大体积混凝土施工方案完整版,大体积混凝土施工方案
本作品内容为大体积混凝土施工方案完整版,格式为 doc ,大小 323624 KB ,页数为 15页
('.实用文档.目录1编制说明...........................................................................................11.1编制目的.......................................................................................................11.2编制依据.......................................................................................................12工程概况及特点...............................................................................12.1工程概况.......................................................................................................12.2筏板根底混凝土施工的特点.......................................................................13施工准备及部署...............................................................................23.1施工准备.......................................................................................................23.2施工部署.......................................................................................................44混凝土浇筑施工...............................................................................54.1浇筑前准备工作...........................................................................................54.2混凝土浇筑施工方法...................................................................................54.3大体积砼泌水浮浆处理...............................................................................74.4混凝土浇筑考前须知...................................................................................74.5混凝土测温方案...........................................................................................85质量管理.........................................................................................125.1质量目标.....................................................................................................125.2质量标准.....................................................................................................125.3质量管理.....................................................................................................136平安文明施工.................................................................................156.1平安施工.....................................................................................................156.2文明施工.....................................................................................................166.3其它.............................................................................................................16..实用文档.1编制说明1.1编制目的本方案旨在为长春恒大帝景二期工程大体积混凝土施工提供较完整的技术指导,便于根底及地下室工程的质量控制,确保优质、快速、高效地完成大体积混凝土施工任务,并为业主对工程的施工方法、质量控制、工程进度等各方面的详细了解提供依据。1.2编制依据1、业主提供的吉林省建苑设计集团设计的本工程的施工图纸。2、国家现行有关技术标准、施工验收标准,工程检验及评定标准。3、河北建设集团企业内部的企业标准及操作方法。4、中华人民共和国长春市人民政府有关工程管理、市政建设及环境保护等地方性的法规及规定。5、施工现场和周边的实际情况;6、业主提供的其他有关资料。2工程概况及特点2.1工程概况本工程位于长春市经开区洋浦大街与大连路交汇,由12#-17#楼共6栋高层住宅组成,主楼地下1层,地上32层。建筑物设计计算抗震烈度为7度,建筑结构平安等级为二级,结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。12#-17#楼根底形式为桩承台,承台厚度1600mm/1400mm;承台混凝土强度等级均为C30,抗渗等级为P6。2.2筏板根底混凝土施工的特点本工程主楼根底均为桩承台根底,承台厚度为1600mm、1400mm,混凝土强度为C30,抗渗等级为P6,均属大体积混凝土范畴。浇筑厚度大为本工程承台根底混凝土施工的主要特点。1、混凝土结构物体积较大,混凝土一次性浇筑量大。2、大体积混凝土除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。3、混凝土强度等级比拟高。单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂。4、混凝土由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是筏板混凝土施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的混凝土体积变化,以便最大限度地减少混凝土裂缝。..实用文档.3施工准备及部署3.1施工准备3.1.1技术准备1、混凝土施工前,要充分熟悉图纸,了解混凝土的类型、强度、抗渗等级,了解底板的平面尺寸、各部位厚度,提供足够的资源。2、混凝土浇筑施工前,由工程技术负责人组织相关专业工长以及质检员、施工作业班组负责人等人员,进行全面详细的技术交底,并将本方案下发到相关部门和个人。3、由专业工长组织所有施工作业队伍人员,根据本方案要求进行详尽的施工质量技术交底,并形成书面记录,签字齐全。3.1.2材料物资准备1、商品混凝土根据现场实际情况及时调度,保证每台混凝土输送泵配备的混凝土罐车5辆,并至少满足现场连续浇筑。2、商品混凝土进场前,商品混凝土站必须严格按照国家有关规定对其组成材料进行取样检验。3.1.3机械设备准备1、大体积混凝土施工存在体积大、用量多,要求浇筑过程中连续施工,确保大体积混凝土的整体性和施工质量。本工程承台均使用商品混凝土,并配用混凝土搅拌运输车和泵车进行输送。施工前提前组织好各种施工机械设备进场。机械设备需用方案序号名称规格数量备注2汽车泵臂长48米1台商品砼泵送〔备用〕3砼罐车10辆商品砼输送4振动棒L=3m6套砼振捣5塔吊吊斗0.9m³2个吊运零星砼6对讲机4部砼浇筑场区内联系7污水泵3-4KW扬程>15m2台浮浆抽排2、各种机械设备进场后,工程机电部门必须对各种机械设备进行检查验收,合格前方可投入使用,机械设备进场必须进行及时登记,建立机械设备台帐,随时对机械设备进行检查、维护、保养,确保使用时处于良好状态。