('南方区域发电厂并网运行管理实施细则(2017版)第一章总则第一条为保障广东、广西、云南、贵州、海南五省(区)(以下简称“南方区域”)电力系统的安全、优质、经济运行,促进厂网协调,维护电力企业合法权益,根据《发电厂并网运行管理规定》(电监市场〔2006〕42号)和《电网运行准则》(GB/T31465-2015),制定本细则。第二条发电厂并网运行应遵循电力系统客观规律,贯彻安全第一的方针,实行统一调度,坚持公开、公平、公正的原则。第三条本细则适用于南方区域省级及以上电力调度机构(含按省级电力调度机构管理的地市级电力调度机构)直接调度的发电厂,地市级电力调度机构调度的容量为30MW及以上风力发电场、10kV及以上并网的集中式光伏电站,容量为2MW/0.5小时及以上的电化学储能电站,自备电厂。其余并网发电厂(含地方电网并网发电厂)参照执行。本细则所称发电厂包括火力发电厂(含燃煤电厂、燃气电厂、燃油电厂、生物质电厂等电厂,其中生物质发电类型包括农林废弃物直接燃烧和气化发电、垃圾焚烧和垃圾填埋气发电、沼气发—1—电)、水力发电厂、核电厂、风力发电场、光伏电站、电化学储能电站、自备电厂。向南方区域售电的区域外电源(以下简称区外电源)纳入并网发电厂管理。与当地省级政府签订特许权协议的外商直接投资企业的发电机组,可继续执行现有协议;协议期满后的次月,执行本细则。风力发电场、光伏电站、电化学储能电站相关管理细则见《南方区域风力发电场并网运行及辅助服务管理实施细则(2017版)》、《南方区域光伏电站并网运行及辅助服务管理实施细则(试行)》、《南方区域电化学储能电站并网运行管理及辅助服务管理实施细则(试行)》。第四条新建发电机组完成以下工作之后开展并网运行考核及结算。火力发电机组按《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T5437-2009)要求完成分部试运、整套启动试运;新建水力发电机组按《水电工程验收规程》(NB/T35048-2015)要求完成带负荷连续运行、可靠性运行;核电机组完成分部试运、整套启动试运。风力发电场、光伏电站、电化学储能电站完成并网调试后的当月即开展并网运行考核及结算。第五条南方区域能源监管机构依法对区域内并网发电厂运行管理及考核情况实施监管。依据本细则和能源监管机构授权,—2—电力调度机构负责对所辖电网内并网发电厂运行考核管理,定期向电网企业和并网发电厂公布考核结果。电网企业根据考核结果,负责对所辖电网内并网运行发电厂考核与补偿结果进行结算。并入地方电网的并网发电厂和自备电厂的补偿与考核结算有关规定另行制定。第六条并入地方电网运行、符合本细则规定的并网发电厂和自备电厂应按照要求,将有关数据传送至有关电力调度机构,接受电力调度机构的考核管理。地方电网应配合电力调度机构和电网企业做好考核及结算工作。第二章运行管理一、安全管理第七条电力调度机构负责电力系统运行的组织、指挥、指导和协调。电网企业、并网发电厂、电力用户有义务共同维护电力系统安全稳定运行。第八条并网发电厂应严格遵守国家法律法规、国家标准、电力行业标准、电力调度规程及相应电力调度机构的专业管理规程规定。第九条并网发电厂涉及电网安全稳定运行的继电保护和安全自动装置、调度通信、调度自动化、电力监控系统网络安全、励磁系统及电力系统稳定器(PSS)装置、调速系统、高压侧或升—3—压站电气设备等运行和检修安全管理制度、操作票和工作票制度等,应符合所在电网有关安全管理的规定。第十条电力调度机构应针对电力系统运行中存在的安全问题,及时商并网发电厂制定反事故措施;并网发电厂应落实电力调度机构制定的反事故措施。对并网发电厂一、二次设备中存在影响系统安全运行的问题,并网发电厂应与电力调度机构共同制定相应整改计划,并确保计划按期完成。对于延期执行反事故措施或整改计划,每项按装机容量×0.2小时的标准进行考核;造成后果的,每项按装机容量×1小时的标准进行考核。第十一条并网发电厂应按《电力企业应急预案管理办法》(国能安全〔2014〕508号)的规定,编制(修订)应急预案,落实相应措施,按要求参加联合反事故演习。对于未制定事故处理预案的并网发电厂,每次按装机容量×1小时的标准进行考核;对于不参加电网联合反事故演习的并网发电厂,每次按装机容量×2小时的标准进行考核。第十二条电力调度机构应及时向并网发电厂通报影响该电厂的电力系统事故情况、原因及影响。并网发电厂应按照《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院599号令)的规定配合相关电网企业进行事故调查,并提供事故调查所需资料。并—4—网发电厂拒绝配合的,按装机容量×2小时的标准进行考核。第十三条电力调度机构应根据系统运行风险提出发电厂侧风险防控措施要求;并网发电厂应组织落实相关风险防范措施,对于未严格执行措施导致相应设备不能正确动作的,按装机容量×1.5小时的标准进行考核。第十四条重大政治活动、台风强降雨极端天气或节假日等特殊保供电时期,电网企业或电力调度机构应制定保供电方案和措施,并网发电厂应贯彻落实,按规定时间向电网企业或电力调度机构报告各项工作准备情况。未按时报送措施落实情况的,每次按装机容量×1小时的标准进行考核。第十五条并网发电厂应按电力调度机构涉网安全检查提出的整改措施,制定整改方案和计划,落实整改措施,将整改计划及结果报电力调度机构。电网企业应配合并网发电厂落实整改措施。未按要求时限完成整改、且对电力系统运行构成重大安全隐患的发电机组,不允许并网运行。因并网发电厂原因未按计划完成整改的,每项按装机容量×1小时的标准进行考核。第十六条并网运行发电厂应加强并网运行安全技术管理,保证并网运行发电机组满足《发电机组并网安全条件及评价》(GB/T28566-2012)要求。发现不满足要求的,每项每月按装机容量×1小时的标准进行考核,直至整改结束。—5—第十七条并网运行机组大修、控制系统变更后应按照相关规定或者电力调度机构的要求重新进行相关涉网试验,提交相关试验报告。并网发电厂应针对运行中出现的新技术、新情况和新问题,制定、修编涉网安全相关规章制度、技术标准和规程规范,组织技术培训和安全教育。未按要求开展上述工作的,每次按装机容量×1小时的标准进行考核。第十八条公用电厂如需退网运行,必须按规定向有关部门办理退网手续,并征得相应电力调度机构同意后方可退网。擅自退网的公用电厂,按照1000万千瓦时的标准进行考核,若退网当月电量电费不足以缴纳的,待重新并网时缴纳。二、调度运行管理第十九条并网发电厂和电力调度机构应根据平等互利、协商一致和确保电力系统安全运行的原则,签订并网调度协议。无并网调度协议,发电厂不得并网运行。第二十条并网发电厂应按电力调度机构的要求及时报送运行信息,未按要求报送信息,或虚报、瞒报信息,每次按装机容量×1.5小时的标准进行考核。第二十一条并网发电厂应严格服从电力调度机构的指挥,严格遵守调度纪律,迅速、准确执行调度指令,不得以任何借口—6—拒绝或者拖延执行。出现下列情况之一者,按以下标准对并网发电厂进行考核。(一)不执行或无故拖延执行调度指令,每次按装机容量×1.5小时的标准进行考核。(二)未如实向电力调度机构报告调度指令执行情况,每次按装机容量×1小时的标准进行考核。(三)未如实向电力调度机构反映一、二次设备运行情况或向电力调度机构错误传送设备实时信息,每次按装机容量×1小时的标准进行考核;导致延误处理的,每次按装机容量×2小时的标准进行考核。(四)未经电力调度机构允许,擅自操作调度管辖的一、二次设备,擅自改变一、二次设备运行状态或参数,每次按装机容量×2小时的标准进行考核。(五)在调度管辖设备上发生误操作,未造成后果的,每次按装机容量×1小时的标准进行考核;造成后果的,每次按装机容量×3小时的标准进行考核。