玻璃幕墙施工工艺[全],玻璃幕墙的施工工艺及施工要点
本作品内容为玻璃幕墙施工工艺[全],格式为 docx ,大小 34478 KB ,页数为 16页
('玻璃幕墙施工工艺L材料要求1.1基本要点Q)玻璃幕墙材料应符合国家现行产品标准及设计要求,并应有出厂合格证、质量保证书及必要的检验报告。(2)玻璃幕墙材料应选用耐气候性的材料。金属材料和零附件除不锈钢外,钢材表面应进行热浸镀锌处理,铝合金可视面应进行表面氟碳喷涂或粉末喷涂处理,非可视面应进行阳极氧化处理。(3)玻璃幕墙材料应采用不燃烧性材料或难燃烧性材料。(4)结构硅酮密封胶应有与接触材料相容性试验报告,并应有保质年限的质量证书。1.2铝合金材料及钢材Q)玻璃幕墙采用铝合金型材应符合现行国家标准的规定。(2)玻璃幕墙采用铝合金表面氟碳喷涂、阳极氧化的镀膜厚度应符合现行国家标准的规定。(3)与玻璃幕墙配套用铝合金门窗应符合现行国家标准的规定。(4)玻璃幕墙采用的标准五金应符合现行国家标准的规定。(5)玻璃幕墙采用非标准五金件应符合设计要求,并应有出厂合格证、检验报告。(6)玻璃幕墙采用的钢材、不锈钢材应符合现行国家标准的规定。(7)不同金属材料接触位置应采用专用防腐柔性垫片分隔,避免双金属腐蚀。1.3玻璃(1)玻璃幕墙采用玻璃的外观质量和性能应符合国家现行标准的规定。(2)幕墙玻璃应进行机械磨边处理,点支承幕墙玻璃的孔、板边缘均应进行磨边和倒棱,磨边直细磨,倒棱宽度不宜小于1mm。(3)钢化玻璃宜经过二次热处理。(4)有防火要求的幕墙玻璃,应根据要求,采用单片防火玻璃或其制品。1.4建筑密封材料玻璃幕墙的建筑密封材料应符合国家现行标准的规定。1.5结构硅酮密封胶玻璃幕墙使用的结构硅酮密封胶应采用高模数中性胶;结构硅酮密封胶分单组份和双组份,同一幕墙工程应采用同一品牌的单组分或双组分的硅酮结构密封胶,并应有保质年限的质量证书,必须对结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验复验。1.6其他材料Q)玻璃幕墙宜采用岩棉、矿棉、玻璃棉、防火板等不燃性材料作隔热保温材料,同时应采用铝箔或塑料薄膜包装的复合材料,作为防水和防潮材料。1.7在主体结构与玻璃幕墙构件之间,应加设耐热的硬质有机材料垫片。1.8玻璃幕墙立柱与横梁、转接件之间的连接处,宜加设防腐橡胶垫片,并应安装严密。2.施工条件2.1应审核幕墙施工组织设计(施工高度50m及以上需要进行专家论证),并严格要求按施工组织设计的顺序进行施工。施工正式开始前应该完成材料封样和四性试验,以检验工程选择的幕墙系统是否能达到实际要求,选择的材料能否满足实验要求,不满足则需要重新封样。2.2幕墙应在主体结构完毕后开始施工。对于高层建筑的幕墙,实因工期的需要,应在保证质量与安全的前提下,可按施工组织设计沿高分段施工。在与上部主体结构进行立体交叉施工幕墙时,结构施工层下方及幕墙施工的上方,必须采取可靠的防护措施。2.3幕墙施工时,原主体结构施工搭设的外脚手架宜保留,并根据幕墙施工的要求进行必要的拆改(拆改后脚手架需满足规范要求)。如采用吊篮安装幕墙时,吊篮必须安全可靠。2.4幕墙施工时,应配备必要的安全可靠的起重吊装工具设备。2.5当装修分项工程会对幕墙造成污染或损伤时,应将该工程安排在幕墙施工之前施工,或应对幕墙采取可靠的保护措施。2.6不应在六级以上大风或大雨气候下进行幕墙的施工不应在雨天进行密封胶施工。当气温低于-5。(:时不得进行玻璃安装。2.7应在主体结构施工时控制和检查固定幕墙的各层楼(层)面的标高、边线尺寸和预埋件位置的偏差,并在幕墙施工前应对其进行检查与测量。当结构边线尺寸偏差过大时,应先对结构进行必要的修正;当预埋件位置偏差过大时,应调整框料的间距或修改连接件与主体结构的连接方式。3.施工工艺流程3.1玻璃幕墙的安装施工方式,除挂架式和无骨架式外,大致被分为单元式(工厂组装式)和构件式(现场组装式)两种。3.2单元式是将铝合金框架、玻璃、垫块、保温材料、减震和防水材料等,由工厂制成分格窗,用专用运输车运往施工现场,在现场吊装装配,与建筑物主体结构连接。这种幕墙由于采取直接与建筑物结构楼板、柱子连接,所以其规格应与层高、柱距尺寸一致。当与楼板或梁连接时,幕墙的高度应相当于层高或是层高的倍数,当与柱连接时,幕墙的宽度相当于审瓦构件式幕墙示意单元式幕墙示意3.3构件式是将必须在工厂制作的单件材料及其它材料运至施工现场,直接在建筑物结构上逐件进行安装。这种幕墙是通过竖向骨架(竖向骨架悬吊点的后置埋板必须采用相应化学锚栓固定与楼板或梁连接,并在水平方向设置横杆.以增加横向刚度和便于安装。其分块规格可以不受层高和柱间尺寸的限制。这是目前采用多的一种方法,既适用于明框幕墙,也适用于隐框和半隐框幕墙。3.4单元式玻璃幕墙现场安装的工艺流程为:测量放线一检查预埋T形槽位置一挂件的安装与调整一单元板块吊装T单元板调整一蓄水试验一单元板块收口一室内防火封堵一注胶密封T清洁清洗一淋水试验一竣工验收。