扣件式钢管脚手架安全技术规范,扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011
本作品内容为扣件式钢管脚手架安全技术规范,格式为 doc ,大小 21032 KB ,页数为 6页
('扣件式钢管脚手架安全技术规范每个工种都有相应的安全技术规范,脚手架也是一样的,脚手架的种类很多,今天给大家讲一下扣件式脚手架安全技术规范。顾名思义,技术规范就是在一般正常情况下,搭设要求的规定和标准。我们都是架子工,属于一个有别于普通工种的特殊工种,首先应该具有相应的操作资格,在有关政府部门通过体检、培训、考试,合格后取得操作资额证书,才能从事这个特殊的工作.下面分几点讲一下国家及行业标准所要求的几点事项:一、施工准备(1)工程负责人应按照施工组织设计中有关脚手架的要求,向搭设和使用人员进行技术交底。(2)应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通.(3)构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水,发现有裂痕、损坏、质量问题的严禁使用,并集中放置在一起,统一处理。二、落地式脚手架搭设要求1、基础要求(1)脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm.(2)脚手架基础必须夯实,并根据搭设场地的土质情况、脚手架高度,结合施工方案及现行国家标准《地基与基础工程施工验收规范》的有关规定进行施工。(3)底座、垫板均应准确的放在定位线上。(4)垫板宜采用长度不少于2跨.厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢.2、搭设要求(1)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。(2)每搭设完一步脚手架后,应按规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。(3)严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。(4)每根立杆底部应设置底座或垫板,脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。高低差不应大于1m,靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。脚手架底层步距不应大于2m,立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。(5)开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除.(6)当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵、横向水平杆后,应立即设置连墙件.双排脚手架搭设高度在≤50m时,设置间距为3步、3跨,每根连墙件覆盖面积为≤40㎡;>50m时,设置间距为2步、3跨,每根连墙件覆盖面积≤27㎡.具体设置以施工方案为准。连墙件的布置应符合下列规定①宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm,②应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定,③宜优先采用菱形布置,也可采用方形,矩形布置;④一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(两步).⑤对高度在24m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。⑥连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接;连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。⑦当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑.抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除.⑧架高超过40m且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施。(7)在封闭型脚手架的同一步内了,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。(8)双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm。主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。(9)连墙件、剪刀撑、横向斜撑等的搭设应符合下列规定:①每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。②高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端备设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。③高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。④剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度为1m,端部扣件盖板边缘至搭接杆端的距离不小于100mm,且设置不少于2道扣件。⑤剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm.(10)斜道搭设要求:①高度不大于6m的脚手架,宜采用一字型斜道。②高度大于6m的脚手架,宜采用之字型斜道。③运料斜道宽度不宜小于1。5m,坡度宜采用1:6;人行斜道宽度不宜小于1m,坡度宜采用l:3.④拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度.⑤斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为1.2m,挡脚板高度不应小于180mm。⑥脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,将脚手板绑扎牢固,纵向支托杆间距不应大于500mm。⑦人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250~300mm设置一根防滑木条,木条厚度宜为20~30mm。三、悬挑式脚手架安全技术要求1、悬挑式脚手架的基本参数(1)起挑层数一般从第四、五层开始起挑,根据工程需要决定.(2)挑梁型号规格(3)挑梁一般采用工字钢等型钢.根据荷载大小设计选用工字钢等的型号规格。(4)步高(步距)步高一般在1。8m左右。(5)步宽(立杆横向间距)步宽一般在1。05m左右.(6)立杆纵向间距(跨)立杆纵向间距需根据工程需要设计。以上要以施工方案为准。(7)连墙件竖向间距、水平间距连墙件竖向间距不大于2倍步距,水平间距不大于3倍纵距,每根连墙件覆盖面积不大于27㎡。(8)单挑高度每道型钢支承架上部的脚手架高度不宜大于24m。对每道型钢支承架上部的脚手架高度大于24m的悬挑式脚手架,应对风荷载取值、架体及连墙件构造等方面进行专门研究后作出相应的加强设计。悬挑超过20m需要专家论证。(9)总高度根据主体结构总高度及施工需要确定.对使用总高度超过100m的悬挑式脚手架,应对风荷载取值、架体及连墙件构造等方面进行专门研究后作出相应的加强设计。(10)剪刀撑要求在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。剪刀撑必须采用搭接,搭接长度不少于1m,且不少于两扣件扣紧,扣件盖与杆件边缘不少于100mm。四、安全防护要求1、水平防护(1)主体施工阶段,施工层、拆模层、脚手架第二层必须满铺脚手板,脚手板离建筑物结构的距离满足规范要求。如有交叉作业必须严密封闭,不得留有空隙。(2)从第二层起,应每隔12米设置一道硬质隔断防护,并在其中间部位张挂水平安全网。水平网设置要求为每10米(或两层)设置一道。(3)脚手板铺设时严禁出现探头板,脚手板端头应用Ф4mm镀锌铁丝固定在小横杆上。(4)电梯井、管道井口安装1500mm高工具式防护门,防护门底部安装200mm高木质踢脚板。电梯井内水平防护采用每隔两层≤10m用钢管搭设防护平台,上面满铺跳板或兜挂安全水平网进行防护.2、洞口防护(1)边长1500mm以上的洞口,四周用钢管搭设3道防护栏杆,第一道距离楼面1200mm,第二道距离楼面600mm第三道距离楼面100mm,立杆高度1300mm。洞口不大于2000mm时,中间设置一道立杆大于2000mm时,设置立杆间距不大于1200mm.主体结构施工阶段,洞口采用木模板和木枋封闭。(2)边长<1500mm的预留洞口,楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于1500mm的洞口,必须用坚实的盖板盖住洞口。盖板须保持四周搁置均衡,并用钉在盖板上的木方顶紧洞口边框,防止盖板移动。3、临边安全防护(1)楼层边、阳台边、屋面边防护栏杆一般采用钢管搭设。防护采用三道栏杆形式,第一道栏杆高度1200mm,第二道600mm,第三道150mm,立杆间距不大于2000mm。防护内侧满挂密目安全网,下设200mm高踢脚板。坡度大于1:2。2的屋面,防护栏杆上杆高度不低于1500mm,并增设一到横杆,满挂密目安全网.(2)楼梯边防护。分层施工的楼梯口和梯段边必须安装临时防护栏杆。防护采用三道栏杆形式,第一道栏杆高度1200mm,第二道600mm,第三道150mm,立杆间距不大于2000mm.防护内侧满挂密目安全网,下设200mm高踢脚板。独立楼梯两侧均无有效遮挡,两次均应设置防护栏杆和踢脚板。',)
提供扣件式钢管脚手架安全技术规范,扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011会员下载,编号:1700829065,格式为 docx,文件大小为6页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。