降水井施工方案完整版,降水井施工方案
本作品内容为降水井施工方案完整版,格式为 doc ,大小 122368 KB ,页数为 26页
('城市之星A.B组团工程基坑井点降水专项施工方案编制人:审核人:审批人:企业名称:浙江祥生建设工程有限公司编制日期:二0一六年八月八日最新可编辑word文档目录1编制依据..........................................................................................................32工程概况水文地质条件.......................................................................................33场地水文地质条件..............................................................................................34降水设计方案....................................................................................................44.1降水井井身结构........................................................................................44.2降水井布置..............................................................................................44.3施工技术措施...........................................................................................54.4降水井施工..............................................................................................64.5降水井监测..............................................................................................75施工部署..........................................................................................................66.1施工管理体系...........................................................................................66.2质量保证体系...........................................................................................66.3劳动力组织计划.......................................................................................66.4机械设备计划...........................................................................................76.5施工工期.................................................................................................77施工安全及环保措施..........................................................................................77.1降水安全、环保措施.................................................................................77.2土方施工安全、环境保证措施.....................................................................8附:降水井井身结构图降水井平面布置图基坑降水施工方案最新可编辑word文档1编制依据①、山东省深基础工程勘察院《岩土工程勘察报告》。②、《现行建筑施工规范大全》③、有关场地平面图。2工程概况及水文地质条件本场地位于济阳县龙海路以西,安康街以南,开元大街以北,拟建的建筑物为25层和28层的住宅楼,拟建建筑物设置一层地下室,地下室开挖深度约5米左右,土方开挖量约120000m3。3场地水文地质条件依据本场地岩土勘察报告,本场地含水层共四层,其中:上层滞水含水层共二层,潜水含水层二层。对基础施工有影响的含水层为上层滞水含水层。①、第一层上层滞水含水层该含水层地下水位埋深为约0.5m左右的高水位,分布于第一层淤泥粉质黏土、黏质粉土杂填土中,地下水主要来此于地下降水入渗补给和地下管线渗漏补给,表现为地下水位及含水量随补给源的变化而变化,无统一地下水位,含水层渗透性较差,渗透系数小于1m/d。②、第二层上层滞水含水层该含水层分布于渗透系数相对较高的②~③的粉土夹层中,含水层性质属层间水。主要特征是含水层水位随含水层层位变化而变化,因此无统一的含水层位和地下水位,含水岩性多为粉土或砂质粉土夹层,水量较小,渗透性较差。③、潜水含水层本含水层位于基坑底面以下,地下水位埋深约:14m左右,其渗透性较好,水量较大,对基础施工不影响。4降水设计方案依据本场地水文地质条件及基坑开挖深度,结合本公司基坑降水经验,本基坑降水采用大口径井点降水方案。最新可编辑word文档4.1降水井井身结构降水井深度:18~20m降水井井径:Ф600mm滤水管管径:Ф300mm(无砂管)滤料:Ф2—4mm(细砾石)降水井间距:10m井身结构见附图一。4.2降水井布置降水井的布置是保证降水效果的一个重要环节。本次降水工程井点的布置一般间距为10m,基于本基坑形状呈“口”字形,基坑内外侧补给源大小不一。因此,对于补给源较大的基坑外侧降水井间距加密布置,降水井间距为10m,中间降水井间距均为20~25m;降水井距基坑周边距离为1.0m。同时在施工中利用收集到的有关水文地质资料,抽水试验成果再作适当调整。具体布置见附图二降水井平面布置图4.3施工技术措施由于本基坑上部含水层属上层滞水含水层,地下水位较高变化较大,地下水主要接受大气降水和地下管线渗漏补给,其含水介质渗透性差;因此,含水层进行降水具有一定的难度,为了确保本基坑降水效果,本次降水在布井和施工中采用如下几个方面的技术措施:①、加深降水井深度从水文地质资料分析,含水介质为淤泥质粉质黏土、粉质黏土,渗透性差,涌水量小的特点,因此加大降水井深度以增大渗流梯度,确保降水效果。②、合理布井依据本基坑平面形态,基坑内侧地下水的补给源较小,外侧补给源相对较大,因此,布置降水井时,外侧加密布井,内侧可增大降水井间距。最新可编辑word文档③、完善成井工艺、确保成井质量由于本次降水涉及到含水层属上层滞水含水层,且各含水层渗透性较差,含水层赋存层位变化较大。因此,只有完善成井工艺才能确保成井质量。在降水井施工过程中,采用多次反复、内部循环洗井法成井。④、加设引排设施依据本工程水文地质条件,含水层含水介质均为淤泥粉质黏土、粉质黏土,其持水度大,均匀性差,基于上述特征,在施工中如出现坑壁、坑底渗水现象,可采用加设引排设施,以确保基坑及基础施工的正常进行。最新可编辑word文档4.4降水井施工4.4.1工艺流程场地平整——测量施放井点——钻机对位——成孔——下放井管——充填滤料——洗井——下放水泵——抽水。工艺流程图如下:4.4.2主要施工方法及技术要求1、成孔:采用直径\uf066600mm反循环钻机成孔,泥浆比重〈1.05。下管前保证井底沉渣厚度不大于20cm,方可下放滤管。