Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 上海X酒店节能改造方案,酒店照明节能改造方案

上海X酒店节能改造方案,酒店照明节能改造方案

收藏

本作品内容为上海X酒店节能改造方案,格式为 docx ,大小 47272 KB ,页数为 9页

上海X酒店节能改造方案


('CEC/12/006建议书上海某酒店节能改造方案呈受方上海某酒店2012年6月25日呈交方Copyright©2012UGLServices.Allrightsreserved.Reproductionofpartorallthecontentsinanyformisprohibited.Ref:CEC/12/006目录页数I.工程概况2II.节能改造设计思路3III.节能改造方案4IV.节能改造运行费用分析6V.工程报价及实施方式8VI.附录附件一、工程案例介绍附件二、约克(YORK)主机技术参数附件三、约克(YORK)主机维护保养说明Copyright©2012UGLServices.Allrightsreserved.Reproductionofpartorallthecontentsinanyformisprohibited.Page1of8Ref:CEC/12/006.Ⅰ工程概况上海某酒店占地面积15,000m2,拥有客房205间,入住率平均80%以上。酒店原有的主要用能设备及分析如下:用能分项名称主要技术参数数量备注夏季制冷螺杆式水冷冷水主机(YORK)制冷量1200kw,额定功率240kw1冷冻水泵流量200m3/h,扬程34m,额定功率30kw21用1备冷却水泵流量240m3/h,扬程32m,额定功率30kw21用1备冷却塔流量2303m3/h,风机功率25.5kw1总配电容量合计311kw1、制冷主机为单回路机组,在其出现故障时会影响酒店的正常运行。2、系统已运行5年,效率有衰减。3、制冷主机一般运行在50%工况,但冷冻水泵、冷却水泵一直处于工频运行,无法根据酒店负荷及时调整水流量,造成能源浪费。生活热水燃油蒸汽锅炉额定蒸发量4t/h21用1备壳管式换热器容量约10t32用1备洗浴供水泵流量200-600l/min,扬程78-42m,额定功率7.5kw21用1备1、系统经多年运行,效率衰减。2、平均每年用柴油量80t。燃油费用过高,酒店能耗过大。3、2台壳管式换热器内铜管损坏,引起冷热水泄漏,造成能源浪费。冬季采暖换热器容量约0.5t1Page2of8Copyright©2012UGLServices.Allrightsreserved.Reproductionofpartorallthecontentsinanyformisprohibited.CEC/12/006热水循环泵流量80m3/h,扬程32m,额定功率15kw21用1备1、系统经多年运行,效率衰减。2、平均每年用柴油量80t,燃油费用过高,酒店能耗过大。.Ⅱ节能改造设计思路1、为本项目量身打造的节能方案以安全、可靠、节能为目的,多方位使用新能源,降低客户的运行费用。2、本方案所选主要设备为国际知名品牌约克(York)主机,效率高,运行可靠。我公司与约克公司多次合作,为客户提供多方位的服务,包括提供优质的维护保养等,详见附录二。3、本方案中使用多种节能技术,真正为客户实现经济效益。用能分项节能量/吨标准煤节省运行费用/元初投资/元投资回收期/年备注生活热水163.6502,184680,0001.4夏季空调35.6109,219750,0006.9为原有主机提供安全备份,同时还提供生活热水冬季采暖95.5293,120970,0003.3汇总294.7904,5232,400,0002.74、本方案中,对生活热水、夏季空调制冷、冬季采暖三个系统,均可提供2个使用方案,使系统更强大,酒店的运营更安全可靠。5、由于酒店供水水质差,矿物质多,在三个系统中均配备有水处理器。水处理器采用旁路安装,清洗方便。Page3of8Copyright©2012UGLServices.Allrightsreserved.Reproductionofpartorallthecontentsinanyformisprohibited.CEC/12/0066、现场施工可根据实际运营情况,分阶段实施,既不影响大楼的正常运行,又可降低客户的投资费用。