消防水池降水井施工方案,消防水池施工方案及技术措施
本作品内容为消防水池降水井施工方案,格式为 doc ,大小 101243 KB ,页数为 11页
('北京威特龙消防科技有限公司厂区工程综合实验厂房消防水池集水井降水方案编制人:审核人:审定人:二〇一五年十月二十四日目录1编制依据..........................................................................................................22工程概况水文地质条件.......................................................................................23场地水文地质条件..............................................................................................24降水设计方案....................................................................................................34.1降水井井身结构........................................................................................34.2降水井布置..............................................................................................34.3施工技术措施...........................................................................................44.4降水井施工..............................................................................................54.5降水井监测..............................................................................................65施工部署..........................................................................................................66.1施工管理体系...........................................................................................66.2质量保证体系...........................................................................................66.3劳动力组织计划.......................................................................................66.4机械设备计划...........................................................................................76.5施工工期.................................................................................................77施工安全及环保措施..........................................................................................77.1降水安全、环保措施.................................................................................77.2土方施工安全、环境保证措施.....................................................................8附:降水井井身结构图降水井平面布置图基坑降水施工方案1编制依据①、北京威特龙消防科技有限公司《岩土工程勘察报告》。②、《现行建筑施工规范大全》③、有关场地平面图。2工程概况及水文地质条件北京威特龙消防科技有限公司厂区工程综合实验厂房于北京市通州区经济开发区东区靓丽四街3号。东至创益东二路,南至靓丽四街,西至创益东一路,北至靓丽三街。综合实验厂房±0.00=16.30m,地表高程15.1m。3场地水文地质条件根据勘察报告,勘察期间内测得1层地下水,其水位埋深在5.0-6.0m之间,水位标高在9.10-10.36m之间,地下水类型为潜水。潜水天然动态类型属渗入—蒸发、径流型,主要接受大气降水入渗、地表水体渗漏、地下水侧向径流为主要排泄方式。水位的年动态变化规律一般为:7月份-10月份水位较高,其它月份水位相对较低,其水位年变幅一般为1-3m。根据已有的普、详查资料及周边勘察资料,拟建场区历史最高地下潜水水位标高在15.00m上下,近3-5年最高地下潜水水位标高约在11.0m左右。借用我单位在本工程场地附近的“北京市侨通金属门窗厂”工程的水质分析资料,依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009年版)中的有关标准综合评价:场地的第一层地下水对混凝土结构具有微腐蚀性,在干湿交替状态下,对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性。