最新可编辑word文档井点定位钻机、成井钻机、成井检查孔深冲洗钻孔下滤水管充填滤料洗井试抽安装试抽设备抽水试验验收安装抽水设备优化设计降水、观测水位场地修整安装钻机材料准备2、井管安装:井管安放严格按现场技术交底进行,用4根竹片,10号双铁丝捆绑;管口内壁不错位,选择透水性良好的滤管安装于含水层对应部位。3、填砾:填砾前井管必须居中,使填砾厚度均匀,滤料应从井管两侧慢慢对称填入,以防滤料中途卡塞及井管错位,填至井口1—2m米时用粘土填实。在填滤时如发生井口反砾现象,应及时停止填砾,查明原因进行处理。4、洗井:洗井为关键性工艺,在滤料充填完之后,要立即进行洗井,洗井采用井管外注清水循环法工艺,抽、停交替,直至水清砂净为止。洗井结束前测量井深,清理井底,使井底沉淀小于0.3-0.5m。5、下泵:下泵深度距井底1.0-2.0m左右。6、井点保护:降水井施工完成后,降水井井管应高于自然地坪20—50cm,并加井盖予以保护,避免杂物落入井内,以免破坏。7、观测记录:应及时、准确地记录观测井水位,以次检验施工方案的正确性。必要时对方案作适当调整,以确保基坑降水效果。4.5降水井监测为了掌握场地含水层水文地质条件变化,做到降水井点布置合理,达到较好的基坑降水效果,在降水进行施工及降水过程中对降水井进行监测,监测内容包括如下几个方面:①、在降水井施工过程中,及时采取含水层岩样,分析含水介质变化,及其水文地质条件变化,为合理布井提供依据。②、在洗井过程中监测井深、地下水位变化,并实时进行试验抽水,确定各单井涌水量,为选择降水泵型据供参数。最新可编辑word文档③、降水工作开始后每天早、中、晚对降水井水各测一次,以便及时掌握降水效果。④、地下水位达到稳定后确保每天观测一次水位,依据地下水位变化历时曲线,调整水泵投入量,达到降低能耗、保护地下水资源目的。⑤、每二天测量一次降水井深度,掌握降水井沉砂量,以便发现失效的降水井,做到及时处理,延长降水井寿命。6施工部署6.1施工管理体系6.2质量保证体系组长:项目经理。副组长:执行经理、技术负责人。组员:质量员、实验员、测量员、资料员、施工员。最新可编辑word文档项目经理执行经理技术经理安全主管洗井成孔安全环卫测量抽水试验材料质量资料降水队主管6.3劳动力组织计划1、降水井施工20人;2、电工2人。3、其它辅助人员:15人4、管理人员:3名6.4机械设备计划机械设备见下表:表、机械设备计划表序号设备名称规格单位数量降水1钻机D600台1-22配电箱台303空压机9m3台14手推车辆35潜水泵台966.5施工工期本降水工程降水井成井施工10天,降水10天后开挖土方。7施工安全及环保措施7.1降水安全、环保措施7.1.1安全措施①、施工人员进入现场要戴安全帽,钻塔下严禁站人。②、民工队进场要进行安全教育和交底。并签订安全协议书。③、设立电工值班制度,非电工不得随意接电,电工应随时检查电路情况,排除隐患。④、现场严禁使用明火。⑤、机械维修、清理应在断电后清扫,并由电工拉闸上锁,清扫完后再通知电工通电,以避免人员伤亡。⑥、机械操作手,电气焊工、电工,应持证上岗,并严格执行最新可编辑word文档安全操作规程。⑦、配电箱、开关箱位置合理,内部设施符合要求,箱体整洁牢固加锁。7.1.2环保措施①、设置泥浆沉淀池,泥浆污水经沉淀后排入市政污水井。②、施工场地无随地大小便,施工垃圾及时清理。③、降水外排水设置泥浆池经沉淀后排入市政污水井。④、施工人员不许大声喧哗。⑤、钻机等强噪声设备按建委规定,控制施工时间。⑥、增加环保意识,对在施工人员入场前进行一次环保教育。最新可编辑word文档附图一最新可编辑word文档管井降水施工方案1、降水方法根据降水施工特点及场地水文地质条件,本工程采用管井井点降水方法,易于运行和管理。井点管沿基坑四周环状设置。管井间距10米,埋深按20米计算。降水10天后,采用挖机挖槽至设计标高,检查实际降水到的水位,水位0方可进行土方开挖。施工流程图示如下:最新可编辑word文档规划集水总管线路按间距冲孔放置井点管填砂滤层井点设备准备粘土封口、捣实设置总管试抽水正常工作具体将地下水降至基坑垫层底500~1000㎜处以下,确保基坑边坡的稳定性及施工的安全性。为随时掌握建筑基坑内水位降深情况。在基坑内选择适当位置观测水位。一般降水开始5天后,可满足开挖要求。