3.5明框玻璃幕墙安装的工艺流程为:测量、放线一立柱安装一横梁安装一玻璃安装一竖向装饰条的安装-横向装饰条的安装一耐候胶的嵌缝、封顶、封边一清洁清洗一淋水试验一竣工验收。Q)明框幕墙的玻璃安装前应将立柱内的尘土和污物擦拭干净然后在立柱的内侧安放橡胶压条;玻璃四周橡胶条按规定型号选用,镶嵌平整,橡胶条长度应比边框槽口L5%至2%,其断口留在四角,斜面断开后拼成预定的设计角度,并用胶粘剂牢固后,嵌入槽内;玻璃窗框两面采用压缩性聚氯丁橡胶连续密封垫(预先放置密封垫在窗门槽一面,然后压入密封垫于另一面),采用连续的〃湿封〃方法,确保完全防水;按照玻璃制造商的指示,提供足够的玻璃安装扣压位、玻璃边的间隙和表面间隙;玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙,用防火保温材料填塞,内外表面用密封胶密封,保证接缝严密不漏水;同一平面的玻璃平整度要控制在3mm以内,嵌缝的宽度误差也控制在2mm以内。明框幕墙纵剖节点示意明框幕墙示意3.6隐框玻璃幕墙安装的工艺流程为:放线一支座安装T立柱安装一横梁安装一防雷连接一防火层安装一挂板安装一压顶安装一收边安装T打胶一清洗一竣工验收。Q)隐框幕墙的玻璃是用结构硅碉胶粘结在铝合金框格上,从而形成玻璃单元体。玻璃单元体的加工一般在工厂内用专用打胶机来完成。这样能保证玻璃的粘结质量。在施工现场受环境条件的影响,较难保证玻璃与铝合金框格的粘结质量。玻璃单元体制成后,将单元件中铝合金框格的上边挂在横梁上,再用专用固定片将铝合金框格的其余三条边钩夹在立柱和横梁上,框格每边的固定片数量不少于二片。(2)半隐墙幕墙在一个方向上隐框的,在另一方面上则为明框。它在隐框方向上的玻璃边缘用结构硅碉胶固定,在明框方向上的玻璃边缘用压板和连接螺栓固定,隐框边和明框边的具体施工方法可分别参照隐框幕墙和明框幕墙的玻璃安装方法。隐框幕墙半隐框幕墙3.7打胶的温度和湿度应符合相关规范的要求。3.8玻璃幕墙的玻璃安装完后,应用中性清洁剂和水对有污染的玻璃和铝型材进行清洗。3.9玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。3.10玻璃幕墙与其周边防火分隔构件间的缝隙、与楼板或隔墙外沿间的缝隙、与实体墙面洞口边缘间的缝隙等应进行防火封堵,其防火封堵应符合现行国家标准及设计要求。4.质量标准坡璃幕墙检查项目及方法序号检查项目检查方法1玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和材料复检报告2钢化玻璃表面不得有损伤目观3玻璃幕墙金属框架与主体结构连接、构件的连接观察、敲击、检查隐蔽工程验收记录和施工记录4玻璃幕墙应无渗漏在易渗漏部位进行淋水检查5玻璃幕墙开启窗的配件应齐全,安装观察;手扳检查;开启和关闭检应牢固,安装位置和开启方向、角度查;应正确;开启应灵活,关闭应严密明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法项次项目允许偏差(mm)检验方法1幕墙垂直度幕墙高度≤30mIO用经纬仪检查30m<幕墙高度≤60m1560m<幕墙高度≤90m20幕墙图度>90m252幕墙水平度幕墙幅宽≤35m5用水平仪检查幕墙幅宽>35m73构件直线度2用2m靠尺和塞尺检查4构件水平度构件长度≤2m2用水平仪检查构件长度>2m35相邻构件错位1用钢直尺检查6分格框对角线长度差对角线长度≤2m3用钢尺检查对角线长度>2m4隐框、半隐框坡璃幕墙安装的允许偏差和检验方法项次项目允许偏差(mm)检验方法1幕墙垂直度幕墙高度≤30m10用经纬仪检查30m<幕墙图度≤60m1560mv幕墙IWJ度≤90m20幕墙高度>90m252幕墙水平度层高≤3m层高>3m35用水平仪检查3幕墙表面平整度2用2m靠尺和塞尺检查4板材立面垂直度2用垂直检测尺检查5板材上沿水平度2用1米水平尺和钢直尺检查6相邻板材板角错位1用钢直尺检查7阴角方正2用直角检测尺检查8接缝直线度3拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查9接缝高低差1用钢直尺和塞尺检查10接缝宽度1用钢直尺检查5.常见质量通病及防治措施玻璃幕墙由骨架材料、玻璃材料、封缝材料(包括填充材料、密封材料及防水材料)三部分组成。玻璃幕墙由于结构构造不同,又可分为型钢骨架类(同时配铝合金框嵌装玻璃)、铝合金型材骨架类和不露骨架结构类、无骨架玻璃幕墙等。前面三类玻璃幕墙均属于骨架支托玻璃、固定玻璃的安装方法。无骨架的玻璃幕墙,则玻璃本身既是饰面材料,又是承受自身质量荷载及风荷载的承力构件,一般用于房屋首层,大的长度可达12m以上,这类幕墙具有通透感很强、视线宽阔、立面简洁等优点,是一种装饰效果极佳的透明墙体。玻璃幕墙的骨架和玻璃的安装要求,必须符合设计及有关规定。玻璃幕墙工程的质量通病主要是:幕墙变形、渗漏水及变色等。5.1质量通病:坡璃幕墙变形产生原因:Q)幕墙框架结构刚度差,竖框架料接头处理不当。(2)伸缩缝设置不适当或未按设计设置。(3)伸缩缝内填填塞料无弹性,不能伸缩。