(六)其他依据有关法律、法规及规程规定认定属于违反调度纪律的事项,情节较轻的每次按5万千瓦时至50万千瓦时的标准进行考核;影响电网安全运行,情节较重的,每次按50万千瓦时至500万千瓦时的标准进行考核;直接危及电网安全运—7—行,情节严重的,最高可按1000万千瓦时的标准进行考核。第二十二条电力调度机构应根据系统安全需要制定黑启动方案,合理确定关键路径黑启动电源。黑启动方案中承担黑启动(含FCB)任务的发电厂,应具备机组黑启动功能,做好黑启动机组维护,保障系统快速恢复能力。黑启动方案没有明确承担黑启动任务的的机组可自愿申请建设黑启动功能。(一)承担黑启动(含FCB)任务的发电厂,应具备机组黑启动功能,并通过相关试验。承担黑启动(含FCB)任务但不具备机组黑启动功能的机组,在确定为黑启动任务机组的一年内,完成黑启动机组功能建设并通过试验,超期仍不具备机组黑启动功能或未通过试验的,每月按黑启动服务能力补偿标准R6进行考核,直至具备功能为止。(二)因电厂自身原因不具备黑启动能力或试验不合格时,发电厂应立即报告所属电力调度机构。在无法提供黑启动服务期间,每月按黑启动服务能力补偿标准R6×2进行考核,直至机组通过黑启动试验并具备黑启动能力为止。(三)电力调度机构检查发现机组不具备黑启动能力,而发电厂未报告电力调度机构的,每次按黑启动服务能力补偿标准R6×10对发电厂进行考核。无法提供黑启动服务期间,每月按黑启动服务能力补偿标准R6×2对发电厂进行考核,直至机组通过—8—黑启动试验具备黑启动能力为止。(四)发电厂必须严格按照安全管理规定执行各项黑启动安全管理措施。出现下列情况之一者,对发电厂按以下标准进行考核。1.未对黑启动直接相关设备进行维护,每次按黑启动服务能力补偿标准R6×0.5进行考核。2.未制定完善的黑启动事故处理预案或未及时修订黑启动事故预案,相关预案未及时报电力调度机构备案,每次按黑启动服务能力补偿标准R6×0.5进行考核。3.未按电力调度机构要求进行黑启动演习的,每次按黑启动服务能力补偿标准R6×0.5进行考核。4.未进行黑启动培训或进行培训无培训记录的,每次按黑启动服务能力补偿标准R6×0.25进行考核。5.未按时进行黑启动机组自检或未由具备国家认证资质机构开展试验的,每次按黑启动服务能力补偿标准R6×2进行考核。6.影响黑启动功能的检修项目,未在检修后进行相关试验的,每次按黑启动服务能力补偿标准R6×2进行考核。(五)因电厂原因造成系统恢复供电延误,每次按黑启动服务能力补偿标准R6×10进行考核。第二十三条电力调度机构对并网发电厂(机组)日发电—9—计划曲线执行偏差进行统计和考核。电力调度机构编制次日的发电计划曲线,并下达至各发电厂。并网发电厂(机组)日发电计划曲线为下一日机组计划发电出力对时间的函数,其横坐标为时间,纵坐标为机组计划发电出力,一日的时间(24h)平均分为96个时段,每个时段15分钟,起始点为“l(对应时刻为00:15)”,终止为“96(对应时刻为24:00)”。每一分钟发电计划出力由发电计划曲线上相邻两点间线性插值确定,某一刻钟整点后第分钟的计划出力为:其中,为96点计划曲线上某15分钟整点的发电出力、为96点计划曲线上的下一15分钟整点发电出力、取值为0~14。第二十四条发电计划曲线应按以下要求传送:(一)并网发电厂于当日11:00前申报下一日可调出力上限,如未按时申报,则下一日最高可调出力默认为当前最高可调出力,电力调度机构于当日的21:00前,将下一日的发电计划曲线送达并网发电厂指定的接收装置。(二)如遇传送通道故障或其它原因导致发电计划曲线无法在规定的时间内传送到并网发电厂指定的接收装置上,电力—10—调度机构应通过调度电话或符合安全要求的通信手段将发电计划指令下达至并网发电厂。(三)电力调度机构、并网发电厂的有关人员应积极配合,相互协作,以确保发电计划曲线的正确传送。第二十五条值班调度员有权按规定修改日发电计划曲线,修改后的日发电计划曲应提前30分钟下达给并网发电厂,不足30分钟下达的负荷曲线,自下达时刻起30分钟内免除发电计划曲线考核。第二十六条根据调度自动化系统所采集的每时段发电机组发电量与下达的对应时段发电机组计划发电量进行比较,统计偏差电量和电量偏差率。对电量偏差率超出允许正偏差率或负偏差率的,按附录1的标准进行考核。第二十七条常规并网发电厂(机组)、核电厂(机组)允许电量偏差率为±2.5%;热电联产、循环流化床、燃-蒸联合循环、煤矸石发电机组及单机容量4万千瓦及以下水电机组允许电量偏差率为±3%;水煤浆机组允许电量偏差率为±6%;同时符合上述多种技术特性的机组执行最大允许偏差率。第二十八条并网发电厂有如下情况之一,可免予发电计划曲线考核:(一)机组投入AGC期间。—11—(二)一次调频正确动作导致的偏差。(三)机组启动和停运过程中的偏差。(四)当出现系统紧急情况,机组按照调度指令紧急调整出力时。(五)机组发生非计划停运导致偏离发电计划曲线时,纳入机组非计划停运考核。(六)穿越水轮机振动区造成的计划电量偏差。(七)无调节能力水电机组、灯泡贯流式水电机组低于70%额定水头时。(八)下达的发电计划曲线变动率超出机组调节能力时。(九)燃气轮机在达到温控运行时造成的计划电量的偏差。第二十九条非计划停运时间为机组临时停运时间与等效停运时间之和。其中,临时停运时间为计划检修和备用之外停运时间(包括电厂一、二次设备跳闸和电厂资产的外送线路跳闸导致的机组停运,煤机因燃煤进入预警而导致的停机时间,燃气、燃油或生物质电厂机组因燃料供应不足无法按调度要求并网发电的停机时间,机组因环保排放不达标或违反政府相关规定等情况无法并网发电的停机时间,机组因自身经济原因无法并网发电的停机时间,计划检修超过批准工期时间,以及备用机组未按要求并网而推延的时间)。—12—煤电、生物质、核电、水电及燃气、燃油机组等效停运时间定义:煤电、生物质、核电机组等效停运时间为机组处于非停运状态,但发电能力达不到额定功率所持续时间折算成机组全停的时间;水电机组等效停运时间为机组处于非停运状态,但发电能力达不到当前水头下理论最大出力所持续时间折算成机组全停的时间;燃气、燃油机组等效停运时间为机组处于非停运状态,但发电能力达不到当前环境温度下机组理论最大出力所持续时间折算成机组全停的时间。单台机组的等效停运时间计算公式为:其中,Error:Referencesourcenotfound为第i次的等效停运时间、Error:Referencesourcenotfound为最大发电能力比额定功率(煤电、生物质、核电)或理论最大出力(水电、燃气、燃油)或上报发电出力减少的量、Error:Referencesourcenotfound为机组的额定功率、Error:Referencesourcenotfound为出力不足持续的时间。—13—第三十条电力调度机构按月对并网发电厂非计划停运情况进行考核,每月考核电量为:其中,Q为当月非计划停运考核电量,Error:Referencesourcenotfound为被考核机组额定容量,N为一个自然年内累计至当月的机组临时停运次数,m为当月停运的次数,Error:Referencesourcenotfound为机组当月当次临时停运时间,Error:Referencesourcenotfound为机组当月等效停运时间。每月机组非计划停运时间在20小时(燃气、燃油机组40小时)之内的免于考核,非计划临停时间和等效停运时间各以300小时封顶。对于恶意非计划停运情况,经查实每次额外考核100万千瓦时电量。在电网发布的系统运行风险生效期内,相关电厂未严格执行风险防范措施,导致出现非计划停运的,按上述标准的2倍计算考核风险生效期内的非计划停运电量。