公路道路施工组织设计方案范本(完整版)
本作品内容为公路道路施工组织设计方案范本(完整版),格式为 doc ,大小 75304 KB ,页数为 12页
('目录1.编制依据1.1编制说明1.2编制依据2.工程概况2.1工程概况2.2主要工程项目工程量3.施工总体部署及安排3.1施工组织管理及目标3.2施工总平面布置3.3临时设施3.4施工进度计划安排4.施工主要工序及技术措施4.1施工前期准备4.2施工工艺流程4.3施工安排4.4工程具体施工步骤4.5排水工程施工4.6相涵施工4.7道路施工5.本工程计划投入的设备表6.工程质量保证措施7.工程工期保证措施8.工程安全生产保证措施9.工程文明施工保证措施10.工程成本保证措施11.工程季节性施工保证措施12.工程环保措施13.附图及附表1.编制依据1.1编制说明本施工组织设计是我单位在对南湖新城市政配套工程六标段进行了认真的现场勘察以及在综合各个方面的因素之后进行的全盘部署。在做到安全和质量有所保障的前提下,积极保证施进度,并在施工中严格按照程序执行,努力做好各个方面的协调工作。至始至终贯彻本公司“重质量,保安全,建设一流工程”的宗旨,为业主和广大市民提供满意优质的市政工程项目。1.2编制依据《南湖新城市政配套工程施工图设计》《南湖新城市政配套工程招标文件》《南湖新城市政配套工程招标答疑文件》以及招标文件所示有关本工程的技术标准和规范以及我单位从事类似工程的实际施工经验。2.工程概况2.1工程概况南湖新城紧临南湖,场地范围北至机场三路,南抵南湖新城路,西起丁字桥路,东临珞狮南路,总面积114公顷。依据城市总体规划,未来的南湖新城将是一个环境宜人、交通便利的居住新区。城市快速路珞狮南路、主干道丁字桥路沿场地东西两侧通过,与南北向次干道石牌岭路、出版城路、东西向次干道机场三路、武梁路以及支路机场四路、南湖新城路共同组成新城内棋盘式路网。路网内道口间距为350~650米,路网密度为5.42km/km2。场地范围内现状为大片的鱼塘和藕塘,尚未开发建设。本工程道路软弱地基处理起点0+035与南湖新城路连接,止点1+247与机场三路连接。次路段沿线地质差异较大,根据不同的地质条件分别采用抛石挤淤、粉喷桩和清淤换填处理。2.2主要工程项目工程量填方:145575M3车行道:23620M2人行道:12370M2钢筋砼圆管:d500398M钢筋砼圆管:d1000114M钢筋砼圆管:d120077M砖砌圆形雨水检查井:φ100025座砖砌圆形雨水检查井:φ15002座矩形直线雨水检查井:2座砼箱涵:2-BH=4.0×2.31210M结合箱:3座沉泥井:φ50035座箱涵进水口:1座承插式钢筋砼排水管:d300405M承插式钢筋砼排水管:d400498M承插式钢筋砼排水管:d500429M承插式钢筋砼排水管:d600313M承插式钢筋砼排水管:d80025M砖砌圆形污水检查井:φ100051座砖砌圆形污水检查井:φ12503座砖砌圆形污水检查井:φ15001座竖槽式砼跌水井:9座沉泥井:φ50036座3.施工总体部署及安排3.1工程施工人员部署本公司将选派有经验、有能力的工程施工人员组成项目部,保证工程的顺利完工。项目部组织机构图如下:项目部组织机构图项目经理项目总工程师工程部技术部物资部财务部办公室3.2施工组织管理及目标3.2.1工程质量目标严格按照设计图纸和施工规范进行施工,力争做到一次交工验收合格率为100%,杜绝质量问题,若达不到愿按照我单位对工程质量的承诺接受处罚。3.2.2工程工期目标根据此工程的设计规模和业主的要求,在结合我单位的综合施工能力,我方将在业主要求的270天内完成施工任务。若达不到愿按照我单位对工程工期的承诺接受处罚。3.2.3工程文明施工管理目标我方在施工中将严格执行我市有关文明施工的规定,做到文明施工合格工地若达不到愿按照我单位对工程文明施工管理的承诺接受处罚。3.2.4工程安全施工管理目标我单位将严格认真的贯彻“安全第一”的宗旨,在整个施工过程中做到无安全事故发生,积极做好预防工作,达到安全合格工地。