外墙涂料(真石漆)施工方案,外墙涂料真石漆施工方案
本作品内容为外墙涂料(真石漆)施工方案,格式为 doc ,大小 35880 KB ,页数为 7页
('秉承“诚实守信、服务创新、合作共赢”的理念,为合作伙伴创造价值!住宅·莲花新城项目3#地块工程真石漆及外墙涂料施工方案编制人:审核人:厦门中宸集团有限公司年月日一、工程概况:1.项目名称:住宅·莲花新城项目3#地块地下室及上部工程2.工程地点:厦门市集美区集美新城3.建设单位:厦门市东区开发公司以人为本诚信务实勇于创新乐于奉献,竭力为客户提供满意的产品和服务!秉承“诚实守信、服务创新、合作共赢”的理念,为合作伙伴创造价值!4.主体建筑设计单位:厦门市泛华建筑设计有限公司5.总承包单位:厦门中宸集团有限公司。6.主体结构概况:地上2~33层,地下1层,剪力墙结构体系,最高建筑高度为99.75米;其中包括:3幢33层的高层商住楼(3#,4#,5#)、31层商住楼(6#楼)、32层高层住宅楼(7#)和27层高层住宅楼(8#),2幢11层住宅(1#,2#)、3幢3层多层裙房商业(9#,10#,11#),1幢2层多层裙房商业(12#)。二、项目施工组织人员为保证工程工期及质量等级进行施工,现场需要设置较为完善的管理体系,方能使各项预定的目标得以实现。根据这一原则,结合我司的情况及该项目的特点,拟在现场设项目经理部,并实行项目经理负责制。项目管理班子主要由项目经理、技术负责人、施工员、质检员、材料员、机管员、试验员、安全员等组成。三、施工准备(1)、材料准备1、柔性腻子、外墙涂料、真石漆:按设计要求及样板颜色选用,所用材料应一次备齐。外墙涂料、真石漆应有出厂合格证、出厂日期及使用说明书。选用的材料应符合设计要求及国家、行业现行规范规定的标准。2、材料进场后应按要求做见证取样检测,合格后方可使用。(2)、机具准备1、脚手架:脚手架必须离被喷涂墙面30-40厘米,靠墙不要有横杆,墙体不能有脚手眼。在施工时在注意留出合适的施工距离。2、功率5KW以上,气量充足,压力为0.5-1.0兆帕的空压机带三根气管,能满足三人以上同时施工,能自动控制压力。3、喷枪:上壶喷枪,容量500ml,口径1.3mm以上,容量不能太大,操作不便,口径小,则施工速度慢,不宜大面积施工。4、各种口径喷嘴:4mm、5mm、6mm、8mm等,口径越小则喷涂越平整均匀,口径大则花点越大,凹凸感越强。5、无气喷枪一套。6、橡胶管:氧气管,直径8mm。7、毛刷、滚筒、铲刀若干。8、遮挡用工具:塑料布、纤维板、图钉、胶带。刷涂工具:排笔、漆刷;滚涂工具:长毛绒辊筒、盛料桶;抹涂工具:铁抹刀、刮板、灰盘、电动搅拌机、刮杠、靠尺等(3)、作业条件1、基层抹灰完成后进行检查,合格后方可进行施工。2、基层涂刷涂料时,含水率不得大于10%。在施工时若没有测含水率的手段,可以在基层表面放一块1m2卷材,静置3~4小时以后掀开检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。3、门窗安装已完成,经检查合格,门窗框四周与墙之间的缝隙堵抹应符合规范要求。4、墙面的设备管洞已处理完毕,为确保墙干燥,各种穿墙孔洞应提以人为本诚信务实勇于创新乐于奉献,竭力为客户提供满意的产品和服务!秉承“诚实守信、服务创新、合作共赢”的理念,为合作伙伴创造价值!前抹灰补齐,墙面基层及女儿墙处出水口防水节点应处理完毕,雨落水管卡、设备穿墙管道等安装预埋件工作已完成,并将洞口用水泥砂浆堵实、抹平、晾干。5、正式施工前要求根据设计要求先做样板墙,经监理人员确认质量符合设计要求和施工规范规定后,方可进行大面积的施工。6、施工现场环境温度不得低于5℃,也不能在阴雨霏霏的天气情况下进行施工。四、操作工艺4.1工艺流程施工工艺流程:基层修补、清扫处理→填补缝隙→腻子打底找平→打磨→封底漆→第一遍面涂→细部处理→第二遍面涂→检查验收→涂料清理4.2施工操作基层修补、清扫处理(1)、修补施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3抗裂砂浆修补。下面为具体做法:缝隙——细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:3抗裂砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。