Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 施工图设计深度规定,施工图设计深度规定220kV变电站

施工图设计深度规定,施工图设计深度规定220kV变电站

收藏

本作品内容为施工图设计深度规定,格式为 doc ,大小 1615912 KB ,页数为 27页

施工图设计深度规定


('析说施工图设计——代序随着我国经济建设的蓬勃发展,作为支柱产业之一的建筑业日新月异,建筑设计市场也因之兴旺起来,国家、集体及私人设计单位竞争激烈。面对这种局面,建筑方案的设计能否出奇制胜,固然成为设计单位取得设计权的重要保证,但施工图的设计能力与质量,同样成为设计单位整体水平的体现。然而,有些建筑师却只热衷于方案设计,视施工图设计为雕虫小技,难以展现自己的才华。这种片面认识,主要是由于对施工图设计的下述特点缺乏了解所致。一、施工图设计的严肃性施工图是设计单位最终的“技术产品”,是进行建筑施工的依据,对建设项目建成后的质量及效果,负有相应的技术与法律责任。因此,常说“必须按图施工”。未经原设计单位的同意,任何个人和部门不得擅自修改施工图纸。经协商或要求后,同意修改的,也应由原设计单位编制补充设计文件,如变更通知单、变更图、修改图等,与原施工图一起形成完整的施工图设计文件,并应归档备查。即便是在建筑物竣工投入使用后,施工图也是对该建筑进行维护、修缮、更新、改建、扩建的基础资料。特别是一旦发生质量或使用事故,施工图则是判断技术与法律责任的主要根据。因此,《中华人民共和国建筑法》第五十六条中规定:“……设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准”。二、施工图设计的承前性建筑工程设计分为方案设计、初步设计和施工图设计3个阶段(小型和技术简单者,可以方案设计代替初步设计,简化为两个阶段)。其实质可以认为是从宏观到微观、从定性到定量、从决策到实施逐步深化的过程。后者是前者的延续,前者是后者的依据。就施工图设计论,它必须以方案与初步设计为依据,忠实于既定的基本构思和设计原则。如有重大修改变化时,应对施工草图进行审定确认或者调整初步设计,甚至重做再审。值得提醒的是:为了保证施工图设计的顺利进行,开始前除充分准备内部作业所需的技术资料外,还应协助业主落实并提供必要的设计基础资料(详见附录二)。否则往往欲速而不达。难免返工!由此可见,建筑师只有参与施工图设计,通过本工种和其他工种间反复推敲、协调的量化过程,才能深化、修正、完善最初的建筑构思。也即首先确保施工图设计不变形,才能使建筑竣工后“不走样”!三、施工图设计的复杂性就一般民用建筑而言,如果说建筑方案的优劣,主要取决于建筑师构思的水平。那么建筑施工图的优劣,不仅取决于处理好建筑工种本身的技术问题,同时更取决于各工种之间的配合协作。诚然,建筑工种在施工图设计阶段,仍然处于“龙头”地位,因为建筑的总体布局、平面构成、空间处理、立面造型、色彩用料、细部构造以及功能、防火、节能等关键设计内容依旧要在建筑工种的施工图内表达,并成为其他工种设计的基础资料。但是,建筑师也要根据其他工种的“反要求”,修正、完善自己的施工图纸。同理,其他工种之间也存在着彼此“要求”和“反要求”的技术配合问题。因为本工种认为最合理的设计措施,对另一工种或几个工种,都可能造成技术上的不合理甚至不可行。所以必须通过各工种之间反复磋商、磨合,才能形成一套在总平面、建筑、结构、设备等诸多技术上都比较先进、可靠、经济,而且施工方便的施工图设计图纸。以保证建成后的建筑物,在安全、适用、经济、美观等各方面均得到业主乃至社会的认可与好评。为了方便在施工图设计中,各工种间相互配合协作,特将互提资料的深度要求列于附录三、四内,供参考。四、施工图设计的精确性前已述及,作为建筑工程设计最后阶段的施工图设计,是从事相对微观、定量和实施性的设计。如果说方案和初步设计的重心在于确定想做什么,那么施工图设计的重心则在于如何做。因此,施工图设计犹如先在纸上盖房子,必须件件有交待,处处有依据。仅以建筑专业施工图为例,平面图不仅要表示各房间的布局,还必须确定房间的位置和尺寸;墙体的厚度、材料与定位;门窗的位置、形式、大小。同样,立面图也不仅是画出门窗、台阶、雨篷、檐口、线脚的位置和形状,还要进一步用墙身大样和详图节点交代具体细部的构造、材料和尺寸,以及与结构、设备构配件的关系。其中有标准图的可以引用,没有的必须画出来,须其他行业另行设计、制作的也要提出相关的要求。除了图纸之外,还要用设计说明、工程做法、门窗表等文字和表格,系统交代有关配件、用料和注意事项。而上述种种之最终目的在于:指导施工和方便施工。由此可以断言:逻辑不清、交代不详、错漏百出的施工图,必将导致施工费时费力,设计修改,频繁返工,某些工种的设计无法合理使用或留下隐患、经济上造成浪费或损失。建成后自然难以达到建筑师的初衷与构想,也无法达成业主的期望。五、施工图设计的逻辑性施工图的内容庞杂,而且要求交代详细,图纸数量必然较多。因此,图纸的编排需要有较强的逻辑性,并已基本形成了约定俗成的规律——建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度的规定》就是集中的体现。其目的不仅是便于设计者,就本工种和其他工种之间的技术问题,进行按部就班系统地思考和绘图。更重要的是:便于施工图的服务对象——施工者看图与实施,以避免施工错漏,确保工程质量。综上所述,首先可以推论,一个对施工图设计有丰富经验的建筑师,他所作的建筑方案必然更加成熟完整,现实可行。其次更可以看出,施工图设计同样大有学问,并非微不足道的重复劳动,也不可能无师自通。对于一个有志于成为优秀建筑师者,既要具有提出项目的构成和建筑策划的能力,精通建筑设计和场地设计,还必须熟习建筑结构、环境控制、建筑设备、建筑材料。了解建筑经济、施工与设计业务管理等诸多方面的知识。而施工图设计恰恰是学习、掌握上述知识结构和实践能力的有效途径。,本书编述的初衷也正是在于:为年轻建筑师承担施工图设计时,提供示例和解说,便于按图索骥,少走弯路。限于篇幅和能力,书中的示例均为民用建筑的建筑专业施工图,文字论述也以建筑专业设计文件的编制深度与表达为主要内容,对设计中的具体技术问题不作深入涉猎,仅提示应该给予考虑和解决,如何处理则是建筑师另行运作的设计内容。届时应遵守有关的规范和统一技术措施,参考相关的标准图和资料。此外,绘制施工图时,还应遵守已颁发的《房屋建筑制图统一标准》和《建筑制图标准》。用计算机绘图时,则应遵守即将颁发的《房屋建筑CAD制图统一规则》。建筑专业设计文件的编制深度与表达1.图纸目录图纸目录是施工图纸的明细和索引。施工图纸目录应一个子项的一个工种书写一份,不得在一份目录内编入其他子项或其他工种新设计的图纸。只有特大子项分段出图时才可以按段书写目录,但仍应一个工种一份。其目的在于方便归档、查阅和修改。按现行《深度规定》,目录应排列在施工图纸的最前面,且不编入图纸的序号内。