('华瑞公司露天煤矿消防水池与水泵房设备安装工程施工组织设计1/63一.施工现场总平面布置图与临时用地量2/63经现场勘察临时用地可占用工地南侧外空地,建设项目部与临时生活设施,共需用地500M2,共需用地时间为35天。平面布置力求科学、合理,充分利用所提供的场地资源,最大限度的满足施工需要,确保既定的质量、工期、安全生产、文明施工等目标的实现。根据现场平面布置图和现场的实际情况,按场地原来的自然排水坡向,对场地进行平整,修筑宽3.5米现场临时道路。现场路基铺100毫米厚砂卵石,压路机压实。为了保证现场材料堆放有序,堆放场地将进行硬化处理,即钢筋、模板、砂石料、砖、周转料场等浇成一块面积较大的砼场地。材料尽可能按计划分期、分批层供应,以减少二次搬运。主要材料的堆放,应严格按照《施工现场平面布置图》确定的位置堆放整齐。3/63二.施工组织部署2.1工程概况2.2.施工部署2.3.施工组织与管理4/632.施工组织部署2.1工程概况本施工组织设计对华瑞公司露天煤矿消防水池与水泵房工程进行统一施工策划。其中水水泵房为砖混结构,建筑面积63.13m2,建筑层数为一层,建筑高度3.45m。消防水池为钢筋砼结构,水池容积500m3。水泵房配备给水泵一套,设KQDL150-255立式离心泵两台,其中一台备用。水泵参数,Q=160M3/H,H=125.0MP=90KW。设一台排污水泵WQ2120-201。本工程还包括电动与电照和采暖工程。本工程由源通煤矿设计设计。主要工程容为:安装立式离心泵两台2台、排污水泵1台、动力配电箱1台、照明系统1套、采暖系统5/631套以与配套的管道与电路等。2.2.施工部署本工程工期紧,又处于冬季寒冷季节施工,对施工技术与施工管理都提出了较高的要求,本着创名牌、树信誉和“质量第一、信誉至上”的良好服务精神,和为华瑞公司做出更大贡献的目标宗旨来参与本工程的施工。2.2.1.工程管理目标根据本工程特点和我公司历年来的施工实践经验,按照我企业执行ISO9002标准中制定的本企业方针。我们重承诺以下目标:\uf0fc质量目标:确保工程质量达到优良等级。\uf0fc文明标化目标:实行文明施工,创文明标准化管理现场。\uf0fc2.2.2.抓紧前期工作,充分准备为开工创造条件(1)作好场地供电和给排水系统联系工作,依工程现场实际情况搭建临时办公室、宿舍、食堂、厕所、浴室等。(2)根据建设单位提供的定位点、水准点合理布置可靠的半永久性的水准点与其轴线引测点,作好工程的水平、标高基准点工作。(3)组织施工人员熟悉图纸,了解设计意图,熟悉土建与各专业工种的配合和工序的搭接。6/632.2.3.施工用电据业主提供到现场的专用变压器与供电状况,计划设置一只现场总配电箱,总箱分动力线、施工照明用线和生活照明线路,采用三相五线制架设电线,并设接地保护装置。在施工过程中,均采用三级漏电保护装置。2.2.4.施工用水施工现场施工用水、生活用水采用业主提供的水源,施工水管分生活用水和施工用水,施工用水沿建筑物布置。2.2.5.主要机械配置计划针对本工程进度与结构特点,配置足够的机械设备,按计划准时进场。(机械配备见十表2)。2.2.6.劳动力配置计划由于本工程施工工期紧且施工要求高,因此在施工过程中必须按计划配置足够的劳动力,以确保工程的顺利完成(见十表1)。2.2.7.工程主要材料消耗计划与施工周转材料配备为保证工程按期优质的完成,必须有充足的材料与施工周转材料,根据本工程的施工特点配备。7/632.2.8.施工平面布置施工场地安排和生活区布置详见前施工现场总平面布置图。2.2.9.施工进度控制计划施工总进度详见后施工进度控制计划表。每月编制施工进度计划,并上报业主、监理单位,在具体实施时按各作业班组工作容编制旬作业计划在定期列会上布置,以确保进度计划的实现。2.3.施工组织与管理2.3.1项目管理班子(1)该工程是我方的重点工程之一,从我方部抽调技术专业管理干部和技术工人骨干为管理层,以劳动人才公司的工人为劳务层组织自行施工,组成工程项目经理部,具体执行与发包方所签订合同的全部容,负责现场全面工作,起着承上启下的关键作用,掌握人、材、物,有力的调动主要技术力量、劳动力、机械设备、周转材料等,保证工程顺利实施。。以项目经理、技术负责人为中心,同时,项目部配备施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、造价员、核算员若干。(2)决定成立一个素质好、技术高、强有力的现场管理班子。项目经理部领导班子由项目经理、项目技术负责人等组成,下设工程技术、8/63质量、安全、消防保卫、材料、财务、核算与其后勤等职能部门,并领导电焊工、钳工、电工、机械工、测工、管道工等专业施工队伍。(3)在施工过程中,项目部自始至终掌握着工程的每个环节和动态,定期或不定期召开会议,与时有效的解决施工中的各类问题。在组织上确保工程目标的实现。(4)本工程推行项目法施工,实行项目承包,建立以项目经理为首的管理层,开展方针目标管理,成立项目经理部。对工程质量、进度、安全文明施工、经济效益等全面负责。为保证质量按期完成本工程,公司组织了强有力的项目班子,配备了对10KV架空线路工程施工具有丰富经验的项目经理和现场技术与施工管理人员,坚决打赢这场硬仗。鉴于该工程季节性强、作业单纯、施工工期要求紧、标准要求高的特点,拟采用直线职能制组织机构。组织机构附图如下:项目经理技术组管理组后勤组9/63技术负责人施工队长2.3.2.施工管理(1)本工程实行项目法施工管理,以合同为依据,项目为中心,方针是:格守合同、科学管理、精益求精、保质保量,争分夺秒抢进度。(2)进行全员、全面、全过程标化管理,在质量方面严格遵守ISO9002国际质量标准,工期控制方面建立各线管理体系,采用网络计划工作,在安全生产与场容场貌管理方面严格按省双文明的标化现场要求施工。三、设备安装方案3.1.概况3.2.设备安装施工程序和方法10/63作业班组作业班组3.3.设备安装施工进度计划与工程进度保证措施3.4.工程质量控制流程与保证措施3.5.施工安全技术措施3.6.计量器具计划3.7.施工使用记录表3.设备安装方案3.1.概况3.1.1.编制说明华瑞煤业露天煤矿消防水池与水泵房工程的机械设备安装共有3台。