图纸会审记录,图纸会审记录表范本
本作品内容为图纸会审记录,格式为 doc ,大小 37928 KB ,页数为 3页
('施工图纸会审记录工程名称福兴茶叶加工厂扩建项目会审地点项目部会议室记录整理人日期2016年4月29日参加单位建设单位:福建茶叶进出口有限责任公司设计单位:福建省闽武建筑设计院有限公司监理单位:福建省工程咨询监理有限公司施工单位:华宇(福建)置业集团有限公司序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见1结施02加强带是否可二次浇捣?做法能否依据图本图大样20、21做法?按后浇带做法浇捣2结施0314.1条中,工程桩总数为128根,与平面图不符,以哪个为准?。以平面图中为准,工程总数为129根3结施03试桩2根是否可选择工程桩,抗拔桩试验在土方开挖前进行实验是否全长灌芯至场地标高。可以选用工程桩;抗拔桩全长灌芯至场地标高4结施042.1.2条中,顶板砼标号为C30,但在楼板混凝土图表中,标号却为C25,以哪个为准?砼标号为C305结施04图3.10,板面筋伸入梁面筋之下,对施工有较大难度,是否能优化?否,按原图施工6结施04图纸中多次提及人防分区做法,但在本套图纸中,未发现人防分区,是否有人防分区?无人防分区7结施055CT-3大样中,25mm钢筋数为9根,但在3-3的平面中,与图上所示意的数量不符,以哪个为准?以平面标注为准8结施068-9轴交A-B轴的水泵房中,板面标高为-4.7,但承台面的标高为-4.5,是否有误?承台降至-4.79结施08A-3交1A-1B,KZ1的尺寸应该均为500500。是为50050010结施19A-B交1-2中L1(3)梁为700,B以原位标注为准轴位置的梁分别为600和800,梁底有高低差,具体做法需出具做法大样?11建施03防水层设备用房为1级防水,采用2.5厚合成高分子卷材。本次项目中水泵房是否属于设备用房?是12建施04C交1-2轴,大样J-19的15中,大样梁宽为200,但在结施中,该梁为300700,以哪个为准?以结施为准13建施13外墙采用面砖,原厂房采用外墙涂料,是否也改为外墙涂料?建设单位另行确定14本套图纸中,均为建筑标高,在结构施工时,是否需要相应降标高?结构标高=建筑标高-0.03m15关于控室、屋顶稳压罐间、工具间、配电间、空压机房、电梯机房更衣室、开水间、候梯厅等装修做法设计装修表中未明确另行出图16水施的消防水箱为18T成品不锈钢消防水箱,建施图中为38T消防水箱,控制价清单项目按18T成品不锈钢消防水箱,水箱容量矛盾。按38T计算17电施06C-D轴交1/01-1轴中,应急壁灯,D-01图中,图例中装高0.5m,请明确。按图施工18电施06DAEL-E1灯,没有型号,与桥架灯安装高度没有明确。28WLED灯,高度1440cm19电施07预留风机空调接线盒,超过60米,是否增加过线盒?同意20电施193.5.7轴与A轴中间诱导灯3个没有管线电源。另行出图21电施21屋面景观照明灯,型号与安装标高,请明确。30WLED灯,IP65建设单位:年月日设计单位:年月日监理单位:年月日施工单位:年月日1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。',)
提供图纸会审记录,图纸会审记录表范本会员下载,编号:1700742422,格式为 docx,文件大小为3页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。