但也有的设计单位习惯于将目录与设计说明首页内容编排在同一图纸内(如示例三、四),其缺点是:出图后再增加或修改图纸时,续编目录不够方便。[深度规定】第3.2.1条图纸目录先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。【提示】。(1)新绘图:新绘图纸应依次按首页(设计说明、工程做法、门窗表)、基本图(平、立、剖面)和详图3大部类编排目录。其中有关基本图和详图图纸的详细编排,在有关章节另行叙述。(2)标准图:目前有国家标准图、大区标准图、省(市)标准图、本设计单位标准图4类。(前3者由建设单位或施工单位向相应的供应部门自行购买。后者则随新绘图纸提供。)选用的标准图,一般只写图册号及图册名称,数量多时可只写图册号。(3)重复利用图:多是利用本设计单位其他工程项目的部分图纸,应随新绘图纸出图。重复利用图必须在目录中写明项目的设计号、项目名称、图别、图号、图名,以免差错。(4)新绘图、标准图、重复利用图3部分目录之间,应留有空格(特别是新绘图纸的后面),以利日后补图或出变更图单时加填。(5)应注意目录上的图号、图名应与相应图纸上的图号、图名一致。设计号、工程名称、单项名称应与合同及初步设计相一致。结构类型应与结构设计相符。(6)序号为流水号不得空缺或重号加注脚码,目的在于表示本子项图纸的实际自然张数。(7)图号应从“1”开始依次编排,不得从“0”开始。图号可以重号加注脚码,主要用于相同图名的图纸,如门窗表有多张时,可编为“2a”、“2b”……。图号一般不应空缺跳号,以免混乱。当为变更图或修改图时,图号应加注字码,以示与原设计图有所区别。如图纸局部变更时,可按“变一1”、“变一2”、……顺序编排,并应在变更图内注明:变更的原图号、原因、内容和日期。若为整张图纸变更时,可将原图声明作废,在原图号后加注字码作为新图号,如:“13G”、“20G”、……。(8)总平面定位图或简单的总平面图可编人建施图纸内。复杂者应另立子项,按总施图自行编号出图,不得将建施图与总施图混编在一份目录内。(9)图纸规格应根据复杂程度确定大小适当的图幅,并尽量统一,以便于施工现场使用。2.首页2.1设计说明主要介绍工程概况、设计依据、设计范围及分工、施工及制作时应注意的事项。[深度规定】第3.2.2条首页(包括设计说明)一、本子项工程施工图设计的依据。二、根据初步设计批准文件和批准的初步设计,说明本子项工程的建筑概况。其内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积、建筑占地面积、建筑等级、建筑层数、人防工程等级、抗震设防烈度、主要结构类型等。小型和技术简单的项目,建筑概况的说明可从简。三、本子项的相对标高与总图绝对标高的关系。四、特殊要求的作法说明(如屏蔽、防火、防震、防腐蚀、防爆、防辐射、防尘等)。五、对采取新技术、新材料的作法说明。[提示】(1)当目录中写明建筑名称、建设单位、主要结构类型……时,本说明中可不必重复。(2)建筑耐久年限应按《民用建筑设计通则》(JFGJ37—87)第1.0.4条的分级规定填写。(3)建筑分类和耐火等级:高层民用建筑应按《高层民用建筑设计防火规范》(G1350045—95)第3.0.1条和3.0.4条的规定填写;高度24m以下的民用建筑应按《建筑设计防火规范》(G】叮16—87)第2.0.1条的规定填写。(4)建筑规模现将常见民用建筑规模的含义列举于后(综合性建筑可根据其主要项目参照填写)。单元式多层及高层住宅:总户数、户型及其户数;低层独立式住宅:建筑面积/户;宿舍:总床位数及床位数/间;旅馆:等级和标准客房数;疗养院:总床位数;医院:总床位数及门诊人次/日;幼托、中、小学:班数;大专院校:在校学生数;图书馆:藏书册数及阅览座位数;会堂、影院、剧院、体育场、优育馆:观众席位数;博物馆:等级(国家、省、市、县等)及类型(综合、专业);文化馆:总使用面积及主要活动用房(观演、游艺、展览、阅览等)的使用面积;办公楼:办公使用面积;档案馆:馆藏档案卷数;法院:级别(高级、中级、基层)及审判庭席位数;银行:级别(总行、分行、支行、营业所等)、营业厅面积及办公面积;商业建筑:类型(购物中心、超市、百货商店、专业商店等)及营业面积;饮食建筑:就餐人数(单位内部食堂)或席位数(营业店馆);铁路客运站:站级(特大、大、中、小型)及旅客最高聚集人数/日;公路客运站:站级(一、二、三、四级)及旅客日发送量(人次);港口客运站:站级(一、二、三、四级)及旅客最大聚集量/日和年发客量(万人);航空港:站别(国际、国内)及最大容量(架次/小时);地铁站:类别(终点、中间、换乘等)及最大客流量/小时;停车场、库:类别(公用、专用、储备等)及停车位数。(5)当有电梯、自动扶梯、幕墙、铝合金门窗、采光天窗、特殊门窗时,则应写明制及施工要求。若有相应详图图纸,也可在其图内分别说明。其中电梯也可以集中加绘井道和机房平面及剖面(层站)图,并注明规格要求,以方便订货。(6)重点交待屋面防水、地下室防水和墙体构造、用料及施工的有关说明。(7)简要阐述防火设计、人防设计、节能设计、内外装修设计的相关问题。(8)说明门窗过梁如何选用。设备留洞的类别、尺寸及定位如何表示。(9)根据《中华人民共和国建筑法》第五十七条的规定:“建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,不得指定生产厂、供应商”。(10)如与其他单位协作设计,应明确设计分工。2.2工程做法应涵盖本设计范围内各部位的建筑用料及构造做法。应以用文字逐层叙述的方法为主或者引用标准图的做法与编号,否则应另绘构造节点详图交代。[深度要求]’第3.2.2条首页(包括设计说明)‘四、用料说明和室内装修。墙身防潮层、地下室防水、屋面、外墙面、勒脚、散水、台阶、坡道等做法,可用文字说明或部分文字说明,部分直接在图上引注或加注索引号。室内装修部分除用文字说明以外亦可用表格形式表达(见表3.2.2—1),在表上填写相应的做法或代号。较复杂或较高级的民用建筑室内装修部分应根据装饰设计合同绘制室内设计施工图。室内装修表表3.2.2—1部位名称楼、地面踢脚板墙裙内墙面顶棚备注门厅走廊┃注:表列项目随工程内容增减。[提示】(1)当工程不太复杂时,多将用料说明和室内装修合并编写为工程做法(如本示例)。分别编写者可参见示例五。(2)表中做法名称应与被索引图册的做法名称、内容一致。否则应加注“参见”二字,并在备注中说明变更内容。(3)详细做法无标准图可引时,应另行书写交代,并加以索引。(4)对于需二次装修的建筑以及仅做初装修的住宅,其工程做法可以简化。二次装修者则应另行立项出图。(5)选用的新材料、新工艺应落实可靠。(6)屋面防水应根据建筑物的类别,按照《屋面工程技术规范》(GB50207—94)第3.0.1条的规定,确定屋面防水等级和设防要求;进而根据当地的气温、日照强度等气候特点,确定防水材料和构造要求。切忌大而化之,随意索引或选用不当,以致影响质量。