2006-6-14.0.1设什供水量由下列各项组成:1综合生活用水(包括居民生活用水和公共建筑用水);2工业企业用水;3浇洒道路和绿地用水;4管网漏损水量;5未预见用水;4.0.2水厂设计规模,应按本规范第4.0.1条1~5款的最高日水量之和确定。4.0.3居民生活用水定额和综合生活用水定额应根据当地国民经济和社会发展、水资源充沛程度、用水习惯,在现有用水定额基础上,结合城市总体规划和给水专业规划,本着节约用水的原则,综合分析确定。当缺乏实际用水资料情况下,可按表4.0.3-l和表4.0.3-2选用。表4.0.3-1居民生活用水定额[L/(人·d)]表4.0.3-2综合生活用水定额[L/(人·d)]注:1特大城市指市区和近郊区非农业人口100万以上的城市;大城布指市区和近郊区非农业人口50万及以上,不满100万的城市;中、小城市指市区和近郊区非农业人口不满50万的城市。2一区包括:湖北、湖南、江西、浙江、福建、广东、广西、海南、上海、江苏、安徽、重庆;二区包括:四川、贵州、云南、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山西、河南、山东、宁夏、陕西、内蒙古河套以东和甘萧黄河以东的地区。三区包括:新疆、青海、西藏、内蒙古河套以西和甘萧黄河以西的地区。3经济开发区和特区城市,根据用水实际情况,用水定额可酌情增加。4当采用海水或污水再生水等作为冲厕用水时,用水定额相应减少。4.0.4工业企业用水量应根据生产工艺要求确定。大工业用水户或经济开发区宜单独进行用水量计算;一般工业企业的用水量可根据国民经济发展规划,结合现有工业企业用水资料分析确定。4.4.5消防用水量、水压及延续时间等应按国家现行标准《建筑设计防火规范》GB50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045等设计防火规范执行。4.0.6浇洒道路和绿地用水量应根据路面、绿化、气候和土壤等条件确定。浇洒道路用水可按浇洒面积以2.0~3.0L(`m^2d`)计算;浇洒绿地用水可按浇洒面积以1.0~3.OL(`m^2d`)计算。4.0.7城镇配水管网的漏损水量宜按本规范第4.0.1条的1~3款水量之和的10%~12%计算,当单位管长供水量小或供水压力高时可适当增加。4.0.8未预见水量应根据水量预测时难以预见因素的程度确定,宜采用本规范第4.0.1条的1~4款水量之和的8%~12%。4.0.9城镇供水的时变化系数、日变化系数应根据城镇性质和规模、国民经济和社会发展、供水系统布局,结合现状供水曲线和日用水变化分析确定。在缺乏实际用水资料情况下,最高日城市综合用水的时变化系数宜采用1.2~1.6;日变化系数宜采用1.1~1.5。',)


  • 编号:1700819127
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:3页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:123944 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>