('110kV变电站管理制度目录一:交接班制度二:岗位安全生产职责三:岗位责任制度四:巡回检查制度五:设备维护保养管理制度六:经济责任制七:设备缺陷管理制度八:变电站进出管理制度九:安全生产责任制度十:工作票制度十一:操作票制度一、交接班制度第一条:交接工作是变电站安全运行运行的一个重要组成部分,必须严肃认真履行交接班手续,若接班人员未到,交班人员应坚守岗位,并立刻报告上级领导,做好安排。个别因特殊情况而迟到的接班人员同样应履行接班手续。未履行接班手续,交班人员不得离岗,接班人员不得上岗。第二条:交班人员必须在交班前一小时做好各项准备工作,并检查当班各项工作事项及运行情况是否均已载入记录簿内,检查各种应物件齐全,并放入指定地点,检查模拟图与实际情况是否相符。第三条:接班人员必须提前15分钟到主控室,听取值班人员的运行情况介绍,交班人员必须向接班人员当面交清以下情况:1、主要设备运行及缺陷情况。2、运行方式及命令发布情况。3、倒闸操作票或检修工作票数目、负责人姓名、安全措施执行情况及检修工作进行情况。4、继电保护动作情况,定值更改情况。5、设备变动情况。6、上级指示及有关通知。第四条:接班人员接班前应做好以下准备:查阅运行日志负荷记录,设备缺陷记录簿。2、如有检修工作,在了解许可工作票,安全措施及检修情况,对上班未执行完的工作票和隔日执行的工作票,应填写交接记录,直到执行完为止。3、从模拟图上了解运行方式,核对模拟图板是否与设备实际位置相符。是否与微机控制系统一致。4巡视检查电气设备运行情况,提出巡视中发现的不正常现象与问题,并要求答复。重点检查上一班操作过的设备与现场环境。第五条:接班人员应认真仔细听取接班人员的情况交代,如有疑问,立即提出,不得含糊。如发现事故缺陷,属交班人员未处理完毕的,应由交班人员处理完毕,才能交班。交班清楚后,接班人员应签字履行交接手续。如在交接班时发生事故,应立即停止交接班,由交班人员进行处理,接班人员协助,待事故处理结束或告一段落时再履行交接手续。第六条:交接班工作必须做到交接两清,双方一致认为交接清楚无问题后在记录簿上签字。二、岗位安全生产职责1:岗位人员对本岗位的安全生产负直接责任。2:接受安全生产教育和培训,严格遵守各项安全生产的规章制度和安全操作规程,不违章作业,并劝阻制止他人违章作业,切实实行“三不伤害”,遵守劳动纪律。3:认真执行交接班制度,接班前必须检查本岗位的设备。4:精心操作,严格执行工艺规程,遵守劳动纪律,各项记录准确、真实、整洁。发现异常及时处理并报告。5:正确分析,判断和处理各类事故苗头,把事故消灭在萌芽状态。6:加强设备维护、保养,发现缺陷及时消除,并做好记录。保持作业场所整洁,做好文明生产。7:正确使用,妥善保养各种劳动保护用品器具和防护器材。8:积极参加各种安全活动,有权拒绝违章作业指令,反对冒险作业,并及时向领导报告。9:发生事故要果断处理,及时如实向上级报告,严格保护现场,做好记录。10:特种作业人员必须接受专门培训,经考试合格取得操作资格证书,方可上岗作业。11:熟悉本岗位及所在车间的职业危害因素,并掌握相应的防护知识和技能。三、岗位责任制度第一条:运行值班员接受电气调度发出的停、送电命令,检修工作命令不接受他人的任何命令,对危及人身安全和设备安全的错误命令,应立即提出拒绝执行的理由,必须及时向发令人的上级申诉。第二条;变电站全体人员应经常学习和严格执行各项制度,在进行设备操作时,应严格遵守倒闸操作票,进行工作票和工作监护制度。第三条:运行值班人员应按规定进行巡回检查,发现问题及时汇报、处理并做好记录。第四条:值班期间值班员不得离开变电站,如有特殊原因,必须向其他值班员请假,离站时间不得超过半小时,严禁值班员同时离开。第五条:运行值班员必须熟悉以下技术要求:做到“五熟悉”“三会”。“五熟悉”是:1、熟悉变电站一二次接线,变电站的运行方式,电力的接受和分配过程。2、熟悉变电站的所有电气设备名称、规程、特征和用途。3、熟悉控制屏上的开关、信号和所有表计。4、熟悉安全规程,运行操作规程,上级指令及安全用具测量仪表的使用。5、熟悉微机的保护、监视及操作规定。“三会”是:1、会分析运行情况受令能执行正确操作。2、会及时发现隐患和故障,能分析排除故障。3、会一般维修。第六条:值班员同时具备以下职责:1、当值班员是设备安全运行本班负责人,要严格遵守各项规章制度,做好各项表计的监视,填写运行日志和各项记录簿,发现问题及时汇报。