1.基坑降水采用管井2.降水井布置在基坑外围,环绕基坑等距布置,间距为10m,成井深度不得低于18m。3.降水井采用潜水电泵。水泵出水量15—20m3/h,扬程26m。4.排水,降水时抽出的地下水通过直径160的PVC环行管路排最新可编辑word文档入现场指定位置(详见管井布设平面图)。5.环境评价建筑单体基坑降水影响半径小,停止降水后地下水位会逐渐恢复,无不良水环境影响。2、施工条件首先确定管井布置的具体位置问题,包扩泥浆排放,施工用水,用电等问题。3、降水施工组织1.施工准备(1)降水临建设施在建筑基坑外搭建降水现场值班工棚,安放现场值班室。(2)设备材料采购按照施工方案的规定,现场投入250型冲击机4台、真孔泵4台、浅水泵20台,电焊机2台;井管、过虑器、电气电缆、排水管道等设备型号,规格、数量,要求等采购和加工,进场地之前完成准备工作。最新可编辑word文档(3)电源供给系统从承包方指定的配电室电源引入降水主配电箱,然后再由二级配电箱配电给各个降水井,各个降水井配有开关装置。电缆总线断面选用35mm2、25mm2、10mm2,配线选用2.5mm2,电缆埋入地下在有车辆通过的地方采取保护措施.2.管井施工(1)井位放点,确定基坑开挖边线,在离基础外轴线4m处开始布置井位。(2)建井:采用冲击钻机钻进,下管前进行冲孔换浆,换浆后测量孔深,采用钢丝绳托置下管法下放井管,静水投砾法填虑料,填砾料完毕开始洗井。洗井结束后测井深。建井过程中,施工现场保持泥浆排放有序,场地整洁,机走厂清。(3)设备安装调试,完成建井后,进行水泵安装和试验抽水工作。3.排水系统的建设最新可编辑word文档(1)根据场地建筑物的平面布置,测量放线确定排水系统的管路和走向。不影响场地的交通,并预留施工坡道。(2)管网与水泵的连接:在靠近排水井的管道上打空,焊接连接与阀门,将水泵的出水管与排水管连接成完整的排出施工现场。(3)通过环绕基坑排水管线将基坑抽出的水排入指定位置,现场东南西北侧各设置2个大蓄水坑。4.降水运行管理(1)在运行阶段,进行水位观测,发现问题及时采取工程措施,保证基坑顺利进行。(2)水位监测每井每天观测四次雨天加密。定期观测井深变化,防止淤塞。(3)健全降水运行记录工作制度,确保降水井、排水设施正常运行。(4)降水井内无杂物,沉淀物,水泵出水正常有效。(5)经常观测基坑底和侧壁,发现问题及时查明问题,采取措施。最新可编辑word文档(6)做好降水井和排水设施维护工作。(7)保证电源正常可靠。(8)按章操作,做到定期维护,配电箱绝缘状态,不漏水,不漏电,不超负荷运行。(9)降水井设备无异常,机身温度不超过60度。4.降水施工计划(1)降水的时间顺序,先进行建井工作,建井时间为8天。(2)降水井完成后陆续开始抽水,同时开始建设排水管网。在降水井施工结束前,完成排水管网的施工。洗井及试抽水陆续同步进行。第四章、降水施工质量保证及管理措施1.降水施工质量保证体系最新可编辑word文档项目经理项目经理:负责本项工程全面工作。项目工程师:在项目经理领导下,负责技术工作。施工负责人:在项目经理和项目工程师领导下,负责建井工作。专职质检员:在项目工程师的领导下,对各项环节质量进行检查。运行负责人:在项目经理和项目工程师领导下,负责降水系统的正常运行。专职安全员:在项目经理领导下,对各项环节安全进行检查。最新可编辑word文档项目工程师生产经理施工员质检员运行负责人专职安全员设备负责人设备负责人:在项目经理和总工程师领导下,负责对设备进行维护和保养。2.质量管理措施降水工程为单项工程基坑开挖施工的前期工程,特点为工期紧迫,影响大,为确保降水工程的圆满完成,制定以下措施:(1)开工前要重新测定场地平整后的标高,以便确定井的深度和平面位置。(2)施工电源为场地用电,环基坑周围布设电缆掩埋地下。注意安全用电,配电及其安装要绝对安全可靠,每个作业班设一名电工值班,负责现场施工的检查和维护。严格遵守操作规程。(3)由于排水距离较远,在管井井排轴线周围建设排水系统,集中将水排入指定地点。。(4)管井施工措施管井质量标准:①、高压水反冲法洗井至水清沙净;②、井内沉淀物厚道不超过50㎜;最新可编辑word文档③、井管直圆,不影响水泵安放,管井内径宜大于水泵外径50㎜。