若达不到愿按照我单位对工程安全施工管理的承诺接受处罚。3.2施工总平面布置3.2.1施工总平面布置图(见附图附表)3.3临时设施3.3.1在施工止点出附近设临时拌合场3.3.2项目部办公室以及施工人员居住房在场地附近搭设,同时根据需要搭设一定数量的工棚。3.3.3施工用电考虑在附近租用,并配备一定数量的发电机。3.4施工进度计划安排3.4.1总体指导思想是:交叉平行安排施工,根据业主要求,我单位将在270天完成施工目标。3.4.2劳动力计划和施工进度计划表(见附图附表)4.施工主要工序及技术措施4.1施工前期准备4.1.1技术准备:组织所有管理及施工技术人员,认真熟悉图纸,学习有关规范,了解本工程设计意图、施工特点和特殊工序要求。测量人员做接桩工作,技术、试验及其他管理人员及时到位完成各项准备工作,根据计划安排提出工程用料计划,施工机具计划,明确各类物资进场时间,做好材料试验、报验及厂家资质审查,通过后及时进行加工订货工作。4.1.2设施准备:对进场的大、小型设备进行检查和试运转,保证每一部机械设备能正常运行。及时搞好现场三通一平工作,快速完成临时设施的建设工作。4.1.3材料准备:积极组织各种原材料进场,对所有的进场材料均要进行严格的检验,对不合格的材料坚决不使用。4.2施工工艺流程4.2.1排水管道施工工艺流程:围堰清淤--人工挖沟槽--修整沟槽--垫层--立模--砼基础--安装管道--砼护管--检查井--闭水试验--回填4.2.2箱涵施工工艺流程:基坑开挖--垫层--主体结构施工--满水试验--回填4.2.3道路工程施工流程:填筑压实路床---水泥稳定碎石基础---水泥混凝土面层---人行道及站卧石安装4.3施工安排4.3.1因本工程施工段清淤、换填土方施工量大,在边线外新建一条临时便道作为土方、材料、机械的临时通道。全段计划分二个施工段:第一施工段:0+608~0+930;第二施工段:0+930~1+255;4.3.2先对鱼塘、藕塘低洼地区进行围堰清淤,打粉喷桩或抛石挤淤。待路基处理和土方工程完成后,再进行排水沟槽开挖的施工,最后按排水工序依次进行施工。4.3.3在排水工程进行时,同步开始箱涵的施工,待箱涵施工完成,土方回填到设计标高后再进行道路的施工。同时,依次进行附属配套工程的施工。4.4工程具体施工步骤4.4.1围堰、清淤:根据现场情况鱼塘、藕塘、沟渠水深,大小等实际情况,进行围堰、排水、清淤,可将沟渠内的水流导入施工范围以外的导流沟中。围堰设置在路基两底侧内,工程建成后围堰不拆除。根椐围堰施工范围测量放线,沿施工方向依次进行围堰。堰体由人工进行分层堆放,要求堆放稳定,密实整齐。上层要求压紧下层的缝隙,做到层与层之间压实紧凑,每一层要人工对其夯实后再进行下层的堆放。在围堰完成后及时抽水,根据现场情况可随施工地段边的明渠排走。排水完成后,进行清淤,采取机械配合人工的方式。人工将机械无法清理的地段清理到施工要求完成施工清淤的任务。4.4.2粉喷桩:依据设计要求,对部分地段进行粉喷桩的施工。施工流程(湿喷法):准备就位—预搅下沉—喷浆搅拌提升--喷浆搅拌下沉--复搅提升到地面---停止搅拌4.4.2.1在进行施工前,先在已经完成的道路设计面以下1.5米的场平面上标明道路桩号,并对照施工图标明不同桩号处的搅拌桩处理深度。4.4.2.2试桩:试桩是为取得在正式施工中应所要求的各项技术参数如:桩长、桩径、垂直度、钻进速度、提升速度等,以指导大面积施工。试桩时要注意浆液的配合比、搅拌时间。4.4.2.3成桩:在完成试桩并取得各项参数之后进行大面积施工。经过前两次循环钻进提升,使水泥浆在桩孔内搅拌4次,最后把一个直径500mm、厚10mm、中间留有100mm孔的圆形钢板置于桩顶,用搅拌头向下压20~30cm,此桩完成作业。然后,移机到下一桩位施工。成桩要注意:桩的排列一般呈等边三角形,也可四方形布置,桩径为0.5m,桩距约1.2m。