该工程设备为2台立式离心水泵、1台污水泵。本方案对通用设备安装在安装中按常规施工,对关键设备与部分专用设备安装前根据随机文件要求编制详细的施工方案或作业指导书。11/633.1.2.编制依据\uf09f华瑞煤业消防水池与水泵房施工设计图纸。\uf09f有关规与标准(不包括随机文件)。\uf09fJ23-96机械设备安装与验收规。\uf09fJ27-96压缩机、风机、泵安装工程施工与验收规。\uf09fGB3216-82离心泵混流泵、轴流试验方法。\uf09f/TO380-84泵的振动测量与评价方法。\uf09f/TO381-84泵的设备测量与评价方法。3.2.设备安装施工程序和方法3.2.1.设备安装施工程序基础验收吊装就位找平找正(初平)设备验收检查基础螺栓孔浇灌混凝土找平点固垫铁二次灌浆静设备12/63清洗、吹扫设备压力试验防腐保温清洗、复浆调整单机试运转动设备联动试车3.2.2.施工方法3.2.2.1.设备安装工程的准备工作安装前各有关责任人与施工员先熟悉施工图、规、说明书等有关技术文件,在此基础上参加图纸会审、会议与做好记录,并向施工班组技术交底。具体准备工作如下:(1)基础验收重点检查基础标高、坐标中心线、水平度与外形,基础孔的几何尺寸,偏差是否符合GBJ10-65规规定,并做好相应记录。验收合格后,进行基础放线,放线后要经甲方或监理认可方可安装设备。(2)设备开箱检查验收设备开箱甲方与相关人员均应到场,要对设备的外观进行检查,检查各突出部位、压力表、控制器、油管路等,有否破损、漏油、锈蚀、破裂、外包装有否破损,规格型号是否符合定货要求,检查并清点零部件,是否有破损和缺件、随机文件是否齐全,核实后做13/63好记录,并请相关单位人员签字、开箱后备用备件交甲方保管,现场待安装零部件也要妥善保管,防止丢失,开箱清点的现场,一般选在安装地点进行。(3)设备基础、铲平与垫板重要设备的垫铁、大小、规格、形式与放置地点均应符合图纸与说明书要求,如无要求则由施工技术人员会同甲方与监理,根据设备的重量、吃力筋板的位置、地脚螺丝的位置商定,垫铁与基础接触应水平且严密,不平处凿平并磨合,垫铁与垫铁之间也需磨合铲平,不能有间隙,斜垫铁的角度要一致,一般要小于13°,垫铁的总高度宜30mm左右。设备安装好后,垫铁之间要点焊,间隙可用0.05塞尺检查,放置垫铁以外的区域铲麻,以利灌浆层的强度。垫铁的放置也可按规采用压浆法施工。3.2.2.2.设备安装就位设备的室外运输采用汽车,室运输采用卷扬机、滚杠,室设备的吊装视现场条件而定,可采用人字抱杆、独立抱杆和链式起重机吊装就位。对安装难度较大的、标高高、重量大与较精密设备要编制吊装方案,经有关技术领导批准后实施。设备吊装就位后,以设备的纵横中心线对准基础放线的纵横中心线,其中心线偏差应符合J23-96有关规定。3.2.2.3.设备的粗平灌浆设备的地脚螺栓长度应符合设备说明书要求,地脚螺丝的丝扣14/63要高出螺帽5~6牙,地脚螺丝根部不能碰地脚螺孔的底,要有50毫米左右。设备粗平用水平仪,水平仪放置地点应选择设备的主要工作面上,如主轴颈、机壳的水平剖分面等、加工精度较高的表面上,粗平的精度应尽量接近精平精度,粗平完成后,地脚螺孔灌浆捣实。3.2.2.4.设备精平待地脚螺孔灌浆水泥达到强度后,依规或说明书要求,以合乎精度要求的水平仪找平,找平达到标准后,请甲方或监理共同检查,认证后填写设备安装记录。3.2.2.5.设备清洗设备不允许自行拆洗,如有必要需经甲方与厂家技术人员指导,同意批准方可进行。清洗液应按说明书要求选用,如无要求一般选用煤油,轴承部位用无铅气油、刷子与木签、木刮刀进行。防锈油脂、润滑脂可用热机油溶化清洗,热油温度一般不超120℃,清洗工具要有油盒、木质工具与棉布;不得用铁器,防止伤害加工面,清洗要涂上润滑油或油脂;对设备因各种原因锈蚀部位除锈,除锈的方法按J23-96附录七执行,除锈工作完成后涂油脂或防锈漆与面漆(设备外表面)部机件清洗调整好后,封闭再清洗外表面。油路要用压缩空气吹洗,吹洗干净,保证畅通。15/633.2.2.6.设备的单机试运转设备的试运转是对机械设备设计、制造、安装、质量的重要检验,在设备的精平、二次抹面、清洗调整工作已经完成、安装、清洗记录,已经有关部门认证后按说明书要求的牌号、数量、灌注润滑油(对大型重要设备要编制试车方案)等工作完成。电已到位的情况下,可以开始设备的单体试车。有单独的润滑系统的设备应先调试润滑系统,使各运转部位得到充足的润滑油。试车步骤如下:(1)先无负荷试车,后有负荷;(2)由部件到组件,最后到主机;(3)先手动,后自动;(4)先点动,后连续。试车时要注意观察各运转部位的温升,滑动轴承一般不应超过60℃,滚动轴承不超过70℃。传动皮带不打滑,皮平带不跑偏,链条、链轮运转平稳,无卡位与不正常噪音,齿轮传动不得有不正常噪音,试车须在工程技术人员指导下进行,试验方法按监理工程师规定的试验方法进行,所有设备均如此,以后不重述。16/633.3.设备安装施工进度计划与工程进度保证措施3.3.1.施工进度计划施工总工期7天,其中设备检查就位1天设备固定安装1天电动电照安装2天管道敷设2天试车1天4.3.2.劳动力配备计划计划劳动力14名,其中:设备施工员1名安装钳工2名电工3名管工2名焊工1名普工5名3.3.3.工程进度保证措施17/63设备安装是整个安装工程的先行部分,也是重要的一环,设备安装的进度直接影响到整个安装工期的进度,需要编制设备安装的进度保证措施,以确保设备安装工程如期完工。正式开工前,设计图纸应全部提交安装,且图纸交底全部结束。施工中设计无大的修改。设备安装前,土建工程基本具备安装条件。设备应按规定的供货日期交货。安装前设备到货应达到80%。各种吊装机械与施工机具提前配备,保证完好,并按安装网络计划要求提前运抵进场。各工种劳动力提前落实,并能保证施工高峰时的总人数。精心挑选施工员与施工班组长,施工员必须有中专以上文化水平并有一定的实际经验,责任心强,施工班组必须有一定的文化素质与施工管理经验。主要工种管道、焊接(钳工、起重工)人员的身体条件、技术素质必须要保证,要符合招标文件中对人员的各项要求。施工过程中要确保关键设备、关键部位与关键工序的进度,按旬考核进度指标,设立部位进度奖,把经济效益与进度挂钩,以调动劳动积极性。