Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 电气安装工程施工方案,电气安装工程施工方案的核心内容

电气安装工程施工方案,电气安装工程施工方案的核心内容

收藏

本作品内容为电气安装工程施工方案,格式为 docx ,大小 48598 KB ,页数为 12页

电气安装工程施工方案


('电气工程安装施工方案一、电气安装施工程序二、电气安装施工方法1、基础型钢的埋设基础型钢要与土建配合施工,按设计规定的标高固定,进行水平度校正,并用镀锌扁钢与接地网相接,接点不应少于两处。基础型钢的水平度误差≤1/1000,全长总误差≤5mm。2、高压配电柜、仪表盘的安装(1)高压配电柜、仪表盘的安装必须在室内装饰工程和室内地坪完成之后进行;(2)柜、盘安装必须牢固,连接紧密,并与地面垂直,其误差不大于柜高的1.5/1000,盘面间接缝小于2mm;(3)配电柜、仪表盘、控制柜必须有良好的接地。安装好的柜盘应盘面油漆完好;回路名称及部件标号齐全正确,柜内外清洁;(4)柜、盘应尽量装在非震动场所,如有较大震动,应提请甲方与设计单位联系选用防震的电气元件及仪表单元;(5)柜、盘的电源进线及母线的连接要按规范及国际通行的相色标示,相序正确一致,在低压双投电源柜中要保证进线电源的对应性;(6)母线安装应符合GBJl49-90技术标准。(7)二次回路的检查、送电及功能测试时应按原理图、元件布置图、接线图进行初审,合格后检查电气回路,信号回路接线牢固可靠,并进行送电前的绝缘电阻测试检查,必须达到5MΩ以上,然后按前后调试的顺序分段、分路试通及测试每路的功能。3、动力、照明配电箱的安装(1)落地式动力柜应牢固安装在槽钢基础上,有基础型钢的柜可直接安装在砼基础上,用螺栓、金属膨胀螺栓固定,并做好可靠的接地,安装位置尺寸按图纸要求,进出线管应在基础内高出地面10cm左右;(2)暗装照明配电箱安装前,应将箱门、箱底板、衬板及元件拆下保管好,将箱体嵌入墙体装平,进出线管要顺进箱体上、下侧,露出5mm以下,安装牢固,接地可靠,安装箱体垂直偏差不应大于3mm,等穿线完毕后,再将各零件装上进行接线。4、电气管线的施工(1)电缆保护管按设计要求采用镀锌管或HBB玻璃钢管。镀锌管之间连接采用丝接,接头处跨焊或螺接导体作接地保护,管子与灯头盒、接线盒之间应加钠子或保护圈连接,连接处也应用导体跨接。玻璃钢管要用承插连接并加密封圈,另敷设接地扁钢作接地体;(2)电缆沟内玻璃钢电缆保护管应架设在管垫上,浇注细石混凝土保护,浇砼时,不得引起玻璃钢保护管的损坏和移位;(3)镀锌管电缆保护管应与本系统的相应接地网可靠接地,接地电阻小于4Ω。保护管的弯曲半径必须按规范要求制作,弯曲半径≥6D。(4)管内穿线不应超过管子内总截面积的40%,管内导线应不得有接头,钢管管口应加套保护圈,穿线前应先清除管内杂物,以免损伤导线绝缘层和芯线。电缆穿管必须用人工拖拉,并用导辊导向减阻,杜绝用机械设备强制牵挂电缆,以免引起电缆变形和断裂;(5)埋地或埋砼管伸入手井孔的长度必须符合设计要求和施工规范要求,并在地面上加设电缆桩指示电缆方位和走向。5、电缆支架、桥架及线槽的配制安装(1)组装桥架要平直,水平误差不大于5mm,中心偏差不大于5mm,安装牢固,配件齐全,所有螺栓要拧紧;(2)桥架的固定支架按设计要求施工,如设计无要求,一般水平桥架间距2m,垂直桥架1.5m;(3)桥架、支架选用M12的金属膨胀螺栓固定,最好选用厂家配套的定型产品;(4)安装桥架时,桥架盖板先拆下分别保管,待电缆敷设后再统一装上;(5)线槽应安装牢固,横平竖直,避免与其他设备相碰。(6)洞外重型电缆桥架安装于跨越河谷及立交处,安装牢固可靠是洞外重型电缆桥架安装的重点之一,根据隧道群现场考察分析,我们将选择利用高速公路主线桥侧的预埋钢板作为重型桥架的支撑基点,通过焊接侧支撑臂(有必要的话用金属膨胀螺栓加固固定)来铺设重型桥架。洞外重型桥架除需要满足安装误差要求外,还需加桥架盖板以保护电缆。重型桥架应伸入电缆沟适度,伸入量不应小于10cm。6、电缆敷设(1)电缆敷设前先画出电缆沟电缆布置断面图,并经有关施工单位会签,报送监理工程师认可。(2)先编制敷设计划,列出电缆清单,准备好必要的机具、材料,如悬架、起重机具、挂牌等,垂直桥架敷设电缆时,还需搭好脚手架,并应配备好通讯工具;(3)核对电缆型号规格,检查电缆绝缘,并收藏好合格证。(4)巳埋地和埋砼保护管内敷设电缆时,必须要待有一定的强度后进行,以免敷设电缆时引起保护管的松动。