Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 浆砌毛石护坡施工方案,毛石护坡施工方案范本

浆砌毛石护坡施工方案,毛石护坡施工方案范本

收藏

本作品内容为浆砌毛石护坡施工方案,格式为 docx ,大小 108492 KB ,页数为 5页

浆砌毛石护坡施工方案


('浆砌毛石护坡施工方案公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-9018)浆砌毛石护坡施工方案一、工程概况:只有摆渡才能到达的湖心岛,占地3万平方米高9米。岛上种植有观赏和经济价值的果木。岛下湖水设计水深3米,养殖有保健功能的鱼类。它已成为周边项目给力卖点之一。为防止湖心岛水土流失,拟在其周边浆砌毛石护坡。二、编制依据:岩土工程勘察规范、建筑地基基础设计规范、锚杆喷射混凝土支护技术规范、建筑边坡工程技术规范、岩土工程勘察设计与施工、建筑工程施工质量验收规范、施工图、施工合同。三、工艺流程:根据现场实际情况,按先护脚后护坡,再封顶的原则施工。本工程护坡分为两个施工段,每一施工段按以下流程施工:边坡土方清理、基座施工、砌石(埋管做反滤包)、勾缝、表面清理、伸缩缝填嵌、养护。四、施工方法:1、基土清理基面清理范围包括坡面和基面,顶部边界应在设计基面边线外。避免对已清理的基土造成人为破坏,堤基表面不合格土、杂物等必须清除,堤基范围内的坑、槽、沟等,应按堤身填筑要求进行回填处理。2、基土碾压护坡坡面部分,无法采用平面碾压设备进行施工,拟采用平面振捣设备进行表面振捣。发现局部“弹簧土”、层间光滑、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时,应及时进行处理,并经检验合格后,方准铺填新土。3、基座施工基槽开挖验收合格后,装模报验浇混凝土养生。冬季施工混凝土出机温度不得小于5度。为防冻害应采取保温措施。基座施工按《水工混凝土施工规范》施工和进行质量控制。混凝土在搅拌站搅拌后用溜槽送至施工面。采用插入式振捣设备进行振捣。4、砌石施工原材料石料现场验收。砌石材质应坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹。石材表面无污垢、水锈等杂质。用于表面的石材,应色泽均匀。石料密度应大于25KN/m3,抗压强度应大于60MPa。石料外形规格,毛石应呈块状,最小重量不应小于25kg。规格小于要求的毛石,可以用于塞缝,但其用量不得超过该处砌体重量的10%。料石应棱角分明,各面平整。其长度应大于30cm,最小边厚度应大于20cm,料石外露面应修凿加工,砌面高差应小于5mm。砂料现场验收。质量要求料径为—5mm,细度模数—。砌筑毛石砂浆的砂,其最大粒径不大于5mm,砌料石砂浆的砂,最大粒径不大于。水泥现场验收。水泥品种和强度等级符合规定,到货的水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆存,受潮结块的水泥禁止使用。用水标准为适宜饮用的水均可使用,不影响混凝土、砂浆强度的增长,水的pH值不溶物、可溶物、氯化物等含量符合规范要求。砂浆。①用量必须满足施工图规定的强度及施工和易性要求,用量必须通过试验确定。施工中需要改变胶凝材料的用量时,应重新试验。②拌制砂浆应严格按照试验确定的配料单进行配料,配料的称重允许误差应符合下列规定:水泥为±2%,砂为±3%,外加剂为±1%。③拌合时间:机械拌合不少于2—3min。④胶凝材料应随拌随用,允许间歇时间应通过试验确定。