第三十一条并网发电厂有以下情况之一的,可免予非计划停运考核:(一)非电厂原因导致的非计划停运,包括电网设备故障导致的机组非计划停运、因供水或供气管道等设备被外力损坏导致—14—机组非计划停运。(二)机组调试期间发生的非计划停运。(三)在负荷低谷或节假日时段,经电力调度机构值班调度员批准且能按时完成的临时消缺。第三十二条对并网发电机组一次调频的投入情况及相关性能进行考核。(一)以一分钟为一个时段,系统频率超出一次调频死区期间,实际出力变化量与系统频率偏差数值的正负号相同(高频增出力或低频减出力)或一次调频实际动作的积分电量与理论动作积分电量的比值小于规定值的计为不合格。循环流化床、水煤浆、煤矸石机组一次调频动作合格的门槛值,即一次调频实际动作的积分电量与理论动作积分电量的比值大于35%,判动作合格,否则不合格。其他类型机组适用的比值为50%。其中,实际出力变化量是指相邻一分钟实际出力之差。(二)一次调频功能投入时间与并网运行时间的百分比统计为一次调频投入率;一定时段内一次调频的动作不合格次数与应动作次数的百分比为一次调频的不合格率,一次调频合格率=1-一次调频不合格率。(三)机组一次调频月投入率不低于90%。每降低一个百分点(不足一个百分点的按一个百分点计),每月按机组额定—15—容量×0.5小时的标准进行考核。(四)一次调频合格率以100%为基准,当月合格率每降低0.1个百分点(不含0.1个百分点),每月按机组额定容量×0.25小时的标准进行考核。(五)当月一次调频考核电量最大不超过当月装机容量×2.5小时。(六)对运行时间长、自动化程度低、纳入政府关停计划或经过技改后确实达不到技术要求的机组,经能源监管机构认定后,一次调频按照以下方法进行考核:机组当月一次调频考核金额=(上月考核总金额÷上月参与考核总装机容量)×机组额定容量×μ。μ取值范围在0.1~0.5之间。(七)并网发电机组有以下情况之一的,一次调频可免予考核:1.机组一次调频动作调节目标超出机组可调节出力范围的。2.同时存在AGC指令的。3.机组退出AGC时,因发电计划改变,机组处于加减负荷时段的。4.机组大修后一次调频功能退出做试验,未超过24小时的。5.核电机组大修后启动未超过10天的。—16—6.燃-蒸联合循环机组的汽机与燃机不同轴的。7.无调节能力水电机组、灯泡贯流式水电机组低于70%额定水头时。8.非电厂原因造成一次调频不合格。9.供热机组由于当前供热量发生正负15%及以上突变导致的考核。10.燃气轮机在达到温控运行时系统频率低需要增负荷造成的考核。11.因电网运行要求需电厂退出一次调频运行的时段。12.经电力调度机构值班调度员同意退出一次调频进行试验期间。13.为保系统安全,按电力调度机构值班调度员要求修改相关定值导致一次调频不满足要求的。第三十三条并网发电机组提供单机自动发电控制(AGC),其AGC月可用率应达到以下标准:煤电、生物质和水电为85%,燃气和燃油机组为95%。机组AGC月可用率达不到标准的,每降低一个百分点(不足一个百分点的按一个百分点计),每月按机组额定容量×0.1小时的标准进行考核。单机AGC月可用率=(AGC月可用小时数/机组月并网小时数)×100%;厂级AGC可用率=〔AGC月可用小时数/(全月日—17—历小时数-全厂停运小时数)〕×100%,厂级AGC月可用率按全厂统计。因系统原因,机组负荷低于机组AGC投入下限的时间免予考核。第三十四条并网发电机组提供单机自动发电控制(AGC),其调节性能应达到以下三个标准。三个标准都满足时,合格率为100%;其中调节速率不满足时,合格率减50%,响应时间不满足时,合格率减25%,调节精度不满足时,合格率减25%。当AGC运行性能考核不合格时,该时段对应的AGC补偿为零。并网发电机组AGC调节范围应满足并网调度协议的约定。(一)火电机组AGC响应时间应小于1分钟,水电机组AGC的响应时间应小于20秒。(二)燃煤机组标准调节速率为额定容量的1.5%/分钟,循环流化床机组标准调节速率为额定容量的1%/分钟,燃气、燃油机组标准调节速率为额定容量的3%/分钟,常规水电机组标准调节速率为额定容量的20%/分钟,其它类型机组按并网调度协议规定的标准调节速率。(三)AGC调节量误差不超过1%。按以下标准对并网发电机组单机AGC性能进行月度考核:单机AGC考核电量=[1-(AGC调节响应时间合格率×0.5+—18—调节速率合格率×0.25+调节误差合格率×0.25)]×机组额定容量×0.5小时。第三十五条对并网发电机组提供的厂级自动发电控制(AGC)服务采用以下考核方式:根据单台机组的AGC调节速率、响应时间、调节精度情况,按照单个考核指标合格的机组台数与实际投运台数之比,将考核指标分档(其中调节速率为50%-0分档,响应时间为25%-0分档,调节精度为25%-0分档),计为厂级AGC调节速率、响应时间、调节精度,即:厂级AGC调节速率或响应时间或调节精度=(i/n)×M(其中,i为单台机组任一考核指标合格的机组台数,n为实际投运机组台数,M代表调节速率为50%,代表响应时间为25%,代表调节精度为25%)。当所有投运机组考核的三个标准都满足时,厂级AGC考核合格率为100%。按以下标准对并网发电机组厂级AGC性能进行考核:厂级AGC考核电量=[1-(厂级AGC调节速率合格率×0.5+响应时间合格率×0.25+调节精度合格率×0.25)]×全厂装机容量×0.5小时。第三十六条并网发电机组有以下情况之一的,可免予AGC考核:—19—(一)AGC的执行速率及精度受一次调频动作影响,造成考核时。(二)当机组调节范围处在死区或超出调节范围时,由于AGC调节误差达不到造成考核时。(三)机组负荷平稳时段(即无AGC变化指令)造成考核时,超出12小时部分免予考核。(四)水电机组因水头受限或在振动区运行造成考核时。(五)混流、轴流转浆式水电机组低于额定水头70%时,灯泡贯流式水电机组不考核调节范围。(六)燃气轮机在达到温控运行时造成的考核。第三十七条因电厂原因导致AGC不能投运期间,其合格率按0%计算,非电厂原因导致AGC退出运行期间合格率按100%计算。第三十八条对运行时间长、自动化程度低、纳入政府关停计划或经过技改后确实达不到技术要求的机组,经能源监管机构认定后,AGC按照以下方法进行考核:机组当月AGC考核金额=(上月考核总金额÷上月参与考核总装机容量)×机组额定容量×μ。μ取值范围在0.1~0.5之间。第三十九条对并网发电厂的母线电压曲线合格率按以下—20—条款考核:(一)并网发电厂的母线电压曲线越限时间统计为不合格时间;合格时间与机组并网运行时间的百分比统计为电压合格率。发电厂母线电压曲线合格范围以电力调度机构根据国家和行业技术标准下达的电压曲线范围或电压值偏差的正负3%为标准。(二)电压合格率以99.9%为基准,每降低0.05个百分点,按当月机组容量×0.25小时的标准进行考核。(三)机组励磁系统性能(包括进相能力)达不到第六十九条规定的,期间所发生电压曲线考核电量按上款2倍计算。(四)若并网发电厂已经达到无功调节极限能力,但母线电压仍然不合格,该时段免予考核。(五)全厂停电及停机期间,免予考核。(六)非电厂原因造成的母线电压不合格的,该时段免予考核。(七)当月电压曲线考核电量最大不超过当月装机容量×2.5小时。(八)并网发电厂发电机组应具备辅机低电压穿越能力,不具备此项能力的机组,按装机容量×0.1小时的标准进行考核。—21—第四十条调峰包括基本调峰和有偿调峰,其分类方法见《南方区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(2017版)》。并网发电厂应按机组能力参与电力系统调峰和旋转备用。