7、本公司提供多种商业模式,根据客户需求,可提供合同能源管理模式或一次性买断工程模式。.Ⅲ节能改造设计方案根据项目实际情况,综合考虑生活热水、夏季空调和冬季采暖的用能负荷,设计空气源热泵热水器(生活热水)+带热回收的水冷螺杆机(夏季空调+夏季生活热水)+风冷热泵(冬季采暖)的方案,降低运行费用,并通过节能改造,使三个系统均备有2个使用方案,使酒店的运行更可靠,更安全。节能改造主设备配置表用能分项名称主要技术参数数量单台功率/kw总功率/kw生活热水空气源热泵热水器制热量45kw,额定输入功率11.5kw511.557.5夏季空调+夏季生活热水制备带热回收的水冷螺杆机制冷量578kw,额定输入功率116.5kw。热回收量173.4kw1116.5116.5冬季采暖风冷热泵制热量546kw,额定输入功率186kw1186186总功率360各系统的运行方案用能分项方案一(优选)方案二方案三备注生活热水夏季+过渡季节带热回收的水冷螺杆机(同时提供空调制冷)空气源热泵热水器原有燃油蒸汽锅炉Page4of8Copyright©2012UGLServices.Allrightsreserved.Reproductionofpartorallthecontentsinanyformisprohibited.CEC/12/006冬季空气源热泵热水器原有燃油蒸汽锅炉多模块组合,灵活使用并可互为备用夏季空调夏季带热回收的水冷螺杆机(同时提供生活热水)原有螺杆冷水主机风冷热泵冬季采暖冬季风冷热泵原有燃油蒸汽锅炉机组为双回路,运行更安全.Ⅲ节能改造设计方案本方案中使用的节能技术包括:1、空气源(风冷)热泵技术空气源热泵技术是利用电能将空气中的低品位能源提升为高品位的能源,其效率可达3以上,即消耗1kw的电能,可获得4kw的热量。空气源热泵技术具有高效节能、安全保障、安装方便、无人值守等优点,目前已在酒店、学校、室内泳池等场所得到广泛应用。2、热回收技术我们使用带有热回收装置的螺杆水冷机组,回收部分冷凝热。使得主机运行时,既产生冷量,又回收利用了部分废热,改善了主机的冷凝效果,提高了主机运行效率。正是一举三得的好事。将回收到的热水用于夏季洗澡用热水,不用运行锅炉及其附属设备,可以大大地节约客户的运行费用。3、变频技术变频器利用改变电源的频率来改变电机的转速,从而调整水泵的流量、扬程、电功率等。随着负荷变化用水量也变化,设置变频装置可以在负荷较小时减少用水量,降低用电量,达到节能的目的。Page5of8Copyright©2012UGLServices.Allrightsreserved.Reproductionofpartorallthecontentsinanyformisprohibited.CEC/12/0064、蓄热技术A.配置蓄热水箱,在热负荷较少时,将多余的热量储存起来,而在热负荷较大时释放,平衡负荷差。B.配置2台蓄热水箱,交叉使用,可满足客户短时大量用热。C.蓄热水箱内水温可达65℃,满足客户需求。.Ⅳ节能改造运行费用分析1、生活热水运行费用计算计算式年耗费用改造前全年80t柴油8500元/t680,000改造后冬季过渡季11.55+4Ж11.54+4Ж10h120天1.24元/kwh91,51274,400177,816夏季4Ж20h120天1.24元/kwh11,904年节约运行费用502,184注:1.表中夏季由于使用热回收制备热水,在制冷空调运行时热回收系统同步运行,其蓄热运行时间长于过渡季节和冬季。2.Ж主要设备小时耗电量主要设备运行时间,其他系统类同。2、冬季采暖运行费用计算计算式年耗费用改造前冬季80t柴油8500元/t680,000改造后tw《0℃16420h30天1.24元/kwh122,016386,8800℃


  • 编号:1700847165
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:9页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:47272 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>