临时用电施工方案(接线图),临时用电施工方案范本
本作品内容为临时用电施工方案(接线图),格式为 doc ,大小 205824 KB ,页数为 18页
('临时用电施工组织设计一、工程概况:···············工程,地下一层、地上十六层,为框剪结构,建筑面积为76000㎡。所用电气设备有钢筋切断机2台、钢筋弯曲机3台、闪光对焊机2台、混凝土搅拌机1台、弧焊机2台、电渣压力焊机2台,QTZ40C塔吊1台,QTZ40B塔吊1台,QTZ63塔吊1台,其它小型用电器具若干。根据施工现场和JGJ46-2005的临时用电的安全技术规程的规定,编制临时用电施工组织设计。确定方案如下:二、现场勘探我施工现场的总电源系从拟建的工程的西北角的建设单位的总配电房接出,所用缆线为三相五芯线,再从总箱分别接向1#箱、2#箱、3#箱分箱,再从各个分箱接向用电设备末端分箱,最后由末端分箱接向用电设备。临时用电设备的布放位置,临时建筑设施搭设位置详见施工现场总平面图(附图1)。三、设备位置及线路走向1、施工现场的用电设备配置一览表序号机具(设备)名称规格型号数量(台)备注1塔吊QTZ40C12塔吊QTZ40B13塔吊QTZ631透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。4钢筋切断机GQ40K25钢筋弯曲机W-16、W-1436闪光电焊机UN-1527滚轧直螺纹丝牙机AGS-4028弧焊机BX6-250-229钢筋调直剪断机GT4-14210混凝土搅拌机J350111平板振动器BX--300412插入式振动棒Y系列2413圆盘锯MB57322、施工现场的线路走向及布置总线从临时配电房接出,接入工地施工总箱,然后从总配接入三个分箱(分别为1#箱、2#箱、3#箱),其中1#箱所辖用电设备有:QTZ40B塔吊、办公区电箱、生活宿舍区电箱、临时流动箱;2#箱所辖用电设备有:QTZ63塔吊、MB573圆盘锯、J350搅拌机、楼层临时流动分箱;3#箱所辖用电设备有:QTZ40C塔吊、钢筋切断机、钢筋弯曲机、闪光电焊机、滚轧直螺纹丝牙机、钢筋调直剪断机、电渣压力焊机;从以上分箱接入用电设备的末端分箱,再由末端分箱接入用电设备。所走线路皆按操作规程进行架空,经过材料运输主干道无法架空的,用无缝钢管深埋地下。线路走向详见附图2。四、用电回路计算现场总需要系数Kx=0.7,COSψ=0.65,tanψ=1.17,根据临时用电电源的位置及用电设备分布和现场的环境条件确定总配电箱、分配电箱和开关箱的位置。由总配电箱返出的透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。2各支干线用电设备甚少,可按满负荷计算。施工现场用电设备参数表表-1编号用电设备名称型号及参数换算后设备容量Pe1塔吊QTZ40C:28kw380VJC=25%282塔吊QTZ40B:28kw380VJC=25%283塔吊QTZ63:36kw380VJC=25%364钢筋切断机GQ40K:7.5kw380VJC=0.83η=0.87.55钢筋弯曲机GW-40:2.8kw380VJC=0.88η=0.82.86闪光电焊机UN-15:40kw380VJC=65%COSψ=0.8848.57滚轧直螺纹丝牙机AGS-40:4kw380VJC=0.83η=0.848弧焊机BX6-250-2:32kw380VJC=65%COSψ=0.87389钢筋调直剪断机GT4-14:3kw380VJC=0.83η=0.8310混凝土搅拌机J350:5.5kw380VCOSψ=0.82η=0.85.511平板振动器BX—300:2.2kw380VCOSψ=0.852.212插入式振动棒Y系列:1.5kw380VCOSψ=0.85η=0.81.513电刨、圆盘锯MB573:7.5kw380VCOSψ=0.8791号设备:Pe=2P‘=2×28×0.251/2=28kw2号设备:Pe=2P‘=2×28×0.251/2=28kw3号设备:Pe=2P‘=2×36×0.251/2=36kw4号设备:Pe=P‘=7.5kw透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。