后浇带施工方案


('后浇带施工方案1、施工后浇带的位置施工后浇带宽度为800mm。施工后浇带在两侧混凝土施工完后45天后浇筑,施工后浇带采用补偿收缩混凝土强度提高一级,表面凿毛并清除浮杂,混凝土浇筑前刷界面结合剂。普通施工后浇带应在底板浇筑45天后方可浇筑混凝土,沉降后浇带应在主体全部完工后且根据沉降观测结果确定浇筑时间,后浇带应采用加入适量高性能膨胀剂(8-10%)的高一级混凝土浇筑。2、混凝土梁支模为使施工后浇带混凝土与先浇混凝土结合良好,施工后浇带竖面采用双层钢板网作为模板。钢板网敷设在钢支架上,由里向外第一层采用孔眼较大、刚度较好的钢板网第二层采用网眼小的钢板网,施工后浇带内钢支架与钢筋支凳连接成整体,以防止侧面受压不均匀导致歪斜。施工后浇带施工缝处用密眼钢板网封堵,作为永久性模板,以保后浇砼结合牢固。为了地梁施工后浇带混凝土浇筑之前的清理方便,保持施工后浇带处于无积水状态,降低钢筋锈蚀程度;在两侧混凝土浇筑完毕初凝前,用及时清理施工后浇带内的浮浆,清理不动的浮浆及时用长钎捣碎,这样即使有一些松散、松动的积沉物,以后清理起来也比较容易。4、施工后浇带的保护在施工后浇带混凝土未浇筑之前,施工后浇带的两侧应采用砖砌档墙以及上口采用木盖板进行全封闭保护,防止混凝土、砂浆结块污染及建筑杂物大量堆积,防止损坏外贴式止水带,防止工程施工中钢筋污染,保证钢筋不被踩踏,也能保证施工人员的安全。15、地梁处施工后浇带保护地梁处模板支模一次性安装成型,待混凝土浇筑好以后再进行拆除,为保证回填土施工,需将施工后浇带的地梁处保护,地梁处保护见下图:6、施工后浇带钢筋施工在混凝土浇筑前,检查施工后浇带内钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、搭接长度和接头位置是否符合设计要求和施工规范规定,尤其是施工后浇带内钢筋如果断开,要求绑扎搭接接头面积的百分率不超过25%,焊接接头不超过50%.混凝土浇筑前,应对钢筋表面颗粒状或片状老锈进行除锈处理。若有钢筋被踩弯或压弯现象,在混凝土浇筑前应要求及时进行矫正。钢筋上的浮浆用钢丝刷清除干净。7、施工后浇带混凝土浇筑施工后浇带混凝土浇筑前清理干净施工后浇带中杂物,将两侧混凝土的松散石子2凿除,表面清洗干净,保持湿润;施工后浇带应在两侧混凝土龄期达到45d后再施工;为防止混凝土中水泥浆流失,提高混凝土密实度,从而提高混凝土的抗裂性能,振捣时间应适当延长,待1~2h后再抹平压光数遍,减少表面裂缝产生。8、质量保证施工措施(1)混凝土养护混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或进行施工作业;在施工后浇带混凝土初凝后,应在12h内进行养护,养护期间应保持混凝土表面湿润,其养护时间不得少于28d养护措施可采取洒水苫盖的方法,此法可有效保持混凝土内水份不蒸发,在不影响后续工序施工的情况下使混凝土得到有效养护,强度不断增长,且有可能避免表面裂缝的产生。(2)防渗漏措施施工后浇带应采用补偿收缩混凝土,强度等级应提高一级。(3)楼面施工后浇带的临时保护措施施工后浇带空置期间,为防止杂物进入,采取胶合板封闭的措施。3',)