Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 建筑节能规范(墙体),建筑节能验收规范2019

建筑节能规范(墙体),建筑节能验收规范2019

收藏

本作品内容为建筑节能规范(墙体),格式为 doc ,大小 55808 KB ,页数为 12页

建筑节能规范(墙体)


('.墙体1一般规定1.1本章适用于采用板材、浆料、块材等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。条文说明本条规定了第4章墙体的适用范围。除了所列举的板材、浆料、块材、构件外,其他墙体节能材料也应遵照执行。1.2墙体节能工程应在主体结构及基层质量验收合格后施工,与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。条文说明一般墙体节能工程均为在主体结构内侧或外侧表面增做保温层,故应在主体结构及基层质量验收合格后施工。但是与主体结构同时施工的墙体节能工程如现浇夹心复合保温墙板等,则无法分别验收,而应与主体结构一同验收。验收时结构部分应符合相应的结构规范,而节能工程应符合本规范的要求。1.3对既有建筑进行节能改造施工前,应对基层进行处理,使其达到设计和施工工艺的要求。条文说明既有建筑的节能改造,往往需要对原有的基层表面进行处理,然后进行保温层和面层施工。这种基层表面处理对于保证安全和节能效果十分重要,但属于隐蔽工程,施工中容易被忽略。故本条强调对原有基层表面进行的处理应按照设计和施工工艺的要求进行,使其达到要求。1.4当墙体节能工程采用外保温成套技术或产品时,其型式检验报告中应包括耐候性检验。..条文说明墙体节能工程采用的外保温成套技术或产品,是由供应方配套提供。对于其生产过程中采用的材料、工艺及产品耐久性能难以在施工现场进行检查。因此主要依靠厂方提供的型式检验报告加以证实。其中耐久性能在短期内更是难以判断。型式检验报告本应包含耐久性能检验,但是由于该项检验较复杂,部分不规范的型式检验报告不做该项检验。故本条规定型式检验报告的内容应包括耐候性检验。当施工中出现缺少耐久性检验参数时,应由具备资格的检测机构予以补做。1.5墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料,进场时应对其下列性能进行复验:1保温板材的导热系数、材料密度、压缩强度、阻燃性;2保温浆料的导热系数、压缩强度、软化系数和凝结时间;3粘结材料的粘结强度;4增强网的力学性能、抗腐蚀性能;5其他保温材料的热工性能;6必要时,可增加其他复验项目或在合同中约定复验项目。条文说明本条列出墙体节能工程通常采用的保温材料和粘结材料进场复验的具体要求。复验指标是否合格应依据设计要求和产品标准判定。复验抽样频率在第4.2.2条中规定,最少同一厂家的同种类产品应抽查不少于一组。1.6墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字和图片资料:1保温层附着的基层及其表面处理;2保温板粘结或固定;..3锚固件;4增强网铺设;5墙体热桥部位处理;6预置保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点;7现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面。条文说明本条列出墙体节能工程通常应该进行隐蔽工程验收的具体部位和内容,以规范隐蔽工程验收。当施工中出现本条未列出的内容时,应在施工方案和隐蔽工程验收要求中加以补充。1.7墙体节能工程的隐蔽工程应随施工进度及时进行验收。条文说明隐蔽工程本应随施工进度及时进行验收。但是当分段施工时某些隐蔽工程验收未能及时进行,而是等整体做完后再验收,导致部分隐蔽工程在隐蔽前未进行认真检查验收这可能给节能工程留下隐患。为防止这种做法,本条作出隐蔽工程应随施工进度及时进行验收的规定。及时验收的含义为“随做随验”,即每处(段)隐蔽工程都要在对其隐蔽前进行验收,不应后补。1.8墙体节能工程验收的检验批划分应按本规范3.3.4条的规定执行。当需要划分检验批时,可按照相同材料、工艺和施工做法的墙面每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。条文说明所有节能工程检验批划分已由本规范3.3.4条作出规定。即多数检验批划分与原验收规范一致,并不需要重新划分检验批。如果出现需要划分检验批的情况时,可按照本条规定进行。本条规定的原则实际也与原验收规范保持一致。应注意墙体节能工程检验批的划分并非是唯一或绝对的。当遇到较为特殊的情况时,检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。..2主控项目2.1用于墙体节能工程的材料、构件等应符合设计要求和相关标准的规定。检验方法:检查材料的质量证明文件、性能检测报告或型式检验报告。检查数量:按进场批次每批抽样不少于一件。条文说明本条是对墙体节能工程的材料、构件等的基本要求。即应符合设计要求和标准的规定。