(7)地下室防水的设计应遵守《地下工程防水技术规范》(GBJl08—8『7)的有关规定(该规范已在修订中)。对于地下部分体形复杂、变形缝曲折者,除说明一般用料层次做法外,还应辅以防水节点详图才能交代清楚。(8)关于外墙、屋面、外门窗等外维护结构的保温、隔热、节能要求与计算,以及确定材料和构造的原则,见本书“7.计算书”一节。2.3门窗表门窗表是一个子项中所有门窗的汇总与索引,目的在于方便土建施工和厂家制作。【深度规定]第3.2.2条首页(包括设计说明)七、门窗表如表3.2.2—2。门窗表表3.2.2—2类别设计编号洞口尺寸(mm)樘数采用标准图集及编号备注宽高图集代号编号门窗[提示】(1)门窗的设计编号,建议按材质、功能或特征分类编排,以便于分别加工和增减樘数。现将常用门窗的类别代号列举如下,仅供参考。①门木门一MM;钢门一GM;塑钢门一SGM;铝合金门一LM;卷帘门一JM;防盗门一FDM;防火门一FM甲(乙、丙);防火卷帘门一FJM。;人防门一:RFM(防护密闭门);RMM(密闭门);RHM(防爆活门)。②窗木窗一MC;钢窗一GC;铝合金窗一LC;木百叶窗一MBC;钢百叶窗一GBC;铝合金百叶窗一LBC;塑钢窗一SGC;防火窗一FC甲(乙、丙);全玻无框窗一QBC。③幕墙一MQ(2)洞口尺寸应与平、剖面及门窗详图中相应尺寸一致。(3)各类门窗栏内宜留空格,便于增补。(4)门窗编号加脚号者(如LC一1A、Lc一1。),一般用于门窗立面及尺寸相同但呈对称者,或者是立面基本相同仅局部(多为固定扇)尺寸变化者,也可以是立面相似仅洞口尺寸不同者。(5)各类门窗应连续编号。由于设计过程中变更删减来不及调整,以致出现空号的现象应尽量避免。(6)工程复杂时,门窗樘数除总数外宜增加分层樘数和分段樘数,这样统计、校核、修改都较方便(见示例五)。(7)门窗表的备注栏内,一般多书写下列内容:①参照选用标准门窗时,注写变化更改的内容;②进一步说明门窗的特征。如同为木门,但可分别注明为平开、单向或双向弹簧门;同为人防门,但可分别注明为防爆活门、防爆密闭门、密闭门;③对材料或配件有其他要求者。如同为甲级防火门但要求为木质;同为铝合金门但要求加纱门;④书写在图纸上不易表达的内容。如设有门坎、高窗顶至梁底等。(8)门窗表外还可加注普遍性的说明,其内容包括:门窗立樘位置,玻璃及樘料颜色,玻璃厚度及樘料断面尺寸的确定,过梁的选用、制作及施工要求等。此项内容也可以在门窗详图或设计总说明中交代。3.平面图3.1平面图综述(1)平面图的重要性平面图是建筑专业施工图中最主要、最基本的图纸,其他图纸(如立面图、剖面图及某些详图)多是以它为依据派生和深化而成。同时建筑平面图也是其他工种(如总平面、结构、设备、装修)进行相关设计与制图的主要依据。反之,其他工种(特别是结构与设备)对建筑的技术要求也主要在平面图中表示(如墙厚、柱子断面尺寸、管道竖井、留洞、地沟、地坑、明沟等)。因此,平面图与建筑施工图其他图相比,则较为复杂,绘制也要求全面、准确、简明。(2)平面图图纸的编排次序平面图图纸的编排次序建议如下:总平面定位图或总平面图、防火分区示意图、轴线关系及分段示意图、各层平面图(地下最深层一地下一层一底层一地上最高层)、屋面平面图、地沟平面图、平面放大节点、局部放大平面图、吊顶平面图。①总平面另行出图时,总平面定位图也可取消;②大型或复杂的项目,特别是分段绘制者增加防火分区示意图(比例缩小集中绘制)和轴线关系与分段示意图(见示例五);③复杂者应单独绘制地沟平面图(见示例五);④各层平面图上的放大节点,应尽量放在本图内,便于对照看图。若放大节点较多,并且多层索引时,则集中绘制独立图纸;⑤局部放大平面图,主要是指:卫生间、楼梯间、高层建筑的核心筒、人防口部、汽车库坡道等局部的放大平面;⑥对不进行二次装修的有室内吊顶的部位,应绘制包括水喷淋、烟感、灯具、音响等设施的吊顶平面图。(3)平面图的表达内容各层平面图一般是在建筑物门窗洞口处水平剖切的俯视图(屋面平面图是位于屋面以上的俯视图。大空间影剧院、体育场、馆的剖切位置可酌情确定)。应按直接正投影法绘制。为表达清晰,吊顶平面图可用镜像投影法绘制,并应在图名后加注“镜像”2字。平面图绘制的内容可分为2大部类:①用粗实线和图例表示剖切到的建筑实体断面,并标注相关尺寸。如墙体、柱子、楼梯、门、窗等;②用细实线表示投影方向所见的建筑部、配件,并标注必要的尺寸和标高。例如室内的楼地面、明沟、卫生洁具、台面、踏步、窗台等。有时楼层平面还应表示室外所见的阳台、下层的雨篷顶面和局部屋面。底层则应表示相临的室外柱廊、平台、散水、台阶、坡道、花坛等。如欲表示高窗、天窗、上部孔洞、地沟等不可见部件时。可用细虚线绘出。应注意的是:非固定设施不在各层平面图的表达范围之列,如活动家具、屏风、盆栽等。有时旅馆或住宅可以另行绘制家具布置图,作为设备工种布置管线的依据以及供业主使用时参考。同理,大开间住宅也可以单独绘制平面分割及活动隔墙的示例系列图。如有必要,在机房内可以用虚线示意设备的位置。(4)平面图尺寸的标注:①平面图中标注的尺寸,可分为定量尺寸和定位尺寸两类:A.定量尺寸。系指平面图中实体的大小尺寸。如墙厚、柱子断面大小、台面的长宽、地沟的宽度、门窗宽度、窗间墙宽度、建筑物的外包总长度等;B.定位尺寸。系指上述实体在平面中的位置尺寸。如:墙与墙的轴线间距、墙身轴线与两侧墙皮的距离、地沟距墙或轴线的距离等。②有时定量尺寸与定位尺寸是相对的。如:门大头角宽度对其自身而言是定量尺寸,而对于门而言则是定位尺寸;③只要我们对平面图中的众多尺寸,建立起前述的概念性认识,标注时定会目的明确,有条不紊,交代详尽而不重复繁琐。(5)平面图尺寸标注的简化①定量尺寸的简化:当定量尺寸在索引的详图(含标准图)中已经标注,则在各种平面图中可不必重复。例如内门的宽度、拖布盆的尺寸、卫生隔间的尺寸等。若标准图中的定量尺寸有多种时,则平面图应标注选用者,如地沟或明沟的宽度等。此外大量性的定量尺寸,可在图内附注中注写,不必在图内重复标注。如注写:“未注明之墙身厚度均为240,门大头角均为250”等;②定位尺寸的简化:当实体位置很明确时,平面图中则不必标注定位尺寸。如:拖布盆靠设在墙角处,地沟的尽端到墙为止等。某些大量性的定位尺寸也可在图注内说明。如:“除注明者外,墙轴线均居中”、“内门均位于所在开间中央”等;③当已索引局部放大平面图时,在该层平面图上的相应部位,即可不再重复标注相关尺寸;④平面图尺寸和轴线,如系对称平面可省略重复部分的分尺寸。楼层平面除开间跨度等主要尺寸及轴线编号外,与底层相同的尺寸可省略;⑤钢筋混凝土柱和墙,也可以不注断面尺寸和定位尺寸,但应在图注中写明见结施图,且应在施工图草图中深入研究、配合、确保无误。复杂者则应画节点放大图;(6)“三道尺寸”的标注与简化:这里特别提示关于外墙门窗洞口尺寸、轴线间尺寸、建筑外包总尺寸——“三道尺寸”的标注问题。①该“三道尺寸”在底层平面中是必不可少的。