各机组提供调峰和旋转备用服务,按如下标准进行考核。(一)当并网发电厂机组实际最大发电能力无法达到申报的可调出力上限,实际最小发电能力无法达到申报的可调出力下限时,应提前1小时向电力调度机构值班调度员申报修改可调出力的上、下限。最大发电能力缺额部分计入第二十九条规定的等效非计划停运考核。对无法达到可调出力下限的缺额部分进行考核,每日按照以下标准进行考核:其中:为机组调峰能力下限;为机组申报出力下限。(二)若并网电厂未在1小时内向电力调度机构申报修改机组的可调出力上限或下限,且未能按调度指令提供调峰和旋转备用服务时,即在指定时段内机组实际出力最高值低于当日调度指令最高值时,缺额部分按照第二十九条规定的等效非计划停运进行考核;或在指定时段内机组实际出力最低值高于当日调度指令所要求的出力最低值,则按照以下标准进行考核:—22—其中:为当日调度指令要求的出力最低值;为当日机组在指定时段内的实际出力最低值。(三)启停调峰机组、冷备用机组未按调度指令时间并网或解列,按照第二十九条规定的等效非计划停运进行考核。(四)以上第(一)、(二)款达不到可调出力下限的考核电量总和最大不超过当月装机容量×2.5小时。第四十一条提供旋转备用辅助服务的发电厂在电力调度机构调用其备用容量时,应按电力调度指令调整出力,对于达不到最大出力的应如实报告电力调度机构,不按时间报送的,受限时间按24小时计算。达不到电力调度机构日前安排的最大可调容量时,根据规定的尖峰时段安排的最大可调容量与实际出力的差值,按照以下标准进行考核,考核电量=(最大可调容量-实际最大出力)×受限时间。第四十二条电力调度机构对安装AVC装置的并网发电厂AVC投运率(包括AVC子站投运率和机组AVC投运率)和调节合格率进行考核,对应安装但未安装AVC装置的并网发电厂按投运率进行考核。AVC投运率的统计按照电厂AVC子站、各AVC机组分别统计。(1)AVC投运率的统计按照电厂AVC子站、各AVC机组分别统计,AVC子站投运率不得低于90%,各机组AVC投运率—23—不低于85%。全月投运率低于标准的,每降低一个百分点(不足一个百分点按一个百分点计)按机组额定容量×0.2小时的标准进行考核,考核电量最大不超过AVC装置对应机组额定容量×2.5小时。投运率统计公式如下:AVC子站投运率免考核时间包括:1)因修改定值等原因由调度下令退出的时间。2)在特殊方式下,因电网需要由当值调度下令退出电厂AVC子站的时间。3)电厂第一台AVC机组自并网至最小技术出力稳定运行的时间。4)电厂最后一台AVC机组自最小技术出力至解列的停机时间。5)AVC达到正常闭锁条件。—24—机组AVC投运率免考核时间包括:1)因修改定值等原因由调度下令退出的时间。2)在特殊方式下,因电网需要由当值调度下令退出机组AVC功能的时间。3)AVC机组并网至最小技术出力稳定运行的时间。4)AVC机组自最小技术出力至解列的停机时间。5)AVC达到闭锁条件时。(2)按月统计考核AVC装置调节合格率。电力调度机构AVC主站电压或无功指令下达后,AVC装置在按指令调整到位为合格。调节合格率低于90%的,每降低一个百分点(不足一个百分点按一个百分点计)按机组额定容量×0.2小时的标准进行考核。考核电量最大不超过AVC装置对应机组额定容量×2.5小时。调节合格率计算公式为:Error:Referencesourcenotfound第四十三条并网发电厂应加强机组试验管理、参数管理及运行管理,防止机组功率振荡。机组功率振荡按以下条款考核:(1)电厂出线功率总加振荡频率范围在0.1-2.5Hz,且连续5个周波平均峰谷差超过30MW。每发生上述一次功率振荡事件,按装机容量×1小时进行考核。(2)非电厂原因造成的机组功率振荡免予考核。—25—第四十四条并网火电厂要加强燃料管理,确保可用燃料储量满足相关规定。当可用燃料低于规定要求时,按以下标准进行考核;考核电量为:Q=Pe×t×24×N其中,Q为燃料预警考核电量,Pe为被考核电厂装机容量,t为预警天数,出现黄色预警时N取0.001,出现红色预警时N取0.003。第四十五条水电机组正常运行出力范围应满足国标、行标要求,水电机组投产后两年内应完成振动区有关试验,试验实施单位须是有试验资质的第三方机构,试验完后须将结果正式报送电力调度机构。逾期未开展振动区试验的,每月按当月装机容量×0.25小时的标准进行考核,不足10万元的,按照10万元进行考核。如非电厂原因和在规定时间内由于水头未达到振动区试验条件的,可向能源监管机构申请豁免考核。振动区范围不满足水轮机设计标准的须进行整改,超过水轮机检修规程规定的一个大修周期内未完成整改的,每月按当月装机容量×0.25小时的标准进行考核,不足10万元的,按照10万元进行考核。《水轮机基本技术条件》(GB/T15468-2006替代1995版)对水轮机振动区标准规定如下:1.在空载情况下应能稳定地运行。—26—2.在规定的最大和最小水头范围内,水轮机应在下表所列功率范围内稳定运行。对于混流式水轮机,在保证运行范围内出现强振,应采取相应措施或避振运行。水轮机形式相应水头下的机组保证功率范围/%混流式45-100定浆式75-100转浆式35-100冲击式25-100该标准适用于符合下列条件之一的水轮机产品:1.功率为10MW及以上。2.混流式、冲击式水轮机,转轮公称直径1.0m及以上。3轴流式、贯流式水轮机,转轮公称直径3.3m及以上。三、检修管理第四十六条并网发电厂应根据《发电企业设备检修导则》(DL/T838-2002)、相应调度规程向电力调度机构提出设备检修计划申请,电力调度机构统筹安排管辖范围内并网发电厂设备检修计划。检修计划确定之后,厂网双方应严格执行。第四十七条电网设备检修如影响并网发电厂送出能力,应尽可能与发电厂设备检修配合进行。第四十八条并网发电厂由于自身原因变更检修计划,包括无法按时开工、延长检修工期、增加检修工作项目等,应提前—27—向电力调度机构申请并说明原因,电力调度机构视电网运行情况和其它并网发电厂的检修计划统筹安排;确实无法安排变更时,应及时通知该并网发电厂按原批复计划执行,并说明原因。第四十九条因电网原因需变更并网发电厂检修计划时,包括发电厂检修计划无法按期开工、中止检修工作等,电网应提前与并网发电厂协商。第五十条电力调度机构应合理安排调度管辖范围内继电保护及安全自动装置、电力调度自动化、电力监控系统网络安全及电力调度通信相关等二次设备的检修。并网发电厂此类涉网设备(装置)检修计划,应经电力调度机构批准后执行。电力调度机构管辖范围内的二次设备检修应尽可能与并网发电厂一次设备的检修相配合,原则上不应影响一次设备的正常运行。第五十一条并网发电厂调度管辖范围内设备检修工作由于并网发电厂自身原因出现以下情况之一者,每次按装机容量×0.1小时的标准进行考核。(一)计划检修工作不能按期完工,且未在规定时间内办理延期手续。(二)设备检修期间,办理延期申请超过二次(不含两次)。(三)设备检修期间现场未及时与电力调度机构沟通,擅—28—自增加工作内容,造成无法按期送电。(四)因并网发电厂自身原因,导致电力调度机构批准的计划检修工作临时取消。第五十二条由于电厂原因造成电厂输变电设备(出线、开关、联变、母差保护等)重复性检修停电,年度停电次数2次以上(含2次),每次按装机容量×0.2小时的标准进行考核。四、技术指导与管理第五十三条电力调度机构按照能源监管机构的要求,对并网发电厂开展技术指导和管理工作。第五十四条电力调度机构技术指导和管理的范围主要包括:并网发电厂的继电保护和安全自动装置、调度通信设备、调度自动化设备、电力监控系统网络安全、励磁系统和电力系统稳定器(PSS)装置、调速系统和一次调频系统、直流系统、高压侧或升压站电气设备以及涉及机网协调的相关设备和参数等。