('800KVA干式变压器技术协议书一、总则1、本设备技术规范书适用于贵方工程所需干式变压器设备的具体技术要求。2、我方提供符合招标文件规范书和工业标准的优质产品。3、本设备技术规范书未尽事宜,由供需两边协商解决。二、投标产品所遵循的主要现行标准GB6450-86《干式电力变压器》GB/T10228-97《干式电力变压器技术参数和要求》GB1094-96《电力变压器》GB6450-85《电力变压器》《高压输变电设备的绝缘配合》GB/T16927-97《高电压实验技术》GB5273-85《变压器、高压电器和套管的接线端子》GB4208-93《外壳防护品级》GB191-90《包装贮运标志》GB4109-88《高压套管技术条件》GB/T5582-93《高压电力设备外绝缘污秽品级》GB7328-87《变压器和电抗器的声级测定》GB7354-87《局部放电测量》GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》JB/T501-91《电力变压器实验导则》ZBK41005-89《6~220KV变压器声级》和其它主要现行标准。三、环境条件1、环境温度:-5℃—40℃2、环境湿度:≤90%3、海拔高度:<1000米4、最大温差:20℃5、安装方式:户内四、主要技术参数1、型号:SCB10-800/10/调压范围:±2×%2、低级电压:10KV3、二次额定电压:4、额定频率:50HZ5、相数:三相6、联结组别:Dyn117、冷却方式:AN/AF8、绝缘耐热品级:F级9、温升:100K10、空载损耗:1520W(800KVA)11、负载损耗:6070W(800KVA)12、阻抗电压:6%13、空载电流:%14、噪音水平:50dB15、绝缘水平:LI75AC35/LIOAC316、系统中性点接地方式:低压中性点直接接地17、局部放电:≤5PC18、变压器的总重量(kg):(带外壳)2820800KVA19、外形尺寸(长×宽×高)(mm)(带外壳):800KVA:2000×1320×190020、预期利用寿命(年):正常利用条件下可达到30年以上2一、温控系统:※测温元件预埋在低压线圈中※温控器为直读式,可自动或手动循环显示变压器三相绕组的温度※可按照温度的转变,自动超温报警和保护(测量范围:0-200℃精度±5%,110℃超温报警,140℃超温跳闸,提供无源干接点跳闸信号)配置RS485通信接口。22、风冷系统:※变压器成套供给强迫空气冷却系统。冷却系统能自动或手动启动,当变压器热点温度超过上述规定值时自启动。提供一只手动操作的“自动—手动”两个位置的切换开关,用以选择冷却风扇的运行方式。※风扇电机可长期工作,低噪声、无振动、长寿命。23、变压器外罩变压器外壳材质为钢板压制喷塑外壳,防护品级为IP20。五、变压器一般技术要求变压器的铁芯材料采用同一批次的优质、低损耗、高导磁冷轧晶粒取向有序排列硅钢片30Q130系列,45°全斜接缝,4级步进式叠装。整个铁芯采用不叠上铁轭和钢拉板结构,而且铁芯组件均衡严紧,不会由于运输和运行中的震动而松动。变压器的铁芯和金属件具有防侵蚀的保护层。变压器高、低压线圈采用线绕或箔绕。公司入口F级阻燃自熄型环氧树脂复合料做绝缘。绕组优化设计,使得电流和温度沿绕组均匀散布,并能使绕组在雷电冲击全波实验时取得最佳的电位散布。绕组能经受短路、过载和过电压而不发生局部过热,并能消除绕组中的电场集中,局部放电水平≤5pC,知足招标文件要求。变压器运行寿命期内(运行寿命≥30年),按正常利用条件产品不会因温度转变致使线圈表面龟裂。变压器为低损耗型,其结构能知足安全运输的要求,变压器抵达目的地后可随时投入运行。