是否能够满足本条规定,除了对进场材料进行进场验收外,主要依靠对质量证明文件的检查。包括检查材料的出厂(场)合格证、出厂检测报告、进场复验报告及型式检验报告等。对于新材料、新构件,还应检查是否符合本规范相关规定。应该引起重视的是,当上述质量证明文件和检测报告为复印件时,应加盖证明其真实性的相关单位印章和经手人员签字,并应注明原件存放处。检查频率规定为按进场批次每批均应抽样检查,每次最少抽样不少于一件。2.2用于墙体节能工程的保温材料、粘结材料、增强网等的复验应符合第1.5条规定。检验方法:检查复验报告。检查数量:同一厂家的同种类产品抽查不少于一组条文说明墙体节能工程材料的复验项目已在本规范第4.1.5条中规定。此处列为主控项目,要求在验收时应检查材料的进场复验报告并确认其参数全部合格。本条规定的检查数量为最少抽样要求,即当有多个材料生产厂家时,每个材料生产厂家均应抽样复验,同一厂家的同种类产品抽查不少于一组。2.3严寒、寒冷、夏热冬冷地区的墙体节能材料,尚应符合下列要求:1外保温使用的粘结材料,应进行冻融试验,其结果应符合有关规定。2采用浆料保温时,在抹面层施工前应控制封闭在保温浆料层内的实际含水率,使其不应降低保温效果。..检验方法:检查试验报告;对含水率的检查方法由施工技术方案规定。检查数量:每类粘接材料应不少于一次;实际含水率按检验批抽样检查,每个检验批应抽查不少于2处。条文说明严寒、寒冷、夏热冬冷地区的墙体节能材料,由于处在较为严酷的条件下,故对其增加了要求。对外保温粘结材料的冻融试验,应按照有关产品标准进行,其结果应符合产品标准的规定。对浆料保温层,要求封闭前应控制被封闭在保温浆料层内的实际含水率使其不应降低保温效果。由于实际情况较为复杂,各地采用的材料、工艺及施工条件,以及施工时的环境温湿度有很大差异,故难以作出统一规定。本条要求由施工单位根据当地气温、湿度及工艺等实际条件自行决定应采取的措施,但检查数量应不少于本条规定,并应将其写入施工技术方案中。2.4墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,并符合保温层施工工艺的要求。检验方法:对照施工方案,观察检查。检查数量:全数检查。条文说明墙体节能工程往往需要对原有的基层表面进行处理,然后进行保温层施工。这种基层表面处理对于保证安全和节能效果十分重要,且属于隐蔽工程,施工中容易被忽略。故本条强调对原有基层表面进行的处理应按照设计和施工工艺的要求进行,满足保温层施工的需要。2.5墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案进行施工。检验方法:对照设计和施工方案观察检查。检查隐蔽工程验收记录。检查数量:按检验批抽样检查不少于三处。条文说明除面层外,墙体节能工程各层构造做法均为隐蔽工程,完工后难以检查。因此对于隐蔽工程验收应随做随验,并做好记录。检查的内容主要是墙体节能工程各层构造做法..是否符合设计要求,以及施工工艺是否符合施工方案要求。检验批验收时应检查这些隐蔽工程验收记录,并应对照设计要求和施工方案进行目测抽查。2.5墙体节能工程的施工,应符合下列要求:1保温材料的厚度应符合设计要求;2保温板与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求和相关标准的规定;3浆料保温层应分层施工。当外墙采用浆料做外保温时,浆料保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂;4当墙体节能工程采用预埋或后置锚固件时,其数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求;5对墙体的热桥部位应按照设计要求和施工方案采取隔断热桥措施。检验方法:观察;手扳检查;检查试验报告、施工记录和隐蔽工程验收记录抽样实测粘接强度和锚固深度、厚度采用钢针插入或剖开尺量检查。检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明本条对墙体节能工程施工提出5款基本要求,这些要求主要关乎安全和节能效果,十分重要。本条的要求比较具体,可以直接操作。其中第5款“墙体的热桥部位应按照设计要求和施工方案采取隔断热桥措施”,应根据工程的具体情况采取措施。当设计有要求时,按照设计要求处理;当某些热桥部位设计未给出处理方案时,应由施工方案决定采取适宜的技术措施加以弥补。2.6外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温材料的验收应执行本规范第2.2条的规定;保温板的安装应位置正确、接缝严密,保温板在浇筑混凝土..过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土应粘结牢固混凝土和模板的验收,应执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关规定。检验方法:对照设计观察检查,进行隐蔽工程验收,必要时抽样剖开检查。对粘结牢固应采用拉抜法试验检查。