2、执行当班电气调度的生产命令,填写操作票,正确操作。3、执行检修工作领导人的检修工作命令,办理检修工作票,做好各项安全措施。4、发生事故时根据调度及有关领导的命令,迅速采取适当措施处理,以防事故扩大,减少事故损失。副值班员和值班员具有同样的职责。在正常情况下,副值班员不得单独行使职责,而是在值班员领导下工作。只有在经得领导同意顶替值班员工作或在安全供电处于危险的情况时,副值班员方可单独行使值班员的职责。第七条;实习值班员(培训人员)职责:1、认真学习本变电站各项规章制度并严格执行。2、接受主、副值班员的业务指导,但不得进行任何操作。只有考试合格,经领导批准后,方可在值班员的监护下进行二级操作。3、协助主副值班员做好各项工具、材料、安全用具的保管工作,主动做好清洁卫生工作。四、巡回检查制度1、为了掌握设备的运行情况,及时发现和消除设备缺陷,预防事故的发生,必须严肃认真地做好设备的巡回检查工作。2、当班人员每3——4小时巡回检查一次,巡视检查线路为:主控室——10kV开关室——1#主变——110kVⅠ段母线及其所属设备——110kV内桥母线及其所属设备——110kVⅡ段母线及其所属设备——2#主变。3、高压电容器室每周巡视一次,必须有两人同时进行。4、巡视设备时应按规定的路线进行,防止漏巡。巡视时不得接触设备绝缘部分,禁止移动或越过遮拦,并不得进行其他工作。5、安全用具、标示牌、消防设备等也要定期巡视。6、进出高压室必须随手关门,防止小动物进入。五、设备维护保养管理制度1、严格执行操作规程,严禁超负荷运行。2、坚守岗位,认真执行巡回检查制度,认真填写运行记录,认真填写故障缺陷记录,并做好挂牌工作。3、严格执行交接班制度。4、认真执行密封管理制度,及时消除跑、冒、滴、漏,保持设备卫生。5、闲置封存的设备应定期维护保养,要注意防尘、防潮、防腐蚀、防冻。6、做好特种设备及其安全附件的定期检测工作。7、对于关键设备说明书或操作手册中明确要求的必须定期保养的工作,应尽可能执行,以确保设备的完好。8、认真做好设备及其管线的防腐与保温工作。9、认真执行其他各项设备管理工作。七、设备缺陷管理制度第一条:设备运行中有下列情况能引起事故或威胁安全运行的被视为设备缺陷。1、设备运行不符合规程规定的质量标准和设升要求。2、设备本身受损。3、设备运行中温度不正常,绝缘油劣化。4、设备受外力或自然灾害损坏。第二条:设备缺陷处理的原则。1、设备有可能立即发生事故,引起设备损坏的缺陷时,必须立即停止运行。2、设备缺陷威胁安全,但不致于立即发生事故应及时上报进行妥善处理。3、设备缺陷不影响安全运行的,可列入检查进行处理。第三条;值班人员应加强对设备的巡视,发现可能发生事故及引起设备损坏缺陷的情况,应立即上报。第四条:设备缺陷应由值班人员及时载入“设备缺陷记录”设备缺陷处理完毕,检修工作负责人也要把缺陷消除情况和日期载入“设备缺陷记录簿”。八、安全生产责任制1、必须牢固树立:“安全第一”的思想,严格执行安全操作规程工艺操作规程,各项规章制度,不准违章指挥、违章作业,发现别人违章应予立即制止。2、新工人进公司和调换工作的人员,未经考试合格,不准上岗操作。电气人员必须经专业技术培训和技术考试合格后,持证上岗。3、进入生产岗位前必须按规定正确穿戴劳动防护用品。4、严格执行安全操作规程,发现情况及时报告。5、严格遵守厂区作业的有关安全规定,办理相关作业证,经审批落实各项安全防范措施后。方可按规定作业。6、各岗位应按规定配备安全防护和消防器材,定期检查。7、非本班组管理使用的电气开关设备不准动用和操作。8、高处作业应办理登高作业证,佩戴安全帽,系安全带。9、岗位人员应接受安全管理人员的检查,服从安全管理。10、认真交接班,严禁“三违”,违反安全生产规章制度者应按照公司有关奖惩制度进行处理。九、检修工作票制度第一条:为确保人身及设备安全,进行工作必须办理检修工作票并按检修规程执行,否则值班人员有权制止。事故抢修工作可不用工作票,但应记录在操作记录簿内。在开工前必须做好安全措施,并指定专人负责监护。第二条:在电气设备上工作,必须按规定填写工作票或按命令执行,方式有下列三种:1、填写第一种工作票。2、填写第二种工作票。3、口头或电话命令。第三条:填写第一种工作票的工作为:1、在高压设备上工作需全部停电或部分停电。2在高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施。