当平面形状较复杂时,还应增加分段尺寸;②在其他各层平面中,外包总尺寸可省略或者标注轴线问总尺寸;③在屋面中可以只标注端部和有变化处的轴线号,以及其间的尺寸;④无论在何层标注,均应注意以下两点,才能方便看图,明确清晰:A.门窗洞口尺寸与轴线问尺寸要分别在两行上各自标注,宁可留空也不要混注在一行上:B.门窗洞口尺寸也不要与其他实体的尺寸混行标注。例如:墙厚、雨篷宽度、踏步宽度等应就近实体另行标注。⑤当上下或左右二道外墙的开问及洞口尺寸相同时,可只标注上或下(左或右)一面尺寸及轴线号即可(图1)。此点在计算机绘图时常重复标注,反而显得繁杂和重点不突出;⑥当外墙上的轴线间尺寸或门窗洞口尺寸连续相同时,中间部位者可用省略号“””简化表示(图1)。这种简化形式既可节省工作量,又可使平面变化处非常突出,有利于识图,修改也较方便。(7)轴线编号的一般规则详见《房屋建筑制图统一标准》(GBJl—86)第7.0.2~7.0.6条。圆形或折线形平面的轴线编号示例详见该《标准》附录二。(8)门的开启方向和形式应在平面图上区别表示。具体图例见《建筑制图标准》(GBJl04—87)。其中单扇(或双扇)单面弹簧门与单扇(或双扇)平开门的平面图例相同,故应在门窗表备注内说明。同理,单扇(或双扇)内外开双层门的情况也相同。此外,卷帘门、提升门及折叠门三者的平面图例一样,也应在门窗表内注明。3.2地下层平面建筑物的地下部分由于其深入地下,致使采光、通风、防水、结构处理以及安全疏散等设计问题,均较地上层复杂。此外,为了充分开发空间,提高地上层(尤其是底层)的使用率,又多将机电设备用房、汽车库布置在地下层内,而人防工程又只能位于地下。这些用房均各有特殊的使用和工艺要求,从而使地下层的设计难度加大,设计者必须给予足够的重视:一方面要对建筑专业本身的技术问题给予慎重妥善的对待,同时还应对其他工种的要求充分理解和满足,这样才能使设计趋于圆满。[深度规定]第3.2.3条平面图一、承重和非承重墙、柱(壁柱),轴线和轴线编号,内外门窗位置和编号,门的开启方向。注明房间名称或编号和房间的特殊设计要求(如洁净度、恒温、防爆、防火等)。二、柱距(开间)、跨度(进深)尺寸、墙身厚度、柱(壁柱)宽、深和与轴线关系尺寸。三、轴线间尺寸、门窗洞口尺寸、分段尺寸、……。四、变形缝位置尺寸。五、卫生器具、水池、台、橱、柜、隔断等位置。六、电梯、楼梯位置和楼梯上下方向示意及主要尺寸。七、……、地沟、地坑、必要的机座、各种平台、夹层、人孔、墙上预留洞、重要设备位置尺寸与标高等。九、台阶、坡道、明沟、通气竖道、管线竖井、烟囱、消防梯……位置及尺寸。十、室内外地面标高、楼层标高、……。十一、剖切线及编号、……。十二、有关平面节点详图或详图索引号。十四、平面图尺寸和轴线。如系对称平面可省略重复部分的分尺寸。…。第3.2.6条室内地沟平面图水、暖、电、气管线的地沟较简单、内容较少,不致影响建筑平面图的清晰程度时,可附带绘于建筑平面图上,否则须单独绘制地沟平面图。一、标明建筑平面的墙、柱、门洞、主要轴线、轴线编号。二、地沟详图需注明沟体平面净宽度、沟底标高、坡度、坡向;采用通用图节点时,需标注索引号。[提示】(1)设备机座多由结构工种在结施图上表示。位于基础底板上的地坑由结构工种在结施图上交代,建施图上仅示意表示。(2)民用建筑的地下层内,一般均布置有设备机房(如风机房、制冷机房、直燃机房、锅炉房、变配电室、发电机房等)。其设备的大小和定位在相应工种的施工图上表示,建施图上可用虚线示意或不表示。在设计过程中,这些机房的布置不仅要满足相应工种的工艺要求,而且应遵循<建筑设计防火规范》(GBJl6—87)(修订本)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)中的相关规定,并获得消防主管部门的批准。(3)根据国家规定,新建建筑(特别是高层建筑)均须在地下层内设置一定面积的人防工程,并应考虑平战结合,因此人防工程的设计难度较大。特别是由于平时与战时的使用功能不同,往往局部需作战时封堵或其他措施,其预留构造应予以重视,不可忽略。设计应符合《人民防空地下室设计规范》(GB50038—94)和《人民防空工程设计防火规范》(GBJ98—87)的规定,并经人防主管部门的审批。(4)当地下层设置一层或多层汽车库时。汽车库的合理柱网将影响整个建筑物柱网的确定。而汽车出入坡道的位置,也将影响总平面的布置。再如加上汽车库消防、排烟、送风、照明等设施的要求,使地下层的设计更加复杂。因此,在汽车库设计中,应严格遵守《汽车库建筑设计规范》(JGJ:100—98)和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067—97)。(5)地下层墙面和底板(含桩基承台)的防水措施,以及变形缝和后浇带处的防水做法,是地下层施工图设计必须交代的重要内容。其选材和构造应合理可靠,否则后患无穷,补救不易。为此,一般均应绘制上述部位的放大节点详细表达,或者引用相应的标准图节点详图。并应遵守《地下工程防水技术规范》(GBJl08—87)的规定。(6)绘制室内地沟平面图时应注意:①地沟的净宽及定位尺寸、沟深及沟底标高、坡度及坡向应标注齐全,并与设备专业所提供的资料要求相一致;②地沟剖面无标准图可索引时,应绘图交代清楚(主要是沟壁和沟底的做法与厚度,地沟跌落、穿墙、穿变形缝、出入口处的构造);③应注明地沟盖板、过梁的索引图集和构件代号,特别注意选用的荷载应与使用情况相符。3.3底层平面建筑物的底层(此为国家《深度规定》的称谓,也可称为一层或首层)是地下与地上的相邻层,并与室外相通,因而必然成为建筑物上下和内外交通的枢纽。底层既然与室外相邻,便可多向布置出入口组织人流和货流;还可以向主体外扩大成为裙房,布置更多不同功能的房间。尤其是门厅和大堂的设计,则关系到进入室内“第一印象”的好坏!此外,如何处理好门廊、踏步、坡道、花坛等室外空间的过渡部分,势必影响整个建筑的外部形象。就图纸本身而论,底层平面可以说是地上其他各层平面和立、剖面的“基本图”。因为地上层的柱网及尺寸、房间布置、交通组织、主要图纸的索引,往往在底层平面首次表达。综上所述,底层平面图的内容自然比较复杂,设计难度也较大。【深度规定]..第3.2.3条平面图一、承重和非承重墙、柱(壁柱),轴线和轴线编号,内外门窗位置和编号,门的开启方向。注明房间名称或编号和房间的特殊设计要求(如洁净度、恒温、防爆、防火等)。二、柱距(开间)、跨度(进深)尺寸、墙身厚度、柱(壁柱)宽、深和与轴线关系尺寸。三、轴线间尺寸、门窗洞口尺寸、分段尺寸、外包总尺寸。四、变形缝位置尺寸。五、卫生器具、水池、台、橱、柜、隔断等位置。六、电梯(并注明规格)、楼梯位置和楼梯上下方向示意及主要尺寸。七、……、地坑、必要的机座、各种平台、夹层、人孔、墙上预留洞、重要设备位置尺寸与标高等。八、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水、明沟、通气竖道、管线竖井、烟囱、垃圾道、消防梯、雨水管位置尺寸。