在成桩14天后即可进行成桩质量检测。4.4.2.4检测:抽取2%~5%的桩进行质量抽验。在成桩后的7天内,采用轻型触探(N10)对桩顶区段约1m深的水泥桩体内进行连续检测。对重要受力部位,要根据设计要求进行切割取样,进行抗压试验,一般28天强度可达到7MPa~8MPa,90天后强度稳定在10MPa~12MPa。4.5排水工程施工4.5.1人工开挖沟槽在完成粉喷桩施工并经检测合格的段面可安排排水管道施工;雨水管道与污水管道同时并行施工。根据现场实际情况,开槽以机械开挖人工配合的方式进行,沟槽开挖在成桩范围内采用人工开挖,堆土边缘至槽边的距离应根据运输工具而定。4.5.2管道基础施工在沟槽成型并经验收后,进行混凝土基础铺设。管道基础砼模板用相应槽钢立模。基础砼用自拌砼制作,自卸汽车运至现场,人工转运,送至工作断面,再用平板振动器捣实。砼振捣密实不漏振,砼浇筑连续作业,每一段力争一次性浇筑,完成浇筑后及时养护,当基础砼强度达到设计强度的80%时,再安装砼管。4.5.3砼管安装管道敷设前应对沟槽进行检查,测量槽底高程和宽度,清除槽底杂物等。管节敷设应平顺、稳固,管底坡度不得出现反坡,管内不得有泥土、砂石等杂物。管材经过检查、修补后,运至沟边,按图纸要求排管,核对管节、管件位置无误后方可下管。安管要求直顺,从下游排向上游,插口向下游,承口向上游。安管时,要求保证管道安装的线型直顺;在每个井段安装中,随时用水准仪测设管道安装的高程,确保流水面的高程准确。带承口的半节管排在检查井的进水方向,带插口的半节管排在检查井的出水方向。管节合拢采用手扳葫芦方法:手扳葫芦一端用钢丝绳与承口拉钩连接,另一端作为固定反力端,管节合拢时两只手扳葫芦应放置在管节水平直径处,拉钩勾在被合拢管节的承口壁,手扳葫芦反力端可用钢丝绳,卡扣等固定于临时方木,合拢时两只手扳葫芦应同步拉动,使管节合拢。管子承插就位,应进行下列检查:复核管节的高程(标高)和中心线。高程有误差时利用吊车系管点动找准;高时用特别小铲除去砂层,低时塞入砂料并用小锺击实。检查承插口之间的间隙为9mm~15mm。接口处采用O形橡胶圈密封。之后对接口进行检查,检查承口插口的位置是否符合要求,用钢板尺伸入承插口间隙中检查胶圈位置是否正确到位。4.5.4检查井施工施工前按图纸要求放样,对照图纸找出井位中心和正确的砌筑方位,之后要复核基础面高程等系列参数否符合要求。为保证检查井不渗水,在底板初凝后,按井位尺寸先砌筑检查井一至二层砖,等安管后,再进行检查井的砌筑成型。检查井砌筑时,做到灰缝饱满、平整、抹面光滑,不空鼓,无裂缝。禁止用灌浆法砌筑。4.5.5闭水试验管道安装完毕,还土之前应进行闭水试验,验收标准具体做法如下:胸腔还砂全部完成后即可进行闭水试验。闭水试验的水位,应为试验段上游管道内顶以上2m,如上游管道内顶水位由于井室限制<2m(但不得<0.5m时,其允许渗水量可按:水位<2m的允许渗水量=√H/2×允许渗水量,H为上游管内顶至试验水位的高度(单位为m)。闭水试验应在管道与检查井灌满水经过24小时后再进行,对渗水量的测量时间≮30min。实测渗水量按下式计算q=W/T·L。q―实测渗水量(L/min·m)W―补水量(L)T―观测时间(min)L―试验段长度(m)允许渗水量D=400,20m3/d·km、D=500,22m3/d·km、D=700,26m3/d·km。4.5.6沟槽回填回填前需取有代表性的土样做击实试验,确定重型击实指标。回填时将槽内积水排除干净,不得回填淤泥、腐殖土及大的块状物。回填土的含水量必须符合要求,当回填土的含水量过大时,根据天气、现场情况,采用晾晒或掺拌石灰粉的措施,以达到回填土的最佳含水量。沟槽两侧须同时回填,且两侧高差不得超过30㎝。回填土中不得有碎砖、石块。分段回填时,相邻段的接茬应呈阶梯状,且不得漏夯。胸腔土密实度为95%以上,管顶以上50㎝范围内填土密实度为87%以上。每层回填完成后必须经质检员检查、试验员检验认可后方准进行下层回填工作。