3.1.4劳动力准备1、按每次浇筑的工作量计算浇筑时间以确定劳动力需用方案,在下达浇筑..实用文档.令之前,必须全部落实。各楼栋承台混凝土浇筑量较大,连续浇筑时间长,要求每次浇筑混凝土劳动力按两班人员配备。劳动力需用方案序号工种数量〔人〕工作内容1钢筋工2×5看护钢筋,必要的钢筋校正2木工2×3看护模板,必要的模板校正、关浇筑口3砼工2×25安拆泵管、料斗卸料、输送泵辅工、砼覆盖4塔吊操作工2×2吊运砼、材料机具等5泵车工2×2文明施工等6值班电工2×1用电、用水保障注:本表中数据可以根据不同区域砼浇筑量作适当调整;2、劳动力进场后,工程平安部门必须对各工种人员进行平安教育,并与相关施工队伍签定平安生产合同,工程技术部以及专业工长要对参与施工作业的人员进行详尽的质量技术交底,并作好书面记录。3.1.5现场准备1、混凝土浇筑前钢筋、模板工程要施工完成并请业主、监理和质监人员检查验收,办好隐蔽验收和砼浇灌许可证。2、泵车、泵管就位,各种人员安排到位。3、各种浇筑混凝土用施工机械如振动棒、振动器、抹光机、污水泵等试用正常,准备充足并留有备用。4、现场照明走线到位,确保晚上施工的需要。动力用电接至施工部位并留有接线箱。5、应急混凝土吊斗制作完毕,塔吊准备完毕。6、各岗位管理人员、司机、机操工及相应钢筋工、模板保护工、混凝土工等各种劳务人员到位,并全部接受过相应的各种书面交底。7、与地方城管、环卫、交通等相关单位的各种手续业已办理完毕。8、各种预埋铁件、预留洞口等都已完成,并经验收通过。9、各种应急物质〔如下雨、机械故障等〕全部到位。10、砼浇筑前应将后浇带位置加焊止水钢板。11、安排好职工的食宿,特别是解决好临时增加人员的食宿。..实用文档.3.2施工部署本工程筏板混凝土施工按照后浇带划分为6个区,每栋主楼与其附属的车库筏板单独作为一个区进行施工,工程施工过程中合理安排施工工序,使各个工区错开混凝土浇筑时间。..实用文档.3.2.1承台根底混凝土施工流程:施工准备→清理模板〔钢筋加工安装完毕〕→埋设测温装置→确定混凝土配合比→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土浇筑〔分层〕→混凝土振捣→混凝土养护→测温。3.2.2筏板混凝土浇筑时间混凝土量、浇筑时间、方案布置地泵数楼号暂估混凝土量〔m3〕方案泵车数〔台〕浇筑时间〔小时〕12#楼65012113#楼110013414#楼50011815#楼60012016#楼50011817#楼650121说明:1、本方案只作为施工方案依据,不作为工程结算依据;2、浇筑速度按照25~30m3/h·台计算。4混凝土浇筑施工4.1浇筑前准备工作浇筑前应将承台钢筋内杂物进行清理,对混凝土垫层应浇水润湿,但基层外表不应留有积水。工程测量员密切关注,及时组织定位测量放线复核工作,做好柱、剪力墙等部位钢筋的轴线控制工作。投入足够的劳动力,并密切关注天气变化情况,合理安排施工工序穿插,以尽可能快的速度完成混凝土浇筑施工任务。4.2混凝土浇筑施工方法1、底板砼浇筑采用斜向推进、分层浇筑的方法,每层浇筑厚度500mm左右,由远端向泵方向斜向推进的方式组织施工。..实用文档.2、混凝土振捣采用插入式振捣器,振捣棒要求快插慢拔,保证振捣棒下插深度和混凝土有充分的时间振捣密实。振捣点的间距按照振捣棒作用半径的1.5倍一般以400~500mm进行控制。振捣时间控制具体以砼不再下沉并无气泡产生为准。振捣应随下料进度,均匀有序的进行,不可漏振,亦不可过振;3、钢筋密集处要求屡次振捣,保证该处混凝土密实到位,注意不要一次振捣时间过长,防止局部混凝土过振离析。在预埋件和钢筋交错密集区域,需用粗钢筋棒辅以人工插捣。对于柱墙插筋的部位,亦必须遵循上述原那么,保证其位置正确,在砼浇筑完毕后,应及时复核轴线,假设有异常,应在砼初凝之前及时校正;4、底板结构板面上翻起墙体段以及板面粗钢筋,都是容易在振捣后、初凝前容易出现早期沉缩裂缝的部位,必须通过控制补充下料和二次振捣予以消除;1〕凡板面上有墙体“吊脚模板〞部位,应控制下料,在板浇平振实后,稍作停歇,再浇板面上“吊脚模板〞内的墙体,浇筑墙体并振捣之后,不得再插捣“吊脚模板〞附近墙体,必要时可用木槌适度敲打“吊脚模板〞外侧,使可能存在的沉缩裂缝闭合;2〕有埋管部位及外表有粗大钢筋部位,振捣之后、初凝之前易在砼外表出现沉缩裂缝,应及时用磨光机或人工压抹予以消除;3〕砼外表水分散失,接近初凝时会在外表形成不规那么裂缝,应及时用磨光机或人工压抹予以消除。