十、室内外地面标高、……(底层地面为±0.000)。‘十一、剖切线及编号(一般只注在底层平面)。十二、有关平面节点详图或详图索引号。十三、指北针(画在底层平面)。十四、平面图尺寸和轴线,如系对称平面可省略重复部分的分尺寸。……。十六、建筑平面较长较大时,可分区绘制,但须在各分区底层平面上绘出组合示意图,并明显表示出分区编号。第3.2.6条室内地沟平面图水、暖、电、气管线的地沟较简单、内容较少,不致影响建筑平面图的清晰程度时,可附带绘于建筑平面图上。否则须单独绘制地沟平面图。一、标明建筑平面的墙、柱、门洞、主要轴线、轴线编号。二、地沟详图需注明沟体平面净宽度、沟底标高、坡度、坡向;采用通用图节点时,需标注索引号。[提示】(1)底层地面的相对标高为±0.000,其相应的绝对标高值应在首页设计说明中注明。室外地面有高低变化时,应在典型处分别注出设计标高(如:踏步起步处、坡道起始处、挡土墙上、下处等)。在剖面的剖切位置也宜注出,以便与剖面图上的标高及尺寸相对应。与室内出入口相邻的室外平台,一般均比室内标高低2响m,以防雨水进入。人流频繁者也可不做高差,但室外平台应向外找坡(i=0.005左右)。(2)剖切面应选在层高、层数、空间变化较多,最具有代表性的部位。复杂者应画多个剖视方向的全剖面或局部剖面。剖视方向宜向左、向上。剖切线编号一般只注在底层平面图上。规范画法见《房屋建筑制图统一标准》(G】叮1—86)第6.1.1条。(3)指北针应画在底层平面图上,位于图面的角部,不应太大和太小或奇形怪状,其标准画法见《房屋建筑制图统一标准》(GBJl一86)第6.4.3条。(4)建筑平面分区绘制时,其组合示意图的画法见《房屋建筑统一标准》(aBJl—86)第9.2.3条。仅画于各分区的底层平面图上即可,宜位于图面的角部(见示例五)。(5)简单的地沟平面可画在底层平面图内。复杂的地沟应单独绘制,以免影响底层平面的清晰。有关室内地沟设计的提示见“3.2地下层平面”提示(6)。(6)应根据建筑类型,遵照《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》(JGJ50—88),确定执行该规范的范围和基本要求。另外,在各建筑类型的设计规范中(如《住宅设计规范》、《老年人建筑设计规范》、《综合医院建筑设计规范》……等),也均有相关的规定,应同时遵照执行。至于各种设施设计的具体要求和做法,则可参照《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》的有关条文和标准图集(如《88(『12无障碍设施》)。3.4楼层平面[深度规定]第3.2.3条平面图一、承重和非承重墙、柱(壁柱)。轴线和轴线编号,内外门窗位置和编号,门的开启方向,注明房间名称或编号和房间的特殊设计要求(如洁净度、恒温、防爆、防火等)。二、柱距(开间)、跨度(进深)尺寸、墙身厚度、柱(壁柱)宽、深和与轴线关系尺寸。三、轴线间尺寸、门窗洞口尺寸、分段尺寸、………。四、变形缝位置尺寸。五、卫生器具、水池、台、橱、柜、隔断等位置。六、电梯、楼梯位置和楼梯上下方向示意及主要尺寸。七、地沟、地坑、必要的机座、各种平台、夹层、人孔、墙上预留洞、重要设备位置尺寸与标高等。九、阳台、雨篷、台阶、……、明沟、通气竖道、管线竖井、烟囱、垃圾道、消防梯……。十、……、楼层标高、.…。十一、剖切线及编号、……。十二、有关平面节点详图或详图索引号。十四、平面图尺寸和轴线。如系对称平面可省略重复部分的分尺寸。楼层平面除开间跨度等主要尺寸和轴线编号外。与底层相同的尺寸可省略。楼层标准层可共用一个平面,但需注明层次范围及标高。【提示]这里所称的楼层平面,是指建筑物二层和二层以上的各层平面。由于结构体系和布置已基本定型,因此除裙房与主体的相接层之外,各楼层虽可以向内缩减或向外有限悬挑,但其平面往往变化不多,也即重复性较大。基于此点,本节的重点在于阐述楼层平面的表达如何简化。(1)完全相同的多个楼层平面(也称标准层),可以共用一个平面图形,但需注明各层的标高,且图名应写明层次范围(如:四~八层平面)。(2)除开间、跨度等主要尺寸和轴线编号外,与底层或下一层相同的尺寸均可省略,但应在图注中说明。如本示例“十五~十七层平面”和“十八一二十层平面”中④和⑦轴上的窗号及洞口尺寸与“五~十四层平面”上者完全相同,洞口尺寸即可省略,但窗号可保留,以便统计数量。又如:本示例的“五。十四层平面”中注有“五层以上墙身厚度未注明者均同本层”,故在以后的楼层平面中,只注变化的墙厚,相同者不再重复标注,既省事又清楚。然而由于计算机制图目前已很普遍,操作时“照搬”比“消去”更省力,因此经常出现各层的尺寸和索引重复标注,变化处反而不明显突出,以致造成制图方便,看图费劲的弊端,望能引起设计者注意,把方便留给别人。因为施工图毕竟主要是为施工人员服务的。(3)当仅仅是墙体、门、窗等有局部少量变动时,可以在共用平面中用虚线表示,注明用于什么层次即可。如本示例“十八~二十层平面”。(4)当仅仅是某层的房间名称有变化时,只须在共用平面的房间名称下,另行加注说明即可。如本示例“五一十四层平面”。(5)当某层的局部变动较大,但其他部位仍相同时,可将变动部分画在共同平面之外,写明层次并注写“其他部分平面仍同某层”即可。如本示例的“十五。十七层平面”实际上只是⑤~⑥轴线间的LCl0和MQl6与“五。十四层平面”的LC9和MQl5不同,其他部分完全一样。因此,可以只画变化的局部平面,再加注说明即可。(6)即便是在同一层平面内,按以前章节所谈的简化规律,也可既省力又清晰。如本示例“五~十四层平面”中④和⑦轴上的窗号与洞口尺寸完全相同,其实可以省略一侧的洞口尺寸,注明同另一侧即可。窗号仍保留,一看便知洞口应与另一侧相同。(7)同样,各层中相同的详图索引,均可以只在最初出现的层次上标注,其后各层则可省略,只注变化和新出现者。这样看图很清晰,改图更方便。3.5屋面平面[深度规定】第3.2.3条平面图:十七、屋面平面可缩小比例绘制。一般内容有:墙、檐口、天沟、坡度、坡向、雨水口、屋脊(分水线)、变形缝、楼梯间、水箱间、电梯间、天窗及天窗挡风板、屋面上人孔、检修梯、室外消防楼梯及其他构筑物。详图索引号、标高等。[提示](1)屋面平面可以按不同的标高分别绘制,也可以画在一起,但应注明不同标高。复杂时多用前者,简单时多用后者。(2)应根据当地的气候条件、暴雨强度、屋面汇流分区面积等因素,确定雨水管的管径和数量。每一独立屋面的落水管数量不宜少于2个。高处屋面的雨水允许排到低处屋面上,汇总后再排除。(3)当有屋顶花园时,应绘出相应固定设施的定位,如灯具、桌椅、水池、山石、花坛、草坪、铺砌等,并应索引有关详图。(4)有擦窗设施的屋面,应绘出相应的轨道或运行范围。也可以仅注明:“应与生产厂家配合施工安装”。(5)当一部分为室内,另一部分为屋面时,应注意室内外交接处(特别是门口处)的高差与防水处理。例如:室内外楼板即便是同一标高,但因屋面找坡、保温、隔热、防水的需要,此时门口处的室内外均应增加踏步,或者做门槛防水。