4.6箱涵施工4.6.1基坑开挖开挖时以机械挖掘为主,人工配合修整,在沟槽底版宽度范围两侧各1m处设置明沟排水,明沟深50cm宽50cm,沟底垫瓜米碎石,每隔30m左右设积水井一个,沟槽内积水通过明沟流入积水井,然后用泵抽排走。4.6.2主体结构施工,工艺流程为:垫层--钢筋混凝土底板—浇筑墙体—吊装顶板—回填4.6.2.1垫层:清挖基坑至设计标高,报监理确认后,立即按图纸要求进行垫层的施工。碎石垫层以人机配合,即石料用吊车吊下,人工摊铺成型,垫层C10素混凝土,人工摊铺震捣成型。为防止砼浇筑时止水带位置改变,止水带用专用挡头模固定,砼振捣时在止水带处细心操作,做到既要振捣,又不改变止水带位置。4.6.2.2钢筋混凝土底板箱涵沟槽的几何尺寸和标高验收合格后,才能进行底板混凝土的浇筑。混凝土浇筑时,振捣延续时间应使混凝土表面浮浆无气泡、不下沉为止。浇筑完毕后应在3~5小时内用麻袋覆盖并及时洒水养护,养护时间不得少于14天。浇筑底板混凝土前组织检查,确保支架牢固,模板严密稳固,钢筋摆放正确、扎牢。混凝土为商品混凝土,采用插入式振动棒及平板式振动器振捣,做到不漏振,不超振,混凝土振捣到密实为止。4.6.2.3墙体浇筑混凝土底板浇筑后两三天达到一定强度便可以进行墙体和顶板的施工。难度较大的部位是墙身的折角部位的浇筑易产生气泡,其主要原因是斜表面尺寸较大,在混凝土振捣过程中,气泡垂直上浮到了斜面模板位置,既不能被吸收又无法排走。若采用木模板或在钢模板上钻些小孔,都不失为减少气泡孔较有效的办法。浇筑中应注意浇筑高度,混凝土的配比、控制好坍落度值等问题。4.6.2.4顶板吊装盖板由预制场地运至现场,在运输中保证其干净无碰撞,用25T吊车吊装,第一次吊装完毕,且沟槽土方回填完后,下段盖板吊装则在已安装盖板的箱涵上做吊装平台,然后进行下段盖板的吊装。4.6.3满水试验待到墙体和顶板达到设计值的95%时方可拆除墙体的模板并进行满水试验力争一次合格。4.6.4回填待墙体强度100%达到设计要求时,盖板安装完毕,进行回填施工,回填时对称进行,利用小型振动夯分层夯实,直至达到要求的密实度为止。4.7道路工程4.7.1路床压实将土方回填至设计标高后使用自行振动压路机进行碾压。碾压速度在3~4km/小时。含水量保持在最佳含水量。以12吨压路机碾压无明显轮迹经测试密实度达到95%重型击实标准时,经监理工程师验收方可进行下道工序。经摊铺和整形后,立即在全幅范围内进行碾压。直线段由两侧向中心碾压,超高段由内侧向外侧碾压,轮迹要重叠,使每层均匀的压实到规定的密实度为止。碾压成形并验收合格后,应在潮湿状态下养生7天。4.7.2水泥稳定碎石基础本工程水泥稳定碎石基层配比为水泥:碎石=6:94,混合料试件7天饱水抗压强度不小于3.0Mpa。施工工艺流程:见下表:施工放样---集中拌和运输----摊铺---整平碾压成型---养生4.7.2.1施工放样在已验收的土基顶层恢复中桩,用坐标放样法进行,每隔10米设置一个中线桩用30CM钢筋在地面标定,相应放出边桩,测定高程,通过挂线控制厚度。4.7.2.2拌和运输拌和设备均按要求调试到位,采用拌和机拌和,考虑到混合料在运输、摊铺时蒸发失水,拌和含水量控制在大于最佳含水量的2~5%,利用5台,8t自卸汽车运抵摊铺地点。4.7.2.3摊铺在摊铺段二侧边缘立模以控制边缘摊铺厚度,根据基础结构30厘米厚分二均匀摊铺(每次15厘米),用自卸汽车运至现场。摊铺采用人工摊铺,应注意摊铺均匀。4.7.2.4整平碾压集料层摊铺一段长度(最好小于60m)整平,用平面压路机碾压1-2遍后测量挂线检整,再用振动压路机加压,局部碾压不到位的地段用小型振动机具压实,将表面出现弹簧、松散、起皮现象及时处理,碾压时严禁在碾压成型的路段上“调头”和“急刹车”。严格控制混合料施工的延迟时间,即从加水拌和、运输到摊铺碾压完毕时间一般不应超过2小时。4.7.2.5养生经压实检查压实度和高程合格后,立即开始采用麻袋覆盖湿养。养生期不宜少于7日,始终保持湿润。