Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 其他文档 > 电线电缆载流量对照表完整版,电线电缆载流量表(全)

电线电缆载流量对照表完整版,电线电缆载流量表(全)

收藏

本作品内容为电线电缆载流量对照表完整版,格式为 docx ,大小 48387 KB ,页数为 3页

电线电缆载流量对照表完整版


('电线电缆载流量对照表Documentserialnumber【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】电线电缆负载电流值电工常识-电线负载电流值国标1998规定的电线负载电流值(部分)铜芯电线铝芯电线铜芯线截面积允许长期电流铝芯线截面积允许长期电流平方毫米16A~25A平方毫米13A~20A4平方毫米25A~32A4平方毫米20A~25A6平方毫米32A~40A6平方毫米25A~32A型号BV线负载电流值额定电压(KV)导体工作温度(°C)70环境温度(°C)303540303540导线排列O-S-O-S-O导线根数2~45~89~1212以上2~45~89~1212以上2~45~89~12标称截面(mm2)明敷载流量(A)导线穿管敷设载流量(A)23222013987129761187312927171311101612109151194413936241815132217141221151365350463123191729211816202016107469644433282541312623382924169993866045383457423532523932251321241158362524777574843705344351611511401037764589672605488665550201189175127957971117887366108816770259243225165123103921521149585140105879531629727520715512911619214412010817613211012037435132524518415313822617014112720815613015042640037028821618016226519916614924418315218549546443033525120918830923219317428421317724059255651539629724722236627522926336252210注:明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算举例说明:1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~,那么10台计算机就需要一条平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条平方毫米的铜芯电线供电。3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。4、早期的住房(15年前)进线一般是平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。',)


  • 编号:1700742803
  • 分类:其他文档
  • 软件: wps,office word
  • 大小:3页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:48387 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关其他文档更多>