其高度应能满足屋面泛水节点的要求。(6)在屋面平面图中可以只标注有变化处的轴线编号,以及其间的尺寸。(7)檐沟、天沟的布置应以不削弱保温层效果为原则。(8)冷却塔等露天设备除绘制根据工艺提供的设备基础并注明定位尺寸外,宜用细虚线表示该设备的外轮廓。对明显凸现于天际的设备,应与相关工种协商其外形选型和色彩等,以免影响视觉效果。3.6局部放大平面[深度规定]第3.2.3条平面图十五、根据工程性质及复杂程度,应绘制复杂部分的局部放大平面图。[提示](1)卫生间、复杂的楼梯、车库的坡道、人防口部、高层建筑的核心筒等,往往需要绘制放大平面才能表达清楚。放大平面常用的比例为1:50,需要时可进而索引放大节点或配件,没有标准图的应就近加绘。(2)放大平面应在第一次出现的平面图中索引,其后重复出现的层次则不必再引。平面图中已索引放大平面的部位,不要再标注欲在放大平面中交代的尺寸、标高、详图索引等。上述做法可减少工作量、逻辑清晰、修改时尤其方便。(3)放大平面中的门窗不应再标注门窗号。即门窗号一律标注在平面图中,这样更便于统计和修改。(4)放大平面中的“留洞”宜标注完全,此时在基本图的相应部位,则可不必重复标注。4.立面图立面图是建筑物的外视图,用以表达建筑的外形效果。应按直接正投影法绘制。立面图应表示投影方向可见的建筑外轮廓线和建筑构造、构配件、外墙面做法及必要的尺寸与标高。【深度规定】第3.2.4条立面图各个方向的立面应绘全,但差异小,不难推定的立面可省略。内部院落的局部立面,可在相关剖面图上表示,如剖面图未能表示完全时,则需单独绘出。一、建筑物两端轴线编号二、女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和消防梯、阳台、栏杆、台阶、坡道、花台、雨篷、线条、烟囱、勒脚、门窗、洞口、门头、雨水管,其他装饰构件和粉刷分格线示意等;外墙的留洞应注尺寸与标高(宽×高×深及关系尺寸)。三、在平面图上表示不出的窗编号,应在立面图上标注。平、剖面未能表示出来的屋顶、檐口、女儿墙、窗台等标高或高度。应在立面图上分别注明。四、各部分构造、装饰节点详图索引,用料名称或符号。[提示】(1)立面图中不得加绘阴影和配景(如:树木、车辆、人物等)。(2)立面图的名称,可按平面图各面的方向确定(如:东立面图、西立面图等);也可以根据立面两端的定位轴线编号编注(如:①一⑧立面图、⑧~⑤立面图等)。(3)前后立面重叠时,前者的外轮廓线宜向外侧加粗,以示区别。。(4)在室外地面、主要人口和高低变化的檐口部位应标注标高,以方便看图。(5)立面图的简化:①前后或左右完全相同的立面,可以只画一个,另一个注明即可;②立面图上相同的门窗、阳台、外装饰构件、构造作法等,可在局部重点表示,其他部分可只画轮廓线;③完全对称的立面,可只画一半,在对称轴处加绘对称符号即可。但由于外形不完整,一般较少采用。(6)立面图的比例,根据其复杂程度不必与平面图相同,可为1:150或1:200,以减少图幅,方便看图。(7)建筑物平面有较大转折时,转折处的轴线编号立面上也宜注出。(8)裸露于建筑物外部的设备格架(如空调室外机),应根据室内功能结合建筑立面统一设计布置,以免建成后用户各行其事,影响建筑外观。(9)门窗洞口轮廓线宜粗于粉刷分格线,.使立面更为清晰。5.剖面图剖面图是建筑物的竖向剖视图,应按直接正投影法绘制。它主要表示以下3项内容:(1)用粗实线和图例画出所剖到的建筑实体切面(如:墙体、梁、板、地面、楼梯、屋面层等),以及标注必要的相关尺寸和标高。(2)用细实线画出投影方向可见的建筑构造和构配件(如:门、窗、洞口、梁、柱、室外花坛、坡道等)。(3)有时在投影方向还可以看到室外局部立面,如其他立面图没有表示过,则可用细实线画出该局部立面。否则可简化或不表示。[深度规定】第3.2.5剖面图剖视位置应选在层高不同、层数不同、内外空间比较复杂,最有代表性的部位。建筑空间局部不同处,可绘制局部剖面。一、墙、柱、轴线、轴线编号。二、室外地面、底层地(楼)面、地坑、机座、各层楼板、吊顶、屋架、屋顶、出屋顶烟臼、天窗、挡风板、消防梯、檐口、女儿墙、门、窗、吊车、吊车梁、走道板、梁、铁轨、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口、墙裙、雨水管及其他装修等可见的内容。三、高度尺寸外部尺寸:门、窗、洞口高度、层间高度、总高度。内部尺寸:地坑深度、隔断、洞口、平台、吊顶等。四、标高底层地面标高(±0.000),以上各层楼面、楼梯、平台标高、屋面板、屋面檐口、女儿墙顶、烟囱顶标高,高出屋面的水箱间、楼梯间、机房顶部标高,室外地面标高,底层以下的地下各层标高。五、节点构造详图索引号。【提示】(1)建筑主体剖面图的剖切符号一般应画在底层平面图内。剖视的方向宜向左、向上,以利看图。(2)标高系指建筑完成面的标高,否则应加注说明(如:楼面为面层标高,屋面为结构板面标高)。(3)外部高度尺寸应标注以下3道:①洞口尺寸:包括门、窗、洞口、女儿墙或檐口高度及其定位尺寸;②层间尺寸即层高尺寸,含地下层在内;③建筑总高度:系指由室外地面至檐口或屋面的高度。屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等局部升起的高度可不计人总高度,可另行标注。当室外地面有变化时,应以剖面所在处的室外地面标高为准。上述3道尺寸应各居其道,不要跳道混注。其他部件(如:雨篷、栏杆、装饰件等)的相关尺寸,也不要混入,应另行就近标注,以保证清晰明确。(4)内部高度尺寸:主要标注吊顶下净高尺寸。(5)标注尺寸的简化:当两道相对外墙的洞口尺寸、层间尺寸、建筑总高度尺寸相同时,仅标注一侧即可;当两者仅有局部不同时,只标注变化处的不同尺寸即可。(6)高层建筑的剖面图上,最好标注层数,以便于看图。隔数层或在变化层标注也可。(7)有转折的剖面,在剖面图上应画出转折线。(8)鉴于剖视位置应选在内外空间比较复杂,最有代表性的部位,因此墙身大样或局部节点多应从剖面图中引出,对应放大绘制,表达最为清楚。6.详图建筑详图是整套施工图中不可或缺的部分,是施工时准确完成设计意图的依据之一。[深度规定】。‘’第3.2.7条详图在上列图纸中尚未能清楚表示的一些局部构造、建筑装饰处理应专门绘制详图。[提示】(1)建筑详图可分为以下3类:①构造详图。系指屋面、墙身、墙身内外饰面、吊顶、地面、地沟、地下工程防水、楼梯等建筑部位的用料和构造做法。其中大多数都可直接引用或参见相应的标准图,否则应画详图节点;②配件和设施详图。系指门、窗、幕墙、浴厕设施、固定的台、柜、架、牌、桌、椅、池、箱等的用料、形式、尺寸和构造(活动设备不属于建筑设计范围)。随着工业化的发展,工厂化配件制品日益增多,上述配件和设施也大多可以直接或参见选用标准图或厂家样本(如常用的各种材料和用途的门窗);另外还有一些也只须提供形式、尺寸、材料要求,由专业厂家负责进一步设计、制作和安装(如各种幕墙);除上述2种情况之外的建筑配件和设施才需要绘制专门的详图;③装饰详图。