35号设备:Pe=P‘=2.8kw6号设备:Pe=48.5×0.61/2×0.88=32.9kw7号设备:Pe=P‘=4kw8号设备:Pe=se’JC1/2COSψ=38×0.651/2×0.87=26.7kw9号设备:Pe=P‘=4kw10号设备:Pe=2P‘=5.5kw11号设备:Pe=P‘=2.2kw12号设备:Pe=P‘=1.5kw13号设备:Pe=P‘=9kw所有用电设备的总容量及计算负荷及导线截面的选择:ΣPe=(28kw+28kw+36kw+7.5kw+2.8kw+48.5kw+4kw+38kw+3kw+5.5kw+2.2kw+1.5kw+9kw)=214kw则Pj=0.7×214kw=149.8kwQj=Pj×tanψ=149.8kw×1.17kwAR=175.27kwARSj=(Pj2+Qj2)1/2=(149.82+175.272)1/2=230.9KVAIj=Sj/(Ue×31/2)=230.9KVA/0.38×1.72A=353.3A从以上计算可知:Ij=353.3A,查表可选3×185㎜2+2×95㎜2(I=388A)的电缆,此段线由我方负责安装。(1)从总配电箱接向1#分箱的Σ总的负荷计算:Pj1=28+0.04100+1.510+30=77kw(COSψ=0.65,则tanψ=1.17,则tanψ=0.62铭未标牌COSψ的值)Qj1=Pj1×tanψ=77×1.17=90kw透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。4Sj1=√Pj12+Qj12=118.44KVAIj1=Sj1/(Ue√3)=118.44÷0.38÷1.732=179.96A查表可选3×70㎜2+2×35㎜2(I=191A)的电缆,此段线由我方负责安装。(2)从总配电箱接向2#分箱的Σ总的负荷计算:Pj2=28+9+5.5+40=82.5kw(COSψ=0.65,则tanψ=1.17,则tanψ=0.62铭未标牌COSψ的值)Qj2=Pj2×tanψ=82.5×1.17=96.53kwSj2=√Pj22+Qj12=127KVAIj2=Sj2/(Ue√3)=127÷0.38÷1.732=190.96A查表可选3×70㎜2+2×35㎜2(I=191A)的电缆,此段线由我方负责安装。(3)从总配电箱接向3#分箱的Σ总的负荷计算:Pj3=38+7.5+2.8+48.5+3=99.8kw(COSψ=0.85,则tanψ=0.62铭未标牌COSψ的值)Qj3=Pj3×tanψ=99.8×0.62=61.87kwSj3=√Pj32+Qj12=117.4KVAIj3=Sj3/(Ue√3)=117.4÷0.38÷1.732=178.37A查表可选3×70㎜2+2×35㎜2(I=191A)的电缆,此段线由我方负责安装。五、各配电箱内开关电器选择与接线根据规范要求,电器安装板上必须设置工作零线(N)端子板和专用保护接零(PE)端子板,开关箱内设接线柱。配电箱、开关箱的制作,箱体的铁板的厚度以1.5—2.0mm为宜并有防水遮檐,箱门与箱的PE线应是由两端压接端子(铜鼻子)连接的编织软铜线。A、B、C相、工作零线N透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。5和保护零线PE的颜色分别是黄、绿、红、淡蓝和绿黄双色。1、总配电箱(∑总)开关电器的选择按《规范》总配电箱应设总隔离开关和分隔离开关,总熔断器和分路熔断器以及漏电保护器FQ。这些开关电器“按正常运行条件选择,按短路条件进行进行校验。”但结合开关电器的分段能力及临时用工程的一般规律和用途,可以不作详细的短路校验。(1)熔断器熔体(丝)的选择。通常熔体选择的条件是:①熔体额定电压不低于电气线路的额定电压UE≥U1。②熔体的定额电流(计算电流)IER≥IJ③对配电线路进行短路保护,要求熔体的定额电流IER≤I1(I1为电线电缆的长期允许电流)。∵IJ=382.7A进户电缆的长期允许电流为388A,查表4-1,选RM10熔体额定电流IER=260A熔断器(熔管)的定额电流为500A.⑵各路干线开关均选用DZ系列自动开关(其中为长延时脱扣器),由表中选用,H为高级型,Y为一般型,J为较高型,G为最高型。①∵Ij1=108.7A,∑总—1分箱用VV-3×70mm2+2×35mm2的载流量I=191A,采用DZ20Y-200/3300复式脱扣器整定额定电流量为200A。②Ij2=74A,∑总—2分箱用VV-3×35mm2+2×16mm2的载流量I=90A的电缆供电,此段干线的最大电动机塔机主机22.5KW的起动电流为额定电流(42)的6-7倍,选择DZ开关同尖峰电流的关系。IER≥K,(IiF+IJ2)=0.6×(6×42+74)=195.6A.选择DZ20Y-200/3300复式脱扣器整定电流为200A.