Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 施工升降机安全操作规程(机械安全操作规程)

施工升降机安全操作规程(机械安全操作规程)

收藏

本作品内容为施工升降机安全操作规程(机械安全操作规程),格式为 docx ,大小 19430 KB ,页数为 2页

施工升降机安全操作规程(机械安全操作规程)


('1机械安全操作规程(参考)施工升降机安全操作规程一、施工升降机安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的起重设备安装工程专业承包资质的单位负责施工,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。二、地基应浇制混凝土基础,必须符合施工升降机使用说明书要求,说明书无要求时其承载能力应大于150kPa,地基上表面平整度允许偏差为10mm,并应有排水设施。三、应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用说明书提供的较小的安装尺寸。四、导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准;其垂直度允许偏差应符合相关标准的要求。五、导轨架顶端自由高度、导轨架与附墙距离、导轨架的两附墙连接点间距离和最低附墙点高度均不得超过出厂规定。六、升降机的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置,馈电容量应满足升降机直接启动的要求。七、升降机梯笼周围应按使用说明书的要求,设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出入口应设防护门。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。八、升降机安装在建筑物内部井道中间时,应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机,应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。九、升降机安装后,应经有相关资质的第三方检验合格、并取得建设主管部门颁发的使用登记证后才可投入使用。十、升降机的防坠安全器,只能在有效的标定期限内使用,有效标定期限不应超过一年;使用中不得任意拆检调整。十一、升降机在使用中每隔三个月,应进行一次坠落试验;试验程序应按说明书规定进行,坠落试验制动距离不得超过GB26557中相关规定,试验后必须由专门人员进行复位。2机械安全操作规程(参考)十二、作业前应重点检查以下项目,并应符合下列要求:(一)各部结构无变形,连接螺栓无松动;(二)齿条与齿轮、导向轮与导轨均接合正常;(三)各部钢丝绳固定良好,无异常磨损;(四)运行范围内无障碍。十三、启动前,应检查并确认电缆、接地线完整无损,控制开关在零位。电源接通后,应检查并确认电压正常,应测试无漏电现象。应试验并确认各限位装置、梯笼、围护门等处的电气联锁装置良好可靠。启动后,应进行空载升降试验,测定各传动机构制动器的效能,确认正常后,方可开始作业。十四、升降机应按使用说明书要求,进行维护保养,并按使用说明书规定,定期检验制动器的可靠性,制动力矩必须达到使用说明书要求。十五、梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,不得偏重;严禁超载运行。施工升降机运行中不准开启吊笼门,乘人不应倚靠吊笼门。十六、操作人员应根据指挥信号操作;作业前应鸣声示意;在升降机未切断总电源开关前,操作人员不得离开操作岗位。十七、当升降机运行中发现有异常情况时,应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层,排除故障后方可继续运行。在运行中发现电气失控时,应立即按下急停按钮;在未排除故障前,不得打开急停按钮。十八、升降机在风速10.8m/s及以上大风、大雨、大雾以及导轨架、电缆等结冰时,必须停止运行,并将梯笼降到底层,切断电源。暴风雨后,应对升降机各有关安全装置进行一次检查,确认正常后,方可运行。十九、升降机运行到最上层或最下层时,严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。二十、当升降机在运行中由于断电或其它原因而中途停止时,可以进行手动下降,将电动机尾端制动电磁铁手动释放拉手缓缓向外拉出,使梯笼缓慢地向下滑行。梯笼下滑时,不得超过额定运行速度,手动下降必须由专业维修人员进行操纵。二十一、作业后,应将梯笼降到底层,各控制开关拨到零位,切断电源,锁好开关箱,闭锁梯笼门和围护门。',)


  • 编号:1700818042
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:2页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:19430 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>