穿电缆前要先清理沟内杂物和毛刺,以免电缆损坏;(5)根据电缆重量、长度、走向确定施工人员和机具,敷设时要统一指挥,确保施工安全;(6)同一沟内或同一桥架支架内敷设电缆应遵循先下层后上层先里面后外面的次序,有序进行,以免电缆扭转和错孔;(7)电缆外表绝缘层应完好,无机械损伤和扭曲现象,绝缘电阻在5MΩ以上。(8)电缆敷设时应及时编挂标号牌,电缆排列应做到横成行、竖成列,引出方向和余量一致,相互间距一致,力求电缆排列整齐美观,便于维护;(9)电缆敷设时必须留有一定的余量,余量长度按规范规定,并做好盘条标记。电缆的最小弯曲半径必须≥10D的规范规定,控缆尽量避免有中间接头;(10)电缆头的制作必须整齐牢固,并进行搪锡处理,符合有关规范规定。7、防雷与接地(1)防雷与接地要求应符合设计规定和规范要求,施工时要与土建施工密切配合,根据地理环境和土质条件合理选择接地体的埋设位置和数量,确保接地系统的可靠性。如果接地电阻超标应补接地极或采取降阻技术措施;(2)防雷采用避雷针或避雷塔,并在电路上串接过电压保护器避雷针、塔的安装必须符合设计图纸的要求并安装牢固,具有良好接地;(3)接地线采用镀锌扁钢或利用电缆保护镀锌管,接地体采用镀锌角钢。扁钢的搭接长度为10cm和焊接方法应符合规范要求,角钢的长度和打入深度应符合设计和规范要求。8、电器设备及灯具的安装(1)灯具安装用的支座吊钩、预埋件、金属膨胀螺栓须敷设牢固,在吊架、桥架上安装的灯具应有可靠支撑,电器设备的接地(接零)措施和其它安全要求必须符合施工规范规定要求;(2)电器设备及其支架安装牢固、端正、位置正确。暗插座、开关的盖板应紧贴墙面,四周无缝隙,灯具及其控制开关工作应正常。(3)照明配电箱的位置正确、部件齐全、箱体开孔合适,切口整齐;零线经汇流排连接,无绞接现象:箱体,油漆完好、箱盖开闭灵活。箱内接线整齐,回路编号齐全、正确。箱、盖、板垂直度:体高50cm以下,允许偏差1.5mm;体高50cm以上,允许偏差3mm。(4)成排灯具中心线允许偏差5mm:明暗装开关、插座的面板:并列安装高度差小于0.5mm,同一场所高差小于5mm,面板垂直度小于0.5mm;(5)隧道照明灯具应按设计要求调整投射角。高杆灯安装应先按设计要求和灯具生产厂要求制作砼基础,组装完成后一次吊装就位固定,高杆灯应是有良好的防雷接地措施。(6)电气安装完工后,应对每一施工内容做好施工记录和测试记录。测试时应邀请业主和监理到场参与。二、电气调试的方法1、高低压变配电系统调试前应进行高压电性能试验和保护装置的整组试验及继电整定试验,并进行二次回路按保护分别进行跳闸试验。在一次通以相应的额定电流或模拟事故状态,使二次保护装置动作、以考验空气断路器、空气开关等保护装置动作是否灵敏可靠;2、试送电试运行当动力、照明安装完毕后,电气系统做好送电、变电的组织准备、技术准备、物资准备和环境准备。(1)组织准备:试送电试运行前先报现场监理认可,相关专业技术人员、施工负责人必须到场,并邀请业主、监理参与,确定各个岗位的操作人员和负责人。(2)技术准备:做好每一回路的线路电阻测试检查,和电气设备手动操作试验,确保无卡死失灵现象,能正常工作,并编制详细的试送电试运行操作程序和方案,落实责任人和分工,以书面形式通知业主办理送电申请报告,明确送电线路的回路编号、送电日期、时间及送电规范。(3)物资准备:试送电运行前必须配备必须的操作工具、测试测量仪器仪表、高配专用操作用具、消防灭火器材等设备。(4)环境准备:应认真清除电气箱、柜、盘的灰尘及堆放在附近的杂物、材料,在送电的场合悬挂标志牌,提醒非工作人员此回路将带电。(5)电器系统的试送电试运行前,用电设备均应处于完好和分断状态,试送电试运行时,按操作程序、操作方案设计图纸的原理分级分路逐步依此进行,送电试车应设监护人员,在统一指挥下有序进行。3、试验完成后要填写详细的调试试车记录,做好竣工验收资料的准备工作。4、防雷接地工程竣工后按规范测试各系统接地电阻值,并做好测试记录。',)


  • 编号:1700814030
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:12页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:48598 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>