③∵IJ3=32.3A,∑总-3分箱用VV-310MM2+2×6MM2的I=44A电缆供应,此段干线透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。6最大电动机为5.5KW.IER=0.6×(6×12+32.3)=62.6A采用DZ20Y-100/3300,复式脱扣器整定电流为63A.④∵IJ4=70.5A,∑总-4分箱用VV-0.6/1KV-3×25MM2+2×16MM2电缆,I=74A,此段干线施工电梯中最大电动机为7.5KW,考虑到尖峰电流影响,IER=0.6×(6×16.25+70.5)=101A采用DZ20Y-200/300复式脱扣器整定电流为125A。⑶总隔离开关和分路隔离开关的选择.隔离开关必须在无负荷的条件下分闸、合闸,其定额容量应大于电线电缆的长期允许载流量。∵IJ=237.8A,进户允许电流I=269A。总隔离开关为HD加护罩380V,3极400A,各分路隔离开关(计4个)均为HD加护罩380V,3极,3路为200A,1路为100A。⑷漏电保护器FQ的选择。总箱内设置一个总FQ,220/380V,4极400A,额定漏电动作电流为75~150MA之间。⑸总配电箱开关电器与接线。根据前述,总配电箱开关电器接线图6-2:透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。7图6-2总配电箱设总漏电保护器接线图若大容量400A的4极漏电保护器购置有困难时,可在各分路干线上安装漏电保护器(FQ)。若FQ都有DZ20Y的功能和分断能力,则可不设置DZ断路器。根据FQ的产品系列,也可以选用220\\380V、4极、200A和100A,定额漏电动作电流为50-150MA之间的漏电保护器.于是,总配电箱的电器及接线如图6-3所示。2.第1分配电箱开关电器的选择透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。8图6-3总配电箱设分路漏电保护器接线图⑴DZ20系列开关选择第1分配电箱内只设置2台焊机,其定额容量是:PJI=38KWPJ2=57.5KWCOSф=0.85IJ1=170.7AIJ1.1=38A/0.380.85√3=67.9AIJ1.2=57.5A/0.38×0.85×√3=102.8A①1分箱总开关DZ20Y-200/3300,脱扣整定电流180A。②第1台电焊机DZ20Y-100/2300脱扣整定额电流为80A。③第2台对焊机DZ20Y-200/2300脱扣整定电流为125A。⑵总隔离开关和分路隔离开关的选择①总隔离开关为HD加护罩380V,3极200A。②各分路隔离开关为HD加护罩380V,2极200A、100A各1各。㈢电源电缆和各分路电缆截面的选择①由总箱知电源电缆为VV-0.6/1KV-3×95MM2+2×50MM2(I=173A)②电焊机电缆VV-0.6/1KV-3×16MM2(I=97)③对焊机电缆VV-0.6/1KV-3×25MM2(I=107)⑷第一分配电箱开关电器接线图见图6-4。透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。9图6-4第1分配电箱开关电器接线图3第2分配电箱开关电器的选择㈠DZ20系列开关的选择。第2分配电箱供电设备为一台塔吊和二台振动器。①由总箱知,总开关为DZ20Y-200/3300脱扣整定电流为200A。②塔吊回路DZ20Y-200/300脱扣整定电流为200A。③振动器I的IJS1=1.5/×0.65×0.38=3.5IER≥K’(IJF+IJS1)=0.6×(6×3.7+3.5)=15.4A振动器2的IJS2=2.2/×0.65×0.38=5.1IER≥K’(IJF+IJS1)=0.6×(65.1×+5.1)=21.4A查规范附表,两台振动器采用HK2-30/3胶盖刀熔开关,熔体25A.⑵总隔离开关和分隔离开关①总隔离开关为HD加护罩380V,3极200A.透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。10②塔吊回路隔离开关为HD加护罩380V,3极200V.⑶电源电缆和各分路电缆截面的选择①由总箱知电源电缆为VV-3×35MM2+2×16MM2(I=90A).②塔吊电揽为VV-3×25MM2+2×16MM3(I=74).③振动器电缆为VV-3×4MM2+2×2.5MM2(I=22A).⑷第2分配电箱开关电器接线图见图6-5.此分配电箱内,考虑到开关箱的通用性,而且要求所有开关箱内须设置N线,PE线接线柱各一个,因此仍设5芯电缆.4.