当其停止运行一段时刻后不经干燥可直接投入安全运行。阻燃性好,绝缘材料具有自动熄火的特性,碰到火源时不会产生有害气体。变压器铁心和金属件均靠得住接地(铁轭穿芯螺杆除外),接地装置具有防锈镀层,并有明显的接地标志,铁芯和金属件均具有防锈保护层。变压器带有温控及显示装置,温度控制装置电源为交流220V。温度控制装置具有抗电磁干扰的能力。温控元件输出接点容量不小于110V5A。具有RS232接口和下述功能:5.6.1具有三相巡检及最大值显示。5.6.2超温报警。5.6.3超温跳闸。5.6.4传感元件断线报警。5.6.5冷却风扇启停。5.6.6具有数据存储功能,在装置故障或失电时所有数据不会丢失。变压器带本体小车。变压器防护罩:落地并与地面埋件焊接固定,需要时打开门即可拉出变压器。5.8.1结构形式:型材固定螺栓连接,可现场拆卸和组装。5.8.2防护罩具有足够的机械和电气强度,能经受运输、安装和事故时的机械和电气应力而不损坏。5.8.3防护罩内低压母线及接地线均为铜母线,截面积不小于与其相连接的低压配电盘主母线及接地线截面。5.8.4变压器防护罩外壳防护品级为IP20,柜内绝缘材料为阻燃材料,变压器采用标准侧出线方式,按低压开关柜母线布置方式肯定,与低压供货厂家配合肯定。变压器过负荷能力符合IEC60905《干式变压器负载导则》。过负载能力:(无风机状态下)过载%2030405060允许时间min604532185我方提供20℃、40℃时过载特性曲线图如下:100%负荷运行年寿命曲线附后:经受短路能力我方保证变压器高、低压绕组及其辅助设备如支持绝缘子等,在变压器低压侧绕组出口发生三相金属性短路时,变压器不会出现有害的机械、热应力或电气性能损伤。5.10.1变压器经受短路的热稳固能力:变压器能持续经受3S时刻的外部短路电流,其绕组温度不超过250℃。5.10.2变压器经受短路时动稳固性能:变压器能经受国标所规定的短路实验电流值而不损坏或位移。5.10.3我方提供变压器的短路实验报告及变压器经受短路能力的计算验证报告(见型式实验报告)。高于额定电压下的运行:5.11.1变压器能在105%的额定电压下能持续运行。冷却方式:自然空气冷却;带风机,可强迫空气冷却。通风方式可自动、手动切换。变压器带外壳且不利用强迫空气冷却装置时,带100%额定负荷长期运行;强迫空气冷却时能带150%额定负荷长期运行。变压器一次和二次引线的接线端子,用铜材制成,其接触表面干净,没有裂纹、明显伤痕、毛刺、侵蚀斑痕缺点及其它影响电接触和机械强度的缺点,具有防松办法。变压器各绕组具有相应的接线端子标志,所有标志牢固且耐侵蚀。高压绕组表面(包封绕组树脂表面)易见位置,具有“高压危险”的标志。铭牌:材质为不锈钢,铭牌安装在明显的位置处。铭牌上标示的各项内容知足GB6450的要求。●变压器名称、型号、产品代号●标准代号●制造厂名(包括国名)●出厂序号、制造年月●相数●额定容量●额定频率●各绕组的额定电压,包括分接电压●各绕组的额定电流●联结组标号,绕组连接示用意●短路阻抗●空载和负载损耗●过负荷能力及时刻●所有线圈的绝缘耐热品级和最高允许温升●冷却方式,利用条件●绝缘水平●尺寸●总重六、技术服务免费提供技术咨询。免费提供有关技术资料,具体数量及种类将按照招标文件规定和需方要求肯定。在设备安装、调试、试运行期间,我方将派现场技术人员负责指导上述工作,我公司所派的技术人员均具有三年以上的现场工作经验,服务直至买方及有关部门以为合格。',)
提供干式变压器技术合作协议会员下载,编号:1700540739,格式为 docx,文件大小为6页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。