(4)未采用具有遮阳效果的玻璃,框架温度,变化过大。防治措施:Q)设计计算时,保证竖框料承受2000-3000Pa的风压后,其变形量应<1/180(1为每根框料支点之间的距离);(2)跨在两层楼板之间承受风力的竖框料,它的上端悬挂在固定支座上,其下端与下层竖框架的上端应采用套接,接头应能活动。(3)型钢框料与型钢框料、铝料与铝料、铝料与玻璃、铝料与墙体之间的均需预留伸缩缝。(4)伸缩缝内必须采用弹性好且耐老化及经久耐用的材料填塞。(5)一般宜选用硅酮密封胶。幕墙玻璃应选用热反射镀膜玻璃、中空玻璃或夹层玻璃遮阳,降低温度对框架变形的影响。5.2质量通病:幕墙渗漏水产生原因:Q)封缝材料质量不过关。(2)施工时填缝不严密。(3)幕墙变形。防治措施:Q)封缝材料必须柔软、弹性好,使用寿命长,无老化,并经事先检验符合设计要求后方可使用,一般采用中性硅酮胶。(2)施工时应先清理干净,精心操作,封缝填塞应严密均匀,并不得漏封。(3)幕墙框架必须牢固可靠,特别是每个节点构造、竖框支点之间的变形等,应严格检查,实测数据必须满足设计要求和检验评定标准的有关规定。(4)在幕墙完成后进行淋水试验提前进行整改补漏。5.3质量通病:变色产生原因:局部受到腐蚀,或中空、夹层密封不严或受到破坏。防治措施:腐蚀严重应予更换;密封不严应重新封严,并不得选用有腐蚀性的密封材料;已变色影响美观的应予更换。6.建筑幕墙工程验收及检测项目6.1幕墙工程验收时应检查下列文件和记录:Q)幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件。(2)建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。(3)幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。(4)幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。(5)后置埋件的现场拉拔强度检测报告。(6)幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。(7)打胶、养护环境的温度、温度记录;双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。(8)防雷装置测试记录。(9)隐蔽工程验收记录。QO)幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。6.2幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:Q)预埋件(或后置埋件)(2)构件的连接节点。(3)变形缝及墙面转角处的构造节点。(4)幕墙防雷装置。(5)幕墙防火构造。6.3根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001的相关内容,幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复检:Q)铝塑复合板的剥离强度。(2)石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。(3)玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性实验;石材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。(4)后置埋件的现场拉拔强度检测。6.4根据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007的相关内容,幕墙节能工程使用的材料构件等进场时,应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:Q)保温材料:导热系数、密度。(2)幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点。(3)隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。(4)幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测(气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分),试件应按照幕墙工程施工图进行设计。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认,检测结果应符合设计规定的等级要求。',)
提供玻璃幕墙施工工艺[全],玻璃幕墙的施工工艺及施工要点会员下载,编号:1700832776,格式为 docx,文件大小为16页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。