施工过程应与土建进度相配合,保证安装与土建交叉作业的协调性。施工过程中一方面要经常与设计单位、建设单位相协调,以保18/63证设备的供货时间、型号、规格、质量符合要求;另一方面,施工班组之间、施工班组部要相互协调,以保持施工连续性。施工中,各班组的劳动力与施工机具要相互协调,既平行作业又合理交叉的连续作业。施工过程中,相关交工资料同步进行,保证工程按时交工验收。3.4.工程质量控制流程与保证措施3.4.1.工程质量控制流程见表3-1、表3-2。表3-1工程质量控制流程静设备(塔、器、罐、槽类)控制阶段控制点控制容控制等级责任人设备吊装检验施工员施工班组施工准备设备开箱检验技术文件齐全,设备完整、无损,零部件无缺损。B△△○○基础验收土建记录完整,有效。B○△○○基础表面处理表面质量C○△垫铁放置放置数量、位置C○△施工吊装就位吊装工具、管口方位、定位基准B○△○○○找正、找平(初平)标高、中心线、垂直度、水平度A△○△○19/63阶段地脚螺栓孔灌浆预留孔、混凝土强度B○○△精平水平度B○○△○二次灌浆混凝土配比,灌浆层厚度B○○△设备固定坚固地脚螺栓B○○○△件安装塔盘、填料的清洗与安装A△○△○部清洁度部无异物A○△○○设备封闭隐蔽检查记录完整人孔(手孔)螺检紧固A△△○○检查梯子平台安全可靠C△压力试验(合气密)试验条件(包括文件浆)、工艺参数(优质、压力等)A△△○注:A、停止点:公司有关责任工程师、质安科有关人员必须到场B、重要点:各有关专业责任人与施工员、班长必须到场C、一般点:施工员与施工班长负责△、主要责任人○、配合附表1-2同上表3-2工程质量控制流程动设备(机泵类)控制阶段控制点控制容控制等级责任人设备吊装检验施工员施工班组施工准备设备开箱检验技术文件齐全,设备完整、无损,零部件无缺损。B△△○○基础验收土建记录完整,有效。B○△○○基础表面处理表面质量C○△垫铁放置放置数量、位置C○△施工阶段吊装就位吊装工具、定位基准B○△○○○找正、找平(初平)标高、中心线、垂直度、水平度A△○△○地脚螺栓孔灌浆预留孔、混凝土强度B○○△精平水平度、各部件间隙A△○△○二次灌浆混凝土配比,灌浆层厚度B○○△设备固定坚固地脚螺栓B○○○△20/63联轴节对中对中偏差、端面间隙A△○○○○○△部清洁度部无异物A○△○○辅助件安装附属设备与油系统管道的清洁与安装C○△最终外观检查B△○○○盘车转动灵活与否B△○○○油洗、气吹B○△○○驱动装置转向检查方向、电流、温度B△○○○联轴节最后对中对中偏差A△△○○试车振动、温度、噪声A△△△○3.4.2安装工程质量保证措施参加施工的全体人员应熟悉相应的施工规与施工图纸,切实做好技术交底工作。加强施工人员的质量意识,树立“质量是企业的生命,质量是企业的信誉”与“质量第一,用户至上”的观点。对到货的每台设备,在安装前必须严格按设备技术文件进行清点检查验收。对不符合要求的设备应拒收。设备安装必须在基础混凝土强度达到设计标准的80%以上,并进行基础验收后才能进行。应切实保证主要工种人员的技术素质和技术水平。各种吊装机械和施工机具提前供应调配,并应保证完好。施工过程应严格按规与相应的方案施工图执行,当设计与施工21/63相矛盾时,应取得设计单位同意后,才能施工,任何人不得擅自修改图纸。施工班组应开展专业性QC小组活动,针对射流爆气器等安装难点大的设备,制定工作计划、定期活动,以达到提高素质,提高安装质量的目的。施工过程严格按“三检”制,关键部位必须细致检验,隐蔽工程必须有详细真实的记录。工程质量控制流程中的停止点必须有公司工程师与质监站人员到场,并邀请业主或工程师到场参加。认真贯彻执行“谁施工谁负责工程质量”的原则,施工人员应根据要求进行自检,认真填写检验记录,检验记录必须准确、齐全,与时与工程同步,作为交工和存档资料。对设备的备品件与随机技术文件和合格证等进行妥善保管,待竣工后统一移交业主。3.5.施工安全技术措施安全生产是工程顺利进行的重要保证。所以,在施工中必须采取强有力的措施,确保安全生产,促进施工顺利进行。参加施工的工程技术人员和工人应严格执行国家颁发的与甲方提供的有关安全法规。进入施工现场戴安全帽,2米以上工作必须系安全带,禁止穿高跟鞋,禁止从上向下或从下往上抛工具材料。22/63设备运输前,现场道路要加固、填平、夯实并铺上道木钢板。设备在装卸车前后,应做防滑、防止倾斜的措施,且不能卸放在车辆过往的道路上。设备吊装前,各构筑物和基础应达到保养期限,被吊物重量要核对、无误、并检查被吊设备捆绑是否牢固,是否找准重心。设备离地10cm后,检查各绳扣与支撑锚点是否牢固,检查合格后方可起吊。任何人不得随同吊装的设备或吊装机具升降,在特殊情况下,必须随设备升降,应采取可靠的安全措施并经有关部门批准。吊装作业,应有统一信号,专人指挥。吊装作业围应设警戒线并树立明显警戒标志,严禁非工作人员通行。吊装过程中,施工人员不得在设备下面受力索具附近停留。雨天,雾天和六级以上大风时,不得进行露天吊装作业或拆移桅杆,大型设备的吊装风速超过五级时不能进行。在吊装过程中,如因故中断施工时,必须采取安全措施,不得使设备悬空过夜。吊装预留口处,做好标记,并做好防护。3.6.计量器具计划计量器具计划见表3-4。表3-4计量器具计划表23/63序号计量器具名称型号精度等级数量备注1经伟仪12水平仪0.01/100013数字显示转速表14半导体测温仪45测振仪160.5/1000水平仪2730m钢盘尺28真空表1.529压力表2.0MPa1.5210百分表211弹簧称15kg23.7.施工使用记录表:3.7.1.设备工程施工记录(1)机械安装记录编号:机01(2)机拆检与组装间隙记录编号:机02(3)单机试运转记录编号:机03-1(4)单机运转原始记录编号:机03-23.7.2.设备工程施工记录24/63(5)设备开箱检验记录编号:通01(6)基础验收记录编号:通02(7)试压试验启示编号:通03(8)隐蔽工程检查记录(系统封闭)编号:通04四.采暖工程施工方案25/634.1.工程概况4.2.施工准备4.3.主要施工方法4.4.质量保证措施4.5.安全管理措施4.6.成品保护4.7.