第五十五条并网发电厂涉及电网安全稳定运行的继电保护和安全自动装置、通信设备、自动化设备、电力监控系统网络安全设备、励磁系统及PSS装置、调速系统、直流系统、高压侧或升压站电气设备等应纳入南方区域电力系统统一规划、设计、建设和运行管理,其技术性能和参数应达到国家及行业规定。—29—(一)一次调频和自动发电控制第五十六条并网发电厂的机组必须具备投入一次调频功能。第五十七条机组一次调频功能的实现:(一)采用电液调速系统(DEH)的机组,一次调频功能宜由DEH实现,宜采取将频差信号叠加在汽轮机调速汽门指令处的设计方法。如采取其它形式的设计方法,也应满足各项技术指标要求。(二)采用分散控制系统(DCS),具有机组协调控制和自动发电控制(AGC)功能的机组,应在DCS中投入频率校正回路,即当机组工作在机组协调或AGC方式时,由DEH、DCS共同完成一次调频功能。第五十八条机组一次调频应满足以下技术要求:(一)机组调速系统转速不等率(速度变动率)1.火电、核电机组转速不等率不高于5%。2.水电机组转速不等率(永态转差率)不高于4%。(二)机组调速系统迟缓率1.机械、液压调节型:单机容量≤10万千瓦,迟缓率小于0.4%。单机容量10万千瓦~20万千瓦(包括20万千瓦),迟缓率—30—小于0.2%。单机容量>20万千瓦,迟缓率小于0.1%。2.电液调节型:单机容量≤10万千瓦,迟缓率小于0.15%。单机容量10万千瓦~20万千瓦(包括20万千瓦),迟缓率小于0.1%。单机容量>20万千瓦,迟缓率小于0.07%。(三)机组一次调频死区火电机组不大于±0.033赫兹,水电机组不大于±0.05赫兹(其中,海南省在联网情况下,不大于±0.2赫兹),核电机组不大于±0.066赫兹。(四)机组一次调频响应滞后时间当电网频率变化达到一次调频动作值到机组负荷开始变化所需的时间为一次调频的响应滞后时间,应小于或等于3秒。(五)机组一次调频稳定时间机组参与一次调频过程中,在电网频率稳定后,机组负荷达到稳定所需的时间为一次调频稳定时间,应小于60秒。(六)机组一次调频的负荷变化幅度机组参与一次调频的负荷变化幅度可加以限制,限制时应充分考虑机组及电网特点,确保机组及电网的安全,限制幅度—31—应满足以下规定:1.额定负荷20万千瓦及以下的火电机组,限制幅度不小于机组额定负荷的±10%;2.额定负荷20万千瓦~50万千瓦的火电机组,限制幅度不小于机组额定负荷的±8%;3.额定负荷50万千瓦及以上的火电机组,限制幅度不小于机组额定负荷的±6%;4.水电机组参与一次调频的负荷变化幅度不加以限制(轴流转浆式机组负荷变化幅度可根据机组特性适当限制)。5.额定负荷50万千瓦及以上的核电机组,限制幅度不小于机组额定负荷的±5%;(七)AGC功能不得和一次调频功能相互冲突。第五十九条机组投入一次调频应通过具备国家认证资质机构的试验,确认已达到有关技术要求,并将有关资料送电力调度机构备案认可。(一)新建机组应在进入整套启动试运(或带负荷连续运行、可靠性运行)前完成一次调频试验,提供相关试验报告并投入运行。(二)已投运机组应在规定时间内,完成一次调频功能试验,提供相关试验报告并投入运行。—32—(三)未达到一次调频性能要求的机组应尽快完善,及时按要求投入。(四)一次调频功能是常规机组的必备功能之一,机组原则上都应参与一次调频,并网发电厂运行人员未经许可不得无故退出机组一次调频功能。并网发电厂应建立完善的管理制度,保证机组一次调频功能按要求安全投入。第六十条各并网发电厂应将机组一次调频的有关资料送电力调度机构,包括:(一)调速系统的传递函数、各环节参数及有关的试验报告。(二)液压调节型机组调速系统转速不等率、迟缓率测试报告。(三)电液调节型机组转速不等率、频率调整死区组态图及函数曲线设置参数。第六十一条机组与一次调频功能有关的设备技改或检修后,应进行相关试验,并在一个月内向电力调度机构重新报送相关资料。第六十二条单机容量20万千瓦及以上火电机组、单机容量4万千瓦及以上非径流水电机组和全厂容量10万千瓦及以上水电机组应具有自动发电控制(AGC)功能。第六十三条机组投入自动发电控制功能应通过具备国家—33—认证资质机构的试验,确认已达到有关技术要求,并将试验报告送电力调度机构备案认可。(二)继电保护和安全自动装置第六十四条电力调度机构按其管辖范围对并网发电厂继电保护和安全自动装置(包括发电机组涉及机网协调的保护)开展技术指导和管理工作。(一)并网发电厂涉及电网安全稳定运行的继电保护和安全自动装置及其二次回路(包括保护装置、故障录波器、故障信息管理系统、故障测距装置、直流电源、断路器、保护屏柜、二次电缆、电流互感器、电压互感器等),在工程的设备选型、设计、安装、调试、验收、运行维护阶段均应遵循国家、行业标准、规程及反事故措施要求。对于不执行上述标准、规程、规定的,每条按装机容量×0.1小时的标准进行考核;造成后果的,每条按装机容量×0.5小时的标准进行考核。(二)并网发电厂涉及电网安全稳定运行的继电保护和安全自动装置管理(包括发电机组涉及机网协调保护的运行管理、定值管理、检验管理、装置管理),应按照所属电力调度机构的调度规程和专业管理规定、细则、准则及相关技术规范执行。对于未及时执行调度规程或专业管理规定、细则、准则、技术规范及发文要求的,每条按装机容量×0.1小时的标准进行考核,造—34—成后果的每条装机容量×0.5小时的标准进行考核。(三)对因并网发电厂继电保护和安全自动装置原因造成电网事故及电网稳定性和可靠性降低等情况,电力调度机构应组织制定反事故措施,并监督实施。(四)并网发电厂应配合电网企业及时改造到更换年限的继电保护及安全自动装置,并及时改造到更换年限的机组保护。设备更新改造应相互配合,确保双方设备协调一致。未按规定更换的,每月按装机容量×0.5小时的标准进行考核,直至完成更换为止。(五)并网发电厂应完成电力系统故障信息管理系统(含机组及系统故障录波)建设,满足所在电网统一的接口规约和数据传输模式,并通过通信网络无障碍地接入电力调度机构的故障信息系统。新建、扩建、技改工程投运前,并网发电厂应按照国家、行业相关规范对故障信息管理系统(含机组及系统故障录波)进行验收,并确保与工程同步投产。故障信息系统应当确保正常投运,其投退须经相应电力调度机构同意。并网发电厂未按要求配置故障信息管理系统的,每月按装机容量×0.5小时的标准进行考核。由于电厂原因造成故障信息管理系统无法正常运行,每次按装机容量×0.1小时的标准进行考核;造成严重后果的,每次按装机容量×0.5小时的标准进行考核。—35—(六)并网发电厂应按国家、地方、行业标准和规定开展继电保护专业技术监督工作。建立、健全技术监督体系,实行有效的技术监督管理。对技术监督中发现的重大问题及时上报所属电力调度机构并进行整改。未按要求开展技术监督工作,或发现重大问题不及时上报的,每次按装机容量×1小时的标准进行考核。(七)在工程的初设审查、设备选型、设计、安装、调试、运行维护阶段,均必须实施继电保护技术监督。并网发电厂内的继电保护和安全自动装置应与电网的继电保护及安全自动装置相配合。(八)并网发电厂应按继电保护技术监督规定定期向所属电力调度机构报告本单位继电保护技术监督总结的情况,并向所属电力调度机构报告继电保护动作报表的情况。(九)并网发电厂的继电保护和安全自动装置属电力调度机构调度的,并网发电厂应按电力调度机构规定投退。未经电力调度机构许可,并网发电厂不得自行改变设备的运行状态、接线方式和定值;并网发电厂应严格按要求执行电力调度机构下达的继电保护装置整定值,工作完成后应立即反馈定值执行情况。(十)并网发电厂的机组高周切机、低频解列定值由电力调度机构根据电网和机组性能情况,经与并网发电厂协商后,统一整定下达;由并网发电厂自行整定与系统有关的保护整定方—36—案及定值,应送电力调度机构备案。