处理之后,应防止水分继续蒸发使砼外表干缩,应及时进行蓄湿养护;5、砼板面标高控制采用每隔2m设标筋找平,浇筑工程中辅以水准仪抄平校核;6、底板面混凝土分两次找平,第一次随振捣随找平,外表还留有局部水分时立即进行第二次找平,并随即覆盖塑料薄膜,以免因外表水分散失过快导致干缩裂缝出现的几率增加。7、砼浇筑要加强现场调度管理,确保已浇砼在初凝前被上层砼覆盖,不出现“冷缝〞。4.3大体积砼泌水浮浆处理大体积砼浇筑产生的泌水、浮浆比一般结构部位砼严重,为保证砼质量,采取以下措施:1、底板砼浇筑过程中由一次到顶斜向分层,砼浇筑统一由一侧向另一侧进行,以保证砼泌水、浮浆流向一致,便于砼浇筑过程中有组织地抽排;2、砼泌水处理:浇筑前,预先准备足够的潜水泵及配套的排水软管,在浇筑过程中,置于泌水流向位置抽排,大量泌水时使用功率为3-4KW的潜水泵..实用文档.抽排,小量泌水采用小功率软轴泵进行抽排;浇筑过程中假设遇到下雨天气视现场情况增加排水泵;3、砼浮浆处理:浇筑前,预先准备足够的污水泵及配套的排水软管,在浇筑过程中,置于浮浆较多位置及砼外表抽排;4.4混凝土浇筑考前须知1、泵送混凝土前,先将储料斗内清水从管道泵出,以湿润和清洁管道,然后压入纯水泥浆或者1:2水泥砂浆润滑管道后,再泵送混凝土。2、浇筑混凝土时,严格控制混凝土塌落度在160~200mm,假设遇到混凝土塌落度偏低影响正常浇筑,应及时退回搅拌站处理,施工人员不得随意向泵车中添加水。3、泵送中途停歇时间不应多于30min,如超过30min那么应及时清管,以免堵管。4、假设遇堵管,不得将堵管离析后的混凝土浇筑至底板结构中,必须将其转出底板范围外。5、不得将水管端头放至建筑面以内。以免水管冲蚀未凝固的混凝土,导致水泥浆被冲走后结构强度偏低。6、在浇筑整过程中,工长应做好搅拌站和现场需求混凝土量的调度工作,坚决杜绝混凝土浇筑中断。7、为确保混凝土浇筑质量,劳务队伍在施工过程中,假设遇到问题应及时向工长汇报,假设工长不能解决时应及时向上级反映。4.5混凝土测温方案本工程承台砼厚度最大到达为1600mm,一次性浇筑面积大,砼硬化所释放的水化热会产生较高的温度,因砼在较大截面范围内硬化速度和散热条件的差异,内部会产生一定的温差,可能导致底板砼产生温度裂缝。如何防止底板大体积砼在养护期间产生温度裂缝,尤其是深层或贯穿裂缝,是底板大体积砼施工一个非常关键的问题。对浇筑后的砼进行温度监控,随时掌握砼内部温度变化动态,以此指导砼的养护工作,及时做好砼覆盖、养护工作,保证砼内表温差控制不超过25℃。4.5.1砼浇筑内外温差计算..实用文档.1、砼内部的绝热温升按?高层建筑施工手册?〔5-6-5〕公式Tτ=(W·C·Q/ρ)·0.83+FA/50=(280×0.97×490/2418)×0.83+50/50=46.7ºCW-每立方米砼的水泥用量〔kg/m3〕Q-每立方水泥的水化热〔\u200ckj/kg〕可查?手册?5-6-3C-砼的比热,计算时选0.97kg/kg·Kρ-砼的密度,取2418kg/m3FA-每立方米砼中粉煤灰掺量〔kg/m3〕τ-砼的龄期(d)2.砼的拌合平均温度:浇筑天气18ºCTC=∑TiWc/∑Wc=9ºC3.砼内部实际温度Tmax=Jj+Tτ·ξ=9+46.7×0.83=47.8ºC4.砼外表温度Tb(τ)=Tq+4/H²×h’×(H-h’)ΔT(τ)=18ºC+4/1.44×0.2×1.0×(46.7ºC-10ºC)=38.4ºCH-砼的计算厚度=1.2Mh’-砼的虚厚度=0.2MΔT(τ)-龄期τ时砼内最高温度与外界气温之差5.结论砼外表温度与内部温度差:46.7ºC-38.4ºC=8.3ºC未超过25ºC的规定;砼外表温度与大气温度温差:38.4ºC-25ºC=13.4ºC,未超过25ºC的规定;因此不需要采取其他降温措施,即可保证质量。4.5.2测温方法及布点方案1、测温点布置底板砼测温采用JDC-Ⅱ型便携式建筑电子测温仪,配合测温导线、测温探头使用。预埋时可用钢筋做支承载体,先将测温线绑在钢筋上,测温线的温度传感器处于测温点位置并不得与底板及支撑钢筋直接接触,在浇筑砼时,将绑好测温线的钢筋植入砼中,插头留在外面并用塑料袋罩好,防止潮湿,保持清洁。留在外面的导线长度应大于200mm。每组测试点包括三个测温感应点,分..实用文档.别位于距承台底50mm处,承台中和距承台外表50mm处。每个测温点在底板混凝土浇筑前插入Ф14的三级钢筋钢支架进行预埋,各传感器分别附着于Ф14钢支架上。测温时,按下主机电源开关,将各测温点插头依次插入主机插座中,主机屏幕上即可显示相应测温点的温度。根据工程底板截面形状、厚度,在底板中心点、角点等代表性部位布设测温点,各楼栋测温点布置如图4-2所示。