檩条设计计算书


('屋面檩条计设计(1)设计资料檩条跨度6m,最大檩条间距1.5m,跨中设一道拉条。屋面坡度为i=1/9()。檩条采用冷弯薄壁C型钢檩条,钢材采用Q235B,。焊条采用E43型。(2)荷载情况◆恒载夹芯屋面板(100厚)檩条◆可变荷载屋面活载标准值为;雪荷载标取屋面活载与雪荷载中的较大值。屋面积灰荷载为。◆风荷载风荷载标准值(3)内力情况恒载和活载组合情况下荷载大于恒载与施工检修荷载组合情况下荷载,则仅须验算前者。对于x轴对于y轴,檩条跨中设有一道拉条,考虑为侧向支承点,则跨中负弯矩为(3)截面选择及其截面几何性质选用截面尺寸为,截面几何特性如下:,,,,,,,,,,,(5)有效截面计算,,且,故檩条全截面有效。(6)强度计算本设计屋面能阻止檩条侧向失稳和扭转作用,验算1点和2点的强度。满足强度设计要求。(7)整体稳定性计算本设计屋面能阻止檩条侧向失稳和扭转作用,验算檩条在风吸力作用下(檩条下翼缘受压)的整体稳定性,可按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》的附录E计算。恒载和风吸力的荷载组合内力为:抗扭弹簧刚度计算:或取(影响很小,忽略不计)自由翼缘加1/6腹板高度绕轴y-y的惯性矩,可近似取C形截面绕轴y-y的惯性矩减去中建2/3截面高度的腹板绕轴y-y的惯性矩之差的一半。2点距y轴距离d=70-21.1=48.9mm,则的计算:验算:檩条无轴向力故满足要求。(8)挠度计算满足挠度要求。',)