(十一)并网发电厂中涉及电网安全稳定运行的继电保护装置的选型、技改更换应征求相应电力调度机构意见,协商确定。(十二)并网发电厂二次设备的检修应与厂内一次设备检修配合,防止因此造成一次设备的非正常退出运行。由于二次设备检修导致一次设备非正常退出的,每次按装机容量×1小时的标准进行考核。第六十五条各省级及以上电力调度机构可根据《电力系统安全稳定导则》等有关规定,提出电网或并网发电厂需采取的安全稳定措施,并网发电厂应配合并协助实施。并网发电厂执行反事故措施后五个工作日内将执行情况反馈所在电网的电力调度机构。由于并网发电厂的原因未能及时执行反措的,由电力调度机构进行通报批评。第六十六条并网发电厂应根据电力调度机构要求报送继电保护装置运行情况、检修计划、运行统计分析等报表,逾期报送或不报的,由电力调度机构通报批评,并开展考核,每次按装机容量×0.1小时的标准进行考核。第六十七条电力调度机构按其调度管辖范围对并网发电厂继电保护和安全自动装置运行情况进行如下考核:(一)并网发电厂应及时对运行中继电保护和安全自动装—37—置的异常信号和缺陷进行处理,若因电厂侧装置原因未及时处理,造成继电保护和安全自动装置退出运行或并网一次设备的非正常退出运行,每次按装机容量×0.5小时的标准进行考核。(二)由于并网发电厂原因导致继电保护和安全自动装置不正确动作,每次按装机容量×1小时的标准进行考核。(三)并网发电厂若对保护误动、拒动事故原因隐瞒不报、误报的,每次按装机容量×2小时的标准进行考核。(四)并网发电厂若发生其主设备继电保护装置跳闸原因不明的事故,每次按装机容量×2小时的标准进行考核。(五)由于并网发电厂原因导致继电保护和安全自动装置误动、拒动,并造成重大电网事故的,每次按装机容量×4小时的标准进行考核。造成一般电网事故的,每次按装机容量×3小时的标准进行考核。(三)励磁系统和PSS装置第六十八条电力调度机构按其管辖范围对并网发电厂励磁系统和PSS装置开展技术指导和管理工作。(一)并网发电厂的励磁系统和PSS装置的各项技术性能参数应达到《大型汽轮发电机交流励磁系统技术条件》(DL/T843-2010)、《大型汽轮机自并励静止励磁系统技术条件》(DL/T650-1998)、《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装—38—置技术条件》(DLT583-2006)等国家和行业标准的要求,并满足南方区域电力系统安全稳定运行的要求。(二)并网发电厂的励磁系统和PSS装置应由并网发电厂委托具备国家认证资质机构进行试验,电力调度机构据此下达定值。电力调度机构有责任督促并网发电厂进行试验。(三)对于已经运行的、但主要技术指标不符合国家有关技术标准或不满足电网安全稳定运行要求的发电机励磁系统,应进行技术改造,并将改造计划报送电力调度机构。(四)对于区域联网要求投入PSS装置的机组,其机组PSS参数必须满足区域联网的要求。(五)并网电厂应加强励磁系统和PSS装置的定期检修和运行维护,加强定值管理,确保励磁系统和PSS装置的安全可靠运行。第六十九条并网发电厂的机组励磁系统应满足如下技术要求:(一)励磁系统电压响应时间:5万千瓦及以上水轮发电机和20万千瓦及以上汽轮发电机励磁系统标称响应不低于2单位/秒,快速励磁系统(可控硅励磁系统和高起始励磁系统)上升时间(强行励磁)不大于0.08秒;下降时间(快速减磁)不大于0.15秒。—39—(二)自并励励磁系统的延迟时间不大于0.03秒。(三)自动励磁调节系统应保证发电机机端调压精度优于1%。(四)励磁系统年强迫停运率不大于0.5%。(五)单机容量20万千瓦及以上发电机组应具备进相运行能力,在额定有功出力时,功率因数可达到超前0.97以上。(六)水电机组PSS应能可靠投入,不出现反调现象。第七十条10万千瓦及以上火电、核电机组、5万千瓦及以上水电机组的励磁系统应具备电力系统稳定器(PSS)功能,其他机组视电力调度机构要求装设;机组立项阶段,电力调度机构应根据所在电网实际情况,就机组励磁系统和PSS技术性能参数(包括强励水平、放大倍数、时间常数、进相深度等)提出具体要求,PSS的投入与退出按调度命令执行。第七十一条对并网发电厂PSS装置进行如下考核:(一)新建机组须在整套启动试运行结束后两个月内投入PSS装置;机组因扩容改造、励磁改造等原因进行PSS改造,改造完成重新并网后两个月内须投入PSS装置。出现上述两种情况之一,每延期一天按机组额定容量×0.1小时的标准进行考核。(二)未经电力调度机构同意电厂不得无故退出PSS装置。无故退出一次,且退出时间不超过3天,按机组额定容量×0.5—40—小时的标准进行考核。无故退出超过一次,或者退出时间超过3天,按装机容量×1小时的标准进行考核。(三)按规定应配置而未配置PSS装置的机组,每月按机组额定容量×2小时的标准进行考核。(四)非电厂原因,或机组出力低于PSS投退门槛值导致PSS装置退出运行期间免予考核。第七十二条新建机组并网前,发电厂应向电力调度机构提供机组励磁系统型号、传递函数模型及相关设计参数,在机组整套启动试运或连续带负荷运行前,应由具备国家认证资质机构对机组励磁系统参数进行实测,实测结果在试验完成后一个月内报送电力调度机构。(四)通信装置第七十三条电厂侧与电网联接的调度通信设备,应遵循国家有关技术规范、标准,并与电网侧的技术参数相匹配,满足安全要求。第七十四条未经电力调度机构许可,并网发电厂不得自行改变与电网联接的通信设备的运行状态、接线方式、接口参数。此类设备的改造应经电力调度机构认可后实施。第七十五条对并网发电厂通信装置进行如下考核:(一)并网发电厂通信装置和调度电话月度紧急重大缺陷—41—消缺及时率100%、调度电话月可用率100%。以上指标(非电厂原因除外)每降低一个百分点(不足一个百分点按一个百分点计),按装机容量×0.1小时的标准进行考核。并网发电厂生产实时控制业务通信通道中断,中断故障时长小于2小时的,每次按装机容量×0.05小时的标准进行考核;中断故障时长超过2小时(含2小时)的,每次按装机容量×0.5小时的标准进行考核。(二)并网发电厂通信电路非计划停用(不可抗力除外)造成远跳及过电压保护、远方切机(切负荷)装置由双通道改为单通道,且时间超过24小时的,每次按装机容量×0.1小时的标准进行考核。(三)若因并网发电厂侧通信反措未及时执行,造成并网发电厂对电网通信业务中断的,每次按装机容量×0.05小时的标准进行考核。(四)并网发电厂内通信电源全部中断(不可抗力除外)每次按装机容量×0.15小时的标准进行考核。(五)并网发电厂通信设备故障,引起继电保护或安全自动装置误动、拒动,按第六十七条规定考核。(六)并网发电厂通信出现下列情形之一的(不可抗力除外),每次按装机容量×0.1小时的标准进行考核。—42—1.造成任何调度电话、远动信息等通信通道连续停运时间4小时以上;2.造成电网与并网发电厂通信电路全部中断1小时以上。3.并网发电厂通信光缆连续故障时间超过24小时。4.并网发电厂内录音设备失灵,影响电网事故分析。(五)调度自动化装置第七十六条发电厂并网前应按国家有关技术规范标准配备调度自动化设备,具备向电力调度机构实时传送电厂信息、接受调度控制指令的条件。第七十七条机组并网前应将其调度自动化设备有关图纸资料报送电力调度机构,并将其调度自动化设备接入电力调度机构的调度自动化系统,电力调度机构应予配合。第七十八条涉及电网的调度自动化设备的检修或技术变更,应征得电力调度机构同意,并按有关规定办理。第七十九条对并网发电厂的调度自动化设备月可用率进行考核。