环境保护措施4.1工程概况本工程为华瑞煤业公司水泵房采暖工程。采暖系统采用上供上回双管系统,散热器为辐射对流散热器,TFD1(111)-1.0/6-6(05N1-100),落地安装。4.2施工准备4.2.1针对该工程施工要求高,工期短的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组,质量到人,严格要求,精心施工。对本工程的施工人员进行思想教育,加强学习,建全岗位责任制,把技术26/63交底、质量标准、操作工艺、安全消防交底贯彻到施工班组,使每个施工人员牢固树立质量第一的思想,从组织上保证,争创省优工程。4.2.2先组织好图纸会审,并把不清楚和需要修改的地方与设计联系解决,并把设计交底、给设计变更在施工图上标清楚,向施工班组做技术、质量、安全书面交底、组织施工班组中有关人员熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求、技术操作规程、交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工艺、新材料加以重点说明,以利于以后施工。4.2.3机具准备序号设备名称单位数量1电焊机台22套丝机台23气焊割工具套14电锤台15手电钻台16无齿锯台17套丝板套38水平尺把29管钳把510链钳把24.2.4材料准备与材料质量控制27/63根据施工预算和施工进度分批分种类进料,材料进场时由施工员、质检员、监理检查出厂合格证,有的还应检查材质化验单,说明书与设备试验调试记录,并进行外观检查。阀门、管材暖气片,主要部件抽检10%,对在主干管上起截断作用的阀门应全数进行强度试验、严密性试验。最后根据检查容填写材料进厂检验记录,并将进厂材料码放整齐并标识。4.3主要施工方法4.3.1管道预留预埋在混凝土楼板、墙体上预留孔洞与预埋钢性防水套管时,根据所穿建筑物厚度与管径尺寸确定套管规格、长度下料、穿楼板套管应按板厚尺寸在从套管底部量好,并焊好架铁。管道穿地下一层外墙处要预埋钢性防水套管,严禁管道施工时剔凿,本钢性防水套管为Ⅱ型钢性防水套管,套管止水环的厚度10mm,宽度60mm。4.3.2采暖管与暖气片安装将所有管道除锈后刷两道防锈漆,支架、吊杆、吊环也刷两道防锈漆,根据图纸和实际结构尺寸进行吊架安装,管段加工预制并把吊环按间距位置套在管子上,干管安装从进户开始装管前要检查管腔并清理干净,主分路必须采用煨方或焊方,不得采用T型作法,穿墙穿楼板处必须加钢套管,并与饰面或板底平分路阀门离分离分路点不宜过远,一般距分路点500mm,供水干管末端须加集气灌放气管,严28/63禁用对丝加弯头代替,以保证立管帐缩得以补偿,管道焊接时,距焊50mm不得开口焊接支管也不得有支、吊架,管道穿墙处不得有焊口,检查合格后按设计图纸将不同型号、规格散热器运到各房间,根据安装位置与高度画出固定卡位置,16片以上安两个固定卡,安好固定卡后把螺母上在距墙25mm处,套上两块夹板,然后将散热器固定在里柱上找直,找正固定好,再配支管,先煨弯,又弯并调直,然后装好油任连接散热器。4.3.3.管道与设备试验对于承压管道、设备、阀门、成组散热器,安装前应有强度试验记录,全部管道系统和设备安装完后应有系统强度试验。4.4质量保证措施4.4.1本工程质量为合格工程,施工时严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》中的各项规定,建立建全质量保证体系和管理制度,经常开展质量检查。4.4.2施工员负责向操作人员按施工规、工艺标准和图纸要求进行书面交底,必要时编制作业指导书,操作人员要严格按技术交底和指导书进行操作。4.4.3施工中各班组要采用自检、互检、交接检和专检相结合的方法,注意解决施工中常见的质量通病和薄弱环节,严格执行奖优罚劣制度必须做好隐蔽工程检查,合格后方可隐蔽。29/634.4.4施工中上、下道工序要互相配合,由质检员检查合格后方可进行下道工序施工并做好相关记录。4.4.5注意对成品的保护、养护工作,对成品可分层,分段进行看护和检查,保证优质工程顺利交工。4.5安全管理措施4.5.1所有施工人员进场前,必须进行安全教育,贯彻有关安全文件,制定现场规章制度,提高工人对安全生产的认识。4.5.2施工人员进入现场必须戴好安全帽,不准吸烟,施工用火要严格执行安全消防条例中各项规定,事先要申请用火证,施工中要有专人看火检查,收工后清理现场,消除火灾隐患,冬季施工在现场不许烧火取暖,在工具房、休息室取暖要注意防火、防煤汽。4.5.3高空作业系好安全带,高挂低用,严禁穿拖鞋进入现场。4.5.4用电设备使用前,应由专业人员安装,检查合格后方可使用,接地、接零、漏电保护装置必须齐全有效。4.5.5电气焊施工要严格执行安全操作规程规定,要坚持持证上岗,氧气和乙炔瓶、施焊点间距离不小于10m,氧气、乙炔皮线各接口必须绑扎牢固,不得漏气,电焊时,电焊机一次线3m,二次线30m,并且双线到位。4.5.6氧气表、乙炔表、压力表必须使用检验合格产品并必须有防火装置。30/634.5.7施工中要做到三清:a施工现场环境清b.设备设施材料清c劳动力组合人员清。三跟踪:a跟踪方案中的安全措施验证是否可行,b跟踪各班组对违章、违纪与时纠正情况。c跟踪危险作业环境发现问题与时处理情况。一清二查三落实:一清:每天上班前先到现场查看清楚,对施工部位客易出现问题预测采取措施;二查:检查下达的安全措施班组班前讲话的贯彻执行情况,三落实:排除不安全隐患措施的落实。4.6成品保护4.6.1预制加工好的管段,应加临时管箍或用纸将管口包好,以防丝扣生锈腐蚀。4.6.2经除锈、刷漆防腐处理后的管材、管件、型钢、托吊支架等金属制品、宜放在有防雨、雪措施的专用场地,周围不准放杂物。4.6.3已做好防腐层的管道与设备之间要隔开,不得粘连,以免破坏防腐层。4.6.4刷油前应先清理好周围环境,防止尘土飞扬,保持清洁,如遇大风、雪、雨天气不得露天作业。4.6.5刷好漆的管道设备与窗口,漆层在干燥过程中应防止冻结、撞击和温差剧烈变化。4.6.6管道、设备的水压试验合格后,且防腐已完并有隐检记录方可保温。31/634.6.7保温材料进入现场不得雨淋或放在潮湿场所。