是指为美化室内外环境和视觉效果,在建筑物上所作的艺术处理。如花格窗、柱头、壁饰、地面图案的纹样、用材、尺寸和构造等。值得指出的是:以上3类详图中,特别是装饰详图,当建筑标准较高时,多由装修公司进行二次设计和施工。此时建筑师虽然减少了工作量,但也容易产生建筑设计与装修设计脱节,出现“二层皮”的现象,导致建成后的效果违背设计初衷,令人哭笑不得。更有甚者,二次装修时擅自破坏结构构件、移动设备管道和口部、压低净高等,以致造成危险隐患和影响使用。为此,建筑设计人员应对装修设计的标准、风格、色调、质感、尺度等方面提出指导性的建议和必须注意的事项,并应主动配合协作。有条件的还可以争取继续承担二次装修设计,以确保建筑的完整、协调和品位。(2)目前建筑设计人员不重视详图设计的现象比较普遍。原因之一是利益的驱动,因为简单的引用和参见标准图,或者索性留到施工时再处理,与仔细画出详图在设计收费上并无区别;原因之二则是对详图设计的重要性认识不足,殊不知建筑物建成后的真实效果,不只是取决于平、立、剖面,而是更取决于详图设计的优劣。因为真正的推敲要通过细部用料、尺度、比例的设计才能实现。常言说,好的建筑应该“远看有势、近看有形”,前者是指宏观的体形关系,后者是指微观的细部处理,两者缺一不可。国内外的建筑大师无一不重视细部设计,并乐此不倦。每一成功的建筑佳作,无一不以精致的细部见长,令人百看不厌。仅以立面设计为例,只有通过外墙墙身大样的绘制才能落实符合立面构思的梁板、檐口、雨篷、构架、装饰线脚、门、窗、幕墙的绝对尺寸和形状。其间不仅包括建筑专业自身问题的思考过程,而且还要与其他专业进行磨合,才能最终定案。不言而喻,无此设计过程的立面设计,往往只是纸上谈兵。建成后难保不是索然无味,就是面目全非。届时后悔已晚,只能遗憾而已!(3)利用标准图、通用图可以大量节省时间提高工作效率,但要避免索引不当和盲目“参照”。引用时应注意以下几点:①选用前应仔细阅读图集的相关说明,了解其使用范围、限制条件和索引方法;②要注意欲选用的图集是否符合现行规范?哪些做法或节点构造已经过时淘汰?③要对号入座,避免张冠李戴;④选用的标准要恰当,应与本工程的性质、类别相符合;⑤切忌打闷棍,交代不清以“参照”了事。只有主要内容相同,个别尺寸或局部条件改变并能加以注明的,才可“参照”;⑥索引号要标注完全。如选用《88J1工程做法》屋面做法时,不能只写屋面做法编号和保温层厚度:“屋43(40)”,还应注写防水层和隔气层编号:“屋43(40)一32一C”。(4)标准图、通用图只能解决一般性量大面广的功能性问题,对于特殊的做法和构造处理,仍需要自行设计非标准的构配件详图。详图的设计需首先掌握有关材料的性能和构造处理,以满足该建筑构配件的功能要求。同时还应符合施工操作的合理性与科学性,如:安装方法的预制或现浇;安装工序的先后与繁简;操作面能否展开;以及用料品种可否尽量统一等。应避免选材不当、构造不详、交代不清。(5)随着建筑标准和审美要求的日益提高,国内近来兴建的不少大型公共建筑,已开始将外装修与内装修一样对待,另项进行设计和出图,从而成为建筑施工图立面设计的深化。为此,建筑师在该过程中除了精心构思之外,还应与施工单位及供货厂家密切配合,并深人工地解决实际问题,才能最终建成建筑精品。亦即建筑师不仅要交代建筑立面各部位的详细做法和尺寸,负责确定建筑外装修材料的材质、规格、色彩,还要指导制作厂家完成重点部位的放样图纸,以便准确实现设计意图。外装修设计的图纸,大致可分为:平面大样、剖面大样、立面大样和材料样板4部分。绘制比例为l:20~1:50。与此相适应的是,在设计方法上,结构实体只控制建筑体型上大的错落与进退,建筑细部处理完全在外挂的由横、竖金属龙骨构成的格架上实现。此体系可使建筑的外装修“随心所欲”,也可使结构设计得以简化。6.1墙身大样墙身大样实际是典型剖面上典型部位从上至下连续的放大节点详图。一般多取建筑物内外的交界面——外墙部位,以便完整、系统、清楚的交代立面的细部构成,及其与结构构件、设备管线、室内空间的关系。但是,墙身大样毕竟只是建筑局部的放大图,因此不能用以代替表达建筑整体关系的剖面图。绘制墙身大样时应注意下述几个方面。(1)选点宜由剖面图中直接引出,且剖视方向也应一致,这样对照看图较为方便。当从剖面中不能直接索引时,可由立面图中引出,应尽量避免从平面图中索引。在欲画的几个墙身大样中,首先应确定少量最有代表性的部位,从上到下连续画全。其他则可简化,只画与前者不同的部位,然后在该图的上下处加注“同××墙身大样”即可。至于极不典型的零星部位,可以作为节点详图,直接画在相近的平、立、剖面图上,无须绘入墙身大样系列中。墙身大样的比例以l:20为宜。(2)步骤首先应由建筑专业绘出墙身大样草图,提交给相关专业(主要是结构专业),然后根据反馈的资料,进行综合协调后再绘制正式图。出图前“拍图”时相关专业应确认会签。(3)内容(以外墙大样为例)一般包括:尺寸和形状无误的结构断面、墙身材料与构造、墙身内外饰面的用料与构造、门和窗、玻璃幕墙(画出横樘位置、楼层间的防火及隔音要求、特殊部位的构造示意)、线脚及装饰部件、窗帘箱及吊顶示意、窗台或护栏、楼地面、室外地面、台阶或坡道、地下层墙身及底板的防水做法(含采光井)、屋面(含女儿墙或檐口等)。其中有关的工程做法可以索引相应图纸,不在本图内交代。(4)标高及尺寸的标注①标高主要标注在以下部位:地面、楼面、屋面、女儿墙或檐口顶面、吊顶底面、室外地面;②竖向尺寸主要包括:层高、门窗(含玻璃幕墙)高度、窗台高度、女儿墙或檐口高度、吊顶净高(应根据梁高、管道高及吊顶本身构造高度综合考虑确定)、室外台阶或坡道高度、其他装饰构件或线脚的高度;上述尺寸宜分行有规律地标注,避免混注,以保证清晰明确。上述尺寸中属定量尺寸者,有的尚须加注与相临楼地面间的定位尺寸。③水平尺寸主要包括:墙身厚度及定位尺寸、门窗或玻璃幕墙的定位尺寸、悬挑构件的挑出长度(如檐口、雨篷、线脚等)、台阶或坡道的总长度与定位尺寸。上述尺寸应以相邻的轴线为起点标注。【评述](1)本示例中的墙身大样图均未画地下层部分,不够完整、全面。(2)几处典型的墙身大样图(如2/25和1/30)未与剖面(1—1和2—2)上的相应部位相对应.需看立面及平面图上索引才清楚,逻辑性不够。6.2门窗详图门窗详图主要用以表达对厂家的制作要求,如尺寸、形式、开启方式、注意事项等。同时也供土建施工和安装之用。有标准图集的可直接引用或参见引用(在门窗表内注明变更之处),可不必再画详图。当没有标准图可引用,或与标准图出入较大,以及用标准图中的基本门窗进行组合时,则应绘制以门窗立面为主的门窗详图。门窗详图应当按类别集中顺号绘制,以便不同的厂家分别进行制作。例如,木门窗与铝合金窗多由2个厂家分别加工,其门窗详图分别集中绘制自然比较方便。(1)门窗立面的绘制①门窗立面均系外视图。旋转开启的门窗,用实开启线表示外开,虚开启线表示内开。