测温点布置详图2、温度监测测温延续时间自混凝土浇筑始至撤保温膜后为止。测温时间间隔在混凝土浇筑后6小时开始,第一、二天间隔两小时、第三天间隔三小时,第四、五天间隔四小时,第五、六、七天间隔五小时,假设温度变化稳定,可随后停止测温。其后为8小时;测温点应在平面图上编号,并在现场挂编号标志,测温作详细记录并整理绘制温度曲线图,温度变化情况应及时反应,并根据温差做好保温措施。每天测温记录交技术负责人阅签,并作为对混凝土施工和质量的控制依据。测温记录见以下图。混凝土测温记录表测温点编号混凝土浇筑时间〔h〕测温时间混凝土温度〔℃〕大气温度〔℃〕上中下测温人:技术负责人:〔签章〕记录时间:3、测温考前须知预埋的钢筋头上面应悬挂红色飘带,并在混凝土浇筑期间注意保护,不得损坏测温线。附着于钢筋上的半导体传感器应与钢筋隔离,保护测温探头不受污染,不受水浸,插入温测仪前应擦拭干净,保持枯燥以防短路。..实用文档.4.5.3混凝土养护1、混凝土终凝前压光后人工扫毛,及时浇水养护,保湿养护时间不少于14天。2、砼强度超过1.2N/mm²以后,方能允许上人;4.5.4砼裂缝控制技术措施大体积砼砼结构由于结构截面大,水泥用量多,水泥水化所释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,由此形成的温度收缩应力是导致砼产生裂缝的主要原因;因此大体积砼裂缝控制主要是控制大体积砼的温度裂缝。砼裂缝的控制技术措施主要从以下几个方面进行:1、降低水泥水化热和变形选用低水化热或中水化热的水泥品种配制砼,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥、复合水泥等。充分利用砼的后期强度,减少每立方米砼中水泥用量。根据试验每增减10kg水泥,其水化热将使砼的温度相应升降1℃。使用粗骨料,尽量选用粒径较大,级配良好的粗细骨料;控制砂石含泥量;掺加粉煤灰等掺合料或掺加相应的减水剂、缓凝剂,改善和易性、降低水灰比,以到达减少水泥用量、降低水化热的目的。2、降低砼温度差1〕选用较适宜的气温浇筑大体积砼,尽量避开雨雪天气浇筑砼。2〕参加相应的缓凝型减水剂,如木质素磺酸钙等。3、加强施工中的温度控制1〕在砼浇筑之后,做好砼的保温保湿养护,缓缓降温,充分发挥徐变特性,减低温度应力,冬季注意保湿,以免发生急剧的温度梯度发生。2〕采取长时间的养护,规定合理的拆模时间,延缓降温时间和速度,充分发挥砼的“应力松弛效应〞。3〕加强测温和温度监测和管理,实行信息化控制,随时控制砼内的温度变化,内外温差控制在25℃以内,及时调整养护措施,使砼的温度梯度和湿度不至过大,以有效控制有害裂缝的出现。4〕合理安排施工程序,控制砼在浇筑过程中均匀上升,防止砼拌合物堆积过大高差。5〕采取二次振捣法,浇筑后及时排除外表积水,加强早期养护,提高砼早期或相应龄期的抗拉强度和弹性模量。5质量管理5.1质量目标严格执行?混凝土结构工程施工质量验收标准?以及本方案要求,进行混凝土浇筑,确保混凝土施工质量,采取一切措施减少混凝土裂缝,特别是要尽量..实用文档.防止混凝土有害裂缝的出现。5.2质量标准5.2.1主控工程1、混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求;2、混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求;3、混凝土结构施工缝、变形缝、后浇带、埋设件等设置和构造必须符合设计要求,严禁有渗漏;4、大体积混凝土的含碱量应符合设计要求。5.2.2一般工程1、大体积防水混凝土结构外表应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应准确。2、防水混凝土结构外表的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯穿。3、防水混凝土结构厚度,其允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋层厚度不应小于50mm,其允许偏差为±10mm。4、承台结构允许偏差〔mm〕:根底承台结构允许偏差工程允许偏差〔mm〕检验方法轴线位置10钢尺检查标高±15水准仪、钢尺检查电梯井长宽对定位中心+20,0钢尺检查外表平整32m靠尺、塞尺5.3质量管理5.3.1质量控制职责分配表大体积混凝土工程质量控制职责分配工程名称目标工程检查工程质量标准质量保证关联部门技术材料工长试验班组大体积混凝土工垂直度外表平整度支模板位置准确、支撑牢固△√模板拼装拼缝严密√操作工具选用适当√操作严格执行工艺标准△√成品保护防止上下工序之间相互破坏√△..