Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 其他文档 > 常用管材(钢管)规格表(最新整理)

常用管材(钢管)规格表(最新整理)

收藏

本作品内容为常用管材(钢管)规格表(最新整理),格式为 doc ,大小 280104 KB ,页数为 14页

常用管材(钢管)规格表(最新整理)


('常用管材(钢管)规格表(A)公称直径焊接钢管(普通)GB3091-82焊接钢管(加厚)GB83092-82无缝钢管(热轧)GB8163-87螺旋电焊钢管DNpg≤pg≤papg≤pg≤D×∮重量(Kg/m)D×∮重量(Kg/m)D×∮重量(Kg/m)D×∮重量(Kg/m)DN151.251.44----------------DN201.632.01----------------DN252.4233.542.912.46--------DN3242.33.253.1342.343.772.98--------DN403.844.583.58--------DN504.886.164.62--------DN656.647.887346.81--------DN8088.548.349.818948.38--------DN100114410.85114513.44108410.26--------DN12515.0418.24133412.72--------DN1501654.517.8121.6317.14168520.10DN200----------------219631.52219531.52DN250----------------273852.28273745.92DN300----------------325862.54325754.90DN350----------------377981.67377763.87DN400----------------426992.55426772.33DN450----------------4809104.53478781.31DN500----------------5309115.62529790.11DN600----------------6309137.826307107.50常用管材(钢管)规格表(B)公称直径焊接钢管(普通)GB3091-82焊接钢管(加厚)GB83092-82无缝钢管(热轧)GB8163-87螺旋电焊钢管DNpg≤pg≤pg≤pg≤D×∮VM3/100mD×∮VM3/100mD×∮VM3/100mD×∮VM3/100mDN15----------------DN20----------------DN2533.54--------DN3242.34--------DN40--------DN50--------DN65734--------DN8088.54894--------DN100114411451084--------DN1251334--------DN1501654.51685DN200----------------21962195DN250----------------27382737DN300----------------32583257DN350----------------37793777DN400----------------42694267DN450----------------48094787DN500----------------53095297DN600----------------63096307常用型材的理论重量(Kg/m)扁钢:镀锌板:-25×3-----0.59δ0.5=/张(2m2)-30×3-----0.71δ0.6=/张(2m2)-40×4-----1.76δ0.75=/张(2m2)角钢:δ1.0=15.7kg/张(2m2)∟∠25×3-----1.24δ1.2=18.84kg/张(2m2)∠30×3-----1.373∠40×4-----2.422钢板重量计算公式:∟∠50×5-----3.77G=L×B×H×槽钢:G:重量,L:长,B:宽,H:厚6.3#-----6.33计算时注意保证单位一致圆钢:φφ8φφφφ商用空调各类场所应用经验行业场所方案实例餐厅:空间不大,规模较小的餐厅可以使用低静压管道机组,以达到经济实惠的效果。而高档次的餐厅可以使用嵌入式空调机组,以体现整体环境的高雅大方。空间开阔和包房较多的餐厅应选择不同的空调,具体可参照娱乐场所的选择方案。便利店:便利店的空间有限,使用低静压管道机组和嵌入式空调机组就能很好地满足此类场所的空调要求。而且空调悬挂于空间顶部,不会占据任何营业空间。娱乐场所:空间开阔的娱乐场所建议使用高静压风管机组,以达到送风均匀,快速制冷的效果。而有较多包间的场所可以使用风冷热泵机组,以方便每个房间单独控制。汽车展示厅:汽车展示厅通常可分为展示区域和办公区域,展示部分可以选用高静压管道机组,而办公部分可以使用风冷热泵机组,以分别满足两个区域不同的空调要求。