检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,除了保温材料外,容易出现的主要质量问题是保温板移位的问题。故本条要求施工单位安装保温板时应做到位置正确、接缝严密,在浇筑混凝土过程中应采取措施保证保温板不得移位、变形、损坏等。2.7当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件试件,检测其导热系数、干密度、压缩强度、软化系数和凝结时间。检验方法:检查检测报告检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件。条文说明外墙保温层采用保温浆料做法时,由于施工现场的条件所限,保温浆料的配制与施工质量不易控制。为了检验浆料保温层的实际保温效果,本条规定应在施工中制作同条件试件,以检测其导热系数、干密度、压缩强度、软化系数和凝结时间。具体要求在本规范附录C中加以规定。2.8墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计要求和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定,并应符合下列要求:1饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、干净,含水率应符合饰面层施工的要求。..2外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层。当采用时,必须保证保温层与饰面砖的安全性。3外墙外保温工程的饰面层不应渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,保温层表面应具有防水功能。4外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处,应采取密封措施。检验方法:对照设计观察检查。检查试验报告和隐蔽工程验收记录。检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明本条是对墙体节能工程的各类饰面层施工质量的规定。除了应符合设计要求和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定外,本条提出了4项要求。提出这些要求的主要目的是防止外墙外保温出现安全问题和保温效果失效的问题。第2款提出外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层的要求,是鉴于目前许多外墙外保温工程较多地采用饰面砖饰面,而考虑到外墙外保温工程中的保温层强度一般较低如果表面粘贴较重的饰面砖,使用年限较长后容易变形脱落。故本规范建议不宜采用。当一定要采用时,则规定必须有保证保温层与饰面砖安全性的措施。第3款提出不应渗漏的要求,是保证保温效果的重要规定。特别对外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,特别规定保温层表面应具有防水功能,以防止保温层浸水失效。如果设计无此要求,应提出洽商解决。2.9采用保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90%,竖直灰缝饱满度不应低于80%。检验方法:检查复验报告,施工纪录。检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5处。条文说明保温砌块砌筑的墙体,通常设计均要求采用具有保温功能的砂浆砌筑。由于其灰缝饱满度与密实性直接影响节能效果,故对于保温砌体灰缝砂浆饱满度的要求应严于普通..灰缝。本规范要求水平灰缝饱满度不应低于90%,竖直灰缝不应低于80%,实践证明是可行的。2.10采用预制保温墙板现场安装的墙体,应符合下列要求:1预制保温墙板产品及其安装性能应有型式检验报告。2保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求与主体结构连接必须牢固。3保温墙板的板缝、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求。4保温墙板板缝不得渗漏。检验方法:检查墙板的出厂检验报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明采用预制保温墙板现场安装组成保温墙体,具有施工进度快、产品质量稳定、保温效果可靠等优点。但是组装过程容易出现连接、渗漏等问题。为此本条规定首先应有型式检验报告证明预制保温墙板产品及其安装性能合格,包括保温墙板的结构性能、热工性能等均应合格,其次墙板与主体结构的连接方法应符合设计要求,墙板的板缝、构造节点及嵌缝做法应与设计一致。安装好的保温墙板板缝不得渗漏。2.11当设计要求在墙体内设置隔汽层时,隔气层的位置、使用的材料及构造做法应符合设计要求和相关标准的规定。隔气层应完整、严密,穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求。