孔洞——基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20%浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表面数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。(2)、清扫尘土、粉末→可使用扫帚、毛刷清扫;灰浆→用铲刀、除去;有钉子、钢筋头、螺杆头先割除并涂刷防锈漆。、腻子打底找平(1)为了修补不平整的现象,防止表面的毛细孔及裂缝。腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好的强度和持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时要求,宜薄批而不宜厚刷。本工程选用外以人为本诚信务实勇于创新乐于奉献,竭力为客户提供满意的产品和服务!秉承“诚实守信、服务创新、合作共赢”的理念,为合作伙伴创造价值!墙专用柔性腻子,刮腻子时的施工技术如下:①掌握好刮涂时工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满。②为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱落,一次刮涂不要过厚,根据不同腻子的特点,厚度以0.5mm为宜。不要过多地往返刮涂,以免出现卷皮脱落或将腻子中的胶料挤出封住表面不易干燥。③用刮板刮涂要用力均匀,将四周的腻子收刮干净,使腻子的痕迹尽量减少。腻子施工应自上而下,先阴阳角部后大面墙部位施工,墙面阴阳角、装饰线条、造型梁等部位应找垂直。(2)、打磨用砂布磨平做到表面平整、粗糙程度一致,纹理质感均匀。此工序要求重复检查、打磨直到表面观感一致时为止,砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度来定,砂纸粗了会产生砂痕,影响涂层的最终装饰效果。本工程选用1#砂纸打磨。①不能湿磨,打磨必须在基层或腻子干燥后进行,以免粘附砂纸影响操作。②手工打磨应将砂纸包在打磨垫块上,往复用力推动,不能只用一两个手指压着砂纸打磨,以兔影响打磨的平整度。③对于表面不平,可将凸出部分用铲平,再用腻子进行填补,等干燥后再用砂纸进行打磨。要求打磨后基层的平整度达到在侧面光照下无明显批刮痕迹、无粗糙感,表面光滑。④打磨后,立即清除表面灰尘,以利于下一道工序的施工。底漆施工在干净的基层上,滚涂一遍封底漆,增加与基层的结合力,防止浮碱。底漆要涂刷均匀,不得漏涂。A、对基层表面处理干后,从细部大面积仔细检查,确认符合要求后在进行封闭底漆施工。B、基层封底前对门窗、空调支架金属部位进行保护避免涂料掺入。C、基层封闭底漆施工前要严格按照规定的稀释比例进行稀释,并要求稀释时应对底漆充分搅拌保证均匀。D、基层封闭底漆施工时应先小面后大面,从上而下均匀涂刷施以人为本诚信务实勇于创新乐于奉献,竭力为客户提供满意的产品和服务!秉承“诚实守信、服务创新、合作共赢”的理念,为合作伙伴创造价值!工一遍。E、基层封底涂饰确保无漏涂、流挂、涂刷均匀。F、底漆施工完毕后,应及时对施工工具清洗,避免溶剂挥发后,施工工具硬干,清洗后于阴凉处保存。第一遍面涂施工A、在底漆施工完毕24小时后可以进行第一遍面涂施工。B、面涂应严格按照规定的稀释,稀释剂采用厂家指定的材料和稀释比,并应充分搅拌均匀。C、涂料施工时应先小面后大面,自上而下施工。D、面涂施工时,不同颜色应使用不同施工工具,避免混色。E、施工时涂饰料应按分隔线或窗套等处,避免结合处出现色差。4.3第二遍面涂施工A、第一遍面涂施工结束24小时后方可进行第二遍面涂施工。B、第二遍面涂要求涂刷均匀,施工后应达到色泽一致,无流挂、漏底,阴阳角处无积料。C、涂料稀释比例大体与第一遍相同。D、如果漆面需要施工修补,应在第二遍面涂施工前尽量采用与以前批号相同的产品,避免色差。E、施工间隙或施工完毕后,应盖紧桶盖,以防结皮。