实用文档.程无蜂窝麻面模板外表混凝土渣摸板加工安装前应清理干净△√脱模剂涂刷涂刷均匀、无漏刷△√振捣按施工工艺标准、无漏振△√无孔洞下料超过2m高度时使用串筒△√振捣按施工工艺标准、无漏振△√无漏筋钢筋位置钢筋位置正确,保护层厚度符合规定√△垫块厚度适宜,分布均匀√△拆模时间按标准规定的时间并结合实际抗压强度确定△√△△无冷缝混凝土浇筑顺序合理△√△配合比准确,并控制外加剂的掺量√△△无温度裂缝混凝土原材料选用采用低热或中热水泥、良好级配的骨料、掺入缓凝剂、用冰水或井水拌制混凝土√△浇筑厚度浇筑厚度≤30cm△√温度控制加强测温工作,以测温结果调整养护方法,确保混凝土内外温差控制在25℃以内△√△混凝土拌合物质量符合设计要求混凝土原材料质量符合质量标准√△上料数量按混凝土施工配合比执行△√搅拌时间不少于90秒△√商品混凝土质量符合施工及标准要求√△强度及耐久性取样制作试件并送检△√√:主管;△:相关5.3.2质量管理制度实行质量负责人负责制和质量一票否决制。工程各人员各尽其职,严把质量关。建立混凝土浇筑值班制度,明确各相关人员的职责,确保混凝土浇筑各项工作处于受控状态。5.3.3质量检验数量1、防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。2、用于检查混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合以下规定:1〕根据筏板根底混凝土施工特点,筏板根底混凝土每100m3取样不得少于..实用文档.一次。每次取样应至少留置一组标准养护试块,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。2〕底板混凝土外观质量检验数量,应按混凝土外露面积每100m2抽查一处,每处10m2,且不少于3处;细部构造应按全数检查。5.3.4成品保护1、跨越模板及钢筋应搭设马道。2、泵管下应设置木枋,不准直接摆放在钢筋上。3、混凝土浇筑振动棒不准触及钢筋、预埋件及测温元件。4、筏板根底地下室施工完毕后,应及时进行基坑回填。5、埋植于筏板中的高强螺栓应采用塑料纸包裹,防止混凝土浇筑期间水泥浆体污染螺丝。6平安文明施工6.1平安施工6.1.1一般规定1、所有用电机械设备必须设漏电保护器,所有机电设备均需按规定进行试运转,正常后投入使用。2、基坑周围防护栏杆要随时进行检查,发现破损必须及时予以恢复。3、夜间现场施工必须有足够的照明,特别是上下基坑的楼梯口照明必须到位;动力、照明线需埋地或设专用电杆架空敷设。4、马道应牢固、稳定,有足够的承载力。5、振动器操作人员应着绝缘靴和手套。6、施工前,应对所有的机械设备和工具进行检查,假设存在平安隐患〔如无防护罩等〕者,杜绝使用。7、不得在基坑内抽烟,以免引起覆盖物起火。8、基坑周围应留置适当数量的干粉灭火器。6.1.2地泵使用平安考前须知1、混凝土输送泵外伸支腿底部应垫木板,泵车离基坑的平安距离应为基坑深加1米。2、泵送混凝土作业时,软管末端出口与浇筑面应保持0.5~1m,防止埋入混凝土内,造成管内瞬间压力增高爆管伤人。3、检修设备时必须先进行卸压,撤除管道接头应先进行屡次反抽卸除管内压力,清管时,管端应设平安挡板并严禁管端前方站人,以防射伤。4、清洗管道不准压力水与压缩空气同时使用,水洗中可改气洗,但气洗中途严禁改用水洗,在最后10m应缓慢加压。6.2文明施工1、各种材料要整齐堆放于指定地点,严禁随意堆放,材料运输过程中要注意不要装的太满,以免洒落。2、及时清理工作面,施工过程中尽量减少混凝土遗洒,每天完工后安排专..实用文档.人清扫现场,做作到工完场清。3、混凝土浇筑点要随时将溢撒的混凝土进行清理,以免到处遗留,造成污染。4、振捣结束时,严禁将振动棒放置钢筋上后关闭电源,必须先关闭电源后将振动棒放下。5、对于浇筑过程中污染的钢筋应及时用钢丝刷去除干净。6.3其它1、进入现场的施工人员必须戴有平安帽,人员以及材料上下基坑必须利用专用通道,严禁随意将物品上下抛掷,以免落物伤人。2、在施工期间要安排专人进行边坡监测,在边坡底部施工时,要特别注意上部土方稳定情况,发现问题立即撤出危险地段。[此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好].',)
提供大体积混凝土施工方案完整版,大体积混凝土施工方案会员下载,编号:1700812634,格式为 docx,文件大小为15页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。