第三分配电箱开关电器的选择第3分配电箱供电设备有混凝土搅拌机2台和现场所有照明器具透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。11HD-200PE端子板N端子板A.B.CNHD11100125.50mA200.50mA40.50mADZ20Y-200/3300V-3×70+1×35BV-3×50+2×25塔吊BV-5×4搅拌机HD11100HD11100PEBV-5×4切断机图6-5第二分配电箱开关电器接线图⑴DZ20系列开关的选择①由总箱知,第3分箱的总开关为DZ20Y-100/3300脱扣整定电流为63A.②搅拌机1,2的IJS1=IJS2=5.5/×0.8×0.38=10.5IERK’(IJF+IJS1)=0.6(612.25+10.5)=50.4A查规范附表,两台混凝土搅拌机每台都采用DZ20Y-100/3300脱扣整定电流为63A的断路器.③照明总开关IJ(1)=31.A。采用DZ20Y-100/3300脱扣整定电流为40A。⑵总离开关和分隔离开关的选择①总隔离开关为HD加护罩380V,3极100A。②混凝土搅拌机隔离开关为HD加护罩380V,3极100A。⑶电源电缆和分路电缆的截面的选择①电源电缆为VV-3×10MM2+2×6MM2(I=44A)②搅拌机VV-3×4MM2+2×2.5MM2(I=22A)③IJ(1)=31.4,照明电缆可选用VV-5×6MM2(4)第3分配电箱开关电器接线图见图6-6图6-6第3分配电箱开关电器接线图5.第4分配电箱开关电器的选择第4分配电箱供电设备有施工升降机、卷扬机、钢筋机械等4台设备。(1)DZ20系列开关电器的选择①由总箱知,第4分配箱的总开关为DZ20Y-200/3300托扣器整定电流为125A。②IJS=15/×0.7×0.38=32.6IER≥K’(IJF+IJS1)=0.6×(6×16+32.6)=78.1A透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。12HD-200PE端子板N端子板A.B.CNHD11100125.50mA200.50mA40.50mADZ20Y-200/3300V-3×70+1×35BV-3×50+2×25塔吊BV-5×4搅拌机HD11100HD11100PEBV-5×4切断机故施工电梯DZ20Y-100/3300脱扣器整定电流为80A。③钢筋加工机械1:IJS1=2.8/×0.88×0.38=4.83IER≥K’(IJF+IJS1)=0.6×(6×6+4.83)=24.5A故钢筋加工机械1采用DZ20Y-100/3300脱扣器整定电流为40A。钢筋加工机械2:IJS2=7.5/×0.83×0.38=13.7IRE≥K’(IJF+IJS1)=0.6×(6×16+13.7)=66A,故钢筋加工机械2采用DZ20Y-100/3300脱扣器整定电器电流为80A。④IJS=7.5/×0.87×0.38=14.2IER≥K’(IJF+IJS1)=0.6×(6×16+14.2)=66.1A故卷扬机采用DZ20Y-100/3300脱扣器整定电流为80A。(2)总隔离开关和分隔离开关的选择①总隔离开关为HD加护罩380V,3极200A。②分路隔离开关均采用HD加罩380V,3极100A。(3)电源电缆和分路电缆截面的选择①电源电缆为VV-3×25㎜2+2×16MM2(I=74A).②施工电梯VV-3×10㎜2+2×6MM2(I=44A).③钢筋机械采用VV-3×4MM2+2×2.5MM2(I=22A)④卷扬机采用VV-3×4MM2+2×2.5MM2(I=22A)(4)第4分配电箱开关电器接线图见图6-7。图6-7第4分配电箱开关电器接线图五、各开关箱内开关电器的选择与接线透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。13HD200350(260)HK2-30/3(25)PE端子板N端子板A.B.CVV-3×25+2×16PEVV-5×6-200/3300DZ20Y(63)HD200HK2-30/3(25)(63)DZ20Y-200/3300照明VV-3×4+2×2.5VV-3×4+2×2.5按规范,开关箱内设置隔离开关和漏电保护器和磁力起动器等具有过载、短路和漏电保护功能的控制开关。1.第1分配电箱所属开关箱开关电器与接线(1)CA相或CB相对焊机,选择漏电断短路FQ具有过载、短路保护功能,接线图如图6-8所示。