Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 空气源热泵+地暖+空调系统设计

空气源热泵+地暖+空调系统设计

收藏

本作品内容为空气源热泵+地暖+空调系统设计,格式为 doc ,大小 155648 KB ,页数为 2页

空气源热泵+地暖+空调系统设计


('空气能热泵+地暖+空调系统设计武汉誉德远程智能化集中热水供应系统包括本地热水供应系统、远程控制子系统,刷卡消费子系统。本地系统采用空气源热泵原理,每消耗1份电量的同时从空气中吸收4份热量,能效比最高可达5.5,为您节省一半到四分之三的电费;凭借先进技术与精密工艺,整机系统固有能耗系数与热水输出率均优于国家一级能效的规定值。在热水系统的基础上,可以加入地暖、空调等组成一套,热水、暖气、冷气一整套解决方案。下面对这套系统的设计特点做一个简单的介绍。空气源热泵和地源热泵为热源的地暖设计系统图壁挂炉为热源的地暖系统是比较常见的地暖系统,下面我介绍一些新的热源系统结合地暖的设计思路,管路系统同样可以使用管道和阀门系统,供设计师和地暖公司参考。近些年,空气源热泵和地源热泵逐渐地受到地暖工程商的青睐,与燃气壁挂炉相比,热泵在安全环保性、节能效果和经济性上有着显著的优点:安全环保:目前市场上的热泵多采用R410环保冷媒,对臭氧没有破坏;热泵安装在室外,以电力驱动,是清洁能源;燃气壁挂炉通常安装在厨房间,有燃气泄漏隐患,燃烧排放产生有毒气体并加剧PM2.5排放,污染空气。武汉誉德节能高效:热泵效率高,一份电力可产生三份的制热量;热泵高效出水温度在45-50度之间可设定,可直接用于地暖;而燃气壁挂炉高效水温在70-80度,需要通过混水才能用于地暖。经济性:热泵既可制冷又可采暖,一机双用,节省初投资;无需增设混水装置,并且运行费用也更低。在设计热泵地暖系统时,要注意有几点是与壁挂炉地暖系统不一样的:热泵的供回水温差是5度,而壁挂炉是10度,所以热泵地暖系统的循环水流量较大,需要用Φ20的管道。热泵地暖系统需要将每个回路所覆盖的面积适当减小,同壁挂炉地暖系统相比,热泵地暖的铺设特点是:小面积、多回路。空气源热泵需考虑冬季的制热能力衰减系数,以保证冬季的采暖效果,能力衰减系数通常可以从热泵厂家获得。壁挂炉一天可以反复点火几百次,而热泵使用的都是定频压缩机,由于压缩机保护不能频繁启停,热泵在冬季还需要化霜,所以设置一个缓冲水箱可以有效保护压缩机,提升系统舒适度和稳定性。相较于目前市场流行的VRF+壁挂炉的家用中央空调和地暖系统,热泵不仅可以实现同样功能,而且可以节省一大笔初投资费用。有理由相信,热泵的空调地暖系统将逐渐成为高档家装市场的主力军。在设计这种空调和地暖二合一的水系统时,要注意以下几点:两个水系统要分别进行水力计算,若两个最不利环路值相差较大时,需设置两个压差旁通阀。越来越多的用户会在冬季同时开启地暖和风机盘管,在设计时要注意用户的使用习惯、空调和地暖之间的水力平衡措施、空调开启率、是否需增大主机容量以保证使用效果。同时需指导用户如何正确使用该系统,避免因操作不当而引起制热效果不好的投诉。建议在地暖的供水主管上,即球阀前安装一个电动两通开关阀,在夏季时自动关断,防止夏季冷冻水的冷量渗入地暖系统中,造成地板下结露。通常联机控制器上会有一个富余的干接点信号可以用于连接该电动两通开关阀。地暖系统建议使用带阻氧的PEX管或者PERT管,主管道系统建议使用铝塑管道,一方面可以良好的弯曲定型,不用中间接头,另一方面,也可以100%阻氧,延长系统寿命。明装可以用卡套式,插接式,如果有可能暗埋,最好用卡压式,由于安全性高,欧标是允许该方式暗埋的。',)