建筑施工现场临时用电专项方案


('工程施工现场临时用电方案编制人:审核人:批准人:工程年月日名目一、编制依据2二、工程概况2三、施工预备3四、施工组织3五、现场配电线路的设计4六、建立平安用电治理制度6七、临时用电保卫7八、临时用电消防措施8九、临时用电平安治理措施9十、临时用电平安技术措施9一、编制依据工程?施工组织设计?1.2?施工现场临时用电平安技术标准?〔JGJ46-2005〕1.3?建筑施工现场供电平安标准?〔GB50194-93〕1.4?电气装置安装工程施工及验收标准汇编?1.5?施工现场文明平安治理?1.6?建筑施工平安检查标准?〔JGJ59-99〕二、工程概况本工程建设地点位于,西侧,工程总建筑面积约为万m2。工程总共有幢单体和。本工程施工场地大,且变压器位于现场侧,现场用电设备分布零散,对临电线路的敷设带来不便,施工期间需要加强临电的日常维护和治理。三、施工预备3.1依据现场特点,进行施工现场配电线路,配电箱等选择与布置。3.2组织相关人员熟悉现场,进行有关平安技术交底。3.3按照本方案组织人员和电器设备、电线、电缆。四、施工组织现场总指挥:现场生产治理:现场电气负责:现场平安治理:木工治理:钢筋治理:砼工治理:4.2施工现场临时用电总体布置·现场配电的原那么:三级配电,两级保卫。4.3供电方式及线路布局·现场临时供电系统采纳TN-S方式,总配电箱设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其操纵的固定式的用电设备水平距离不宜超过3米。依据现场实际,选择配电线路的埋地及架空方式。4.4配电线路及配电箱的选择·现场供电采纳铜芯塑套或铜芯橡套电缆,线径采纳需要系数法进行设计计算,并按压落小于5%进行校核。·配电箱、开关箱均采纳标准配电箱,其要求符合?施工现场临时用电技术标准?的要求。五、现场配电线路的设计现场配电线路讲明:·由箱式变压器三相五线引进,电源采纳集中治理。在变配电箱四面打进接地极,然后从箱式变压器配电室以三相五线制方式输送至各单体工程用电设备。现场所有施工用电线路均采纳三相五线制NT-S保卫,从一级配电到二级配电箱的电缆均采纳埋地敷设,深度大于700mm,沟内线缆上部设硬防护,地面处设置标志杆;二级箱至用电设备箱也为埋地敷设。一、线路布置施工用电接自建设单位设在场地内的总配电柜,分五个回路输进二级配电箱对现场及用电设施进行供电,采纳三相五线制即TN-S接零保卫系统。序号配电箱对应供电部位备注11号1#塔吊用专用22号2#塔吊用专用33号对焊机等钢筋机械使用44号1,2,3#楼层使用55号照明二、负荷计算1、施工用电设备清单序号用电设备名称规格型号功率单位数量备注1塔吊F0/23C60KW台12塔吊QTZ16060KW台13施工电梯SCD200/20033KW台34施工电梯S(1)200-200J33KW台35对焊机UN1—100100KV台J8卷扬机JJK-13.5KW台29弯钢机GW-403KW台410切断机GQ-403KW台311砼搅拌机WS5-4007.5KW台212砼搅拌机JZ350型7.5KW台113砂浆搅拌机JZ250型4KW台614圆盘锯3KW台615平板振动器ZB-111.1KW台1016插进式振动器ZX-501.1KW台102、负荷计算〔依据所列设备清单计算如下:〕1)塔吊、电梯需用容量(取需用系数K=0.3功率因素cosФ=0.7)S1=〔60×2+33×6〕×K/cosФ=136.3KVA2)电焊机、对焊机需用容量(取需用系数K=0.35功率因素cosФ=0.8)S2=〔64.5×2+24.9×4+19.6×4〕×K/cosФ=134.3KVA3)搅拌机、砂浆机需用容量(取需用系数K=0.7功率因素cosФ=0.8)S3=〔7.5×3+4×6〕K/cosФ=40.7KVA4)钢筋机械需用容量(取需用系数K=0.6功率因素cosФ=0.8)S4=〔3.5×2+3×4+3×3〕×K/cosФ=21KVA5)其他机械需用容量(取需用系数K=0.4功率因素cosФ=0.8)S5=〔3×6+1.1×10+1.1×10〕×K/cosФ=20KVA6)照明用电估量为动力设备总容量的10%S6=(S1+S2+S3+S4+S5)×10%=352.3×10%=35.2KVAS总=KX〔S1+S2+S3+S4+S5+S6〕=348.8KVA选取平安系数0.8,那么S=S总/0.8=436.0KVA现场已有一台315KVA的配电柜,缺乏电量由建设单位在地下室底板施工之前提供。