图中,FQ为380V、3极200A,整定值为125A,额定值为125A,额定漏电动作电流为30mA,支线为VV-3×25MM2。负荷线为YZW-0.6/1kv-3×25MM2,负荷线YZW表示连接移动电器设备耐气候耐油的中型通用橡套软电缆。图6-8对焊机开关箱接线图⑵接在BA相上的电焊机开关箱内结构与对焊机开关箱图相同,只是FQ整定值为80A,支线为VV-3×16MM2,负荷线为YZW-0.6/1KV-3×16MM2。2.第二分配箱所属开关箱开关电器与接线⑴塔吊用开关箱的FQ为380V,3极200A,整定200A,额定漏电动作电流为30MA,透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。14PE接线柱NNPEC.AVV-310YZW-310(30mA)HD-100/2FQ200如图6-9所示.⑵每台振动器的开关箱FQ为380V,3极30A,整定25A,额定漏电动作电流15MA,如图6-10所示。上述开关箱电器结构相同,仅规格型号容量不同,第3第4分配电箱所属的开关箱不再—赘述。3.照明开关箱电器布置与接线将施工现场照明线路分为4个分支回路,并对夜间施工照明用的碘钨灯设额定漏电动作电流为15MA的FQ,其他则为30MA的FQ,负荷线YZW-3×4MM2和BV-2.5MM2.如图6-11所示.透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。15FQ200接线柱接线柱HD11200N负荷线NPEC.AVV-350+225VV-350+225FQ3015mA接线柱接线柱HK2-30/3N负荷线YZW-0.6/325+22.5NPEC.AVV-34+22.5支线图6-9塔机开关箱接线图图6-10振动器开关箱接线图图6-11照明开关箱接线图六接地设计本工地采用TN-C-S系统,我们对保护零线.接地体采用长2.5M直径48MM的脚手架钢管,打入地下3M深,每组打两根,用扁钢将两根,用扁钢将两根接地连接起来,接地线采用多股铜线,线径不小于相应分配电箱输入保护零线的截面积.七防雷设计由于施工现场最高的为塔吊,而且现场都在塔吊的保护范围之内,所以无需再另做防雷接地.透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。16塔吊的接地采用两组接地,东南角和西北角各设一组,接地装置和保护零线的重复接地装置和保护零线的重复接地装置相同.八安全用电技术措施1.认真贯彻执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》和安全用电的其他有关规定及安技规程,确保施工用电安全。2.现场电气线路必须按规定架设、规范合理、不得任意拖挂,电线应绝缘良好,不得断裂破皮。3.各种电动机具应达到守卫两级可靠的漏(触)电保护,漏(触)电保护器应保持灵敏有效状态,并做好定期检查测试记录。4.各长电动机械设备应符合安全用电要求,做到一机一闸一保险,严禁一闸多用,并做到接零保护可靠。5塔吊、施工电梯及电焊、对电焊等特种作业人员及机操工应熟悉本机、本工种的安全用电要求,做好本机的啊怒用电工作,发现隐患及时报告处理。6.现场电工须经专业培训,持证上岗。电工应认真实行本工种安技规程和技术规范,禁止违章作业,要加强值班检查,认真做好电气线路、设备的检查维修工作,及时排除故障或隐患,确保电气运行正常。7.严禁非电工私接蓝接电线。九、电气防火措施1.经常对广大职工和机电擦人员进行电气安全防火的宣传教育,以提高防火意识和电气消防技能。2.配备相应的电气防火设施,现场变配电柜、总配气房、分配电箱、塔吊、施工电梯司机室、对焊机工作棚、固定电气焊割点均设置相应的灭火器具。灭火器应定人负责,经常透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。17检查,定期检查维修。3.严禁使用电炉。禁止使用碘钨灯、大功率灯泡烘烤衣物以防电气失火。透过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达潜力、流畅的文字写作潜力、较强的组织领导潜力、灵活的处理问题潜力、有效的对外联系潜力、大型活动的策划及筹备潜力。18',)
提供临时用电施工方案(接线图),临时用电施工方案范本会员下载,编号:1700811153,格式为 docx,文件大小为18页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。