小区路灯施工方案及工艺方法,小区路灯安装施工方案
本作品内容为小区路灯施工方案及工艺方法,格式为 docx ,大小 14748 KB ,页数为 2页
('小区路灯施工方案及工艺方法1、工艺流程测量定位→基础施工→灯杆、灯臂及灯具安装→接地接零保护→接线→路灯控制系统安装→绝缘测试→试运行2、施工工艺方法(1)测量定位根据路灯安装施工图及道路中心线和参考点等,确定路灯的安装位置及基础高度,并标出基础安装位置。基础顶面标高应提供标桩。直线杆顺线路方向位移不应超过设计档距的3%;直线杆沿线路方向横向位移不应超过50mm;转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm。(2)灯杆、灯臂及灯具安装根据产品说明书安装好灯杆组件,然后利用起重机将灯杆吊起到基础的上方,下降至适当高度,调整灯杆,使灯杆底座的螺栓孔穿过预埋好的地脚螺栓,并使电源电缆穿进灯杆至接线盒处,放下并扶正灯杆,将灯杆与底座固定牢固。立杆时应有防止杆身滚动、倾斜的措施。钢灯杆吊装时应采取防止钢缆擦伤灯杆表面油漆或喷塑防腐装饰层的措施。安装灯具组件:根据厂家提供的说明书及组装图认真核对紧固件、连接件及其他附件。根据说明书穿各分支回路的绝缘电线。根据组装图组装并接线。安装各种附件。将灯具安装在灯臂上,并将灯具电源线沿灯臂、灯杆敷设至灯杆内的接线盒处。灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。(3)接地接零保护在中性点直接接地的路灯低压网中,金属灯杆及电气设备的外壳宜采用低压接零保护。在保护接零系统中,用熔断器做保护装置时,单相短路电流不应小于熔断片额定熔断电流的4倍;用自动开关做保护装置时,单相短路电流不应小于自动开关瞬时或延时动作电流的1.5倍。保护零线和相线的材质应相同,当相线的截面在35mm²及以下时,保护零线的最小截面应为16mm²;当相线的截面在35mm²及以上时,保护零线的最小截面不应小于相线截面的50%。保护接零时,在线路分支,首端及末端应安装重复接地装置,接地装置的接地电阻不应大于10欧。在用电设备较少且分散,采用接零保护确有困难且土壤电阻率较低时,可采用低压接地保护,金属灯杆的接地电阻不应大于4欧。(4)接线调整电源电缆和灯具配电导线在接线盒内的位置,并截取适当长度,削好线芯。将电源电缆和灯具配电导线分别压接在短路器的进出线两侧。有关接线标准必须综合《城市道路照明工程施工及验收规范》的规定。(5)路灯控制系统安装路灯运行控制采用自动及手动控制的方式。路灯的开、关灯动作,宜设在自然光的照度值2~10LX。路灯控制系统的安装应符合国家现行标准《城市道路照明工程施工及验收规程》的规定。(6)绝缘测试接、焊、包全部完成后,应检查导线接、焊、包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定。检查无误后再进行绝缘测试。照明线路的绝缘摇测一般选用500V,量程为1~500兆欧兆欧表。绝缘阻值应不小于1兆欧。照明绝缘线路绝缘摇测按下面的两步进行:首先将路灯接线盒内导线分开,开关处导线连通。摇测应将干线和支线分开,一人摇测,一人应及时读数并记录。电气器具全部安装完在送电前进行绝缘摇测时,按系统、按线路摇测绝缘电阻。应先将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置,摇测方法同上所述,确认绝缘摇测无误后再进行送电试运行。',)
提供小区路灯施工方案及工艺方法,小区路灯安装施工方案会员下载,编号:1700814640,格式为 docx,文件大小为2页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。