三、配电柜及配电导线选择依据现场情况,选择导线截面和电器的类型、规格电源由甲方提供,总进线选用YC3×150mm+1×95mm+1×35mm重型软电缆,各个分路选用YC3×50mm+2×25mm重型软电缆。用电设备导线选用如下:F0/23C塔机YC3×35mm+1×16mmQTZ160塔机YC3×35mm+1×16mmSCD200/200施工电梯YC3×25mm+2×16mmS(1)200-200J施工电梯YC3×25mm+2×16mmUN1--100对焊机YC3×50mm+1×25mm电渣压力焊设备YC3×10mmBX2—500交流弧焊机YC3×10mmJJK—1卷扬机YC3×4mm+1×GW-40弯钢机YC3×4mm+1×GQ-40切断机YC3×4mm+1×JZ350搅拌机YC3×6mm+1×4mmWS5-400搅拌机YC3×6mm+1×4mmJZ350砂浆搅拌机YC3×4mm+1×食堂进线YC3×16mm+2×6mm镝灯YC3×6mm碘钨灯YC3×1mm总进电开关选用DW10—1000/3〔500A〕单刀双掷刀开关;各分路总电气开关选用DZ15L—600〔500A〕漏电断路器。六、建立平安用电治理制度6.1、建立临时用电施工组织设计和平安用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。6.2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和平安用电技术措施的总体意图、技术内容和注重事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。6.3、建立平安检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,要紧内容是:接地电阻值,电气设备尽缘电阻值,漏电保卫器动作参数等,以监视临时用电工程是否平安可靠,并做好检测记录。6.4、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时刻、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。6.5、建立工程撤除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的撤除应有统一的组织和指挥,并须撤除时刻、人员、程序、方法、注重事项和防护施等。6.6、建立平安检查和评估制度。施工治理部门和个业要按照JGJ59—99?建筑施工平安检查评分标准?定期对现场用电平安情况进行检查评估。6.7、建立平安用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。6.8、建立平安教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电平安教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。七、临时用电保卫临时用电的接地、接零和防雷措施是防止间接触电的要紧平安技术措施。7.1、塔吊、施工电梯接地保卫现场最高机械设备为塔吊及施工电梯,高度均大于的30m。因此塔吊、施工升落机须做好防雷接地保卫。塔吊、施工电梯各做1组接地极,其电阻≤30Ω,接地体采纳-4×40mm镀锌扁铁。7.2、大型用电设备接零保卫所有大型用电设备采纳三相五线制NT-S系统供电,到达三级操纵、三极保卫,末端做重复接地,接地电阻值≯10Ω。保卫线为黄绿双色,各分箱必须做接地极。当S≤16mm2时,保卫线和相线截面积相同。当16mm2<S≤35mm2时,保卫线选用16mm2。