小型办公楼:建议使用风冷热泵机组以便于分层控制,或者分区域控制。工厂:水冷柜机由于其价格性能比高,是工厂选用空调的最佳选择。超市及大卖场:超市及大买场的空间开阔,客流量大,大风量设计的高静压管道机组是此类场所的最佳选择。末端的选型1、风机盘管的选型风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,故有风机盘管的选择有如下两种方法:(1)根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。(2)根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(下送下回,侧送下回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。注:房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管,房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。2、空气处理机组的选型空气处理机组主要用于处理室内空气和供新风,一般有空调工况和新风工况两种工作状态。空气处理机组的选择一般由三个主要参数决定:风量、表冷器排管数和机外余压。先根据系统需要的风量确定空气处理机组的型号,然后根据需要提供的冷量来决定其排管数,如此便可确定。根据系统需要的余压要求确定余压。空气处理机组一般有吊顶式和落地式两种。落地式包括立式和卧式两种。另外机组的送回风方式也有诸多不同。应根据建筑情况和建筑业主要求进行最终的确定。质量单位换算表千克(公斤)(kg)磅(lb)盎司(常衡)(OZ)吨(t)公制(t)美制(USton)英制(Ukton)111610100035274120003200012240358401面积单位换算表平方米(m2)平方英寸(in2)平方英尺(ft2)平方码(yd2)16.4519×10-416.9444×10-37.716×10-41441129691制冷量单位换算表瓦(W)千焦/时(kJ/h)千卡/时(kcal/h)美国冷吨日本冷吨新英国冷吨英热单位/时(Btu/h)12.843×10-42.5899×10-42.395×10-417.8983×10-57.1942×10-56.6542×10-513.3069×10-43.012×10-42.786×10-4302411.2×104332011.3175×10411.4244×1048.33×10-57.59×10-57.02034×10-51比焓单位换算表焦/千克(J/kg)尔格/千克(erg/kg)千卡/千克(kcal/kg)英尺.磅力/千克(ft.lbf/lb)千克力.米/千克(kgf.m/kg)英热单位/磅(Btu/lb)11×1070.238846×10-30.429923×10-31×10-710.238846×10-100.334553×10-70.101972×10-70.429923×10-104.1868×101012.98907×1077.13926×10-411.28507×10-39.80665×1072.34228×10-314.21610×10-323262.326×10-101水系统设计按经济流速选用的水流速推荐值管道种类推荐流速m/s水泵吸入口冷却水管水泵压出口分水器供回水干管集水器供回水支管排水管设备水压力降估算设备离心式冷水机组吸收式冷水机组冷却塔热交换器冷热水排管风机盘管调节阀蒸发器冷凝器压力降Kpa50-10010-10060-16060-16020-8020-5020-5010-2030-50各类建筑物冷负荷估算指标适用场所办公室(中心区域)客房图书馆公寓办公室(周边区域)零售店诊所百货店(上)单位面积W/?O100125150175200单位面积TR/?O适用场所百货店(中)、大厅百货店(下)会议室、戏院、会堂餐厅(顶)单位面积W/?O225250275300325单位面积TR/?O办公建筑室内温度、湿度的设计参数及允许噪声类别夏季冬季噪声标准(A声级)dB(A)NC数温度(℃)相对湿度一般办公室26-28<65%18-20不作规定40-5540-50高级办公室24-27<60%20-22≥35%30-4025-35会议接待室25-27<65%16-18不作规定40-5035-45总机房25-27<65%16-18不作规定55-6050-55计算机房24-28≤60%18-20不作规定55-6550-60复印机房24-28≤55%18-20不作规定55-6050-55各场所每小时换气次数依人数计算换量场所种类次数换气对象换气量一般家庭厨房15戏院观览室12m3/min寝室6放映室20男人客厅6病院等候室10妇女厕所10诊疗室6小孩浴室8手术室15牛马旅馆及大饭店餐厅10消毒室12厨房15工场一般作业室6大食堂8涂装室20厕所10一般建筑事务室6浴室8会议室12饮食店饮食室6暗室冲洗片室10厨房20宴会室10公共厕所20学校礼堂6体育馆8有害气体尘埃发出地方20以上厕所12教室6说明:房间通风量=房间容积换气次数空气调节房间的换气次数,应符合下列规定:一、舒适性空气调节,每小时不宜小于5次,但高大房间应按其冷负荷通过计算确定;民用建筑最小新风量房间名称每人最小新风量吸烟情况影剧院、博物院、体育馆、商店8无办公室,图书馆、会议室,餐厅37无旅馆客房30少量注:旅馆客房等的卫生间,当其排风量大于按本表所确定的数值时,则新风量应按排风量采用。