储运发生离析或泌水时,砌筑前应重新拌合,已初凝的砂浆不得使用。⑤冬季日平均气温低于3--5℃时不宜进行砌筑。不低于0℃砌筑时,水泥砂浆强度等级适当提高,并保持孰料砌筑温度不低于5℃。为防止冻害应采取保温措施。浆砌砌筑一般要求:①砌筑前洗掉石料表面泥垢,保持石料表面湿润。②应采用坐浆法分层砌筑,铺浆厚度3—5cm随铺随砌。砌筑缝隙用砂浆填充饱满,用工具插捣密实。不得无砂浆直按贴靠,严禁先堆石料后用砂浆灌缝。③上下层砌筑应错缝,外露面平整美观砌缝留4cm深空隙。水平缝宽不大于,竖缝宽不大于4cm。④砌筑因故停顿,砂浆超过初凝时间,应待砂浆强度达到后才可继续施工。续砌前应清除原砌体表面浮渣,砌筑时应避免振动下层砌体。⑤勾缝前必须清缝,用水冲净保持缝内湿润,砂浆应分次向缝内填塞密实。勾缝砂浆标号应高于砌体砂浆。应按实有砌体缝勾平缝,严禁勾假缝、凸缝。砌筑完毕后应保持砌体表面湿润做好养护。⑥砂浆配合比、工作性能等,应按设计标号通过试验确定,施工中应在砌筑现场随机制取试件。⑦砌石应采用铺浆法砌筑,水泥砂浆沉入度为4—6cm。当气温较高时,应适当增大沉入度。⑧在铺砌灰浆时前,石料应洒水湿润,使其表面充分吸收,但不得残留积水。砌筑时不得采用外面侧立石块,中间填芯的砌筑方法。砂浆应饱满,石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎石或片石芡实,不得先摆碎石后填砂浆,或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触。⑨当最低气温在0℃-5℃时,砌筑作业表面应覆盖保温。当最低气温在0℃或最高气温超过30℃时,应停止砌筑。无防雨棚的作业面,遇到大雨应立即停止施工,妥善保护表面,雨后先排除积水,并及时处理受雨冲刷部位。操作要求:①铺浆(座浆)采用水泥砂浆厚度为设计厚度的倍,使石料安装后有一定的下沉余地,有利灰缝座实。逐块座浆安砌,认真调整座浆密实,避免形成空洞。对于毛石砌体,座浆厚度为8cm左右,以盖住凸凹不平层面为度。②摆放石料前洗净湿润,摆时铁锤击打石面使座浆溢出为度。严格控制砌筑缝隙宽度,采用水泥砂浆砌筑缝隙宽为2—4cm。③在石料摆砌就位后,及时竖缝灌浆并振捣密实。振实后缝隙砂浆面略有下沉,可待上层平缝铺浆时一并填满。④振捣:水泥砂浆砌筑缝隙宽度较小,采用人工插捣时一般使用钢筋、竹片、钢板。⑤二次砌筑时间:每一个单位砌筑面铺砌完成24—36h后(根据气温、水泥品种、强度等级不同而定),即可进行清理冲洗,准备上层铺砌。质量要求:①平整:同一层面应大致砌筑平整,相邻砌石高差应小于20—30mm。②稳定:石块安装必须自身稳定,大面朝下,适当摇动或敲击,使其平稳。③密实:严禁石块直接接触,座浆及竖缝砂浆填塞应饱满密实,铺浆均匀,竖缝填塞砂浆后应插捣至表面泛浆为止。④错缝:同一砌筑层内,相邻石块应错缝砌筑,不得存在顺向通缝,上下相邻砌石也应错缝搭接,避免竖向通缝。养护。砌体外露面,在砌筑后12—18h之间应及时养护,经常保持外露面胡湿润,水泥砂浆砌体的养护时间超过14d。冬季水泥的水化反应较慢,初凝时间延长,砌体一般不宜洒水养护,而采取覆盖麻袋、草袋、草帘、塑料薄膜、锅炉加温的保温防冻措施。通病防治浆砌石不密实。①现象:已砌筑部位有来头狗洞或缝隙,拆开检查可见砂浆不饱满。②原因:砂浆填筑不饱满,灰缝宽度不够,没有分层卧砌。③预防措施:采用铺浆法砌筑,两块石头之间填浆饱满;分层卧砌,内外搭接;每片砌筑作业区安排专职质检员旁站检查,包质量进度负责到底。做好现场记录,出现问题追究质检员责任。