当35mm2≤S时,保卫线许多于相线截面的一半。7.3、手持电开工具使用平安的Ⅱ类工具。由配电分箱引出的开关箱中必须配置录敏度高的漏电保卫器,其选择符合GB6829-1995?剩余电路动作保卫器的一般要求?技术要求。7.4、接零接地保卫做法采取防雷接地和重复接地,用2根-4×40mm镀锌扁铁埋进土内3m深,分不与塔吊根底节用螺栓相连接,电阻值不大于10Ω。7.5、接零保卫注重咨询题在中性点尽缘系统中不得采取接零保卫措施。在采取接零保卫时还须在零线上做多处重复接地。变压器工作接地电阻不得大于4Ω,重复接地接地电阻不得大于10Ω。保卫零线除在工作接地线或总配电箱电源侧从零线接出外,在任何地点不得有电气连接。同一个供电系统中的所有用电设备同零线相接构成零线网,不得一局部设备接零,一局部设备接地。保卫零线统一标志为绿/黄双色线。严禁通过任何开关和熔断器。作为接零保卫的专用线不能替代它用。重复接地必须接在保卫零线上,而工作零线上不得加重复接地。保卫零线在配电柜、总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中部或末端作重复接地。。工程开工与每年的每月份必须对本工地的所有重复接地进行检测一次,如发现不合格者,立即处理,并作好记录上报平安部,在雨季施工每月必须对重复接地进行两至三次。八、临时用电消防措施8.1、建立电气防火检查制度,加强电气防火教育,提高电气防火意识。施工技术科编制电气防火预案措施。8.2、施工现场禁止使用电炉和其它电热器具。不准在寝室的床头吸烟,室内照明灯具不宜超过60W。碘钨灯在使用时与易燃物品的距离要大于500MM。8.3、正确连接电线电缆,连接要牢固。禁止电机超负荷运行。变压器、配电箱、电气设备四面不准堆放易燃、易爆物品。配电室内、变压器旁均配备干粉灭火器。设专人负责治理。8.4、电焊机要放置在通风良好的地点,使用时有专人监护,并执行“用火证〞制度。施焊工作面四面不得有易燃物品,并配备消防设施。作用电焊机必须用专用防触电保卫器装置,并一次线不得超过5米,二次线不得超过30米。8.5、防水泵的电源要由总配电箱开关的上侧引出,不得加设漏电保卫装置,能够设单相接地报警装置。8.6、如发生电气火灾时,首先要迅速切断电源。灭火时采纳尽缘性能好的灭火剂如二氧化碳、干粉、1211等灭火器或干砂。禁止使用导电体如水来灭火。8.7、装置和配电箱、变压器四面不准堆放易燃、易爆物品。8.8、配电室内、变压器旁均配备干粉灭火器。8.9、关于开关整定值、保险丝要选用适当。电器机具设备严禁带病运行。8.10、建立电气防火制度,加强电气防火教育。九、临时用电平安治理措施9.1、临时用电电工必须掌握平安用电的全然知识和施工现场机械、电气设备的性能,熟悉JGJ46-2005?施工现场临时用电平安技术标准?。9.2、从事安装、维修、撤除临时用电工程的临时用电电工必须执行GB5306-85?特种作业人员平安技术考核治理规那么?中有关,经考试合格,持有有效期内的操作证件方可上岗作业。9.3、临时用电电工要具有“六性〞:要树立平安用电的责任性、发扬团结互助协作性、坚持制度的严厉、掌握事故的规律性、消除隐患的及时性、掌握技术的主动性。9.4、加强对现场施工人员的平安用电全然知识教育,由施工技术科有针对性地编制平安用电技术交底,落实到施工班组,并由平安科进行监督检查。9.5、配电室必须做到“四防一通〞:防火、防雨雪、防潮、防小动物及通风良好。配电室内备有尽缘棒、尽缘毡、尽缘靴、尽缘手套以及电气灭火消防器材、应急照明灯等平安用具。配电柜要定期进行检查、维修、保养。9.6、制定并执行电气检修平安操作监护制度。施工现场夜间值班电工需有2人,在发生电气故障时1人检修、1人监护。并做好标志牌挂在配电房内,以防有人合闸。9.7、施工现场时刻处于动态变化中,电工要经常巡回检查,制止并纠正线缆乱拖乱拉、损坏电气设备、无视平安用电等不良现象。9.8、宿舍治理要纳进平安用电的内容,禁止乱接电线,乱用电器。十、临时用电平安技术措施施工现场临时用电平安一定要时刻高度重视,它关系到人民生命平安,必须执行临时用电治理规程。