调度自动化设备月可用率低于99%时,每降低一个百分点(不足一个百分点的按一个百分点计)按装机容量×0.1小时的标准进行考核。第八十条并网发电厂应保证其自动化设备连续运行。电厂设备原因导致其相关信息不正确,应在1小时内处理完毕;持—43—续时间超过1小时,每次按装机容量×0.1小时的标准进行考核。第八十一条并网发电厂应委托具备国家认证资质机构每年定期检验其自动化装置,并将检验报告交电力调度机构备案,确保量测的误差在行业规定的范围内。必要时,电力调度机构可对并网发电厂的自动化装置进行抽查。第八十二条若因并网发电厂侧自动化反措未及时执行,造成并网发电厂对电网的自动化业务中断的,每次按装机容量×1小时的标准进行考核。(六)电力监控系统安全管理第八十三条发电厂并网前应按国家有关技术规范标准构建电力监控系统网络安全保护体系,配备电力监控系统安全防护设备,具备同电力调度机构协同防护、建立完备的网络安全防护体系的条件。第八十四条发电厂的电力监控系统应满足《网络安全法》、《电力监控系统安全防护规定》(国家发展和改革委员会第14号令)以及《电力监控系统安全防护总体方案》(国家能源局〔2015〕36号文)的要求。第八十五条发电厂并网前应将其电力监控系统安全防护实施方案等有关资料报送电力调度机构审核备案,并完成其电力监控系统安全防护设备与电力调度机构的联调。未按要求报送—44—或未经批准擅自实施或未按时完成联调的,每次按装机容量×1小时的标准进行考核。第八十六条涉及电网的电力监控系统安全防护设备的检修或技术变更应征得电力调度机构同意,并按有关规定办理。第八十七条并网发电厂应保证其涉网电力监控系统安全防护设备连续有效运行。电厂设备原因导致其运行状态异常,应在1小时内处理完毕;持续时间超过1小时的,每次按装机容量×0.1小时的标准进行考核。第八十八条并网发电厂应根据国家能源局《电力行业信息安全等级保护管理办法》(国能安全〔2014〕318号)文件要求,委托具备国家认证资质机构定期开展电力监控系统等级保护测评,并将测评报告报电力调度机构备案,确保电力监控系统安全防护各项措施落实到位。必要时,电力调度机构可对并网发电厂的电力监控系统安全防护落实情况进行抽查。未按要求开展相关工作的,每次按装机容量×1小时的标准进行考核。第八十九条并网发电厂未按要求落实涉网侧电力监控系统网络安全措施的,每项按装机容量×0.1小时的标准进行考核;对于故意不落实、刻意瞒报漏报等严重情节,每项按装机容量×1小时的标准进行考核。第九十条因电厂原因导致的电力监控系统网络安全异常,—45—如影响范围未超出本厂电力监控系统范围,每次按装机容量×1小时的标准进行考核,超出本厂电力监控系统范围的,每次按装机容量×2小时的标准进行考核。第九十一条因电厂原因导致严重后果的电力监控系统信息安全事件,如导致电力监控系统遭受非法访问、关键数据被篡改等,每次按装机容量×5小时的标准进行考核。如产生系统失灵、电力设备误调误控等实际影响电网安全的后果等,每次按装机容量×10小时的标准进行考核;导致电力生产安全事故的,每次按装机容量×50小时的标准进行考核。(七)并网发电厂高压侧或升压站电气设备第九十二条电力调度机构按其管辖范围对并网发电厂高压侧或升压站电气设备开展技术指导和管理工作。(一)并网发电厂高压侧或升压站电气设备应根据《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)的要求按周期进行预防性试验,及时消除设备的缺陷和安全隐患,确保设备的遮断容量等性能达到电力行业规程要求。若不能达到要求,并网发电厂应按电力调度机构的要求限期整改。未按期整改的并网发电厂,不允许并网运行。(二)并网发电厂高压侧或升压站电气设备外绝缘爬距应与所在地区污秽等级相适应,不满足污秽等级要求的应予以调—46—整,受条件限制不能调整的应采取其它的防污闪补救措施。(三)并网发电厂高压侧或升压站电气设备的接地装置应根据地区短路容量的变化,校核其(包括设备接地引下线)热稳定容量。对于升压站的不接地、经消弧线圈接地、经低阻或高阻接地的系统,必须按异点两相接地校核接地装置的热稳定容量。(四)并网发电厂升压站主变中性点接地方式应按照电力调度机构的调度命令执行。第九十三条电力调度机构按调度管辖范围对并网发电厂高压侧或升压站电气设备运行情况进行如下考核:(一)由于并网发电厂高压侧或升压站电气设备原因引起重大电网事故或电网侧重大设备事故,每次按装机容量×10小时的标准进行考核。(二)由于并网发电厂高压侧或升压站电气设备原因引起一般电网事故或电网侧一般设备事故,每次按装机容量×5小时的标准进行考核。(三)由于并网发电厂高压侧或升压站电气设备原因发生电力系统安全稳定导则规定的N-2事件,每次按装机容量×1小时的标准进行考核。(四)发生开关拒动,每次按照装机容量×1小时的标准进—47—行考核。(五)由于电厂自身原因造成升压站电气设备主设备发生非计划停运的,每次按照装机容量×0.5小时的标准进行考核。(六)电厂高压侧或升压站电气设备主设备发生影响设备安全运行的缺陷,未按时采取措施或安排检修的,每次按照装机容量×0.25小时的标准进行考核。(七)电厂高压侧或升压站电气设备主设备由于电厂自身原因未按规定周期或标准进行预试检修,造成设备存在安全隐患,每次按照装机容量×0.1小时的标准进行考核。(八)水库调度运行第九十四条电力调度机构按其管辖范围对并网水电厂水库调度开展技术指导和管理工作。(一)并网水电厂的水库调度运行管理应满足国家和行业规定及电力调度机构的调度规程的要求。(二)电力调度机构及并网水电厂应做好水调自动化系统的建设管理工作,制定水调自动化系统管理规定,保证系统稳定、可靠运行。电力调度机构及并网水电厂应保证水调自动化系统维护管理范围内通信通道的畅通,负责水调自动化系统的信息维护。并网发电厂应按规定向电力调度机构水调自动化系统传送水情信息及水务计算结果,并保证传送或转发信息的完整性、—48—准确度和可靠性。因并网发电厂原因,未按要求送水情信息且月累计超过5天的,每月按装机容量×0.1小时的标准进行考核。对并网发电厂未能按要求建设水调自动化系统或因其他水电厂自身原因,未能向调度机构传送水情信息,当月累计超过5天的,每月按装机容量×0.1小时的标准进行考核,不足5万千瓦时的,按5万千瓦时进行考核。(三)并网水电厂因自然灾害出现大坝溃坝、水淹厂房、发电设备损坏和水库区域内水污染、水环境事件等异常事件,以及重大水库调度事件的,应及时汇报电力调度机构。事故处理完成后,并网发电厂应及时提交事故处理报告,不提交报告的,每次按装机容量×0.5小时的标准进行考核。(四)对并网发电厂的水情数据合格率进行考核。水情数据合格率低于95%的,每降低一个百分点(不足一个百分点的按一个百分点计)按装机容量×0.1小时的标准进行考核。(五)并网发电厂应保证其水情设备连续运行。因水电厂水调自动化系统有关设备原因导致水情信息向调度机构传送中断,应在6小时内处理完毕。持续时间超过6小时,每次按装机容量×0.1小时的标准进行考核。(六)并网水电厂对来水进行预测分析并上报。300MW及以上水电厂在汛期(6~10月)的日来水预测准确率月平均值—49—应大于等于80%,每降低一个百分点(不足一个百分点的按一个百分点计)按装机容量×0.1小时的标准进行考核。第三章考核实施第九十五条发电厂并网运行考核统一标准,分省(区)实施,考核费用全部返还并网发电厂。第九十六条除非计划停运考核外,同一事件同时适用不同条款的考核,考核电量不累加,取考核电量最大的一款。第九十七条电力调度机构按照调度管辖关系记录和统计并网运行考核情况,按月度统计分析,并向结算各方出具考核凭据。考核事件发生后,电力调度机构应在2日内将相关考核情况(考核项目、预计考核电量)告知被考核并网发电厂。