第四条:填写第二种工作票的工作为:1、带电作业或在带电设备外壳上工作。2、在控制盘或低压配电箱、配电盘、电源干线上工作。3、在二次回路接线上工作,无须将高压设备停电时。第五条;检修工作领导人(签发人)的职责:发布检修工作命令,签发检修工作票,根据检修工作任务拟定安全措施,向检修工作负责人交待检修内容和要求,检查检修工作现场,验收后发布检修结束和送电命令,检修工作领导人(签发人)由电气设备主管和部门技术负责人担任。第六条:检修工作负责人的职责:接受工作领导人的命令,负责组织和领导检修工作班成员完成检修工作,对检修工作安全和检修工作质量负责。第七条:检修工作许可人的职责:接受检修工作领导的命令,执行倒闸操作,完成检修工作票拟定的安全措施并填写在工作票上,做好现场准备工作后,允许工作负责人带领检修人员进入现场。第八条:工作票是允许在电气设备上工作的唯一书面依据。工作票应在工作前送交变电站,工作过程中由工作负责人存放在工作地点,每天收工后送交回值班员,再次复工时,不改变工作内容的可重复连续使用,但仍应履行工作手续。工作负责人在未经工作许可人许可并取得工作票前或交回工作票后,均不得擅自在电气设备上工作。第九条:检修工作结束后,工作负责人和值班员共同检查工作现场,值班员撤除有关安全措施,双方签字后,由工作负责人持工作票向工作领导人汇报。第十条:工作领导人应亲自检查工作和验收工作现场,确认无误后发出重新送电命令,并在工作票上填写清楚。第十一条:检修工作进行期间,值班员应检修安全巡查,发现有不安全现象和预兆,应立即告知工作负责人处理,如发现严重威胁安全的现象,应劝阻直致停止检修班工作。第十二条:值班人员、检修人员不得任意更改工作票上所注明安全措施和足以影响安全工作的有关设备运行方式。十四、操作票制度第一条:一切正常操作,均应填写操作票。第二条:倒闸操作应一人进行,一人监护(事故处理除外)验电、放电、装拆接地线必须有两人方可进行,严禁一个人单独进行操作。第三条:倒闸操作必须遵守以下步骤:1、发令和受令:正常生产所需的停、送电倒闸操作命令由生产调度员发布,设备检修所需的倒闸操作命令由检修工作领导人发布,值班员接到命令后应复颂一遍将此命令记入操作任务和调度命令记录簿。2、填写倒闸操作票:受令人根据命令,弄清操作目的和内容,查对模拟图,拟定倒闸操作程序,填写操作票。3、核定和审定操作票:受令人填写好后操作票由另一名值班员核定,签名后交由受令人执行。4、模拟操作再次核对:受令人在另一值班员的监护下,按操作票顺序唱票,在模拟图板上模拟操作一次,再次核对操作票的准确性。5、做好安全措施,穿好绝缘鞋,带好绝缘手套。6、核对实物:面对实物,操作人在前,监护人在后,走到操作设备前,监护人按操作票上的项目,核对操作人面对的设备名称、编号是否正确。7、高声唱票,逐项操作,逐项勾票:监护人高声唱票,操作人复诵后操作,每完成一项操作,监护人勾去一项,然后再读下一项。8、检查操作结果:全部操作结束后,操作人监护人检查操作结果。9、汇报记录:检查操作结果无误后,向法令人汇报操作令执行完毕,然后在操作票上加盖“已执行”图章,存档备查,在运行日志上记录操作开始和结束时间。10、核对模拟图板,使之与运行情况完全符合。第四条:倒闸操作时,二人中任何一人对操作设备有疑问,或发现仪表指示不正确,直流回路有异常,操作应立即停止,经重新核对后再执行。第五条:下列各项操作,可不用操作票:1、拉合断路器(开关)的单一操作。2、事故处理。3、拉开或拆除全站唯一的一组接地刀闸或接地线。第六条:操作票应编号,并按照编号顺序使用,作废的操作票,应加盖“作废”印章,已执行的加盖“已执行”印章,使用过的操作票必须保留一年,以备查。第七条:操作票的内容:1、填写断路器和隔离开关接地刀闸等的操作步骤。2、检查在拉开或合上断路器、隔离开关、接地刀闸等设备后的实际位置。3、检查接地线是否拆除。4、检查负荷分配情况,已防止设备过负荷而引起过电流保护动作。5、验电:检查需要装饰临时接地线的设备是否确已无电。6、安装或拆除控制回路及电压互感器的保险器。7、切换保护回路。第八条:倒闸操作必须严格按照倒闸操作规程执行。',)
提供110kV变电站运行管理制度,110kv变电站运行管理标准会员下载,编号:1700848108,格式为 docx,文件大小为8页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。