养生期结束后如不立即铺筑面层,则应延长养生期,不宜长时间曝晒干裂。4.7.4水泥混凝土路面待混合料基层强度达到设计的70%后,对其中心线、高程、横坡以及弯沉值等项目进行自检,合格后请监理工程师验路基础作弯沉值检查,合格后安装砼路面模板。4.7.4.1传力杆安装安装传力杆时,先用钢筋制成长4m,高10cm的支承架,按传力杆设计间距在支承钢筋上设凹槽,传力杆分布于凹上。拉杆的安装是在砼侧模上按拉杆设计间距制成一个个圆孔,拉杆插入孔中,模内外各一半,在浇筑砼过程中,随时扶正拉杆。4.7.4.2混凝土搅拌、运输和浇筑水泥砼由试验室试验配合比计量,严格控制配合比和搅拌时间,拌制符合质量标准且质量稳定的拌和料,加强搅拌站材料的计划性,原材料必须有足够的贮存量,满足每天的浇筑量。在现场浇筑过程中每台班按随机取样方法,做好砼抗折、抗压试模检验。在满足浇筑量的同时,必须按运输到现场的时间和车辆吨位大小等情况,配备运输车辆,确保持续均匀地进行浇注。应全面检查:模板、尺寸、位置、润滑剂合乎要求;支撑牢固,模板内无杂物;调平层平整、振实;传力杆是否与纵缝垂直。4.7.4.3压痕为使混凝土板面有一定的粗糙度,以利行车安全,且使路面美观,在砼成活后用压纹器按垂直行车方向均匀压纹,纹路直顺并垂直于行车方向。4.7.4.4切缝待到混凝土达到设计强度的30%左右进行切缝。掌握好切缝时机是防止施工初期断板的重要措施,应“宁早不晚”和“切缝不浅”,以切缝时刀片不带起碎石为最早切缝时机,切缝深度应为1/3~1/4的板厚(具体根据设计要求)。4.7.4.5养生当混凝土成型后应适时用潮湿的麻袋布或草包覆盖养生,防止表面干缩裂缝,并在14天内保持湿治养生。也可采用喷洒化学养护剂养护。4.7.5人行道步砖及路缘石步砖铺砌铺砌时轻轻平放,用橡胶锤敲打稳定找平,不得损伤边角。铺砌前先将基层整平,以两侧路缘石顶为准挂纵向与横向高程线,随时检查位置与高程。铺好的砖应检查稳固程度及面层平整度,发现有活动现象时,应立即整修。养生期一般不少于7天,在此期间应严禁行人、车辆等的走动和碰撞。路缘石每5m设1控制点挂线安装砌筑,路缘石安装接缝为10MM水泥砂浆勾缝,并将外露面压成凹型。铺砌好的路缘石应缝宽均匀、线条顺直、顶面平整、砌筑牢固。养护不少于7天,此期间严禁碰撞。5.本工程计划投入的设备表(见附图附表)6.工程质量保证措施6.1为了达到本工程的质量目标,成立由工程项目经理为首的质量管理组织结构,并由项目总工程师(技术负责人)具体负责,由施工技术科、材料科、施工班组等各有关方面负责人参加,是本工程质量的组织保证。6.2在本工程中推选全面质量管理即全员、全工地、全过程的管理。在施工中组织QC小组活动,在动态中进行质量控制。在公司现有质量责任制的基础上,针对本工程的具体情况,制订适合本工程的质量责任制,以明确各部门、各施工人员的质量责职,做到责职分明,奖罚有道。6.3所有工程材料进场都必须具有质保书,对水泥、钢材、应按规定取样复试,合格后方可使用。材料采购先由技术部门提出质量技术要求交材料部门,采购中坚持“质量优先”的原则,同种材料以质量优者为选择先决条件,其次才考虑价格因素。对由于工期要求紧,材料复试工作跟不上时,使用未经复试的材料必须由上级技术负责人和质量员共同核定。6.4对工序严格进行三检即:自检、互检、交接检。上道工序不合格决不进行下道工序的施工,确保各道工序的质量。6.5建立严格的跟踪检测制度,按照施工跟检,复检,抽检的方式进行。确保不返工,不误工。7.工程工期保证措施7.1选调优秀管理人员组成本工程现场项目经理部,对该工程施工实行计划、组织、协调、控制、监督和指挥职能。7.2保证充足的劳动力投入,我公司施工人员充足,对于本工程的施工,我公司均由本公司的施工人员进场施工,劳动力由公司统一调配,保证满足施工的需要。7.3在施工中以总工期为目标,以阶段控制计划为保证,采取动态管理,使施工组织科学化,合理化,确保阶段计划按期或提前完成。