检验方法:检查材料质量证明文件,观察检查,进行隐蔽工程验收。检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明墙体内隔汽层的作用,主要为防止空气中的水分进入保温层造成保温效果下降,进而形成结露等问题。本条针对隔气层容易出现的破损、透气等问题,规定隔气层设置的位..置、使用的材料及构造做法,应符合设计要求和相关标准的规定。要求隔气层应完整、严密,穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求。2.12外墙和毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周墙面,凸窗四周墙面或地面,应按设计要求采取隔断热桥或节能保温措施。检验方法:对照设计观察检查,必要时抽样剖开检查。检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明本条所指的门窗洞口四周墙面,是指窗洞口的侧面,即与外墙面垂直的4个小面。这些部位容易出现热桥或保温层缺陷。对于外墙和毗邻不采暖空间墙体上的上述部位,以及凸窗外凸部分的四周墙面和地面,均应按设计要求采取隔断热源或节能保温措施。当设计未对上述部位提出要求时,施工单位应与设计、建设或监理单位联系,确认是否应采取处理措施。3一般项目3.1当采用外墙外保温时,建筑物的抗震缝、伸缩缝、沉降缝的保温构造做法应符合设计要求。检验方法:对照设计观察检查。检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明外墙外保温在建筑物的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等处的保温构造做法,较为复杂,也比较容易出现问题。通常设计应给出这些部位的施工要求。当缺少设计要求时,应按照施工技术方案给出具体要求进行施工。3.2当采用玻纤网格布作防止开裂的加强措施时,玻纤网格布的铺贴和搭接应符合设计和施工工艺的要求。表层砂浆抹压应严实,不得空鼓,玻纤网格布不得皱褶、外露。..检验方法:观察检查。检查数量:按检验批进行抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明本条是对于玻纤网格布的施工要求。玻纤网格布属于隐蔽工程,其质量缺陷通常需较长时间方能发现。施工中应加强管理和要求。3.3外墙附墙或挑出部件如梁、过梁、柱、附墙柱、女儿墙、外墙装饰线、墙体内箱盒、管线等,应按设计要求采取隔断热源或节能保温措施。检验方法:对照设计观察检查。使用热工成像检查仪器检查。检查数量:按墙体检验批抽查不少于3处。条文说明本条所指外墙附墙或挑出的各种部件,均是容易产生热桥的部位,对于墙体总体保温效果有一定影响。这些部位或构件均应按设计要求采取隔断热源或节能保温措施。当缺少设计要求时,应按照施工技术方案进行处理。施工中采用红外成像扫描设备可以清楚了解其处理措施是否有效。3.4施工产生的墙体缺陷如穿墙套管、脚手眼、孔洞等,应采取隔断热桥的保温密封修补措施。检验方法:对照施工方案观察检查。检查数量:按墙体检验批抽查不少于3处。条文说明同3.4条文说明。3.5墙体保温板材接缝方法应符合施工工艺要求。保温板拼缝应平整严密。检验方法:观察、尺量检查。检查数量:按检验批抽样检查。..条文说明(此条可不加条文说明)3.6墙体采用保温浆料时,保温浆料层宜连续施工;保温浆料厚度应均匀、接茬应平顺密实。检验方法:观察;按检验批进行抽样检查。检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明从施工工艺角度看,除配制外,保温浆料的抹灰与普通装饰抹灰基本相同。保温浆料层的施工,包括对基层和面层的要求、对接茬的要求、对分层厚度和压实的要求等,均应按照抹灰工艺执行。3.7不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。检验方法:观察、尺量检查。检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。条文说明本条主要要求容易碰撞、破损的部位保温层不被损坏。具体防止开裂和破损的加强措施通常由设计或施工技术方案确定。3.8采用现场喷涂或模板浇注有机类保温材料做外保温时,有机类保温材料应达到陈化时间后方可进行下道工序施工。检查方法:检查有机类保温材料陈化时间。检查数量:全数检查。条文说明有机类保温材料做外保温时对陈化时间的要求,是材料本身体积稳定性的要求。其具体陈化时间可根据不同有机类保温材料的产品说明书确定。.',)


  • 编号:1700816797
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:12页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:55808 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>