4.4划分隔条粘胶条首先根据设计要求进行吊垂直、套方找规矩,弹分割线,宽度为2公分,此项工作必须严格按标高控制好,必须保证建筑物四周交圈,分隔必须平直、光滑、粗细一致等。4.5施工缝与施工段由上往下进行,根据墙体的特点每一垂直面为一个施工段,水平缝留在分隔缝上,垂直缝留在阴阳角处。4.6真石漆施工操作:基层修补、清扫处理同上。1、涂封闭底漆:用毛刷清除基面浮尘,用纸粘塑料布或薄膜保护门窗和其它成品。对于白色、浅色等遮盖率较低颜色的真石漆,可在墙体批刮一遍白水泥,要求薄而均匀或者直接涂刷有色液体底漆。对于深色的真石漆,用滚筒滚涂一层配套底漆。喷涂(刷涂、滚涂均可),用无气喷枪均匀薄喷一遍,施工温度10℃以上,喷涂量0.2-0.3Kg/m2。2、喷涂中层真石漆:依图纸要求的喷点效果,用不同口径(4mm-8mm)喷嘴喷涂,喷嘴口径越小则喷涂效果越平整均匀,口径大凹凸感强。根据要求不同可喷涂一道或两道,每道厚度1-2mm,间隙两小时,喷涂量控制在2-4kg/m2。对不同人用不同喷枪的喷点效果应进行校对,在2mm处观察,只允许有微小的差异。中层喷涂结束后,立即取出分隔缝胶带纸,以免中层干涸后取时使中层撕开。以人为本诚信务实勇于创新乐于奉献,竭力为客户提供满意的产品和服务!秉承“诚实守信、服务创新、合作共赢”的理念,为合作伙伴创造价值!喷涂时,喷嘴应垂直于基面操作,不得仰喷,斜喷或俯喷,以免造成色差或飞砂。喷涂收口处应放在分格缝处或阴、阳角。再次喷涂时应把喷好的部位加以保护,避免在接头处造成阴影。充分干燥24小时后,再进行下一道工序。3、罩面漆:涂布罩面漆前先用砂布打磨飞砂部分,然后将整个中层饰面轻磨一遍,再将分格缝边沿及其它不规则边角用批刀修整后涂布面漆。无气喷枪均匀薄喷配套面漆一遍,喷涂量0.2-0.3kg/m2。五、质量要求(一)主控项目1、涂料工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。2、涂料工程的颜色、图案应符合设计要求。检验方法:观察。3、涂料工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。检验方法:观察;手摸检查。4、涂料工程的基层处理应基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝。检验方法:观察;手摸检查;检查施工记录。(二)一般项目涂料的涂饰质量和检验方法序号项目普通涂饰高级涂饰检验方法1颜色均匀一致均匀一致观察2泛碱、咬色允许少量轻微不允许3流坠、疙瘩允许少量轻微不允许4砂眼、刷纹允许少量轻微砂眼、刷纹通顺无砂眼,无刷纹5装饰线、分色线直线度允许偏差2mm1mm拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查以人为本诚信务实勇于创新乐于奉献,竭力为客户提供满意的产品和服务!秉承“诚实守信、服务创新、合作共赢”的理念,为合作伙伴创造价值!六、成品保护措施6.1成品保护的组织管理在准备工作阶段,由项目施工领导,配合土建、安装、分包单位对施工进行统一协调。合理安排工序,加强工种的配合,正确划分施工段,避免因工序不当或工种配合不当造成成品损坏。建立成品保护责任制,责任到人,派专人负责成品保护工作的监督管理。加强职工的质量和成品保护教育及成品保护人岗前教育,树立工人的配合及保护意识,建立各种保护临时交接制,做好各道工序有人负责。6.2施工过程成品保护涂料施工过程中,工完场清,及时对散落的、污染到门窗、玻璃的涂料加以清理。认真考虑涂刷的先后顺序,避免交叉污染。及时清理外立面上积存的建筑垃圾灰土,不要在涂料刷完后清理而造成污染。6.3装饰成品保护不得在装饰成品上涂写、敲击、划痕。作业时应避免碰撞墙及墙角。严禁施工现场生火、泼水、以防墙面脱皮及霉变。雨天禁止施工。墙面油漆涂料施工时,对门窗进行覆盖保护外墙装饰尽量避免雨天施工,刚刷好的外墙涂料遇雨时需在墙顶覆盖防雨布。以人为本诚信务实勇于创新乐于奉献,竭力为客户提供满意的产品和服务!',)
提供外墙涂料(真石漆)施工方案,外墙涂料真石漆施工方案会员下载,编号:1700813616,格式为 docx,文件大小为7页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。