10.1、临时用电工程的安装、维修、防护、使用、撤除的操作人员必须符合JGJ46-2005?施工现场临时用电平安技术标准?的要求,由持证电工完成。临时用电电工上班时必须按穿戴、配备好相应的劳动保卫用品。安排生活任务时,应视工作的难易程度和技术复杂性来确定相适应的人员。10.2、临时用电电工应了解、掌握施工现场机械设备的性能和用电情况。做好电工现场维修记录、施工日志、交接班记录。对电气设备、用电线路勤检查,勤保养,定期维修,及时发现并消除隐患。制定各项技术治理制度,保证施工现场临时用电的平安。10.3、临时用电电工必须认真执行临时用电有关规程、,自觉抵抗来自任何方面的违章操作指令,有权制止违章用电行为,必要时要向有关人员举报。10.4、配电室常设值班人员,对现场施工临时用电负责。10.5、执行停电挂牌制度,停送电有人监护,有人负责。进行电气维修时要断电上锁。10.6、行灯电压不得超过36V。特不场所如地下室潮湿部位必须采纳24V或12V平安电压。行灯变压器必须装设在电箱内,不得单独放在地上。10.7、宿舍灯具高度不得低于2.5米。食堂、开水房选用防水灯具和拉线开关。室外碘钨灯不得低于3米,必须用密闭式防雨灯罩。碘钨灯金属灯罩和金属支架必须有良好的接零保卫,金属杆必须采取尽缘措施。10.8、电气设备的金属外壳必须与PE线相连接,PE线与N线必须分开,不得混用。PE线中间不得有断股和接头,不得装设开关和熔断器,在配电线路的终端要做重复接地,其电阻值不得大于4Ω。10.9、各类配电箱、开关箱应分级配电。开关箱做到一机一闸一漏,断路器必须分级操纵。关于开关整定值、保险丝要选用适当。要防尘防雨,有门、有锁。固定式配电箱加设防护栅,安装牢固,落地安装点应平坦,高出地面200以上,其四面2m内不得堆放杂物,维持道路畅通。进线和出线设在箱体的下面,导线应尽缘良好,排列整洁,箱与箱之间的导线连接要牢固。箱内电气要排列有序,不准许有松动。箱内电气开关要标明用途,以防误操作,箱体统一编号,停用时断电、上锁。10.10、总配电箱中漏电保卫器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时刻应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时刻的乘积不应大于30mA.s。开关箱中漏电保卫器的额定漏电动作电流不应大于30Ma,额定漏电动作时刻不应大于0.1S。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保卫器应采纳防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时刻不应大于0.1S。10.11、电源线要使用多股铜芯橡套电缆,不得有接头和断裂现象,不能砸压、拖拉。电缆线路要穿管地埋或沿墙敷设,埋深不小于700mm。在电缆的上下各500mm厚细砂,然后盖砖保卫,并在上面做警示标记。电缆接头牢固可靠,包扎后的尽缘强度应不低于原来的尽缘强度,不得承受张力〔拉力〕,进出口部位应加强保卫。10.12、购置的电气设备与材料要符合平安标准,有合格证。电箱必须采纳悦达电器,其它电器设备必须作用指定厂家的产品。10.13、使用中的电气设备维持完好的工作状态,禁止带故障、超负荷运行。10.14、移动式工具长期停用或新进场电气工器具如手持式电开工具初次使用要通过验收、外瞧检查并由电工摇测尽缘合格后,才能使用。一机一闸,漏电开关灵敏有效。采纳插座、插头连接时,其不得有裂纹,应尽缘良好。在用完后,必须断开电源方可离开。10.15、因施工需要如须改变用电设备使用地点时,先做好地线前方准许使用。',)


  • 编号:1700811644
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:11页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:24368 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>