二、工艺性空气调节,不宜小于表所列的数值.换气次数室温允许被动范围(ºC)每小时换气次数注±5高大房间除外±8±12工作时间不送风的除外一般建筑中常用风道的风速(风管和设备内的风速)位置推荐值(m/s)最大值(m/s)公共建筑工厂住宅风机吸入口风机出口6.5~108~125~87.5~118.5~14干管6~95.5~86.5~114~6支管4~535~93.5~5支管上接出的风管44~65~83.25~4中央空调中常用风速风管类别风速(m/s)风机附近的极限风速自然通风机械通风吸入空气的百页窗2~410~12吸风管1~22~6支管和垂直风管2~5水平总风管5~8接近地面的进风口接近顶棚的进风口1~2接近顶棚的排风口1~2推荐的送风机的静压值种类风机静压值(pa)通风设备小型系统100~250一般300~400空调装置小型(空调面积300㎡以内)400~500中型(空调面积2000㎡以内)600~750大型(空调面积大于2000㎡)650~1100高速系统(中型)1000~1500高速系统(大型)1500~2500高速风管的容许风速(m/s)风量(m/h)㎡最大容许风速(m/s)5000~1000010000~1700017000~2500025000~4000040000~7000070000~100000送风口的送风速度侧送百叶风口的最大送风速度(m/s)建筑性质最大送风速度播音室个人办公室住宅一般办公室旅馆客房电影院剧场百货公司会堂回风口的吸风风速(m/s)回风口的位置吸风风速房间的上部房间的下部靠近经常有人活动的地方靠近不经常有人活动的地方走道回风4-51.5-23-4注:对一般地通风系统,风管的阻力损失值△P(Pa)可按下式计算:△P=PmL(1+k)Pm:单位长度风管的摩擦阻力,一般0.8-1.5Pa/m。L:送回风管总长度K:局部压力损失与摩擦压力损失的比值,弯头、三通少时,取K=1.0-2.0;弯头、三通较多时,取K=3.0-5.0。厨房空调与通风的设计一.厨房中产生油烟的设备应加设有机械排风和油烟过滤器的排气罩;产生大量蒸汽的设备应安置在隔开的小间内,并在其上部设机械排风的排气罩。排气罩设计应遵守以下原则:(1)排气罩的平面尺寸一般应比炉灶边大出100mm左右。排气罩的下沿距炉灶面的距离应尽可能减小,一般不宜大于1.0m。罩口下沿四周应设置集油集水沟槽,沟槽底部应装排油污管子。(2)排油烟的排气罩内应设油烟过滤器,过滤器应便于清洗和更换或采用自动清洗的运水烟罩等除油设施。(3)排气罩宜采用不锈钢板或镀锌板制作,厚度一般以1.0-2.0mm为宜。二.排气罩最小排风量计算(1)最小排风量L=1000P·H式中L—排风量,m3/h;P—罩子的周边长(靠墙的边长不计),m;H—罩口至灶面的距离,m。(2)用上述公式计算出的排风量应按罩口面积核算罩口的吸风速度,罩口的吸风速度一般不得小于0.5m/s。(3)厨房排气罩的罩面风速应控制在0.4-0.5m/s,罩内接风管处的喉部风速应为4-5m/s,主干管内的风速一般为7-9m/s。排气罩内应有一定的空间,即罩子的高度,以不少于600mm为宜,否则,油烟容易外溢。排气罩的下弦至地面的高度以1800-2000mm为宜。(4)排风道一般用1.5mm厚的钢板焊接。水平风道要有2%以上的坡度,坡向排气罩。排风管重的风速一般7-9m/s。三.新风量厨房各操作间的新风量:50m3/h。厨房的排风量要大于补风量,补风占排风的80-90%,使厨房内形成一定的负压,防止串味。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽、耗冷却水量指标序号制冷机类型耗电量kw/kw耗气量kg/kw·h耗冷却水量m3/kw·h1涡旋式冷水机组-2活塞式冷水机组-3螺杆式冷水机组-4离心式冷水机组-5吸收式冷水机组单效双效直燃0.05-0.1(耗油)辅助设备耗电量的估算指标(kw/kw)序号设备类型单位制冷量的耗电量指标1制冷水循环泵(闭式循环)2冷却水循环泵3冷却塔风机4风冷式冷凝器风扇',)


  • 编号:1700760210
  • 分类:其他文档
  • 软件: wps,office word
  • 大小:14页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:280104 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关其他文档更多>