Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 其他文档 > 电流互感器相关注意事项(07-10-05)

电流互感器相关注意事项(07-10-05)

收藏

本作品内容为电流互感器相关注意事项(07-10-05),格式为 doc ,大小 972800 KB ,页数为 7页

电流互感器相关注意事项(07-10-05)


('电流互感器二次安装、验收注意事项0前言本事项只作为相关规程、规定、标准作业指导书等的补充,用于指导现场工作,不取代任何原有的规程及要求。1电流互感器二次接地点及接地线1.1与其它电流互感器二次回路没有电气联系的电流互感器,其二次回路应在开关场一点接地;保护屏内的接地点必须拆除,且各套电流互感器之间不得有连接线(见图1)。1.2每个电流互感器二次绕组的接地点应分别引出接地线,接至接地铜排(见图1);不得将各二次绕组的公共端在端子排连接后引出一根接地线(见图2)。图1:电流互感器正确的接地方式图2:电流互感器错误的接地方式1.3若两个(多个)电流互感器二次回路并联接入保护装置,两个(多个)电流互感器二次应在并接处一点接地(见图3)。图3:电流互感器二次回路并联接入保护1.4电流互感器二次回路必须保证一点接地,且必须保证运行的电流互感器二次回路不失去接地点。在电流互感器二次回路变更后必须检查接地点情况,确保接地良好且不能出现两点或多点接地。1.5电流互感器二次备用绕组,应将其引至开关端子箱(或汇控柜),在端子排进行短接后接地。1.6如电流互感器二次接有小变流器,则电流互感器与小变流器之间必须有接地点(见图4),接地要求同上。a.正确的接地方式b.正确的接地方式c.错误的接地方式图4:有小变流器的接地方式2电流互感器二次回路直阻测量及10%误差计算2.1新安装的电流互感器或电流互感器二次回路发生变动,必须在开关端子箱(汇控柜)或保护屏(测控屏)测量回路直阻。2.2若两个(多个)电流互感器二次回路并联接入保护装置的,应在并接处分别测量各电流互感器二次回路直阻。2.3电流互感器二次回路直阻测量应使用电桥测量,严禁使用万用表。各相回路直阻相差应小于10%,否则应认真分析,查找原因。2.4新发或更换电流互感器后,应检验该电流互感器是否符合10%误差要求。2.5自开关端子箱(汇控柜)向电流互感器的负载端通入交流电流,测量回路压降,并计算电流回路每相与中性点及相间的阻抗(即:二次回路负担)。根据测得的负担、电流互感器试验成绩单或厂家提供的出厂资料、最大短路电流校核是否满足10%误差要求。2.6同一变电站的10kV出线电流互感器(包括零序电流互感器),如属同一厂家、同一型号、同一批次的产品,每条母线可抽检两路校核10%误差,但其中必须包含接地变零序电流互感器10%误差的校核。3电流互感器二次回路绝缘检查断开电流互感器二次回路接地点,使用1000V摇表,检查各绕组、各相对地及相互之间的绝缘,绝缘应不小于1MΩ。绝缘检查后,须将检查回路可靠对地放电。4电流互感器铭牌、试验成绩单检查4.1对于新安装的电流互感器,继电保护人员必须核对铭牌与试验成绩,核对抽头接线与变比正确,并核实试验成绩单上的出厂号与实际一致。4.2电流互感器二次绕组有多个抽头的,不使用的抽头禁止接线,既不能与其它抽头连接,也不能接地。4.3根据电流互感器铭牌、试验成绩单,确定二次绕组使用是否正确。保护、故障录波器用电流互感器必须使用保护级绕组,不得使用计量绕组。4.4对于接入差动保护(变压器差动保护、母线差动保护等)的电流互感器,应检查各电流互感器的伏安特性没有显著差别。5电流互感器一次P1(L1)、P2(L2)安装方向5.1应根据电流互感器的一次绝缘水平和发生故障的概率确定P1(L1)、P2(L2)的朝向。5.2电流互感器装小瓷套的一次端子(P1)应靠近母线侧。对于3/2接线中间断路器的电流互感器,P1可统一靠近小号母线侧。5.3对于带铁帽子的电流互感器,铁帽子所在的一侧应安装远离母线侧,避免发生闪络时母线保护动作。