4.6.8如有特殊情况,需拆下保温层之后,要即原样保温,修复。4.7环境保护措施4.7.1焊接所用的电焊条与时清理,并放入可回收垃圾,防止造成土地污染4.7.2现场严禁焚烧聚乙烯材料,避免造成大气污染。4.7.3保护成品所用的塑料制品(塑料条、带等),在拆除后不得散落于施工现场,应与时收集至可回收垃圾箱。32/63五.管道施工方案5.1.工程概况5.2.管道工程施工方法与技术标准5.3.管道工程质量保证措施5.4.施工安全保证措施5.5.施工进度与劳动力计划5.6.施工机具计划5.7.管道施工规与标准5.8.本工程采用的施工记录表5.9.本工程采用的质量评定表5.1.工程概况本工程管道主要包括排水管、给水管等,管道的材质分别为热浸镀锌钢管和焊接钢管。33/63本工程中给排水管与水泵房与水池穿墙管较多,安装过程中与土建的配合预埋密切相关,另外施工中与土建交叉作业较多,地下管道多,程序要求和质量要求都高。5.2.管道工程施工方法与技术标准5.2.1施工准备施工准备是保证施工顺利进行的前提,主要包括技术准备、物资准备、组织准备以与作业条件的准备等,其具体容是:(1)熟悉与本工程有关的建设文件,了解工程特点和施工总体要求;(2)研究施工图纸,了解设计意图和适用规,认真做好图纸会审工作,施工图上存在的问题要商定解决办法,并在施工图会审纪要中反映出来;(3)编制施工方案、施工图预算和用料计划;(4)根据现场施工条件和施工组织总设计的要求规划本专业工种的临时设施和施工用场地的布置;(5)根据土建施工进度情况组织劳动力进场施工;(6)按施工要求组织机具、材料进场;(7)由工程项目经理和有关技术负责人组织进场施工人员认真学习施工图,明确设计意图和质量要求并逐级进行技术交底,其容主要包括工程特点、设计要求、施工工艺、质量标准、技术措施、34/63安全措施、新技术与新材料、新工艺的施工方法等,并做好技术交底记录;(8)注重现场施工管理,对已进场的劳动力和机具、材料根据施工条件进行合理有效地调度使用,充分利用时间、空间,建立起文明施工秩序,完善施工资料积累和传递机制。5.2.2.管道安装工程施工程序现场测绘绘制加工草图支吊架制作管道制作支吊架油漆防腐安装准备支吊架安装管道安装设备安装设备接口系统试压35/63系统防腐系统吹扫单机试车系统试运转5.2.3.管道制作加工布置图○○7○○810101111原材料堆场下料台11223组焊台456检验骗号台预制成品堆场1-切割机、2-电动套丝机、3-坡口机、4-钳桌台、5-钻床、6-冷煨机、8-乙炔瓶、8-氧气瓶、9—配电箱、10-电焊机、10-氩弧焊机。36/635.2.4.排水系统安装(1)生活污水管道的坡度应按设计要求确定,设计无要求时,应按规规定的标准坡度确定,且不得小于规规定的最小坡度值。(2)在生活污水管道上,应按下列规定放置检查口或清扫口,在立管上应每隔两层设置一个检查口,但在最低层和的卫生器具最高层必须设置。检查口的朝向应利于检修。暗装立管,在检查口处应安装检查门。(3)埋设在地下或地板下的排水管的检查口,应设在检查井,井底表面标高、坡度、坡向应符合规规定。5.2.5.给水镀锌钢管安装(1)镀锌钢管螺纹连接,采用螺纹连续时,管子的螺纹应规整,如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。(2)给水阀门,应按设计规定选用,设计无规定时按相应规选用,在通常情况下,管径小于或等于50毫米,宜采用截止阀,管径大于50毫米,宜采用闸阀。(3)阀门安装前,应做耐压强度试验,试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个,如有漏、裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验,强度与严密性试验压力应为阀门出厂规定的压力。37/635.2.6.管道焊接(1)管道的焊接,应由已取得所施焊围合格证书的焊工担任。施焊时,应遵守现行技术、劳动保护与消防安全条例的规定,并应有工序间的交接手续。(2)施焊时,应有防风、雨、雪措施。在易燃、易爆场所焊接与切割时,必须有切实可行的防火防爆措施。(3)管道焊接对口型式与组对要求应符合设计或规规定。(4)管子对口的错口偏差,应不超过管壁厚的20%,且不超过2毫米。调正对口间隙不得用加热拉和扭曲管道的方法。(5)不同管径的管道焊接,如两管管径相差不超过小管径15%,可将大管端部直径缩小,与小管对口焊接,如管径相差超过小管径15%,一般应选用钢制异径管。(6)管道弯曲部位不得有焊缝,接口焊缝距起弯点应不小于1个管径,且不小于100毫米;接口焊缝距管道支、吊架边缘应不小于50毫米。(7)焊接管道分支管,端面与主管表面间隙不得大于2毫米,并不得将分支管插入主管的管孔中。(8)管道焊接完成后,应作外观检查,如焊接缺陷超过规应与时进行修整,确保合格。(9)焊接阀件与管道连接的焊缝用氩弧焊打底、电弧焊盖面,以保38/63证其部平整光洁。焊接时阀件不能关闭要打开闸板,以防止过热变形。(10)按规定必须进行无损探伤的焊缝,应对每一焊工所焊的焊缝按比例进行检查,在每条管线上最低探伤长度不得小于一个焊口。如发现不合格者,应对被抽查焊工所焊焊缝,按原规定比例加倍探伤,如仍有不合格者,则应对该焊工在该管线上所焊全部焊缝进行无损探伤。(11)严禁在压力作用下的管道、容器和荷载作用下的构件上焊接与切割。5.2.7.管道系统试验(1)管道安装完毕后,按设计要求对管道系统进行强度、严密性试验,检查管道与各连接部件的工程安装质量。(2)空气管道、给水管道用水作介质进行强度与严密性试验;(3)试验前,不能参与试验的系统、设备、仪表与管道附件拆除或加以隔离,绘制试验围的系统图、注明盲板、试压用压力表、进水(气)管、切断阀门与试压泵位置。(4)试验过程中升压速度应缓慢,设专人巡视和检查管道情况。(5)试验用压力表必须是经校验合格的压力表,量程必须大于试验压力的1.5倍以上。管道末端必须装压力表。(6)试验合格后,试验介质的排放根据现场实际情况排放。压缩空39/63气为试验介质的管道排放时要朝上排放,周围严禁有人作业。(7)试验用盲板与临时管线拆除。核对试压过程中的记录,并认真仔细填写《管道系统试验记录》交有关人员认可。