Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 其他文档 > 机房总热负荷的计算及空调配置选型

机房总热负荷的计算及空调配置选型

收藏

本作品内容为机房总热负荷的计算及空调配置选型,格式为 doc ,大小 26664 KB ,页数为 2页

机房总热负荷的计算及空调配置选型


('机房总热负荷的计算及空调配置选型机房主要的热负荷来源于设备的发热量及环境维护结构的热负荷。因此,我们要了解主设备的数量及用电情况以确定精密空调的容量及配置。根据以往经验除主要的设备热负荷之外的其他负荷,如机房照明负荷、建筑维护结构负荷、补充的新风负荷、人员的散热负荷等,如不具备精确计算的条件,也可根据机房的面积进行测算。1、已知UPS容量,计算机房精密空调配置:例:UPS容量为100KVA,机房面积80m2,则机房设备热负荷Q1为:100kva(UPS容量)×0.8(功率因数)×0.8(带载率)×0.8(热转换)=51.2KW主机房其他热负荷Q2为:80(面积)×0.1=8KW则主机房总热负荷Q=Q1+Q2=51.2+8=59.2KW因此,我们推荐2台艾默生品牌PEX系列PEX60的机房空调,形成1主1备冗余工作,可满足主机房制冷需求。2、已知负载功率,计算机房精密空调配置:例:负载功率为60KW,机房面积80m2,则机房设备热负荷Q1为:60KW(负载功率)×0.8(热转换)=48KW机房其他热负荷Q2为:80(面积)×0.1=8KW则机房总热负荷Q=Q1+Q2=48+8=56KW因此,我们推荐2台艾默生品牌PEX系列PEX60的机房空调,形成1主1备冗余工作,可满足机房制冷需求。3、UPS室机房精密空调配置:例:UPS容量为400KVA,UPS室面积60m2,则UPS室设备热负荷Q1为:400kva(UPS容量)×0.8(功率因数)×0.08(热损耗)=25.6KWUPS室其他热负荷Q2为:60(面积)×0.1=6KW则机房总热负荷Q=Q1+Q2=25.6+6=31.6KW因此,我们推荐2台艾默生品牌PWX系列的PEX35机房精密空调,形成1主1备冗余工作,可满足UPS室制冷需求。4、电池室机房精密空调配置:铅酸免维护蓄电池一般来说其寿命为3~5年,但是电池的使用环境和使用者对电池的日常维护保养,很大程度上影响到电池使用寿命的延长或缩短。通常电池生产厂家给出的电池寿命指的是20~25℃时的。如果环境温度过高,电池内部的化学反应加速,极板的腐蚀过快,使寿命相应减少,尤其是环境温度在30℃以上时,电池寿命将明显缩短;如果环境温度过低,电池的化学反应降低,则电池容量下降,且充电不足,需要适当调整充电电压。普通铅酸免维护蓄电池的使用环境温度应该控制在20~25℃之间为宜。鉴于此,我们建议在电池室也配置2台艾默生品牌DataMate3000系列的DME7.5(或DME12.5,依据电池室面积及电池组配置情况)机房精密空调,形成1主1备冗余工作,可满足电池室制冷需求。技术部09.3.12',)


  • 编号:1700760483
  • 分类:其他文档
  • 软件: wps,office word
  • 大小:2页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:26664 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关其他文档更多>