质量检查①护坡砌体强度必须符合施工图纸的要求。②砌体密度和孔隙率检查,坡高三分之一下至少挖坑一组,坡高三分之一上,试坑数量由监理与承包人协商确定,所测密度空隙率必须达到施工要求。③砌缝应密实,无架空漏浆现象,有抗渗要求的部位进行压水试验,检测单位吸水率。④砌体表面砌筑缝隙宽度满足规定要求。5、砂浆勾缝①勾缝水泥砂浆应采用细砂和较小的水灰比,水灰比控制在1:1—1:2之间。②防渗用砂浆采用以上普通硅酸盐水泥。③清缝应在砌筑24h后进行,缝隙宽度不小于砌筑缝隙宽度,缝深不小于缝宽的2倍,勾缝前必须将槽缝冲洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持勾缝面湿润。④勾缝砂浆必须单独拌制,严禁与砌体砂浆混用。⑤当勾缝完成和砂浆终凝后,砌体表面应刷洗干净,至少用浸湿物覆盖保持21d。在养护期间应经常洒水,使砌体保持湿润,避免碰撞和振动。6反滤排水①铺反滤层前,应将基面用挖除法整平。对个别低洼部分,用与基面相同土料或反滤层第一层滤料填平。②反滤层铺筑应符合下列要求:铺筑前应做好场地排水、设好样桩、备足反滤料;不同粒径组的反滤料层厚必须符合设计要求;应由底部向上按设计结构层要求逐层铺设,并保证层次清楚互不混杂,不得从高处顺坡倾倒。③分段铺筑时,应使接缝层次清楚,不得发生层间错位、缺断、混杂等现象。④已铺筑反滤层的工段,应及时铺筑上层砌石,严禁踩踏。⑤下雪天应停止铺筑。雪后复工严防冻土、冰块和雪混入料内。⑥按照施工图纸要求的位置安放¢50pvc排水管。五、质量控验1、质量控制①检查浆砌石体的施工操作和质量,是否符合有关规范的规定。②检查变形缝施工和止水结构制作,是否符合设计要求。③水泥砂浆试块强度评定,应符合水闸施工规范的要求。④单元工程划分,浆砌石每50m—100m堤长划分为一个单元。⑤浆砌石体外观质量合格标准,按下表规定检测:检查项目结构类型允许偏差检查频率检查方法堤轴线偏差各类砌筑墙(堤)+40-40每20延米测不少于2点用经纬仪测墙顶高程干砌石墙(堤)0--+50同上用水准仪测浆砌石墙(堤)0--+40混凝土墙(堤)0--+30墙面垂直度干砌石墙(堤)%同上用吊垂线和皮尺量浆砌石墙(堤)%混凝土墙(堤)%墙顶厚度各类砌筑墙(堤)-10--+20同上用钢卷尺量表面平整度干砌石墙(堤)50同上用2米靠尺和钢卷尺量浆砌石墙(堤)25混凝土墙(堤)10注:质量可疑处必须检测。2、质量验收工程验收可分为分部工程验收和竣工验收两个阶段。验收组按浆砌石的要求进行验收。①分部工程完成后应及时进行验收。隐蔽工程验收可分段进行,完成一段验收一段。未经验收,施工单位不得进行下一道工序施工。②分部工程验收的图纸、资料和成果应按竣工验收的制备。③工程完工后,提交经工地技术负责人签署的下列文件和资料:竣工图纸;施工中有关设计变更的说明和记录;施工单位的试验、测量原始资料和成果及主要筑堤材料的质量保证书;质量事故记录、分析资料及处理结果;单元工程质量评定表、隐蔽工程检查记录、照片或摄像资料;工程质量自检报告;施工总结报告和清单;施工大记事。④竣工验收合格后,将所有资料整理成册,移交工程管理单位,并抄报有关部门备案。',)


  • 编号:1700814871
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:5页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:108492 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>