5.2.8.管道系统吹扫与清洗(1)管道系统强度试验合格后,分系统与材质对管线进行分段吹扫与清洗。(2)空气管道用压缩空气为介质进行吹扫,给排水等管道用水为介质进行清洗。吹洗的顺序按主管、支管、疏排管依次进行,不允许吹洗的设备与管道与吹洗系统隔离。(3)吹洗前,将系统的仪表予以保护,排除管道附件(孔板、喷咀、滤网、节流阀、止回阀芯安全阀等),设专人负责保管,吹洗后按原位置与要求复位。(4)吹洗前,根据实际情况安装临时管道和设备,并对吹扫管道进行检查,支吊架加固。选择适当的排放口。(5)管道吹洗合格后,根据吹洗过程中的情况填写《管道系统吹洗记录》交有关人员签字认可。拆除临时吹洗管道,检查与恢复管道与有关设备。并不得再进行影响管清洁的其他作业。5.2.9.管道防腐40/63管道防腐按设计要求执行,防腐施工技术要求如下:(1)管道和设备的防腐应按设计要求选用防腐材料和施工方法。(2)防腐施工,严禁在雨、雾、雪和大风中露天作业。气温低于±5℃,应按冬季施工采取措施。(3)涂刷油漆,应厚度均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。5.3.管道工程质量保证措施5.3.1.质量管理目标:分项工程合格率100%,其中优良品率90%以上。5.3.2.做好图纸会审工作,充分了解设计意图和技术上的难度,编制质量检查方案,确定质量管理点,做好预测、预控质量管理方面的技术准备。5.3.3.对项目的重要和特殊要求部位、重要设备和仪表,在掌握技术标准、施工要领的基础上,明确关键部位,停滞检查点,做好检测质量所需的工具、仪器的准备,制定检查方法。5.3.4.结合工程特点,采用“四新”技术,提高质量,加快工期。5.3.5.对特殊工种进行技术培训,坚持特殊工种工人持证上岗。5.3.6.做好技术交底工作,做到不做交底的工程不准施工。5.3.7.明确施工技术规、标准和设计要求,精心组织施工。5.3.8.熟悉土建、装修和其它相关专业的施工工艺,以便在施工过程中41/63有效地进行交叉施工配合,做好预留工作,避免或减少安装时打洞、打槽数量,以免对建筑结构和装修造成伤害。5.3.9.工程上所使用的各种主要材料(钢材、管材、配件、焊材、保温材料等)和设备,必须具有出厂合格证。5.3.10.凡设备技术文件规定整体安装的设备,应进行整体安装,未经批准,不准任意拆动。5.3.11.在施工过程中对管道和设备的敝口应与时封堵,避免建筑垃圾进入,造成阻塞和损坏事故。5.3.12.认真消灭质量通病,坚持班组自检和工程项目部与分公司专业检查相结合的质量监督检查制度,确保质量保证体系在本工地的正常运转。5.4.施工安全保证措施5.4.1.各工种进场后要进行安全教育,每周召开一次现场安全会,施工负责人对本周工作、质量、安全注意事项进行交底。5.4.2.进入现场必须戴安全帽,高空作业必须带安全带,严禁酒后作业,严禁穿拖鞋进入现场。5.4.3.施工现场的电梯井口、预留洞口、管道竖井口等危险洞口,必须要有防护措施。5.4.4.现场临时用电、动力、照明一律采用橡皮电缆软线,并由维修电工接线,其他人员严禁乱拉电线,用电配电箱一律采用安全配电箱42/63统一管理,使用电动机具一定要有漏电保护装置和良好接地。5.4.5.施工现场临时采用强光灯照明时,必须固定在3米以上的木架或墙架上,如必须拖在地面上,要经常移动的强光灯,必须底脚稳定铁壳四周与手提把柄要有良好的绝缘装置,玻璃灯炮表面要装铅丝防护罩壳,并有良好接地装置。5.4.6.现场搭设高空作业脚手架,必须由架子工统一安排,搭设的脚手架必须牢固,在二排以上要装安全扶手拦杆,并装设上下安全小扶梯,禁止从脚手架攀登,每层脚手架一律采用竹片扎牢铺平,经检查符合要求后方能使用。5.4.7.使用“A”字扶梯,扶梯脚必须用橡皮包好,中间加铁链或绳子拉牢,使用时要摆稳,上下扶梯时防止断档与滑下跌伤,仰角不得小于60度。5.4.8.油漆仓库严禁吸烟与明火,库要设有消防器材与灭火机、黄砂箱等。5.4.9.下班前必须拉掉电源开关,使各种机械处在无电源状态,凡是在当天动火的地区,班后要检查余火,无问题时方可离开现场。5.4.10.冬季施工要做好防寒保暖和采取有效的防冻防滑措施。5.5.施工进度与劳动力计划5.5.1.施工进度计划:详见总进度计划。43/635.5.2.劳动力计划:详见劳动力调配计划(十表2)。5.5.3.保证工程进度的措施:(1)建立明确的岗位责任制,充分发挥工程项目经理部的指挥、保证作用,把确保工程进度的各项措施到实处。(2)推行行之有效的经济承包责任制,把工期目标按网络控制节点分解到各专业工种和班组,实行部位承包,同工资分配挂钩,调动职工积极性。(3)与时解决施工现场出现的矛盾,协调好各单位、各工种之间的工作;定期出席现场调度会,落实调度会的决定。(4)提高机械化、预制化程度,减少现场施工时间,提高生产效率,加快工程进度。(5)与时掌握材料、设备供货动态与其它相关施工单位和专业工种的施工进度,与早发现对本专业工种带来的影响,采取措施,尽快调整施工计划,保持施工的连续性。(6)同参加施工的各有关单位搞好协作,密切配合,做到相关工序统筹安排,合理交叉,以确保总工期和施工网络计划关键节点的准时到达。(7)掌握本专业工种的施工关键部位和难点所在,组织优势兵力、物力进行攻关,扫清前进道路上的障碍,加快工程进度。44/635.6.施工机具计划表5-1施工机具计划序号名称规格单位数量1交流电焊机BX3-300台22型钢切割机WQS-400台23电动套丝机1/2\uf0b2~4\uf0b2台1电动套丝机1/2\uf0b2~3\uf0b2台14台钻Φ13台15电动试压泵台16冲击电钻Φ6.5/Φ13台27手拉葫芦2~5t台38氧气瓶瓶59乙炔瓶瓶310火焊工具套211弯管机3\uf0b2台112空气压缩机台15.7.管道施工规与标准本工程的管道与附属工程应符合相关的国际与国标准与规,并以他们中的最高标准为标准,主要包括:45/63序号规、标准名称代号1现场设备、工业管道焊接工程施工与验收规GBJ236-822工业管道工程施工与验收规GBJ235-823工业设备与管道绝缘热工程施工与验收规GBJ126-894给水排水构筑物施工与验收规GBJ141-905工业金属管道工程质量检验评定标准GB50184-935.8.