开启线交角处表示旋转轴的位置,以此可以判断门窗的开启形式,如平开、上悬、下悬、中悬、立转等;对于推拉开启的门窗则用在推拉扇上画箭头表示开启方向;固定扇则只画窗樘不画窗扇即可。弧形窗及转折窗应绘制展开立面。②门窗立面的表示方有A、B、C3种,如图2所示。其中B用粗实线画樘,用细线画扇和开启线。简繁适度,樘扇分明,最为常用。而A用双细实线代替粗实线画樘,图面精细美观,但较费工。常用于大比例的图纸。至于C只用粗实线画樘,细线画开启线,不画扇,最为简单。可用于小比例的图纸,如玻璃幕墙立面图。③门窗立面的绘制顺序是:先画樘,再画开启扇及开启线。由于一般门窗立面的比例多用l:50或1:100。大型门窗的拼樘处可用双实线表示,但不需明确拼樘位置时,仍可画单粗实线,具体位置由厂家确定(图3)。④门窗开启扇的绘制及控制尺寸:A.门窗开启扇的绘制图例可详见《建筑制图标准》(G】叮104—87)。现将常用的门窗立面表示图摘录如图4。B.门窗扇的控制尺寸。由于受材料、构造、制作、运输、安装条件的限制,因此门窗立面的划分不能随心所欲,特别是开启扇的尺寸相应受到约束。以铝合金门窗扇为例,其最大尺寸为:平开窗扇——600×1200(1400慎用)推拉窗扇——900×1500(1800慎用)平开门扇——1000×2400(单扇),900×2400(双扇)推拉门扇——900×2100(常用),1000×2400(慎用)C.至于固定扇的控制尺寸,主要取决于玻璃的最大允许尺寸。而玻璃的最大允许尺寸,则因玻璃类别、品种和生产厂家的不同差异很大。现仅将常用者介绍如下:普通平板玻璃2000×2500×(3一12)浮法平板玻璃1500×2000×3——常备规格2000×2500×(4、5、6)——常备规格3000×6000×(3~12)——特殊订货镀膜玻璃2400×3300×(6.10)建筑标准较高的门窗玻璃、玻璃幕墙用玻璃、镀膜玻璃均应采用浮法玻璃作为基片。不言而喻,门窗樘的分格越小,固定扇玻璃的厚度即可减薄,相对则比较经济、安全和便于安装运输。至于玻璃的厚度则应根据固定扇所处的部位,受力面积的大小,通过抗风及抗震计算才能确定。此工作一般由制作厂家负责。(2)门窗立面尺寸的标注在门窗高度和宽度方向均应标注3道尺寸,即洞口尺寸、制作总尺寸与安装尺寸、分樘尺寸(图5)。①弧形窗或转折窗的洞口尺寸应标注展开尺寸。并宜加画平面示意图,注出半径或分段尺寸;②转折窗的制作总尺寸与安装尺寸应分段标注。中间部分注窗轴线总尺寸,两端部分加注安装尺寸;③安装尺寸应根据与门窗相邻的饰面材料及做法确定,如水泥砂浆、水泥石灰砂浆、喷涂或乳胶漆墙面为20;锦砖、水刷石、干粘石、剁斧石为25~30;面砖、碎大理石片为30~35;花岗岩、大理石为50—80(根据板厚及安装构造而定)。有时门窗两侧的安装尺寸可以相差1一,以避免门窗的分樘尺寸出现40m时应设擦窗机。擦窗机分为轨道式、轮载式、吊篮式3种。设计时应根据选用的形式,将需要擦窗的建筑立面、剖面、高度尺寸,以及建筑物上可供安装擦窗机的楼层平、剖面图提供给制作单位。然后索取轨道预埋件基础图、设备荷载及电容量等技术资料,以便相关工种进行设计和绘图。如尚无条件确定擦窗机选型,则也应估计相关荷载和电容量。并作为遗留问题写入说明中。⑥玻璃幕墙的建筑设计说明该说明也可以写在首页的设计说明内。主要应包括以下内容:A.对制作厂家的资质要求及设计分工范围;B.玻璃幕墙的选型:如可为明框、半隐框、隐框或全玻幕墙。如为全玻幕墙应确定连结形式;C.玻璃的品种及颜色:如可为退火、吸热、钢化、半钢化、夹层、镀膜、彩釉钢化、中空、防火等各色玻璃;D.露明框料的颜色;E.有无擦窗设备;F.对特殊构造节点的制作与安装要求及注意事项;G.建筑物所在地点及抗震设防烈度(首页设计中已有者则从略)。⑦建筑设计人员还应与制作单位配合进行如下工作:A.确定和检测幕墙的风压变形、空气渗透、雨水渗透值;B.确定幕墙的保温、隔声、层间变位、耐撞击、热量吸收与热断裂的性能值;C.确定幕墙的防火、防雷的安全措施和构造要求及性能值;D.向施工单位提供幕墙安装所需要的预埋件尺寸与位置。⑧关于混合幕墙.混合幕墙是指在同一幕墙骨架上,根据立面和功能的要求,分区安装玻璃板、金属板、石板等外维护材料。显然其结构、性能、构造、制作、安装比玻璃幕墙更加复杂。因此这种幕墙的设计更趋专业化,建筑设计所提供的资料和要求基本与玻璃幕墙相同,但可以更原则些,同时更应加强与厂家的配合与协作。[评述](1)因地处寒冷地带,故本示例多为双层窗。又因立面需要幕墙效果,致使外门窗类型、尺寸繁杂,设计工作量较大。(2)应分类集中绘图,起码应按一般门窗和玻璃幕墙两类,分别绘图。这样看图更加方便。(3)转折窗及弧形窗宜加绘平面示意,表达更清楚。7.计算书[深度要求】3.2.8条计算书(供内部使用)有关声学、采光、热工、视线、音响、防护、安全疏散方面的计算书,应作为技术文件归档。[提示](1)有关视线、安全疏散、防护方面的计算,多由建筑设计人员承担。大型商店应进行安全疏散计算。剧院、电影院、会堂、体育馆、体育场应进行视线和安全疏散计算。计算方法和标准,可查阅相应的建筑设计规范、防火规范及其他有关资料。医院、工厂、实验室建筑内有射线产生的部位,应进行防护设计,可参照相应的建筑设计规范和《放射防护规定》(GBJ8—74)进行计算。(2)复杂的声学、防护、音响计算,可由相应专业人员另行承担,但建筑设计人员应提供基础资料(如:平、剖面及尺寸,用料及构造的初步方案,使用情况与要求等),并进行配合协调。(3)关于建筑热工计算(主要是外围护结构的保温和隔热)建筑设计人首先应在建筑设计中,在建筑朝向、体形、门窗洞口尺寸及选型、外墙与屋面的选材和构造等方面考虑节能因素。并将基础资料提供给暖通工种进行热工计算(也可以由建筑设计人员承担)。计算书除内部归档备查外,还应按照当地主管部门的规定,上报审查批示是否达到节能指标,以便业主办理施工许可、竣工验收以及固定资产投资方向调节税零税率等手续。建筑热工及节能计算的依据是:《民用建筑热工设计规范》(GBJ50176—93)、《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)(JfGJ26—95)和《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》((;B50189—93),以及当地颁发的《民用建筑节能设计标准实施细则》。后者使用最为直接方便。鉴于我国已颁发实施《中华人民共和国节约能源法》,因此建筑设计人员作为主导工种,在建筑设计中应充分重视和全面贯彻执行。',)


  • 编号:1700816537
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:27页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:1615912 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>