6电流互感器二次绕组配置检查6.1在电流互感器一次安装后,应确认各绕组的使用情况。母线差动保护用电流互感器二次绕组应尽量靠近母线侧,但必须保证和线路保护有公共保护范围(见图5)。6.2故障录波器用电流互感器应采用故障时不饱和的二次绕组,如二次绕组数量不够,可与保护使用同一绕组,但应串接在二次回路的尾端。图5:电流互感器二次绕组配置示意图6.3检查各电流互感器二次绕组的等级应与使用情况相一致,常用等级见表1。表1:电流互感器常用等级说明母差保护变压器差动线路保护失灵电流故录500kV保护TPYTPYTPYPTPY/P220kV及以下保护P仪表/计量0.5/0.2/0.5S/0.2S注:500kV变压器差动保护各电压等级侧均使用TPY级绕组。7电流互感器绕组极性要求7.1线路保护用电流互感器线路保护用电流互感器极性:为母线指向线路。7.2数字式变压器保护用电流互感器(见图6)a)变压器各侧差动保护用电流互感器极性:为母线指向变压器;即均以电流流入变压器为正。b)变压器相间后备保护用电流互感器极性:为母线指向变压器,即均以电流流入变压器为正。c)变压器中性点零序电流互感器极性:统一为变压器指向大地,即以电流流入大地为正。(注:变压器零序方向保护的方向判别采用三相自产零序电流,中性点零序电流只作为大小判别,规定极性为变压器指向大地。)图6:变压器极性示意图注:以上适用与南瑞继保公司RCS系列、南自新宁公司PST-1200系列、四方公司CSC-326系列微机型变压器保护。7.3母线差动保护用电流互感器7.3.1南瑞继保公司RCS-915、四方公司CSC-150型母线差动保护a)线路(变压器)间隔母线差动保护用电流互感器极性:为母线指向线路(变压器),即均以电流流入线路(变压器)为正。b)母联(分段)间隔母线差动保护用电流互感器极性:以小号侧母线指向大号侧母线为正,即视为小号母线上的间隔(见图7)。7.3.2深圳南瑞公司BP-2B型母线差动保护电流互感器a)线路(变压器)间隔母线差动保护用电流互感器极性:为母线指向线路(变压器),即均以电流流入线路(变压器)为正。b)母联(分段)间隔母线差动保护用电流互感器极性:以大号侧母线指向小号侧母线为正,即视为大号母线上的间隔(见图8)。图7:RCS-915/CSC-150母差保护极性图8:BP2B母差保护极性7.4故障录波用电流互感器故障录波器用电流互感器极性应与线路(变压器)保护用电流互感器极性相同。对于3/2接线中间断路器故障录波器用电流互感器极性,可统一为大号侧断路器指向小号侧断路器。7.5表计用电流互感器表计用电流互感器应按正常运行方式时的潮流方向确定极性。a)枢纽线路及负荷出线表计用电流互感器极性为母线指向线路;b)负荷变电站进线表计用电流互感器极性为线路指向母线。如负荷变电站有转供线路,转供线路表计用电流互感器极性为母线指向线路;c)变压器高压侧表计用电流互感器极性为母线指向变压器;中、低压侧为变压器指向母线。8电流互感器二次回路接线可靠性检查有关电流互感器二次回路工作结束前,继电保护人员应检查电流互感器所有二次绕组(包括备用绕组)回路的完整性,保证二次接线压接可靠;工作结束后向值班人员交待电流互感器二次回路接地点、接地线及各连接片安全可靠。9电流互感器的相量检查9.1测相量时,必须测量电流互感器的所有二次绕组(包括备用绕组)电流的大小和相位。除测量各相电流外,还必须测量中性线的电流大小。9.2差动保护(包括母线差动保护、变压器差动保护、线路纵联电流差动保护)在带负荷测相量后,必须检查差流,且差流应不超过20mA。9.3测相量时,必须根据所带负荷性质、电流互感器变比及极性对电流回路的相量关系进行分析。',)


  • 编号:1700754548
  • 分类:其他文档
  • 软件: wps,office word
  • 大小:7页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:972800 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关其他文档更多>