本工程采用的施工记录表序号表格名称编号用途备注部存档交工1管道安装记录管01002管材检验记录管02003弯管加工记录管03004管件检验记录管04005管道、管件加工预制检查记录管05046/636试压试验记录能03007隐蔽工程检查记录(系统封闭)通04008安全阀调试记录通13009阀门清洗试验启示通140010脱脂、清(吹)洗记录通150011油漆、防腐记录通160012()记录通1800焊接依据设计规要求采用通用表格5.9.本工程采用的质量检验评定表序号质量检验评定表名称代号1工业金属管道工程质量检验评定标准GB50184-932工业设备与管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-933工业安装工程质量检验评定标准GB50252-944室外给水管道安装分项工程质量检验评定表GBJ302-885室外排水管道安装分项工程质量检验评定表GBJ302-8847/63六.电气工程施工方案6.1.工程概况6.2.电气工程施工方法与技术措施6.电气工程施工方案48/636.1.工程概况本工程负荷为三级,电源由厂区配电室低压侧引入控制房配电屏,低压侧设隔离开关。起动方式采用集中控制的原则,用电设备均根据工艺要求采用直接或间接起动。供电采用放射状引入各用电设备点,室外线路均采用电缆沿电缆沟或直埋方式敷设,室电力电线穿钢管敷设。厂房变配电与仪表均设置接地系统,采用联合接地体,室外接地系统的工频接电阻小于4欧。6.2.施工方法与技术措施6.2.1电缆敷设直埋电缆为由厂区配电室至低压用电点。电力电缆敷设前,先按图将电缆沟挖深0.7m,各用电点进户保护管与过路保护管预先埋好,保护管两端必须打喇叭口,进户保护管户外端离墙1.5m,过路管两端应伸出道路1.5m,伸出排水井0.5m,低压电缆用1KV摇表试验,符合出厂标准方可敷设,敷设时电缆应从电缆盘的上端引出,应避免电缆在支架上或地面上拖拉摩擦,电缆在沟应呈波浪形,以便预留1.5%的长度,进户前亦应留备用长度,电缆弯曲半径为电缆外径的10倍,电缆应在转弯处,进户处,横过马路处放置砼电缆标椿,注明电缆编号、规格、走向,电缆穿过保护管后管口应进行封闭,敷设完毕后,应再进行耐压试验或1KV摇表试49/63验,检查验收合格后,直埋电缆应即进行盖砖和回填土。6.2.2电缆头制作制作电缆头应连续进行,接线端子一律采用压接,规格应与线芯规格相符,压接时压模尺寸亦应与线芯规格相符,电缆铠装应良好接地,电缆芯线在盘或箱应按水平或垂直有规律的配置,不得任意歪斜交叉连接,备用芯线应留有适当长度,带零序电流互感器的电缆,其外皮接地线应穿互感器后接地。6.2.3防雷接地:利用建筑物的基础梁主钢筋(两根φ16钢筋)作为接地装置,主钢筋之间的连接均应可靠焊接或卡接,以构成良好的电气通路。接地装置采用40×4镀锌扁钢作为接地母线,镀锌扁钢应平直,焊接时必须在三个棱边焊接,焊接长度为扁钢宽度的2倍,,焊接后应补刷银粉柒。用DN50镀锌钢管作为接地极,所有用电设备的非带电金属外壳均做可靠的接地,其接地电阻不大于4Ω,并与厂区接地系统相连。装置的埋地深度应符合规要求,经质监部门检查验收并签隐蔽记录后方可回填土。6.2.3电气配管:钢管不应有折扁和裂缝,管无铁屑与毛刺,切口应锉平、刮光,水平或垂直敷设明配管允许偏差在2m为3mm,全长不应超过管径的1/2,管子弯曲处不应有褶皱,凹穴和裂缝,用液压弯管机进行50/63弯管,弯扁程度不应大于管外经的10%,弯曲半径明配不小于管外经的6倍,如只有一个弯,可不小于管外经的4倍,暗配不小于管外经的6倍,埋地不小于管外径的10倍,管连接时一律采用丝扣连接,丝扣不应小于管接头长度的1/2,管接头两端应焊跨接线地线园钢作为地线直径不得小于5mm,明配管应排列整齐,固定点距离均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm,中间管卡距离沿墙DG20为1m,DG25为1.5m,DG50为2m,钢管与设备连接,中间可加金属软管,但不得利用金属软管作为接地体,钢管埋地时与设备连接的管口距地面高度应大于200mm。6.2.4管穿线:应在土建抹灰和地面工程结束后进行,穿线前必须将地管中积水与杂物清除干净,所穿导线如系不同回路、不同电压和交、直流不能穿入同一根管,但照明花灯所有回路除外,管导线总数不应多于8根。同一交流回路的导线必须穿于同一钢管,管导线不得有接头和扭结,其接头应在接线盒连接。51/63与开关插座、连接的导线,如系多股线,必须挂以焊锡,导线穿好后管口处应装护线套以保护导线。导线在箱、盒的连接宜采用压接法,铜芯导线也可采用缠绕后涮锡之方法连接;导线与电器在端子间连接时,单股铜芯与导线截面2.5mm2以下的多股铜芯导线可直连接。但各股铜芯导线的线芯应先拧紧,涮锡后再连接。截面超2.5mm2的多股铜芯导线应压接线耳子后再与电容的端子连接。使用压线法连接导线时,接线耳子铜套管压摸的规格应与线芯截面相符合。铜芯导线与铜芯耳子涮锡时不应使用酸性焊剂。6.2.5配电箱安装:垂直偏差不应大于3mm,暗装时其箱板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物接触部分应刷防腐漆,配电箱如有螺旋式熔断器,其电源应接在中间触点的端子上,负荷倒接在螺纹端子上,配电箱上应标明用电回路名称。6.2.6.开关、插座等器具安装开关、插座的安装应在土建的墙、地面、门窗等工作结束后进52/63行。施工时注意不要损坏和污染墙面。安装前需对盒进行清理,将杂物清除干净,并再次核实校线后的标记是否正确,电线的绝缘部分不能切剥过多,要尽量减少盒导线裸露的部分。压接螺丝一定要拧紧。面板固定应端正,紧贴墙面,并再次核实标高,保证同一房间的标高误差不大于5mm。并排安装的开关、插座标高误差不大于0.5mm。地插座安装好后应保证与最终地面平齐,并符合防水防尘的要求。6.2.7.灯具安装对灯具安装的质量要安全、牢固可靠,排列整齐美观,当灯具的重量大于3kg时,应采用预埋件来安装。灯具在搬运时,必须采取防震、防破碎、防变形和漆面金属层受损的措施,灯具应预组装好后再到现场安装。