防雷接地施工及验收规范,防雷接地工程施工及验收规范

收藏

本作品内容为防雷接地施工及验收规范,格式为 docx ,大小 12773 KB ,页数为 2页

防雷接地施工及验收规范


('防雷接地施工及验收规范《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的1.5~1.8m处设置断接卡。设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量每组接地极的接地电阻。(1)并非有多根引下线时,都必须设置断接卡。例如,利用建筑物柱头内主钢筋作为防雷引下线,并利用混凝土桩内钢筋作为接地极时,不应该设置断接卡。为了测量接地极电阻,在混凝土桩打入地下后,测量每根桩的接地电阻,然后把所有桩用圆钢(直径最小为10mm,通常用16mm)或扁钢(最小截面为25mm×4mm,通常用40mm×4mm)连成一体,再测量总接地电阻。为了在建筑物投入使用后,检查接地电阻,可在建筑物近地端引出检测点,即从引下线主钢筋上焊出接地线至检测点,此检测点可为钢板并外露。(2)断接卡并非一定要设置在1.5~1.8m处。一般在公共场合,如住宅区,防雷引下线明敷时,应把断接卡设置在1.5~1.8m处;暗敷时,为不影响建筑物的外观,断接卡可设在近地端的墙内(一般为距地300~400mm)。当防雷引下线既未设置断接卡、又未设置检测点时,若检查接地电阻,可用导线把建筑物顶上的避雷带或避雷针引至地面进行测量,测量结果需减去导线的电阻。',)