由于近年本地区没有污染源,周边环境对地下水水质没有影响,所以“北京市侨通金属门窗厂”水质分析试验成果可作为本工程地下水腐蚀性评价依据。4降水设计方案依据本场地水文地质条件及基坑开挖深度,结合本公司基坑降水经验,本基坑降水采用大口径井点降水方案。4.1降水井井身结构降水井深度:7.00m降水井井径:Ф600mm滤水管管径:Ф400mm(无砂管)滤料:Ф2—4mm(细砾石)降水井:5口井身结构见附图一。4.2降水井布置降水井的布置是保证降水效果的一个重要环节。本次降水工程井点的布置安照消防水池深度布置,基于本基坑形状呈“凹”字形,基坑内深浅不一。因此,对于较深的集水池降水井间距加密布置(北侧)设置2口降水井,南侧降水井为2口;消防水池中间设置一口疏干井。同时在施工中利用收集到的有关水文地质资料,抽水试验成果再作适当调整。具体布置见附图降水井平面布置图4.3施工技术措施由于本基坑上部含水层属上层滞水含水层,地下水位较高变化较大,地下水主要接受大气降水和地下管线渗漏补给,其含水介质渗透性差;因此,含水层进行降水具有一定的难度,为了确保本基坑降水效果,本次降水在布井和施工中采用如下几个方面的技术措施:①、加深降水井深度从水文地质资料分析,含水介质为粘质粉土、砂质粉土,渗透性差,涌水量小的特点,因此加大降水井深度以增大渗流梯度,确保降水效果。②、合理布井依据本基坑平面形态,基坑内侧地下水的补给源较小,外侧补给源相对较大,因此,布置降水井时,外侧加密布井,内侧可增大降水井间距。③、完善成井工艺、确保成井质量由于本次降水涉及到含水层属上层滞水含水层,且各含水层渗透性较差,含水层赋存层位变化较大。因此,只有完善成井工艺才能确保成井质量。在降水井施工过程中,采用多次反复、内部循环洗井法成井。④、加设引排设施依据本工程水文地质条件,含水层含水介质均为粉质粘土、砂质粉土,其持水度大,均匀性差,基于上述特征,在施工中如出现坑壁坑底渗水现象,可采用加设引排设施,以确保基坑及基础施工的正常进行。4.4降水井施工4.4.1工艺流程场地平整——测量施放井点——钻机对位——成孔——下放井管——充填滤料——洗井——下放水泵——抽水。工艺流程图如下:4.4.2主要施工方法及技术要求1、成孔:采用直径\uf066600mm反循环钻机成孔,泥浆比重〈1.05。下管前保证井底沉渣厚度不大于20cm,方可下放滤管。井点定位钻机、成井钻机、成井检查孔深冲洗钻孔下滤水管充填滤料洗井试抽安装试抽设备抽水试验验收安装抽水设备优化设计降水、观测水位场地修整安装钻机材料准备2、井管安装:井管安放严格按现场技术交底进行,用4根竹片,10号双铁丝捆绑;管口内壁不错位,选择透水性良好的滤管安装于含水层对应部位。3、填砾:填砾前井管必须居中,使填砾厚度均匀,滤料应从井管两侧慢慢对称填入,以防滤料中途卡塞及井管错位,填至井口1—2m米时用粘土填实。在填滤时如发生井口反砾现象,应及时停止填砾,查明原因进行处理。4、洗井:洗井为关键性工艺,在滤料充填完之后,要立即进行洗井,洗井采用井管外注清水循环法工艺,抽、停交替,直至水清砂净为止。洗井结束前测量井深,清理井底,使井底沉淀小于0.3-0.5m。5、下泵:下泵深度距井底1.0-2.0m左右。6、井点保护:降水井施工完成后,降水井井管应高于自然地坪70—90cm,并加井盖予以保护,避免杂物落入井内,以免破坏。7、观测记录:应及时、准确地记录观测井水位,以次检验施工方案的正确性。必要时对方案作适当调整,以确保基坑降水效果。4.5降水井监测为了掌握场地含水层水文地质条件变化,做到降水井点布置合理,达到较好的基坑降水效果,在降水进行施工及降水过程中对降水井进行监测,监测内容包括如下几个方面:①、在降水井施工过程中,及时采取含水层岩样,分析含水介质变化,及其水文地质条件变化,为合理布井提供依据。②、在洗井过程中监测井深、地下水位变化,并实时进行试验抽水,确定各单井涌水量,为选择降水泵型据供参数。③、降水工作开始后每天早、中、晚对降水井水各测一次,以便及时掌握降水效果。④、地下水位达到稳定后确保每天观测一次水位,依据地下水位变化历时曲线,调整水泵投入量,达到降低能耗、保护地下水资源目的。⑤、每二天测量一次降水井深度,掌握降水井沉砂量,以便发现失效的降水井,做到及时处理,延长降水井寿命。6施工部署6.1施工管理体系6.2质量保证体系组长:项目经理。副组长:执行经理、技术负责人。组员:质量员、实验员、测量员、资料员、施工员。项目经理执行经理技术经理安全主管洗井成孔安全环卫测量抽水试验材料质量资料降水队主管6.3劳动力组织计划1、降水井施工1人;2、电工1人。6.4机械设备计划机械设备见下表:表、机械设备计划表序号设备名称规格单位数量降水1钻机D600台12配电箱台13空压机9m3台14手推车辆35潜水泵台86.5施工工期本降水工程降水井成井施工1天,降水3天后看井点水位然后开挖土方,本工程降水工期为30天。7施工安全及环保措施7.1降水安全、环保措施7.1.1安全措施①、施工人员进入现场要戴安全帽,钻塔下严禁站人。②、民工队进场要进行安全教育和交底。并签订安全协议书。③、设立电工值班制度,非电工不得随意接电,电工应随时检查电路情况,排除隐患。④、现场严禁使用明火。⑤、机械维修、清理应在断电后清扫,并由电工拉闸上锁,清扫完后再通知电工通电,以避免人员伤亡。⑥、机械操作手,电气焊工、电工,应持证上岗,并严格执行安全操作规程。⑦、配电箱、开关箱位置合理,内部设施符合要求,箱体整洁牢固加锁。7.1.2环保措施①、设置泥浆沉淀池,泥浆污水经沉淀后排入市政污水井。②、施工场地无随地大小便,施工垃圾及时清理。③、降水外排水设置泥浆池经沉淀后排入市政污水井。④、施工人员不许大声喧哗。⑤、钻机等强噪声设备按建委规定,控制施工时间。⑥、增加环保意识,对在施工人员入场前进行一次环保教育。',)
提供消防水池降水井施工方案,消防水池施工方案及技术措施会员下载,编号:1700811880,格式为 docx,文件大小为11页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。