吊顶装饰后分部位纵、横放线,确定每盏灯具的准确位置,保证灯具安装后纵、横排列整齐美观,中心线偏差不大于5mm。螺口灯头接线时应注意:相线应接在中心触点上,零线接在螺纹的端子上。安装嵌入式灯具时应注意:需先在龙骨上把固定灯具的支架装好。成排光带的灯具与龙骨的分块相协调。引入灯具的导线必须用金属软管保护,金属软管的长度不能超过0.8mm,不要靠在灯具外壳上。导线在灯盒留有裕量。灯具边框应紧贴在顶棚面,最后调53/63整灯具的边框与顶棚面的装饰直线平行。其纵向中心轴应在同一直线上。室外灯具的各种金属构件均应进行防腐处理,未做防腐处理的须涂红丹油与油漆;室外灯具的引入线路需做好防水层,以免水流入灯具,灯具有可能积水的,需打好泄水眼。54/63七.工程调试方案7.1.工程调试工作容7.2.重点设备与自控系统调试要点7.3.联动试车工作要点7.4.系统试运行工作要点55/637.工程调试方案7.1.工程调试工作容本工程的调试包括设施安装调试和工艺系统调试两大部分,是对整个工程的设计、选型、施工与安装等质量的系统检验,将作为我们的重点工作予以实施。拟订的工程调试工作主要容如下表9-1,表中第1—5项为设施安装调试,都将在施工和安装过程中穿插进行,主要由设备厂家技术人员、使用单位操作人员、现场质量监督人员和施工人员完成。表中第6项也为设施安装调试,将在施工和安装完成后进行,主要由现场质量监督人员和施工人员完成。表中7项为工艺系统调试,则在工程完工后进行,主要由工艺调试人员、工厂操作人员与施工人员完成。表7-1工程调试工作主要容分项标准工作阶段1构筑物满水沉降试验设计要求、GBJ141-90《给排水构筑物施工与验收规》管道设备安装前56/632机械设备单机试设计要求、产品说明书各设备安装过程中3管道试压试漏工艺设计要求、安装规管道安装阶段4电气系统调试设计要求、安装规电气安装阶段5联动试车设计要求全部设施完工后6系统试运行设计要求培菌和联动试车完成7.2.设备调试要点在表7-1中1-5项的工作方法详见土建、设备、管道施工方案。其中对重点设备与自控系统的调试强调如下要点。设备单机试车是对机械设备设计、制造、安装质量的重要检验,在设备的精平、二次抹面、清洗调整完成,将按照设备说明书要求进行单机试车。本工程设备为:两台立式离心泵与污水泵。调试要点如下:水泵须根据说明书要求连续运转2hr,必须达到下列要求:(1)各法兰连接处不得有渗漏,螺栓不得有松动。(2)填料函压板松紧适当,温度不得过高。(3)运转时无异常声音、平稳、无较大振动。57/637.3.联动试车工作要点在各设备单机试车、管道试压试漏、电气测试等单项调试合格后,进行联动试车。试车用的介质为清水,将消防水池注满水,使清水按照工艺路线流通一遍,同时检查每一步操作细节是否符合设计要求。联动试车的重点是检查各设施设备之间的匹配程度是否符合工艺设计要求,尤其要检查水位落差、水力流速、水流分布等综合现象。如发现有不符合设计要求的问题,与时调整改造,直至满足工艺条件为止。7.4.系统试运行工作要点7.4.1.试运行基本任务试运行的基本任务是:考验设备与工程质量,确保使用功能。7.4.2.试运行具体工作容试运行期间具体的工作容主要有:(1)在处理负荷达到设计值的80~100%下进行试运行。(2)在试运行期间继续对设施、设备、管道系统、电气系统、控制58/63系统的性能进行核验和调整,尤其是对控制系统的运行参数通过不断的运行检验加以校核。发现问题与时解决。(3)对构筑物和设备进行编号和建立运转记录,定人保养。现场必要的安全标牌和文字标记均上墙。(4)要求设计与设备厂家对工厂安排的操作管理人员进行岗位培训和考核。(5)由生产使用单位建立污水处理运行台帐,包括每班操作记录、交接班记录、每日采样监测数据和运行数据汇总报表等。(6)试运行72小时后,即完成工程施工任务。最后向厂方办理交工手续。59/63八.工程保修8.1.服务准则8.2.服务保障机构8.3.服务运行模式8.4.保修承诺和措施8.5.质量信息反馈8.6.保修期8.7.服务承诺不处理的办法60/638.工程保修承诺和措施8.1服务准则根据国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》的规定与合同的要求,工程交付使用后,在保修期我公司负责工程保修的责任;公司和项目经理部在工程竣工验收之前,与业主签订质量保修书,作为合同附件,向业主发放维修服务卡,建立记录台帐;维修服务与时周到,用户满意,这是我们服务的准则。8.2服务保障机构我公司工程调试维修中心设专职保修人员,当接到用户的保修信息时,工程调试维修中心组织施工人员,48小时派员对工程进场维修,公司质安技术部负责对维修工程进行检验,检验合格后经用户复检并签名确认。8.3服务运行模式保修期保修期外免费维修续签保养维修合约61/63全力技术支持,质量回访每年不少于两次8.4保修承诺和措施按照质量保修书的约定提供保修服务;属安装质量问题,保修期免费维修;属设备材料质量问题,免费三包(包修、包换、包退);使用期间(含保修期)接到顾客的维修或保修通知时,24小时派人到现场了解情况,以最快速度派出维修队伍。对于紧急抢修事故,接到事故通知后,立即派出维修队伍现场维修。保修完毕,保修人员应填写《工程保修记录表》一式两份。一份交建设单位;一份交工程调试维修中心存档。8.5质量信息反馈在保修期间发现的、用户反馈的有关设计、施工、设备和材料等质量问题,工程调试维修中心应进行分析研究,以质量反馈表的形式向有关部门或设计单位反馈。接到质量反馈表的部门,应对反馈的质量问题分析研究,与时采取措施,并作好记录,作为今后工作改进的依据。8.6保修期62/63本工程保修期贰年。其他具体实施按建设部颁发的《房屋建筑质量保修办法》实行。8.7服务承诺不兑现的处理办法如我公司不按承诺条款为业主服务,我公司愿按合约价款的千分之一的款额补偿给业主。63/63',)
提供消防水池与水泵房设备安装工程施工设计方案会员下载,编号:1700847800,格式为 docx,文件大小为63页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。