推行全面计划管理,认真编制切实可行的工程总进度计划,网络计划和相应的月、旬、周施工作业计划。利用微机控制全面进度计划,坚持日平衡、周调度,确保月计划的实施,从而保证该工程总工期的实现。7.4设立施工工期进度奖与工期保证金制度。根据投标函的工期保证承诺,层层分解到各个施工进度控制点,然后再分解到各个作业、工种、班组,以每日生产计划任务书为依据。根据每周生产进度计划进行考核,完成生产计划班组给予奖励,完不成计划承担工期保证金,并且安排其它班组参加,确保当月生产施工进度计划完成。7.5周转材料、施工机械的配备确保施工需要。根据施工机械、周转材料一览表的要求,及时组织进场。8.工程安全生产保证措施8.1本工程的安全目标是:安全无事故。建立健全的施工现场安全管理体系,由项目经理总负责,各有关部门负责人参加。现场设专职安全员一名,负责监督施工现场和施工过程中的安全,发现安全问题,及时处理解决,杜绝各种隐患。8.2安全技术措施制度在施工操作的各类活动中,首先必须规范其行为,采取相应的技术措施,制定安全施工组织设计,制约可能出现的不安全因素。安全技术措施按行业主要求结合现场特点,满足现场实际要求。正式开工前进行安全报监,接受安监站的监督,保证整个工程安全无事故。9.工程文明施工保证措施9.1在施工中贯彻文明施工的要求,推行现代化管理方法,科学组织施工,做好施工现场的各项管理工作。9.2施工现场设置明显的标牌,标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名、开、竣工日期、施工许可证批准文号等。施工现场的主要管理要员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。9.3保证施工现场道路畅通,排水系统处于良好的使用状态;保持场容场貌的整洁,随时清理建筑垃圾。9.4职工生活设施,符合卫生,通风,照明等要求。职工的膳食,饮水供应待应当符合卫生要求。10.工程成本保证措施10.1项目经理及各个施工工区的负责人是成本控制的主要责任人,在工程管理中坚持合理组织,均衡施工,提高劳动生产率。10.2向质量,向技术要效益,保证工序一次合格验收,做到不返工。用新技术,新材料,新工艺提高工效,降低消耗量,加快工程进度。10.3提高周转材料及设备的利用率,加强设备维修保养,减少折旧和维修费用,压缩非生产开支,进行每月一次的经济活动分析。11.工程季节性施工保证措施11.1夏季施工措施根据天气气温的情况,如气温过高,应对砼掺加缓凝剂,保证砼的正常施工。对于砼浇筑后的养护应高度重视,由专人负责浇水养护,保证砼不断水。对已经凝固的砼和砂浆不得加水后再用。11.2冬季施工措施:做好冬期施工的各项准备工作,准备好冬期施工所需要的材料。做好冬期施工的人员培训与交底。分别对管理人员、操作人员进行冬期施工技术交底,使每一个人都清楚冬期施工的技术要求及做法,避免盲目施工。密切注意天气变化,防止寒潮袭击,因此,要专人负责收听天气预报。11.3雨季施工措施:雨季施工时,根据雨情预报,在下雨前及时压实作业面回填土。严格执行雨季施工规范中的有关规定。12.工程环保措施12.1组织人员认真学习环境知识,提高环保意识。12.2遵守国家有关环境保护的法律规定,采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声,振动对环境的污染和危害。12.3为了降低施工中噪声对环境的影响,采用如下措施:通过统筹安排,合理计划,最大限度地减少夜间施工的时间和次数;在某些特殊时期内,如高考前夕,现场不安排施工;车辆进出现场,专人指挥,减少或不鸣笛;12.4场地分片包干,做到施工现场环境整洁有序。说明',)
提供公路道路施工组织设计方案范本(完整版)会员下载,编号:1700809871,格式为 docx,文件大小为12页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。