蒸发式冷凝器原理讲解


('先向大家好解释几个概念:一、显热与潜热物体在加热或冷却过程中,温度升高或降低而不改变其原有相态所需吸收或放出的热量,称为“显热”。它能使人们有明显的冷热变化感觉,通常可用温度计测量出来。如将水从20℃升高到80℃所吸收到的热量,就叫显热。在物体吸收或放出热量过程中,其相态发生了变化(如气体变成液体,功液体变成气体),但温度不发生变化,这种吸收或放出的热量叫“潜热”。“潜热”不能用温度计测量出来,人体也无法感受到,但可通过实验计算出来。如水从100℃液态变为100℃气态这时所吸收的热量就是潜热。二、干球温度与湿球温度干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。湿球温度是指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。蒸发式冷凝器最低可冷却到湿球温度以上8℃,在宝鸡地区湿球温度是24.8℃,就是说可冷凝到33℃。干球温度对水冷器的换热效果影响不大,同样在宝鸡地区普通水冷只能冷凝到时37~40℃。总之,冷凝的效果跟冷却水的进口温度、需冷却介质的进口温度有关,但还有热量、介质、压力等等因素有关。如果换热面积无限大,循环水量无限大那就可以降到更低的温度,可以降到冷却水的进口温度。也就是说在宝鸡地区和普通水冷相比,同样的条件下,和普通水冷相比蒸发冷可以冷凝到32度,而水冷只能到37~40度。最经济的设备投资下我们的冷凝温度要比水冷器低,所以说蒸发冷凝要比水冷节能。蒸发式冷凝器工作原理蒸发冷凝器以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。它的外壳为一个薄钢板和长方形箱体,内有冷凝排管组、淋水装置、收水器、底部设集水盘,箱体外部设循环水泵,箱体顶部装有轴流风机。蒸发冷凝器工作时,冷却水由水泵送到冷凝排管上部的喷嘴,均匀地喷淋在冷凝器外表面,形成一层很薄的水膜,高温工艺介质从冷凝排管上部进入,被冷凝后的液体从下部流出,喷淋到冷凝排管上的水吸收了高温工艺介质的热量后,一部分蒸发变成水蒸汽,其余落在下部集水盘内,供水泵循环使用。风机强制空气以3~5m/s速度通过冷凝排管,促进水膜蒸发,强化冷凝管外放热,并使吸热后的水滴在落下过程中为空气所冷却;蒸发过程中未被气化的水滴,经上部收水器后回落到下部水箱中,以减少水的消耗;此外水箱内还设浮球阀,当水不断地蒸发消耗水箱中的水,水位过低时,浮球阀就自动打开补充冷却水。优点:1、节能:由于蒸发冷凝器的冷凝温度随湿球温度而变化,一般湿球温度比干球温度低6~8℃,这就意味着在同样环境下,使用蒸发冷凝器,可使冷凝系统的冷凝温度下降6—8℃和带冷却塔水冷冷凝器相比,由于它是一次性直接向环境空气排热,可使系统和压缩机节能20%以上。2、运行费用低,寿命长:维修费用低。蒸发冷凝器全部零部件为不锈钢或镀锌钢管热浸锌,运行时间长,维修成本很低。4、节水:水冷式冷凝器1Kg冷却水能带走4.6—6.9w的热量,而1kg水在常压下蒸发能带走676w热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为一般水冷式冷凝器的1%,实际上由于吹散损失、排污换水等,耗水量为一般水冷式冷凝器的5%—10%,因而它特别适用于缺水地区。',)