(5)成井:a.井点位置以各建筑单体平面布置图进行实地放线,误差<10㎝。b.井孔要求垂直,不得倾斜,偏差<1%c.深度应符合设计要求。d.孔径要求上下一致,设计成孔直径Φ600㎜,管井外径Φ450㎜、内径Φ320㎜。e.井口应有保护措施,防止杂物掉入空内。(6)下管:a.为保证孔壁的垂直,圆滑及所需的孔深,下管前应测量孔深。b.下管前进行冲孔换浆,泥浆比重控制在1.10~1.15之间。c.采用钢丝绳托盘下管法下入井管,应检查主竹皮是否捆绑固。最新可编辑word文档d.破损的井管严禁使用。(7)填砾:a.填料规格采用2~5㎜砂砾石料,经过筛冲洗,剔除杂质和土后放方可进行填砾。b.采用静水投砾,先冲后填法填料。并随时观察是否有堵塞现象。(8)降水运行措施a.在降水过程中应加强井点降水系统的检查和维护,保证连续抽水。b.应注意抽出的水质是否浑浊,分析其原因做及时处理。c.降水完毕后应根据土方回填情况,陆续关闭和拔除井管,并用天然级配沙石料封闭井点。d.建立相应的联系制度,保证降水和基坑开挖工程的顺利进行。降水深度达到设计标高后,即刻通知有关监理,施工单位。如水位发现异常,应及时妥善处理。最新可编辑word文档第五章、安全保证体系及管理措施1、安全保证体系最新可编辑word文档运行安全员设备安全员建井安全员项目经理项目生产经理项目专职安全员(1)安全保证体系如下:项目经理安全责任制,下设运行安全员,设备安全员,建井安全员。(2)安全管理措施现场施工要严格按照“安全技术规程”操作,不得违章作业,在作业区,听从施工单位的统一管理,搞好安全文明施工工作。①、进入施工现场必须系戴好带安全帽、统一工作服,佩戴好胸卡及工作鞋,机具材料码放整齐,严格遵守神华包头煤制烯烃项目HSE管理规定;②、保持场地整洁,临时沟、坑要有树立醒目的“安全标志”牌,防止意外事故发生。③、电源线路,配电箱、机具设备要及时检查维修,非电工不得随意接线或安装设备;④、夜间值班,要保持清醒,注意物品保管防止丢失,照明设备专人负责保持完善;最新可编辑word文档⑤、加强防火意识、油料、材料、工棚、电源、驻地都要检查是否符合防火要求;⑥、雨天施工,注意排水防洪,防止漏电、注意人身安全;⑦、注意饮食卫生,防止疾病发生。保持身体健康。(3)施工临时用电管理措施①、为保证用电过程中,系统能够安全可靠地运行,在系统结构配置中必须设置接地保护系统,过载与短路保护系统及漏电保护系统;②、配电装置均应配锁,并由专人负责开启和关闭上锁;③、电工和用电人员工作时,必须按规定穿戴绝缘防护用品,使用绝缘工具;④、配电装置必须按其正常工作位置安装牢固、稳定、端正;⑤、电缆敷设采用埋地、严禁沿地明设,以防止机械损伤和介质腐蚀,电缆接地应能防水、防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。⑥、钻机用电必须注意防水、防潮、防漏电、其外壳必须接地,最新可编辑word文档其漏电保护必须适应潮湿场所的要求。⑦、在架空线路下工作必须保持规定的最小安全距离。(4)250型钢丝绳冲击钻机安全操作制度①、工作前必须检查钻机有关部件,如钢丝绳、卡环、电机、卷扬机制动闸的工作状态是否正常;②、工作过程中如出现异常,应马上把钻具提出孔外,并根据情况,采取相应措施;③、钻进时应根据地层选择合适的泥浆比重,在保证孔壁稳定的同时,应尽量采用比重小的稀泥浆,以免影响降水井出水量;④、成井后,钻机移位,禁止人工推移,应用机械拖带。2.竣工(1)当基础完工后,按要求将基坑回填到零米时,经业主,监理方的确认后停止降水,拆除降水设备。停止降水一段时间以后,水位逐渐恢复到天然水位状态。(2)降水工作结束后,管井按规范要求,用粒径天然级配砂石料或粘土回填并夯实。最新可编辑word文档[此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]最新可编辑word文档',)
提供降水井施工方案完整版,降水井施工方案会员下载,编号:1700812286,格式为 docx,文件大小为26页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。