第九十八条并网运行考核的数据和有效支撑材料包括:并网调度协议,有国家认证资质机构出具的试验报告,电力调度机构制定的发电计划曲线、检修计划、电压曲线,能量管理系统(EMS)、发电机组调节系统运行工况在线上传系统、广域测量系统(WAMS)等调度自动化系统的实时数据,电能量遥测采集计费系统的电量数据,当值调度员的调度录音、调度日志,保护启动动作报告及故障录波报告。第九十九条并网发电厂的实际考核电量为以上规定的考—50—核电量之和。并网发电厂的实际考核电量分别按所在结算省(区)上一年平均上网电价计算得出考核金额。计算公式如下:并网发电厂考核金额=并网发电厂考核电量×所在结算省(区)上一年平均上网电价(或考核费用)+黑启动考核金额第一百条同时与多个省级电网企业有购售电合同关系的并网发电厂的实际考核电量按照在各省级电网落地电量的比例分摊。第一百零一条所有项目均按月度进行考核,并按月进行统计和结算,在下一个月度电量的电费支付环节兑现,月度总考核费用单独进行平衡结算,按并网发电厂上网电量或落地电量比例进行返还。并网发电厂月度考核结算费用等于该电厂月度考核返还费用减去月度考核费用。当出现结算费用为负数,且当期发电上网电费不足以抵扣结算费用时,不足部分在下月结算,以此类推,直至将全部结算费用结清为止。月度考核返还费用按照以下公式计算:式中,Error:Referencesourcenotfound为返还第Error:Referencesourcenotfound个并网发电厂的费用,Error:Referencesourcenotfound为第Error:Referencesourcenotfound—51—个并网发电厂当月上网电量(其中,同时与多个省级电网企业有购售电合同关系的并网发电厂为其在各省(区)落地电量),F为月度考核项目的考核总费用,Error:Referencesourcenotfound为当月纳入区域内某省(区)“两个细则”管理的并网发电厂个数。第一百零二条各电网企业代为结算,结算过程如下:(一)并网发电厂与电力调度机构确认并网运行考核相关量的统计数据;电力调度机构向相应的结算各方出具考核凭据。(二)各电网企业按照第九十九条、第一百条规定计算并网发电厂考核总费用,按照第一百零一条的规定计算各并网发电厂考核返还费用以及考核结算费用。(三)各电网企业出具结算凭据(含并网考核净收入、并网考核费用、并网考核返还费用),并网发电厂按结算凭据开具发票,厂网间按国家有关规定结算。第四章监督与管理第一百零三条电力调度机构、电网企业、并网发电厂应具备相应技术条件,满足本细则实施发电厂并网运行管理的需要。第一百零四条能源监管机构根据履行监管职责的需要,可以要求电力调度机构、电网企业和并网发电厂报送与监管事项—52—相关的文件、资料,并责令按照国家规定如实公开有关信息。电网企业应当按照能源监管机构的规定将与监管相关的信息系统接入能源监管信息系统。第一百零五条电力调度机构应于每月15日前在调度交易信息披露网站上(或者其他专用技术支持系统)向所有并网发电厂披露所有机组上月考核的明细结果,并报能源监管机构审批。电力调度机构应确保数据真实、准确和及时,应保存并网运行考核数据至少两年。第一百零六条并网发电厂对上月并网运行考核统计结果有异议的,应在每月17日前向所属电力调度机构提出复核。电力调度机构应在2个工作日内完成复核并予以答复。并网发电厂经与电力调度机构协商后仍有争议,可以向电力监管机构提出申诉。第一百零七条电网企业和电力调度机构应于每月25日前,将并网运行考核情况明细清单(含争议情况)报送能源监管机构,经能源监管机构审批生效后2个工作日内,由电网企业向各结算方出具结算凭据。第一百零八条电力调度机构应于每年3月31日前向能源监管机构按相关要求书面报送上一年度并网运行管理开展情况总结分析报告(含电子版)。—53—第一百零九条能源监管机构负责组织或委托具备国家认证资质机构审核并网发电机组性能参数及相关发电能力。第五章申诉与争议处理第一百一十条电力调度机构应根据本细则规定实施并网发电厂运行考核,做到公开、公平、公正。第一百一十一条并网发电厂应重视考核管理,并按照规定的时间内提出申诉及说明,原则上逾期申诉将不予受理。第一百一十二条并网发电厂与电力调度机构、电网企业之间因并网运行考核统计及结算等情况存在争议的,由能源监管机构依法协调和裁决。并网发电厂与区域电力调度机构之间存在争议的,由区域能源监管机构依法协调和裁决。第一百一十三条并网发电厂与对并网运行考核结果有异议的,必须在结算考核费用前提出,对于已经结算考核费用后提出的异议不予受理。第一百一十四条电网企业、电力调度机构、发电企业要明确承接本细则相关工作的部门和岗位,制定内部工作流程,按照要求做好管理工作,如有问题及时向能源监管机构报告。附则第一百一十五条国家能源局授权南方能源监管局解释和修—54—改本细则。第一百一十六条本细则自发布之日起施行。—55—附录1偏差电量、偏差率和曲线考核电量计算方法96点调度自动化系统关于计算并网发电机组的计划上网出力、计划上网电量、上网电量偏差电量、上网电量偏差率、违规电量、考核电量的计算方法如下:一、计划上网出力Error:Referencesourcenotfoundk时段点(对应调度自动化系统的日发电计划曲线的96个时刻)的计划上网出力Error:Referencesourcenotfound是该点的计划发电出力Error:Referencesourcenotfound减去厂用电后的出力,用公式表示为:Error:Referencesourcenotfound其中Error:Referencesourcenotfound为平均厂用电率二、计划上网电量Error:Referencesourcenotfound日发电计划曲线第i个间隔的计划上网电量Error:Referencesourcenotfound是第i-1点与第i点的计划上网出力点的连线在15分钟内的积分,用公式表示为:—56—注:Error:Referencesourcenotfound是上一日第96点的计划上网出力三、上网电量偏差电量日发电计划曲线第i个间隔的上网电量偏差电量Error:Referencesourcenotfound是该间隔的遥测系统采集电量Error:Referencesourcenotfound与该间隔的计划上网电量Error:Referencesourcenotfound的差值,用公式表示为:四、上网电量偏差率上网电量偏差率Error:Referencesourcenotfound是指上网电量偏差电量Error:Referencesourcenotfound对同一时间间隔的计划上网电量Error:Referencesourcenotfound的比值,—57—用公式表示为:五、考核电量其中,Error:Referencesourcenotfound为超出正偏差的考核电量,Error:Referencesourcenotfound为超出负偏差的考核电量,Error:Referencesourcenotfound为超出正负偏差率的时段,Error:Referencesourcenotfound为允许正偏差率,Error:Referencesourcenotfound为允许负偏差率。—58—',)


  • 编号:1700771125
  • 分类:其他文档
  • 软件: wps,office word
  • 大小:58页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:2513448 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关其他文档更多>